RAMMAN Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Добрый день, вельмишановнэ панство! В связи с пооочередным капитальным ремонтом комнат, решил заменить и проводку. И не просто заменить, а поставить дополнительное оборудование. Сейчас эл.шкаф находится в цоколе. В шкаф заведено 380В и через автоматы далее идет на каждый этаж по фазе (цоколь, первый, второй) посредством ВВП 2х(не мерял. но больше чем2,5мм2). Поскольку проводка не имеет третьего, заземляющего проводника, а также учитывая то, что местами она получала "по изоляции" и возможны сработки при установке УЗО, а также невозможно выделить влажные помещения под более жесткую защиту, решено разнести щиты поэтажно + обеспечить некоторую разгрузку фаз ибо на первом этаже (кухня) наибольшее потребление. Для этого мне сейчас необходимо в конкретной комнате или на прилегающих к ней стенах врезать щит. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо конретные требования или условия к расположению щита, поскольку я выбрал место, ориентируясь на расположение старой проводки (новую думал укладывать старые места). Итак, на рисунке бордовой линией показана стена по которой провод заходит из цоколя на второй этаж. Салатовой - возможные места установки щитка и синей, выбранное мной место. Наставьте на путь истинный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Для этого мне сейчас необходимо в конкретной комнате или на прилегающих к ней стенах врезать щит. Какое назначение комнаты? Может, лучше все же в коридоре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Если комната жилая, то ставить на стене с выноской 2.3, в коридоре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 4 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 Спасибо за ответы, камрады! Комната пока задумывается как "типа кабинет", но все течет, все меняется... ХЗ.. а вдруг потом не кабинет? Значит однозначно в коридоре? тогда ,думаю, можно и на второй коридорной стене, там он меньше в глаза бросаться будет. А какой лучше, встроеный или наружный? Я так понимаю, ко встроенному можно подвести все кабеля по обратной стороне стены и войти в него сзади? :D Высота расположения чем-нибудь регламентирована кроме легкодоступности для взрослого человека? Какую площадь жилы обычно закладывают на поэтажный подвод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 А какой лучше, встроеный или наружный? Я так понимаю, ко встроенному можно подвести все кабеля по обратной стороне стены и войти в него сзади? А вам нужен этот торчок со стенки? Рано или поздно шандарахните по нему мебелью или ночью головой ( что больнее). Внутренний ессно! А кабеля подводятся не обязательно сзади. Как раз с точностью до наоборот. Слева, справа, сверху, снизу есть специальные вырезаемые гнезда под проводку. А вот сзади редко их встретишь. Высота расположения чем-нибудь регламентирована кроме легкодоступности для взрослого человека? Вашими дизайнерскими мыслями еще. Доступен, легко проводить профработы, желательно на замочке ( от детишек с шаловливыми ручками8-)). Высота 1,7 м - енто нормально Какую площадь жилы обычно закладывают на поэтажный подвод? Это зависит от нагрузки. Берите 5*6 ( 5 жил по 6 квадрат). 3 фазы+ "0" + "земля". Запас карман не тянет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Понимаю, что пора нынче горячая. Кто в футбольные болельщики подался, кто в стройку, кто в отдых. Но вынужден оживить тему, господа, ибо вопрос крайне важный для меня, а может и еще кому сей совет пригодится! Скажите пожалуйста, возможно ли расположение встроенного этажного электрощитка над радиатором отопления, но на высоте 170-190см? Если да, то какой материал шкафчика лучше в таком случае: металл или пластмасс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Чет не понятно, как наличие щитка заменит ущербность проводки? Не проще(безопасней) сделать по человечески? