HumanKM Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 О! Очень интересно. У нас как раз есть в продаже регуляторы этого производителя, а отзывов по ним негусто. Как ваше мнение. Насколько качественно изготовлены, как удобство пользования? Я их уже штук 7-10 поставил. Проблем ни с одним небыло. Качество может и не очень - но для подобного устройства как по мне более чем достаточно. Если надумаете покупать - напишите в личку. Может помогу со скидкой. Вспомнил - основной минус отсутствие мануала на русском. Но для меня лично не составило проблем разобраться и без руского мануала. Вернее инструкция в нете есть на компьютерм 7, там все тоже, только нет как пришить блоки друг к другу. Еще интересный момент - наличие включения разности температур не +/-0,2грн а -0/+0,2гр, это очень правильно для теплого пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Качество может и не очень - но для подобного устройства как по мне более чем достаточно. А что с качеством не так? Не аккуратно сделано или неудобное управление? Интересно, почему инструкция без перевода? Они к нам поставляются неофициально? Контрабанда что ли? По цене написал в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Есть сомнения, что может выйти перегруз по току и сгорит предохранитель на плате котла. Сомнения есть это хорошо,но перегрузки по току небудет из за одного насоса-проверено уже не один раз. Могу подсказать ещё один вариант подключения насоса ТП. Покупаете накладной датчик тепературы,устанавливаете его на подаче отопления и подключаете к нему насос ТП. Принцип работы - Когда комнатный термостат даст команду на отопление то температура на подаче подымется и датчик температуры сработает и включит ТП. Когда комнатный термостат даст команду котлу на отключение то температура на подаче начнёт падать и датчик современем отключит ТП.Всё...удачи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Сомнения есть это хорошо,но перегрузки по току небудет из за одного насоса-проверено уже не один раз. Могу подсказать ещё один вариант подключения насоса ТП. Покупаете накладной датчик тепературы,устанавливаете его на подаче отопления и подключаете к нему насос ТП. Принцип работы - Когда комнатный термостат даст команду на отопление то температура на подаче подымется и датчик температуры сработает и включит ТП. Когда комнатный термостат даст команду котлу на отключение то температура на подаче начнёт падать и датчик современем отключит ТП.Всё...удачи Вот как раз для этой цели у меня есть. 300 гривен вместе с датчиком samm.zp.ua/Thermostat 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А что с качеством не так? Не аккуратно сделано или неудобное управление? Интересно, почему инструкция без перевода? Они к нам поставляются неофициально? Контрабанда что ли? По цене написал в личку. Ну пластмасса не на 5 балов. Управление - ХЗ, неудобно, но настраивать нада только один раз. И у меня были ауратоны в два раза дороже, так также неудобны. Остальные вопросы не ко мне. Да и Вас не должны волновать - какая вам разница?! Добавлено через 2 минуты Вот как раз для этой цели у меня есть. 300 гривен вместе с датчиком samm.zp.ua/Thermostat В компьютерме на высоковольтную цепь стоит отдельное силовое реле, способное управлять током до 5А. Такчто на все Ваши насосы фатит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 С выбором комнатного регулятора практически определился: есть две модели - обе беспроводники: ZOOM WT 100RF teplopolis.com.ua/product/zoom_wt100rf/ и Computerm Q7 RF www.teplota.com.ua/shop/UID_1592_.html У нас стоят абсолютно одинаково. Посоветуйте, что же из них все-таки лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 С выбором комнатного регулятора практически определился: есть две модели - обе беспроводники: ZOOM WT 100RF teplopolis.com.ua/product/zoom_wt100rf/ и Computerm Q7 RF www.teplota.com.ua/shop/UID_1592_.html У нас стоят абсолютно одинаково. Посоветуйте, что же из них все-таки лучше. Ни в одном ни в другом нет отдельного реле для отключения силовой цепи - тоесть насоса. Эти датчики смогут потушить только котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Вот как раз для этой цели у меня есть. 300 гривен вместе с датчиком samm.zp.ua/Thermostat А можно поподробнее про сие чудо техники, так сказать простым языком? Добавлено через 1 минуту Ни в одном ни в другом нет отдельного реле для отключения силовой цепи - тоесть насоса. Эти датчики смогут потушить только котел. Это я знаю. Но ведь одним устройством (в пределах 500 грн.) и так не получится управлять двумя агрегатами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А можно поподробнее про сие чудо техники, так сказать простым языком? Датчик на картинке. Сборка отличная. Сверит