Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Покритикуйте армирование заглубленной ленты

tarakashka

Рекомендовані повідомлення

Вообще я когда писал, смотрел на рисунок, там глубина 30см.

думаю копать достаточно 70-80 см. (учитывайте 20 см. для подсыпки)

Подсыпку хорошо делать так- крупный песок 15-20, потом в него вбить щебень (виброплитой), только щебеня много не надо, между ним должен быть песок, всё хорошо поливать (при трамбовке)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще я когда писал, смотрел на рисунок, там глубина 30см.

думаю копать достаточно 70-80 см. (учитывайте 20 см. для подсыпки)

Подсыпку хорошо делать так- крупный песок 15-20, потом в него вбить щебень (виброплитой), только щебеня много не надо, между ним должен быть песок, всё хорошо поливать (при трамбовке)

 

ну да глубина пятки без учета подсыпки езе

+ подсыпка 20 см. итоготроем на 50-60 см

Я писала выше - не очень вижу смысл в щебне..

Моет песком обойтись и протрамбовать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по грубым подсчетам у меня получилось около 2,2 тонны разной арматуры

По деньгам около 15 тысяч..

Это если внизу и сверху - 14, поперечные - 8, посредине - 10

 

Думаю, сократить можно тысячи на 2000..А нужно ли?

 

 

Еще отдельный вопрос - армирование фунда под внутренней несущей стеной..

нужна ли там такая же конструкция, или можно все упростить? Учитывая, что дом для круглогодичного проживания, а пол по грунту будет утепляться ЭППС...

 

 

Может внутренний сделать без пятки и заглубить меньше? И ессно арматуры меньше

как то так..сорри за лубочные картинки. на скорости пометила

 

attachment.php?attachmentid=170419&stc=1&d=1331119825

fundament3.png.6910c510c132f5b0251965a7c11ee748.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну девушке конечно будет трудновато загнуть 16 арматуру

а так я преспокойно своими 75 кг гнул 20 арматуру

Полностью поддерживаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по грубым подсчетам у меня получилось около 2,2 тонны разной арматуры

По деньгам около 15 тысяч..

Это если внизу и сверху - 14, поперечные - 8, посредине - 10

 

Думаю, сократить можно тысячи на 2000..А нужно ли?

 

 

Еще отдельный вопрос - армирование фунда под внутренней несущей стеной..

нужна ли там такая же конструкция, или можно все упростить? Учитывая, что дом для круглогодичного проживания, а пол по грунту будет утепляться ЭППС...

 

 

Может внутренний сделать без пятки и заглубить меньше? И ессно арматуры меньше

как то так..сорри за лубочные картинки. на скорости пометила

 

 

 

Насколько мне известно, несущая стена несет нагрузку в два раза больше, чем стены по периметру, поэтому я б советовал фундамент под несущую стену сделать наоборот помощней, не уменшая также глубину фундамента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вам такая схема?

в пятку вообще не укладывать арматуру, она выполнит роль бетонного основания для армированной стены

далее только "синий"

 

какова горизонтальная составляющая пучения?

fundament3-2.png.d31768c43bfa2c5b56308718651dcd5f.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

aleek. По такой схеме пятка может расколоться.

Она без арматуры становится вроде как "толстая" подбетонка.

Так можно делать только на скальных грунтах исключающих сдвиг слоёв.

 

Добавлено через 5 минут

по грубым подсчетам у меня получилось около 2,2 тонны разной арматуры

По деньгам около 15 тысяч..

Это если внизу и сверху - 14, поперечные - 8, посредине - 10

 

Думаю, сократить можно тысячи на 2000..А нужно ли?

 

 

Еще отдельный вопрос - армирование фунда под внутренней несущей стеной..

нужна ли там такая же конструкция, или можно все упростить? Учитывая, что дом для круглогодичного проживания, а пол по грунту будет утепляться ЭППС...

 

 

Может внутренний сделать без пятки и заглубить меньше? И ессно арматуры меньше

 

Я бы так не делал, только с учётом нагрузок, где их меньше там можно уже пятку. Заглублять лучше всё на одну глубину, меньше мороки с перепадами.