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Так я и переделываю, так, чтоб по-человечески было. Перекладываю всю проводку по мере ремонта в комнатах. Соответственно и шкаф на втором этаже нарисовывается с УЗО и автоматами. Вот теперь чешу репу, можно ли над радиатором его расположить или в отопительный период это будет вызывать нагрев шкафа и его содержимого от конвекции радиатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Если щиток с автоматами нагреется до +30 °С, то на работе автоматов это никак не скажется. Выше - могут слегка снизиться номинальные токи. Изменение номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды (Moeller): Рабочая температура автоматических выключателей : - 25 °С до +60 °С Вот все требования к месту установки щитка в Вашем случае: НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.4.7. ... У разі розміщення БП, БРП, ГРЩ і групових щитків поза ЕП вони повинні встановлюватися в зручних і доступних для обслуговування місцях, у шафах із ступенями захисту оболонки за rOCT 14254 не нижче ІР31. У цих випадках відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників не менше 1 м. 2.4.8. ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир), мийками, мийними і парильними приміщеннями лазень та іншими приміщеннями з мокрими технологічними процесами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Огромное спасибо и за табличку и за выдержку из НПАОП (кстати у меня в доме нарушен пункт 2.4.8. Как раз на ГРЩ туалет. В перспективе было его переоборудование под кладовку. Перспектива стала менее туманной). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 От блин, игрушка для мальчиков! Ну не нужно на каждый проводок автомат ставить. На освещение 2х достаточно, на весь дом, чтоб если отрубило, то в шахматном порядке и можно было не в темноте дойти до щитка. Не нужно делать 10 щитков. Сделайте один, с минимумом автоматов - легче жить будет. Каждый автомат - это тоже переходное сопротивление, снижающее надежность проводки в целом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 От блин, игрушка для мальчиков! Ну не нужно на каждый проводок автомат ставить. На освещение 2х достаточно, на весь дом, чтоб если отрубило, то в шахматном порядке и можно было не в темноте дойти до щитка. Не нужно делать 10 щитков. Сделайте один, с минимумом автоматов - легче жить будет. Каждый автомат - это тоже переходное сопротивление, снижающее надежность проводки в целом. Ну а если на весь дом с 3-мя фазами ввода, в цоколе стоит ГРЩ в которм счетчик,два автомата ядерных(трехфазных) и на каждый этаж по автомату (я поставил, до этого пробки были). Фазы разведены не по нагрузке, а поэтажно (цоколь, первый, второй). Проводка выполнена ПВ 2х1,5, местами 2х2,5. Контур заземления показал 60Ом. Схема заземления неясна доселе. Надеюсь толковые форумчане помогут мне раскурить её "до фильтра". Предлагаете так и оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 По нагрузке фазы раскидать все равно не получится. +\- всегда будет. Иметь 2 фазы на одном этаже еще и опасно. Тут в первую очередь нужно проводку менять на 3х проводную. ВСЮ! Причем я бы свет, например, подключал не поэтажно, а коридоры - 1 автомат, комнаты - другой. Тогда в случае перегорания лампочки в комнате, останется свет в корридорах и можно будет ходить не на ощупь. И наоборот. Ну и по автомату на этаж на розетки. Возможно несколько выделенных линий, там холодильник, котел, сигнализация. Не усложняйте, потом сами же и запутаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 а "выделенная линия" это подключение непосредственно к ГРЩ? При любом раскладе менее капиталозатратно иметь распределительный щит на каждом этаже, чем тянуть из цоколя такое количество кабеля. По нагрузке фазы раскидать все равно не получится. +\- всегда будет будет, согласен, но не так же как сейчас, что на кухне работают:чайник, духовка, посудомойка, микроволновка и на этой же фазе в ванной: стиралка. Иметь 2 фазы на одном этаже еще и опасно. объясните почему, я не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 объясните почему, я не понимаю. Потому что между двумя фазами всегда 380 вольт и при неудачном стечении обстоятельств эти 380 можно поиметь, например между корпусом пылесоса и корпусом холодильника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Потому что между двумя фазами всегда 380 вольт и при неудачном стечении обстоятельств эти 380 можно поиметь, например между корпусом пылесоса и корпусом холодильника. а зачем же тогда всевозможные защиты? Да и при "стечении обстоятельств" и между перекрытиями можно поиметь межфазное, но ведь это не значит, что 380 в частном доме - зло. У меня реально огромный перекос фаз из-за кухонных приблуд. Посему решать что-то надо. Правда, мне тут один хороший человек посоветовал обзавестись симметрирующим трансформатором. Х.