Берёте U или R по ДБН делите на него единицу и получаете R или U по ДБН.

Берёте U или R по ЕН делите на него единицу и получаете R или U по ЕН.

О чём тут спорить? ;)

Змінено користувачем Алік
АШИПКА
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.enev-online.de

 

С 01.01.2012 U<1,3

В EnEV 2020 планируют стандарт пассив хауз сделать обязательным для новых зданий и реконструкции. Переход планируется сделать постепенным, с 2012 0,77 с 2014 - 0,87. 2020 - пока проект, да.

 

Пятикамерки 70 мм дают 0,72-0,80.

 

Народ читайте пожалуйста все сообщения, а не только последние. Я у Indigo интересовался как получены цифры из цитаты. Просто вводят людей в заблуждение используя сопротивление теплопередаче из европейских норм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ читайте пожалуйста все сообщения, а не только последние. Я у Indigo интересовался как получены цифры из цитаты. Просто вводят людей в заблуждение используя сопротивление теплопередаче из европейских норм.

Хм, так и Вы ими пользуетесь. Так же больше цифра получается.:)

 

Добавлено через 2 минуты

Иногда можно встретить вариант "грубого" перевода y=1/(x+0.3) , но не помню какой из показателей где и это корректно для однокамерных пакетов вроде

 

Это как раз и есть грубый перевод ЕН в ДБН, но это очень некорректно. ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сертификат покажите на такое окно? Потому как окно, а точнее стеклопакет, 4-16-4i европейского производства имеет коэффициент 0,5)))

 

в Украине сертификат- не проблема.

проблема- это сертификат, в котором написана правда.:bad:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в Украине сертификат- не проблема.

проблема- это сертификат, в котором написана правда.:bad:

 

Вы так часто повторяете эту фразу... Часто получали "нужные" сертификаты в Укрметтестстандарте? ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы так часто повторяете эту фразу... Часто получали "нужные" сертификаты в Укрметтестстандарте? ;)

 

а вы так часто этому искренне удивляетесь...

 

вы точно в Украине бизнесс ведете?

 

ЗЫ: все сертификаты в Украине - липа. и мой, и ваш и любой другой.

в нашей стране разрешительная документация- исключительно для "зарабатывания" чиновниками денег.

 

если бы вы действительно с этим сталкивались, были бы вкурсе.

 

ЗЫ2: но в очереди за справедливой сертификацией я бы стоял в числе первых. Для порядочного производителя это могло бы быть показательным отличием от "гаражников" и "однодневок"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если бы вы действительно с этим сталкивались, были бы вкурсе.

Сталкивался и очень часто. Раз в год - готовое изделие, раз в три месяцы - сварочный шов (уголки на разрыв). Раз в год - рулетка, штангенциркуль, щупы, линейки и пр.

В Укрметтестстандарте есть Маргарита Ленрасовна. Вот попробуйте с ней договориться, заплатить и т.п. Её имя, отчество уже само за себя говорит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Методика расчета, приведенная в ДБНе не учитывает влияние дистанции, показатель берется из центра СП.

 

Это, мягко говоря не так. Или, Вашими же словами:

Обычно это называется брехня.

Таблица М1 в ДБНе В.2.6-31:2006 называется Приведений опір теплопередачі склопакетів - т.е. расчитанный с учетом дистанционной рамки. Можно еще на досуге почитать ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1) "БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методы определения сопротивления теплопередаче", чтобы более точно представлять "методику расчета", применяемую в ДБНе.:)

 

Добавлю, что помимо разных температур, используемых для расчета теплопередачи у "них" и у "нас", существует еще одно важное отличие - у "нас" расчеты проводятся с учетом ветра 5 м/сек, у "них" ветер не учитывается. Про влияние ветра на теплопроводность окон можно посмотреть (ссылка устарела).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Влияет и ветер, и температуры (внутри и снаружи), коэффициент эмиссии стекла... Тема рискует перейти в академическую фазу.:)

Не думаю, что это всё будет понятно и нужно рядовому потребителю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или, Вашими же словами:

 

Тонко.

 

Таблица М1 в ДБНе В.2.6-31:2006 называется Приведений опір теплопередачі склопакетів - т.е. расчитанный с учетом дистанционной рамки.

 

Понятие приведенное сопротивление существует и для однородных конструкций, что в ГОСТ 26602.1 и указано.