 

как то так..сорри за лубочные картинки. на скорости пометила

 

 

На арматуре много не съэкономите, если у Вас не весь дом монолит

э а лента это всётаки основание.

Вы можете меньше арматуры использовать в стене, которая над лентой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

становить что то под арматуру (кирпич или приспособления - это уже решим).

Не вздумайте кирпич. На кройняк зделайте из раствора брусочки.

 

ок..Только вы говорите о фундаментах, а подразумеваете балку на упругом основании, да еще и с неравномерным проседанием. Так вот....верхняя арматура безусловно нужна, но в монолитных ленточных фундаментах, образующих замкнутую ж\б рамку, она уж точно никак не "главная". Сами же писали, что при такой глубине залегания (считаем -материковый грунт) и такой площади пятки фундамента+достаточном армировании - неравномерные проседания маловероятны, я бы даже сказал невероятны....., а потому и шансы, что верхняя арматура "включится" в работу - мизерные. Да, есть оговорки о соблюдении технологии работ по ленте, о геологии грунтов и пр..., но вбухивать лишние тонны арматуры в "перебдеть" - щетаю неправильным.

Вы невнимательно читали первый пост. Прочитайте еще раз. Глубина заложения фундаментя в грунт 30см. Плюс неясно дифференциирована ли ширина подушки в зависимости от нагрузок. Неравномерные осадки почти наверняка будут.

Может внутренний сделать без пятки и заглубить меньше? И ессно арматуры меньше

как то так..сорри за лубочные картинки. на скорости пометила

А нагрузки разве на него меньше будут? Если перекрытие с обеих сторон опирается плюс из кирпича делать —» ширина подушки может быть раза в полтора больше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубина заложения фундаментя в грунт 30см

Это ни о чем не говорит, кроме привязки нижней плоскости пятки к опорной поверхности. По сути предлагается МЗФ, с последующей подсыпкой. Ничто не мешает закопаться хотя бы на 0.5м и сделать уплотненную песчаную подушку, которая исключит неравномерную усадку. Дальнейшая подсыпка грунта будет служить и доп. изолятором, уменьшив глубину промерзания.. Ничего страшного, как видим нет...

Плюс неясно дифференциирована ли ширина подушки в зависимости от нагрузок

Судя по посту ТС - нет, везде 80 см, что для дома, весом около 200т, даже при самых проблемных грунтах - с головой хватит...

ширина подушки может быть раза в полтора больше.

Что серьезно? Пятка фундамента 1.5 м???:o для частного особняка из ГБ??? Что ж там от той ленты останется? Еще трохи добавить и выйдет плита!:good:

 

Добавлено через 1 минуту

в пятку вообще не укладывать арматуру, она выполнит роль бетонного основания для армированной стены

далее только "синий"

Херасе "основание" в 30 см бетона:o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

aleek.

Вы можете меньше арматуры использовать в стене, которая над лентой.

 

да я тоже не вижу смысла в экономии на 2000 грн. Положу меньше арматуры - потом буду мучаться: а вдруг надо было..

Поэтому посредине таки проложу 2 прута продольных. Уже не первый спор вижу на эту тему. 100% ответа на вопрос я пока не вижу..

 

 

Вы имееете ввиду арматуру в газобетоне?

Туту тоже отдельный вопрос..Армировать ГБ каждые 3 или 4 ряда?

И 2 прута по 8 хватит или больше брать...при моих то параметрах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чисто интуитивно, мне импонирует такой вариант. Думаю посредине стоит оставить хотя бы 2 прута по 10.

Все еще открыт вопрос: стоит ли добавлять арматуру в саммый вверх?