З. Пока в раздумьях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 У меня реально огромный перекос фаз из-за кухонных приблуд. Посему решать что-то надо. Правда, мне тут один хороший человек посоветовал обзавестись симметрирующим трансформатором. Х.З. Пока в раздумьях. Смысл перекоса - при большой нагрузке на одной обмотке трансформатора и малой на другой напряжение на одной фазе уменьшается, на другой - увеличивается. Если у Вас свой 15 кВт трансформатор - то есть смысл как-то выравнивать нагрузку. Если питание от общего трансформатора 160 кВт, то хоть всю свою нагрузку на одну фазу повесьте - он и не заметит. Смысл выравнивания нагрузок - дабы ток одновременно включенных электроприборов по каждой фазе не превысил уставки вводного автомата электроустановки дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Смысл перекоса - при большой нагрузке на одной обмотке трансформатора и малой на другой напряжение на одной фазе уменьшается, на другой - увеличивается. Если у Вас свой 15 кВт трансформатор - то есть смысл как-то выравнивать нагрузку. Если питание от общего трансформатора 160 кВт, то хоть всю свою нагрузку на одну фазу повесьте - он и не заметит. Смысл выравнивания нагрузок - дабы ток одновременно включенных электроприборов по каждой фазе не превысил уставки вводного автомата электроустановки дома в общем-то использовать СТ я советовал для нормализации получаемого из сети 'перекошенного' напряжения. Успешный опыт такого применения СТ имеется. А равномерное распределение им Ваших нагрузок по отношения к внешней сети будет дополнительным бонусом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 в общем-то использовать СТ я советовал для нормализации получаемого из сети 'перекошенного' напряжения. Для выравнивания перекоса из распределительной сети - да, но какое отношение имеет СТ имеет к распределению нагрузок по фазам в доме? У меня реально огромный перекос фаз из-за кухонных приблуд. Разве чтобы его обмотки не перегрузить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 19 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Так а перекос фаз никак не влияет на показания электросчетчика? З.Ы. Прошу ногами не пинать. Я от этого не так чтоб далек, но далековат. Хотя, после общения с ГЭСовцами, понял, что они недалеко ушли от моего уровня. Как оказалось, землю специально посыпают солью в месте контакта контура заземления с почвой исключительно для того, чтобы принудительно вызвать максимальное окисление металла контура с целью улучшения параметров сопротивления контура. Тоесть ржавый металл имеет сопротивление меньшее, чем чистый. И по их утверждениям у меня TN-C-S, хотя PEN разделен после счетчика и не факт, что выполнено медью 10мм2. ну то такэ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Так а перекос фаз никак не влияет на показания электросчетчика? Никак не влияет, счётчик считает в пределах допустимой погрешности и при отсутствии тока в двух из трёх фаз. Статические (электронные) счётчики при снижении напряжения : ГОСТ 30207-94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) 4.4.2 Влияние напряжения питания ... 4.4.2.1 ... Дополнительная погрешность, вызываемая изменениями напряжения питания, не должна превышать пределов, приведенных в таблице 14. ... ... --------- 1 Для диапазонов напряжения от минус 20 до минус 10% и от плюс 10 до плюс 15% пределы изменения выраженных в процентах погрешностей могут в три раза превышать значения, приведенные в таблице 14. При напряжении ниже 0,8 Uном погрешность счетчика может меняться в пределах от плюс 10 до минус 100%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 19 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Спасибо большое за науку! Теперь как гора с плеч. P.S. Осмелюсь еще раз задать вопрос, но уже в этой теме. Что скажут профи о вот таких зажимах? (ссылка устарела) Годные или гэ? купил сегодня в Эпицентре, поскольку ни ВАГО ни Скотчлока (необходимого) вообще не было, а кроме Эпика больше и негде-то взять. Сижу терь "очкую" )) Есишо, чек остался, оттарабаню им взад и глазом не моргну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 20 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Так никто ничего ине скажет по вышеприведенным зажимам? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Сижу терь "очкую"Доступ к соединениям все равно должен быть, для периодического осмотра. Не вижу причин для паники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...