Самсебмастер Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 в доме ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ 220В и 5 кВт. Можете пояснить почему вам так категорично заявили? Не просто интересуюсь, а хочу понять есть ли технические пути решения, или вам субъективно качают права. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Можете пояснить почему вам так категорично заявили? Не просто интересуюсь, а хочу понять есть ли технические пути решения, или вам субъективно качают права. и вам и товарищу ответ . сельские линии часто перегружены . Поэтому дают 5квт БЕЗ права отапливать . Иногда 3 квт . Что касается человека , то ему совет , приехать осенью когда все дотапливаются и померять напряжение в розетке . Или счас но вечером взять тестер и проверить . Есть очень высокая вероятность что там легко может оказаться и 140 вольт . Тогда от вашей мощности в 5 квт останется 3 максимум . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самсебмастер Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 сельские линии часто перегружены . Поэтому дают 5квт БЕЗ права отапливать . Иногда 3 квт . Что касается человека , то ему совет , приехать осенью когда все дотапливаются и померять напряжение в розетке . Или счас но вечером взять тестер и проверить . Есть очень высокая вероятность что там легко может оказаться и 140 вольт . Тогда от вашей мощности в 5 квт останется 3 максимум . Я хорошо знаю все эти особенности. Но в этом-то и суть. По своему опыту, веду борьбу с произволом РЭСов и энергосбытов уже 6 лет. И могу с уверенностью сказать, что можно добиваться реализации своих законных прав. А так представляется печальная картина:человек построил дом с кучей электрических девайсов, вбухал кучу денег, а это все не фунциклирует как положено. И все из-за того что монополист облэнерго не соизволил выполнить свои функции. Настаиваю - нужно добиваться увеличения присоединенной(разрешенной) мощности, соблюдения параметров напряжения сети и т.п., чтобы потом об этом не пожалеть или не заплатить дважды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 сельские линии часто перегружены . Поэтому дают 5квт БЕЗ права отапливать . Иногда 3 квт . отлично. если в селе нет газа то Добавлено через 2 минуты легко может оказаться и 140 вольт . Тогда от вашей мощности в 5 квт останется 3 максимум а если поставить стабилизатор? сколько тогда будет? считать будем или так? бла-бла есть два вида счетчиков, обычные и НПи многотарифные. последние контролирует киловаты через компьютер у диспетчера, обойти можно только ТУ или как все в нашей стране обходят. обычные там проблема вводного автомата - тоже самое.... называют "перевернутый" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 а если поставить стабилизатор? сколько тогда будет? считать будем или так? бла-бла Вообще-то общаться можно и уважительно - от этого хуже не будет никому. А мощности стабилизатор не добавит - если входной автомат 25 "С", при входных 140 В он выдаст в постоянном режиме 3,5 кВт, вне зависимости от того, что включено после него. Стабилизатор вытянет напряжение, но не мощность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 свет 3 провода и тем более сечением 1,5? заземлить светильник. а потому что 1.5 квадрата это наименьшее сечение что мы можем использовать в квартирной проводке(жилых домах). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hunter_Dnepr Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 В будущем планировалось переходить на трехфазную, но это уже позже. Я так же планировал. В прошлом году, начиная строительство дачи в Днепропетровской области, подключил электричество. Выделили стандартно 3кВт (16А на вводе) меня это особо не возмутило т.к. решил что на стройку хватит, а дальше 380В подключу! Но буквально неделю назад планы пришлось поменять! Обратился в РЭС о переносе счетчика со строительного вагончика на небольшое капитальное здание и одновременно хотел подключить 380В, т.к.все равно нужно было тянуть новую линию и снять этот вопрос навеки. В РЭСе меня быстро вернули на землю, озвучив что срок согласования ТУ не менее полу года! (ТУ=1100 грн.) да и цена при подключении за 1кВт=2300!!! Итого 1100+16100(7кВт)=17200 грн!!!+полугодичное ожидание!! Сервис мать его!!!! (((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Я так же планировал. В прошлом году, начиная строительство дачи в Днепропетровской области, подключил электричество. Выделили стандартно 3кВт (16А на вводе) меня это особо не возмутило т.к. решил что на стройку хватит, а дальше 380В подключу! Но буквально неделю назад планы пришлось поменять! Обратился в РЭС о переносе счетчика со строительного вагончика на небольшое капитальное здание и одновременно хотел подключить 380В, т.к.все равно нужно было тянуть новую линию и снять этот вопрос навеки. В РЭСе меня быстро вернули на землю, озвучив что срок согласования ТУ не менее полу года! (ТУ=1100 грн.) да и цена при подключении за 1кВт=2300!!! Итого 1100+16100(7кВт)=17200 грн!!!+полугодичное ожидание!! Сервис мать его!!!! (((( советую набраться терпения и добить вопрос . Добавлено через 2 минуты Вообще-то общаться можно и уважительно - от этого хуже не будет никому. А мощности стабилизатор не добавит - если входной автомат 25 "С", при входных 140 В он выдаст в постоянном режиме 3,5 кВт, вне зависимости от того, что включено после него. Стабилизатор вытянет напряжение, но не мощность Совершенно верно , но горе-строитель не знал этого .... поэтому нужно стараться иметь вводные автоматы как можно больше , иначе даже те крохи превратятся вообще в ничто . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самсебмастер Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 В РЭСе меня быстро вернули на землю, озвучив что срок согласования ТУ не менее полу года! (ТУ=1100 грн.) да и цена при подключении за 1кВт=2300!!! Итого 1100+16100(7кВт)=17200 грн!!!