 

Буду тогда делать одинаково под всеми несущими стенами и под внутренней тоже..

attachment.php?attachmentid=170659&stc=1&d=1331222103

 

 

Итого, закрепить понимание: снимаю 50 см. почвы, трамбую, проливаю с виброплитой 20 см песка, опалубка, 30 см. пятку в землю, остальное вверх

fundament4.png.ada4baa0a5d72045eeb47e5a69f2f02c.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял мой совет по поводу фундамента под несущей стенкой Вам не к души? Ну да ладно. Анализируя две страницы Вашей темы я все же советую Вам обратиться к опытному коструктору. Поверьте, фундамент это не конструктор Лего, там убрал, туда добавил.... Как по мне, у Вас большой перерасход арматуры. Себе делаю внизу 2 ряда по 3 прута 12 арматуры, вверху 2 ряда по 2 прута 12 арматуры. Соеденяющие рамки из 8 арматуры через каждых 30-40см.

 

Да, и кстати, с 8 марта Вас!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял мой совет по поводу фундамента под несущей стенкой Вам не к души? Ну да ладно. Анализируя две страницы Вашей темы я все же советую Вам обратиться к опытному коструктору. Поверьте, фундамент это не конструктор Лего, там убрал, туда добавил.... Как по мне, у Вас большой перерасход арматуры. Себе делаю внизу 2 ряда по 3 прута 12 арматуры, вверху 2 ряда по 2 прута 12 арматуры. Соеденяющие рамки из 8 арматуры через каждых 30-40см.

 

Да, и кстати, с 8 марта Вас!!!

 

с чего вы взяли, что не по душе? я уже поняла, что под внутреннюю несущую надо все оставлять как и по наружным. Не сообразила, что нагрузка даже больше..Думала, что за счет прогревания дома пучить ничего не будет..но есть еще просадка...

 

К сожалению, я не знаю по каким параметрам определить "опытность" конструктора..Поэтому приходится самой пытаться разобраться в вопросе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чисто интуитивно, мне импонирует такой вариант. Думаю посредине стоит оставить хотя бы 2 прута по 10.

Все еще открыт вопрос: стоит ли добавлять арматуру в саммый вверх?

 

Буду тогда делать одинаково под всеми несущими стенами и под внутренней тоже..

attachment.php?attachmentid=170659&stc=1&d=1331222103

 

 

Итого, закрепить понимание: снимаю 50 см. почвы, трамбую, проливаю с виброплитой 20 см песка, опалубка, 30 см. пятку в землю, остальное вверх

 

ваш вариантнаверно самый симпотичный с точки зрения сопромата (если средние прутики поднять вверх)

чем больше плечо - тем больше момент инерции (с)

в варианте предложенном мной я вижу схему;

когда стена жесткая сопротивляется кручениям и изгибам

и лежит на твердом основании - не это ли идеальные условия?

единственная проблема которую вижу я это сейсмо нагрузка которая может сдвинуть стенку относительно пятки

и2 боковое давление при пучении (я в это вообще не шарю поправьте кто знает)

 

Добавлено через 15 минут

aleek.

Она без арматуры становится вроде как "толстая" подбетонка.

в 300мм это не хилое бетонное основание

подбетонка это немного другое:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По статистике сказанных "спасибо".

 

та мне ж не жалко!:) я всем безумного благодарна за подсказки. Может просто профукала поставить:( а рекомендацию вашу взяла на заметку - это 100% верно

Спасибо

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что специально посмотрел свой проект: ширина пятки фундамента по периметру - 600мм., ширина пятки фундамента под несущую стенку - 800мм. Глубина одинаковая, после пятки толщина летнты везде 500мм.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что специально посмотрел свой проект: ширина пятки фундамента по периметру - 600мм., ширина пятки фундамента под несущую стенку - 800мм. Глубина одинаковая, после пятки толщина летнты везде 500мм.

 

а у вас грунт не просадочный?

а толщина зачем такая? каков пирог стены?

хотим гб 400+ штукатурка..вроде должно хватит..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из книги А.Э.Лопатто,дано-нагрузка на 1м N=50тс,ширина стены 60см,глубина заложения 1.5м,Rгр=2.5кгс/см кв,фундамент из блоков марка бетона М200,в итоге получают-ширина подошвы 2м,высота 0.4,на каждый метр 6стержней диаметром 12 класс А-2.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у вас грунт не просадочный?

