tarakashka Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Вводные данные: проект считаем сами. Суммарный вес дома - 180 тонн (2 этажа из гб ширина 400, армирование каждые 4 ряда, внутренние стены кирпич, плиты перекрытия) 8 на 10 Грунт: суглинок, глина. Высокий УГВ (весной до 0,5 метра доходит) Очень хотели плиту, но отказались от идеи - нужно поднимать уровень участка т.к. еще нет дороги Решение: заглубленный ленточный фундамент с пяткой. Изначально в землю идет только пятка 30 см, а вся лента отливается вверх. Потом засыпаем землей до уровня цоколя См. картинку Подойдет ли такое армирование при пучинистом грунте? Буду очень благодарна за ответы по данному вопросу, без вставок: обратитесь к конструктору и т.д. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 1. Глубина заложения такова что выпора не будет. Единственное, что теоретически может хоть как то повлиять — боковое давление мерзлого грунта. Цоколь утеплять будете?. Тогда и на это плевать— ЕППС проминаясь упруго "съест" деформации гунта. Трением можно пренебречь. 2. Продольное армирование нужно для предохранения от неравномерных деформаций. Поэтому принято, чтобіы количество продольной арматуры в подушке и у верхнего обреза было вполне сравнимым. Более того, верхняя даже немного важнее. У ас же внизу в 3 раза больше. ИМХО внизу переармировано. Оставте штук 5…7. Площади будет достаточно. Вверху лучше накинуть 2 шт.сразу под боковыми. Стоит ли 16 диаметр? С ним вам будет спокойнее, хоя я взял бы меньше. 3. Промежуточной 2Ø14 ИМХО много. Там и 2Ø10 вполне хватит. 4. Поперечку берите Ø8 с шагом 500мм. И только внизу у основания фундамента на всякий случай поставте поперечку чаще в 2 раза. Как вседа — ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Предложеный вариант армирован ИЗБЫТОЧНО! промежуточная арматура - как зайцу стоп-сигнал.... ИМХО конечно....но тут такоя явный "перебдеть"....) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серыч Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Почему не сделать буронабивные сваи ( диаметром 200 и глубиной 2000) скажем через 1.5 м. заармировав их 4 прутами 12 а сверху на них посадить пояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Диаметр арматурки многоват! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 1. Глубина заложения такова что выпора не будет. Единственное, что теоретически может хоть как то повлиять — боковое давление мерзлого грунта. Цоколь утеплять будете?. Тогда и на это плевать— ЕППС проминаясь упруго "съест" деформации гунта. Трением можно пренебречь. 2. Продольное армирование нужно для предохранения от неравномерных деформаций. Поэтому принято, чтобіы количество продольной арматуры в подушке и у верхнего обреза было вполне сравнимым. Более того, верхняя даже немного важнее. У ас же внизу в 3 раза больше. ИМХО внизу переармировано. Оставте штук 5…7. Площади будет достаточно. Вверху лучше накинуть 2 шт.сразу под боковыми. Стоит ли 16 диаметр? С ним вам будет спокойнее, хоя я взял бы меньше. 3. Промежуточной 2Ø14 ИМХО много. Там и 2Ø10 вполне хватит. 4. Поперечку берите Ø8 с шагом 500мм. И только внизу у основания фундамента на всякий случай поставте поперечку чаще в 2 раза. Как вседа — ИМХО. Спасибо! 1. Да, думала, что стоит утеплять цоколь и думала ЭППС как раз обеспечит скольжение сбоку по фунду. Толщины 20 см. должно хватить? Гидроизоляцию планируем только горизонтальну т.к. читала, что от ветикальной толку мало.. + Обратная засыпка песком по бокам. Но я не совсем понимаю ее актуальность: мне кажется песок растворится во влажном грунте и особо не будет "противопучинить".. 2. Немного не поняла "сразу под боковыми"? Перерисую сегодня, как поняла, с учетом рекомендаций. Прикину сегодня смету по арматуре. Если разница в цене будет очень кусучяя. тогда может действительно 14 арматуру внизу и сверху 3. Ясно 4. По поперечное так и думала. А что даст внизу большая частота поперечной? Добавлено через 1 минуту Предложеный вариант армирован ИЗБЫТОЧНО! промежуточная арматура - как зайцу стоп-сигнал.... ИМХО конечно....но тут такоя явный "перебдеть"....) да у меня были сомнения. Читала споры на эту тему..ИМенно перебдеть%) Сейчас - буду резать Только вот казалось, что промежуточная над пяткой (10 см от пятки) - вроде нужна. Страх, что пятка может оторваться от основного фунда Добавлено через 48 секунд Почему не сделать буронабивные сваи ( диаметром 200 и глубиной 2000) скажем через 1.5 м. заармировав их 4 прутами 12 а сверху на них посадить пояс. не, все! замахалась - сваи, плиты, УШП..