Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите с выбором ибп

prosyanik85

Рекомендовані повідомлення

Я смотрю на наших производителей ИБП - особо никто не чухается в направлении лития.

Причём база есть , надо поработать с алгоритмами трошки.

Но , есть ещё порох в арсеналах - один производитель зарядных устройств в Днепре работает над зарядкой для LiFePo4.

Так что - следите за новостями.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО. Я почему-то не совсем понимаю, зачем колхозить отдельное ВЗУ или БМС, если все приличные производители делают батарейки, сразу пригодные для монтажа с обычными ИБП, т.к. они уже выпускаются со встроенным БМС. К примеру, серийная батарея приличного производителя (в Украине их продают под другой шелкографией :) ) на 100АЧ заряжается и содержится с напряжением 13,6В и ограничением тока на уровне до 20А. Заводская документация приложена. Поскольку характеристики хорошего качества батареек близки, для любителей посчитать там есть достаточно информации. В отличие от свинцово-кислотных автомобильных и тяговых (негерметичных), эти не выделяют ничего наружу и могут эксплуатироваться в обитаемых помещениях.

LP-12 8V100Ah LiFePO4 battery data sheet.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 минут назад, Vladdi сказал:

серийная батарея приличного производителя (в Украине их продают под другой шелкографией :) ) на 100АЧ заряжается и содержится с напряжением 13,6В и ограничением тока на уровне до 20А.

Одеситы лоджикповер таки декларируют это.

Но зачем мне за них подписываться . 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, dneprstab сказал:

Одеситы лоджикповер таки декларируют это.

Но зачем мне за них подписываться . 

Ну это 3,4 и очень похоже на правду так как по графикам что я смотрел это 90% заряда

но вот заявленный разряд до 10 как то стремно выглядит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt).

Те що вичитав, так тип Line-Interactive, який дає синусоїду, по потужності від 500wt. 

А От чи 12v, чи на 24v, незнаю. Акумулятори напевно 200а/ч.

дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Snegovik сказал:

Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt).

Те що вичитав, так тип Line-Interactive, який дає синусоїду, по потужності від 500wt. 

А От чи 12v, чи на 24v, незнаю. Акумулятори напевно 200а/ч.

дякую.

Имхо до 1000 ват 12 вольт, из явных плюсов что можно старые батареи «донашивать»

Если нужно больше 1кВт то уже 24 или 48 но с балансирами и батареи в большинстве случаев менять все сразу

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, Snegovik сказал:

Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt).

Выбор большой, для ценового ориентира в среднем на 16(24) часов резерва, что достаточно почти во всех случаях, комплектующие можно найти в среднем за 15 000 гривен.

Почти во всех случаях есть возможность модернизацыи системы отопления, электрохозяйства для увеличения времени резерва.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Наблюдатель сказал:

Выбор большой, для ценового ориентира в среднем на 16(24) часов резерва, что достаточно почти во всех случаях, комплектующие можно найти в среднем за 15 000 гривен.

Почти во всех случаях есть возможность модернизацыи системы отопления, электрохозяйства для увеличения времени резерва.

Порада незрозуміла ваша.

Мені не аби поговорить. Мені придбати потрібно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, Snegovik сказал:

Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt).

Те що вичитав, так тип Line-Interactive, який дає синусоїду, по потужності від 500wt. 

А От чи 12v, чи на 24v, незнаю. Акумулятори напевно 200а/ч.

дякую.

Powercom Inf 500 или 800. Они на 12в, весьма приятная техника именно под котлы (АВР, синусоида, сквозной ноль). Имхо если есть возможность обойтись без 24 (мелкая мощность) то надо без 24, бо как тут написали проблемы балансировки, покупки АКБ парами и тп неудобства 

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поиск на разных сайтах по агм/гелевым 100-120Ач АКБ выдает такой приблизительный список производителей: CHALLENGER, Ultracell, EverExceed, Ventura, Ritar, MERLION, LogicPower...

Какие марки из этого списка стоит рассмотреть, а что желательно обойти стороной?

Что лучше для ИБП редкого использования, GEL или AGM?

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.11.2021 в 20:16, mib сказал:

Это б/у с олх за 1000 грн там и так без гарантии да и за такие деньги чем в сервис везти проще новый купить :-)

за тыщу на розетке купил какого то турка с 7ач 650VA. роутер + умный дом держит часов 5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, newbee2020 сказал:

за тыщу на розетке купил какого то турка с 7ач 650VA. роутер + умный дом держит часов 5.

Отличие в том что тот с олх под внешние батареи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, Dmode сказал:

Поиск на разных сайтах по агм/гелевым 100-120Ач АКБ выдает такой приблизительный список производителей: CHALLENGER, Ultracell, EverExceed, Ventura, Ritar, MERLION, LogicPower...

Какие марки из этого списка стоит рассмотреть, а что желательно обойти стороной?

Что лучше для ИБП редкого использования, GEL или AGM?

Первое место EverExceed.

Остальное - вопрос религии и близости склада-импортёра.Да простят меня эти бренды 😂

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, dneprstab сказал:

Первое место

Открою страшную тайну - это шелкография (кстати, бесплатная) на продукции весьма приличного завода, у которого я тоже покупаю батарейки оптом. Там могут налепить любую надпись под заказ от определенного объема. Я не продаю батареи, все для личного пользования. Поэтому использую заводскую маркировку. Выложенный выше документ на батарейку LiFePO4 с удаленной из него строкой данных производителя это тот же завод из солнечного Шеньчженя... :) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, Vladdi сказал:

Открою страшную тайну - это шелкография ...

Кагбе секрет полишинеля...

Сегодня один завод, завтра другой.

Просто есть бренды которые дорожат именем, а есть бабочки.Из того списка - история как из ветхого завета - адам родил исаака, исааа родил иакова...люксеон лоджик югторг...ну и так далее.