+полугодичное ожидание!! Сервис мать его!!!! (((( Вас пугали новыми Правилами подключения. Да, там цены выше крыши, но там и строго прописаны сроки подключения, особенно стандартного - до 300 м. Если вы готовы заплатить, требуйте подключения в сроки до двух месяцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Можете пояснить почему вам так категорично заявили? Не просто интересуюсь, а хочу понять есть ли технические пути решения, или вам субъективно качают права. уже проведено нам 5кВт - 5 000 грн в прошлом году в селе 10кВт 3-х фазный стоило провести 24 000грн вроде по ценам не ошибся. В розетке 220В на удивление стабильно держится :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самсебмастер Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Цитата: Сообщение от Самсебмастер Можете пояснить почему вам так категорично заявили? Не просто интересуюсь, а хочу понять есть ли технические пути решения, или вам субъективно качают права. уже проведено нам 5кВт - 5 000 грн в прошлом году в селе 10кВт 3-х фазный стоило провести 24 000грн вроде по ценам не ошибся. В розетке 220В на удивление стабильно держится Тоесть, технически возможно увеличить мощность. Просто вас "смущает" цена вопроса. К сожалению без ТУ на увеличение и всего, что за этим последует, решить проблему не очень реально. Так что вложиться придется, если цель оправдывает средства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 уже проведено нам 5кВт - 5 000 грн в прошлом году в селе 10кВт 3-х фазный стоило провести 24 000грн вроде по ценам не ошибся. В розетке 220В на удивление стабильно держится :D У вас АВ 16а 3-ф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 У вас АВ 16а 3-фа по русски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 а по русски? Вам подвели три фазы и поставили на входе трехфазный автомат на 16 Ампер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 4 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 Вам подвели три фазы и поставили на входе трехфазный автомат на 16 Ампер?нет у меня 5,5кВт с автоматом C25 перед и после счетчика. :wink: вчера был в селе спецом мерял напругу. 242 Вольта и не прыгает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 нет у меня 5,5кВт с автоматом C25 перед и после счетчика. :wink: вчера был в селе спецом мерял напругу. 242 Вольта и не прыгает. У вас одна фаза или три фазы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Попрошу специалистов воздержаться от советов этому ((ссылка устарела)) лицу (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 14 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 не вам решать кому и что писать. не нравиться - проходим мимо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 18 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 кто-то у себя проводил резервное питание 12в ? (подсветка светодиодная и прочее...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 16 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 ну че ответов я так понял не дождусь после этого "авторитета" sanykrimea ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 а если поставить стабилизатор? сколько тогда будет? считать будем или так? бла-бла У меня на каждый киловатт подключенной мощности напряжение падает на 15 вольт. И бывает так (особенно вечером и зимой постоянно), что даже когда у меня ничего кроме лампочки экономки не работает,— 170 В в розетке. Если поставить стаб и включить потребление — сам себе 120 сделаю. ЗЫ ТП в полутора километрах. По улице все провода в скрутках, до 6 скруток на пролёт. По своему опыту, веду борьбу с произволом РЭСов и энергосбытов уже 6 лет. Ведите, вперёд. В РЭСе Вам вытащат на свет поеденный плесенью и мышами и припавший пылью план электрификации села от 1950 лохматого года, по которому на дом выделялось 1,3 кВт (АВ 6,3А), а в домах было 4 лампочки и две розетки (не шутка). По которому та электрификация и была выполнена. И предложат Вам с соседями скинуться на повторную электрификацию села уже под текущие потребности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sysanin Опубліковано: 11 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 (змінено) Еще такой вопрос как подключить в щиток 220В с внешнего бензогенератора? Какой тумблер ставить или как его там называют? ))) Да еще такой момент, как в щитовой подключить на один автомат 2-3 линии? На данный момент 5кВт, НО я буду вести линии из расчета, что будет 15-20кВт со временем. То есть свет с автоматом 10А надо подключить 3-4 провода, так же с автоматом 16А и 20А -на них тоже надо будет "повесить" несколько ллиний проводки на каждый. Надеюсь понятно спросил) Входной автомат 25А, сколько мне можно суммарно после него подключить автоматов? Кто-то где-то писал не должно превышать 50А(10А+10А+10А+20А)? Змінено 11 березня 2014 користувачем sysanin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Входной автомат 25А, сколько мне можно суммарно после него подключить автоматов? Кто-то где-то писал не должно превышать 50А(10А+10А+10А+20А)? Пусть кто-то ткнет тогда в нормативы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Еще такой вопрос как подключить в щиток 220В с внешнего бензогенератора? Какой тумблер ставить или как его там называют? Посмотрите полуавтоматическое управление генератором - простое подключение генератора к сети дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 Еще такой вопрос как подключить в щиток 220В с внешнего бензогенератора? если приемлим вариант ручного переключения , то переключатель ввода резерва нужен, например sft140 (Хагер) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...