уже загиб мозгов от инфы..Лента..До стройки понты Добавлено через 2 минуты Диаметр арматурки многоват! как было уже сказано выше - перебдеть\ Учитывая грунт и газобетон и 2 этажа..стремно как то... Вот только реально не представляю как делать углы фунда...Фиг загнешь 16 арматуру..ТОлько правильно укладывать с нахлестом по углам... Отдельная тема для размышлений... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Вот только реально не представляю как делать углы фунда...Фиг загнешь 16 арматуру..ТОлько правильно укладывать с нахлестом по углам... Отдельная тема для размышлений... ну девушке конечно будет трудновато загнуть 16 арматуру а так я преспокойно своими 75 кг гнул 20 арматуру а вы собрались ЭППС 20 см ставить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 ну девушке конечно будет трудновато загнуть 16 арматуру а так я преспокойно своими 75 кг гнул 20 арматуру а вы собрались ЭППС 20 см ставить? туплю туплю..думаю толщины 10 см ЭППС должно хватит Только вот вопрос все таки: а нужно ли прокладывать на всю стену фунда, до самой пятки? пятку я думаю утеплять не надо) По поводу арматуры- обнадежили Муж где то вашего веса Думаю - справится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Только вот казалось, что промежуточная над пяткой (10 см от пятки) - вроде нужна. Страх, что пятка может оторваться от основного фунда ерунда...арматура внутри бетонной конструкции не работает! - только в зонах изгиба\сжатия. Убрать. 16-ка избыточна, особенно в верхней части ленты... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 ерунда...арматура внутри бетонной конструкции не работает! - только в зонах изгиба\сжатия. Убрать. 16-ка избыточна, особенно в верхней части ленты... спасибо сейчас перерисую и еще раз выложу правильно ли понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 вот что то типо того? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 где внизу можно еще пожлобиться на фундаменте без волнений совести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Много лишней арматуры и диаметр с солидным перебором. Скинте в личку вашу почту, вышлю Вам книгу, почитаете и мужу меньше гнуть арматуры придётся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Много лишней арматуры и диаметр с солидным перебором. Скинте в личку вашу почту, вышлю Вам книгу, почитаете и мужу меньше гнуть арматуры придётся. да, но у меня - пучинистый грунт и вода близко... А материал стен - ГБ мне кажется это 2 параметра из за которых сильно экономить на арматуре не стоит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 вот что то типо того? Да, правильно. Только вполне можете выбросить и продольную арматуру у отметки "0" -она там тоже, как пятое колесо. Ширина пятки у вас какая? Предполагаю, что 60 см? Тогда хватит 4 прута 16-ки (если хотите беребдеть), остальная арматура-12-ка (за глаза хватит). Советую заказать на заводе ЖБИ (есть поблизости?) гнутые рамки/хомуты, повторяющие профиль вашей ленты (Т-образные) из расчета, не мене 2 шт/метр -тогда вязка каркаса превратится в удовольствие. Там же можете и докупить пластиковые проставки/стульчики/звездочки для позиционирования рабочей арматуры в каркасе. Защитный слой бетона в нижней плоскости пятки - не менее 50 мм, лучше 70, в остальной ленте -не менее 25 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Да, правильно. Только вполне можете выбросить и продольную арматуру у отметки "0" -она там тоже, как пятое колесо. Ширина пятки у вас какая? Предполагаю, что 60 см? Тогда хватит 4 прута 16-ки (если хотите беребдеть), остальная арматура-12-ка (за глаза хватит). Советую заказать на заводе ЖБИ (есть поблизости?) гнутые рамки/хомуты, повторяющие профиль вашей ленты (Т-образные) из расчета, не мене 2 шт/метр -тогда вязка каркаса превратится в удовольствие. Там же можете и докупить пластиковые проставки/стульчики/звездочки для позиционирования рабочей арматуры в каркасе. Защитный слой бетона в нижней плоскости пятки - не менее 50 мм, лучше 70, в остальной ленте -не менее 25 мм. (Скучным голосом): 1. СНиП Бетонные и железобетонные требует для пятки фундамента при отсутсвии подготовки минимум 70мм и минимум 35мм при наличии подготовки (п. 5.5). 