а толщина зачем такая? каков пирог стены?

хотим гб 400+ штукатурка..вроде должно хватит..

 

У меня на глубине 1 метра твердая глина, которую ломом нельзя продолбать. Грунтовые воды высоко. Пирог стены: газоблок 375мм.+ воздушная прослойка + облицовочный кирпич (сейчас как раз ламаю голову брать целый кирпич, или половинки по 6 см. толщиной). Зачем в проекте заложили такую большую ширину пятки не знаю, но думаю что буду делать не больше 60см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на глубине 1 метра твердая глина, которую ломом нельзя продолбать. Грунтовые воды высоко. Пирог стены: газоблок 375мм.+ воздушная прослойка + облицовочный кирпич (сейчас как раз ламаю голову брать целый кирпич, или половинки по 6 см. толщиной). Зачем в проекте заложили такую большую ширину пятки не знаю, но думаю что буду делать не больше 60см.

мы облицовывать не будем, поэтому думаю толщины 400 для фкнда хватит, а вот пятку и впрямь, надо прикинуьб 600 п0 периметру и 800 на внутреннюю (она будет из кирпича)..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорей всего стена. У меня тоже несущая стена и все перестенки будут из кирпича. Поэтому вопрос, что лучше можно применить для связки газобетонной стены с кирпичной!

Хотел базальтовые связки, но мне кажеться, что цена на них безосновательно завышена. По присланному мне одной фирмой прайсу цена одной такой связки с песчаным анекром размерами 200х6мм. составляет 1,85грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подсыпать подушку под ленту надо крупным песком(с минимальным количеством глины)

Вертикальная арматуринав центре, у Вас на рисунке, не нужна.

Вот выложил рисунок, чисто моё видение вопроса.

 

вот я еще так подумала..мне реально под-душе ваш вариант

только с оговоркой: по периметру буду делать пятку 60 см. а внутри пятка 80 см

или нет смысла?

все упирается, что делать будем сами..пытаюсь как то даже больше по трудозатратам где то сэкономить..

у меня вообще огромный вопрос: как такой фунд правильно заливать

 

Добавлено через 11 минут

Т.е. если с армированием стало более менее понятно.

Только я теперь запуталась с рытьем траншеи.

 

С целях экономии времени хотим использовать экскаватор.

Не очень хочется снимать весь плодородный слой под пятном.

Потому что получается, что мне надо вырыть траншеи вглубь на 60 см. где то. 30 см. утрамбовать песком и заливать пятку фунда. Абсолютно неохото ставить отдельно опалубку под пятку в земле, потом отдельно под саму ленту

Но возникает вопрос: если не сниму плодородку, то вокруг пятки останется она. Это ж ненормально?

Как поступить, чтоб не делать кучи телодвижений с опалубкой при заливке пятки и ленты? Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если подвала нет, то ройте (лучше трактором, потом сами подчистите) только ленты траншей.

Какая технология решать Вам, если лить в землю, то в ширину ленты, если ставить опалубку (так умнее и лучше) то на 30-40см. шире, для возможности монтажа опалубки.

Так как пятка шире, то лить будете всё равно в два-три приёма, сперва пятку, застыла, переставили опалубку продолжили ленту.

На песок перед установкой опалубки лучше постелить хоть ПЭ плёнку, чтобы вода меньше уходила из бетона.

На опалубку берите доску 25мм, хватит, главное побольше распорок, кольев забить в грунт и перемычек для соеденения досок, дабы не распёрло при заливе из миксера.

Глянь в моей теме может там есть фото опалубки, если нет потом сброшу, правда меня развели на 40-ю доску и я повёлся с перепугу.

Внутреннюю часть опалубки оббейте плёнкой самой дешёвой, доски не будут прилипать и вода меньше уйдёт из бетона, соответственно крепче будет бетон.

Если будете лить из миксера берите помощников, чтобы вас было не менее 5 человек, заготовте лотки-желоба для того чтобы доставать до середины фундамента, лопаты штуки 3-4.

Ну говорить ещё много можно, всё так и не вспомнишь.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...