Добрый день. У меня возник вопрос относительно укладки плит 1 и 2 этажа. Можно ли так сделать:

Ломаю угол плиты 350х350 (оставляю арматуру), связываю ее с арматурой перемычки и колонны. Размеры колонны и перемычки еще не считал, но примерно – колонна 300х300, перемычка 200х300. Внутри колонны и перемычки - каркас 6шт арматурин ф16-20. Ложу плиту на перемычку и заливаю бетоном до верха плиты. Потом ставлю опалубку и отливаю колонну на 2й этаж. Перемычка в стене связана с арматурой армопояса. Плита влево вправо не уйдет, т.к. с 2х сторон прижата плитой и стеной.

Стены термоблок (армирование не по методичке) - 9,5 кг/м2. Фундамент под колонной планируется 600х600х300 + пространственный каркас арматуры + вибрированный бетон.

1.thumb.jpg.c8201a93d5fa3dacada15c24b9a3eadd.jpg

2.thumb.jpg.92c868e1eeeab4396dfe5991ba1a683e.jpg

3.thumb.png.81f7fcc570b5f9950bec4c07eeedbe2b.png

4.thumb.jpg.6b328f47c454743db7a5aa32954aca86.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ход мысли правильный.

Единственный момент - нужно прикинуть, что получается по допустимых нагрузкам.