2. При неравномерных деформациях наиболее опасны повышенные осадки углов — кладка над углом/краем стены начинает отрываться а на растяжение она работает плохо. Наоборот повышенные осадки посредине дома/стены приводят к увеличению горизонтального сжатия вышележащих конструкций. А на сжатие камень работает не в пример лучше. Потому верхняя арматура в фундаменте не менее а то и более важна, чем нижняя. 3. Если допустить, что неравномерные осадки будут, а они скорее всего будут, то фундамент начнет работать на изгиб как балка на упругом основании. Тогда вступает в силу требование п. 5.21 и арматура на уровне земли как раз нужна. А знаете что... ни разу не ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 (Скучным голосом): Не менее скучным....вы конечно все правильно расписали. Но...вы могли бы еще с десяток примеров привести всяких "жахив", после чего, осталось бы сделать вывод, что от всего спасет только плита! Вы конкретно по приведенному армированию что можете сказать? Вы действительно считаете , что приведенное армирование не излишне??? "Балка на упругом основании", применительно к ленте фундамента, (как правило это 5,6 "балок" связанных между собой) - это сферический конь в вакууме. Слишком много переменных. СНиП Бетонные и железобетонные требует для пятки фундамента при отсутсвии подготовки минимум 70мм и минимум 35мм при наличии подготовки (п. 5.5). А я что-то не так написал??? Осталось только уточнить, что есть подготовка...Если имеется ввиду подбетонка - то уже боян рваный пиццот раз! При достаточно плотном основании(материковый грунт, трамбованая пещаная подготовка, мебрана ПВХ) и использовании спец подкладок для арматуры - 35 мм защитного слоя бетона хватит.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 По первому варианту я уже писал. По второму не вижу смысла хоть оно тоже переармировано. Один раз написать достаточно. Mentor, просто ваши рекомендации как минимум не точны. Я их уточнил и даже расписал почему. Меня интересует другое. Имею основания считать, что верхняя продольная арматура имеет не меньшее а то и большее значение, чем нижняя (сейчас говорим только о фундаментах). Вы считаете иначе. Из каких соображений? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Имею основания считать, что верхняя продольная арматура имеет не меньшее а то и большее значение, чем нижняя (сейчас говорим только о фундаментах) ок..Только вы говорите о фундаментах, а подразумеваете балку на упругом основании, да еще и с неравномерным проседанием. Так вот....верхняя арматура безусловно нужна, но в монолитных ленточных фундаментах, образующих замкнутую ж\б рамку, она уж точно никак не "главная". Сами же писали, что при такой глубине залегания (считаем -материковый грунт) и такой площади пятки фундамента+достаточном армировании - неравномерные проседания маловероятны, я бы даже сказал невероятны....., а потому и шансы, что верхняя арматура "включится" в работу - мизерные. Да, есть оговорки о соблюдении технологии работ по ленте, о геологии грунтов и пр..., но вбухивать лишние тонны арматуры в "перебдеть" - щетаю неправильным. Проэктанту накинуть "сержантский запас" по армированию - раз плюнуть, не ему тратиться. Но самостройщику так перестраховываться есть смысл, только при наличии золотого запасу. Часто с таким сталкиваюсь, когда заказчик с "барского плеча" вместо предложенного армирования, "хотит" : "Дай больше.Хай буде...!". Ну дык....за ваши деньги, да не исполнить...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Да, правильно. Только вполне можете выбросить и продольную арматуру у отметки "0" -она там тоже, как пятое колесо. Ширина пятки у вас какая? Предполагаю, что 60 см? Тогда хватит 4 прута 16-ки (если хотите беребдеть), остальная арматура-12-ка (за глаза хватит). Советую заказать на заводе ЖБИ (есть поблизости?) гнутые рамки/хомуты, повторяющие профиль вашей ленты (Т-образные) из расчета, не мене 2 шт/метр -тогда вязка каркаса превратится в удовольствие. Там же можете и докупить пластиковые проставки/стульчики/звездочки для позиционирования рабочей арматуры в каркасе. Защитный слой бетона в нижней плоскости пятки - не менее 50 мм, лучше 70, в остальной ленте -не менее 25 мм. спасибо. не пятка - 80 см. (забыла указать) мне как то страшно оставлять почти метр без продольной арматуры. А вдруг боковые силы разорвут фунд на 2 части (отделят нижнюю от верхней) Хотя, понимаю, что утепление - должно решить проблему.. Добавлено через 3 минуты (Скучным голосом): 3. Если допустить, что неравномерные осадки будут, а они скорее всего будут, то фундамент начнет работать на изгиб как балка на упругом основании. Тогда вступает в силу требование п. 5.21 и арматура на уровне земли как раз нужна. А знаете что... ни разу не ИМХО. да да да..