Мне из бюджета ближе люксеон и вентура по прозаическим причинам - логистика и человеческий фактор.

В остальном обое рябое - не вижу кардинальных отличий.Такое чтоб марка Z ходила 10лет а Y 1год - такого нет.

И по поводу EverExceed - на больших мощностях-токах показывал хорошие результаты.

До сих пор есть обьекты где 24вольта на 3000вт работают без балансира , а ставили в далеком 14-15 году.

Возможно тогда всё было лучше.

Нет, точно было лучше , и был более упругий...а чьёрт , это уже другая история 😉

  • Лайк 3
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По бытовым ИБП не совсем в теме, поэтому Вам здесь все карты в руки. А насчет батарей могу сказать, что за 5 лет мы сменили всего-то трех поставщиков. Не по причинам качества. Одних продали и переориентировали на литий, вторые пострадали от закрытия известных западных компаний, выступавших основными заказчиками, номенклатуру тоже пришлось менять, поэтому мелкосерийное производство неходовых в программе моделей стало чрезмерно дорогим. Третьи пока работают. Заводов в Поднебесной реально много, и действительно, большинство массово гонят ширпотреб, к тому же у каждого завода есть десяток "фирм", клянущихся, что они и есть производитель. В этом болоте в основном крутятся как раз заказы специфичной клиентуры,  перекупов, которым важна в первую очередь цена. А китайцы ребята простые - 100АЧ свинец для телекома могут сделать и 25 кг, и 35. Могут подлить вторичку и добавить вес, но толку от этого тоже не будет. Внешне все  будет одинаково :) Только результат будет разный. Вторая проблема в том, что если завод загружен "ширкой", то лить решетки потолще или из качественной первички для небольшой партии им невыгодно, поэтому главная проблема найти не просто производство, а такое, что загружено заказами приличных фирм, там очень дешево не будет, ибо и оборудование получше, но зато результат будет достойный.

На самом деле "пробег" батарейки в стендбае сильно зависит от точного напряжения содержания, там лишние полвольта могут высушить агм очень быстро. С другой стороны, заниженное напряжение = увеличенное время восстановления и недозаряд, как следствие, меньшее время работы от батареи. Мы на простых ВЗУ умышленно чуток сбрасываем напряжение, ибо пара-тройка минут особо не влияют на результат, если не суждено пережить блекаут, то так и будет, но зато резко увеличивают срок жизни..

 

  • Лайк 4
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите советуют олх експерты вот такой - 

гибридный солнечный инвертор Must PV18-3024 VPM 3кВт 24В 60А MPPT

мне для поддержания штанов  электроснабжения дома без солнечных панелей....... на зимний период!.... +акумы...

 

Змінено користувачем SiniSha
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, SiniSha сказал:

скажите советуют олх експерты вот такой - 

гибридный солнечный инвертор Must PV18-3024 VPM 3кВт 24В 60А MPPT

мне для поддержания штанов  электроснабжения дома без солнечных панелей....... на зимний период!.... +акумы...

 

берите, с ремонтом проблем нет (почти), я ремонтирую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объясните профану: а в чем разница между Opti-Solar SP5000 Handy и Q-Power QPC+5024E?

Понимаю, что вопрос звучит по-идиотски, и девайсы решают разные задачи скорее всего (а я всех возможных вариантов не знаю). Пытался сравнивать дейвасы по ТТХ, чтобы прикинуть какой мне теоретически подойдет для резервного питания от аккумов, но у них даже вес 12кг против 45(!)кг

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 минут назад, bs0d сказал:

Объясните профану: а в чем разница между Opti-Solar SP5000 Handy и Q-Power QPC+5024E?

дак это совсем разные инверторы. Да, с 48В они одинаково сделают 220В 5кВт. Но, они имеют разные схемные решения, разный функционал и разные задачи настроены исполнять
 

58 минут назад, bs0d сказал:

о у них даже вес 12кг против 45(!)кг

12кг - высокочастотник
45кг - низкочастотник

разная схема разный и вес

Для чего Вам инвертор, опишите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 минут назад, Dalet сказал:

дак это совсем разные инверторы
Для чего Вам инвертор, опишите?

Основная цель: резервное питание с максимальной мощностью до 3000-5000Вт (вместо генератора на переключателе ввода); но хотелось бы иметь возможность докинуться солнца (нет цели продавать выработку от солнца), что "немного" не вяжется с основной целью резервирования

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 минуты назад, bs0d сказал:

Основная цель: резервное питание с максимальной мощностью до 3000-5000Вт (вместо генератора на переключателе ввода); но хотелось бы иметь возможность докинуться солнца (нет цели продавать выработку от солнца), что "немного" не вяжется с основной целью резервирования

Если солнце то тогда Опти. Он заточен под солнце

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Здравствуйте, может подскажите что взять ипб что бы уйти от генератора . Нужно что бы работало насос -скважина вода только на дом , холодильник , котёл газовый -отопление +горячая вода , освещение внутри дома ,дом не большой 1 эт , 130 кв.м . Хотелось бы что бы ресурс аккумов был не менее 6 часов ..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, hhh сказал:

Здравствуйте, может подскажите что взять ипб что бы уйти от генератора . Нужно что бы работало насос -скважина вода только на дом , холодильник , котёл газовый -отопление +горячая вода , освещение внутри дома ,дом не большой 1 эт , 130 кв.м . Хотелось бы что бы ресурс аккумов был не менее 6 часов ..

Когда цену узнаете, желание пропадет. Сечас собираю 6кВт по инвертру *9.6кВтчас  свица акб + стеллаж с обвязкой и работой =3400$

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • FLASH закрив та відкрив темі

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...