я тоже уже читала об этом. и частями СНИП уже осилила.. именно поэтому оставила эту арматуру. читала дискусии на форуме..сейчас посчитаю цену вопроса - и станет все окончательно ясно...надо -перебдеть или нет. если на перебдеть уйдет 2-3 грн. То конечно - лучше перестраховаться от всех возможных влияний.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Не с целью вклиниться в спор, добавлю пять копеек. Я бы закопал ленту глубже, хотя бы на 50 см. от поверхности, т.к верхний слой, даже если он не тронутый плугом или лопатой(около 50 см), менее плотный и его нельзя считать "материковым"(то что потом будет подсыпание это понятно). Второй момент- продольная арматура (про которую идёт спор) в средней части может работать только как распределительная (при условии монолита), а по этой причине ставить туда диаметр более 8 мм, это перерасход денег. В данном проекте арматуры 12-14 за глаза хватит, 14 низ, 12 верх, газобетон не кирпич, дом не такой, чтобы очень тяжёлый. У себя при сборке арматурного каркаса (для перебдения так сказать), я добавил в углах по пару прутков арматуры в верх и в низ (длинной около 2-3 м.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 А я что-то не так написал??? Осталось только уточнить, что есть подготовка...Если имеется ввиду подбетонка - то уже боян рваный пиццот раз! При достаточно плотном основании(материковый грунт, трамбованая пещаная подготовка, мебрана ПВХ) и использовании спец подкладок для арматуры - 35 мм защитного слоя бетона хватит.... Подбетонку, четсно, говоря, не очень охота делать Учитывая, что уровень фунда будет подниматься вверх, то думала: пятку залить прямо в траншею.. А вообще технологию представлю себе так - Роем траншею на 50-60 см (убрать чернозем собсно) - Подсыпка песком? тут вообще еще вопрос - некторые говорят она мне ну очень поможет. На 0,5 метра весной уже вода. размоет да и все. И щебень точно от капилярки не нужен. Песок разве что утрамбовать и выровнять дно котлована. Сантиметро 20 песка (какого, какой фракции - еще туча вопросов) - застелить пленкой, установить что то под арматуру (кирпич или приспособления - это уже решим). От бетона до арматуры 5-7 см . пусть будет 7 см. А от сегоднешнего нуля уже пойдет опалубка. Лить хочу сразу (отдельная тема - выдержит ли опалубка) Бетон П3 w4-6 где то так... Может даже сантиметров 30 оставим цоколя. остальное - засыпем Тут еще вопрос: а сколько надо сыпать (поднимать уровень) по периметру дома. Метра 2 вокруг? Или лучше 3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 продолжаю мудровать еще такой вариант - убрать внизу, добавить сверху (красным) Или сверху лишний целый каркас делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Подсыпать подушку под ленту надо крупным песком(с минимальным количеством глины) Вертикальная арматуринав центре, у Вас на рисунке, не нужна. Вот выложил рисунок, чисто моё видение вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Не с целью вклиниться в спор, добавлю пять копеек. Я бы закопал ленту глубже, хотя бы на 50 см. от поверхности, т.к верхний слой, даже если он не тронутый плугом или лопатой(около 50 см), менее плотный и его нельзя считать "материковым"(то что потом будет подсыпание это понятно). Второй момент- продольная арматура (про которую идёт спор) в средней части может работать только как распределительная (при условии монолита), а по этой причине ставить туда диаметр более 8 мм, это перерасход денег. В данном проекте арматуры 12-14 за глаза хватит, 14 низ, 12 верх, газобетон не кирпич, дом не такой, чтобы очень тяжёлый. У себя при сборке арматурного каркаса (для перебдения так сказать), я добавил в углах по пару прутков арматуры в верх и в низ (длинной около 2-3 м.) спасибо. всмысле ЕЩЕ глубже? заглубить ленту на 80 см? Мы у нас слои почвы такие - чернозем 30-40 см, потом идем суглинок Закапываться в воду - не вижу особого смысла дом по весу (с учетом всех нагрузок и жильцов) под 200 тон..немало все таки.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...