ярко и красиво. Инструкция на русском языке. Понятные и гибкие настройки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Датчик на картинке. Сборка отличная. Сверит ярко и красиво. Инструкция на русском языке. Понятные и гибкие настройки. А цена устройства? Добавлено через 2 минуты Ни в одном ни в другом нет отдельного реле для отключения силовой цепи - тоесть насоса. Эти датчики смогут потушить только котел. Кстати, читал про Computerm нарекания на качество беспроводной связи. А про ZOOM у Вас случайно нет реальных отзывов? Говорят, что первый это полулегальная Венгрия, а вторые официальный Китай. Что же из этого добра будет получше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Это я знаю. Но ведь одним устройством (в пределах 500 грн.) и так не получится управлять двумя агрегатами. не вижу проблем. купите два устройства по 220-250 грн. вот и будет вам 500 грн. на два устройства. сейчас в руках FANTINI COSMI CH110 - очень приличный аппаратец. (ссылка на изображение устарела) и эргономика, и логика работы и корпус - своих денег стоит. Я такие вообще бесплатно отдаю в комплекте с gsm радио-термостатами. могу в личку написать где взять такие пару шт. для себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А можно поподробнее про сие чудо техники, так сказать простым языком? Добавлено через 1 минуту Это я знаю. Но ведь одним устройством (в пределах 500 грн.) и так не получится управлять двумя агрегатами. Вы не совсем поняли принцып работы. Любой из терморегуляторов описаных выше замыкает и размыкает низковольтную цепь 24В (нею управляется котел). А в 8-мом компьютерме кроме такого реле, паралельно установлено и силовое, на которое мы подключаем насос. И когда у вас срабатывает датчик температуры, то в нем размыкается реле управления котлом 24В и паралельно реле управления насосом 230В. Я конешно незнаю, но из всех изученых мной терморегуляторов я подобного не встречал ни у одной фирмы. По поводу производителя компьютерм - да это венгрия, легальная или нет - незнаю. Надежность - из установленых на сегодняшний день (а это гдето 15шт) ни с одним проблем ниразу небыло. Качество електронной части на высоте - нареканий не вызывает. Все претензии были к корпусу, да и то на думайте что он конченый, просто не на 5 балов. По легальным китайчегам - как по мне качество такое же. Поймите - это насколько примитивное устройство, что там и ломаться то нечему. По радиотракту компьютерма - вранье. Стоит 8-ой компьютерм на первом этаже БОЛЬШОГО дома в металическом ящике (прям возле смесительного узла) а датчик второго этажа размещен в противоположной части дома, да еще и на 2-ом этаже. И все работает. Чтоб вы знали: связи постоянной быть и не должно - чтобы беречь батарейки устройства связываются между собой через каждые 5 минут если не ошибаюсь. ПС: берите то что вам нравится и подходит - на производителя не обращайте внимания, все оно одно го_но. Добавлено через 3 минуты не вижу проблем. купите два устройства по 220-250 грн. вот и будет вам 500 грн. на два устройства. сейчас в руках FANTINI COSMI CH110 - очень приличный аппаратец. и эргономика, и логика работы и корпус - своих денег стоит. Я такие вообще бесплатно отдаю в комплекте с gsm радио-термостатами. могу в личку написать где взять такие пару шт. для себя. описываю проблему которой вы не видите. Допустим поставили вы одно устройство на насос а второе на котел. Теперь представьте что терморезисторы этих устройств показывают немного разные даные (а это очень часто). Что получается: вы например поставили на обоих 22 гр., но допустим что датчик насос врет на 0,5 гр. Температура в доме поднялася до 22 гр по датчику насоса и потушила его, а температура по датчику котла стоит 21,5 и котел работает. Имеем систему отопления с работающим котлом и без циркуляции - тоже не совсем правильно какбы. Или наоборот, необходимости в насосе уже нет а он еще работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Вы не совсем поняли принцып работы. Любой из терморегуляторов описаных выше замыкает и размыкает низковольтную цепь 24В (нею управляется котел). :( Где вы эти 24В вычитали...практически везде встречал только реле от 5 ампер 250 Вольт и выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 не вижу проблем. купите два устройства по 220-250 грн. вот и будет вам 500 грн. на два устройства. сейчас в руках FANTINI COSMI CH110 - очень приличный аппаратец. и эргономика, и логика работы и корпус - своих денег стоит. Я такие вообще бесплатно отдаю в комплекте с gsm радио-термостатами. могу в личку написать где взять такие пару шт. для себя. Я так понимаю, что это проводные датчики? Сомнения есть это хорошо,но перегрузки по току небудет из за одного насоса-проверено уже не один раз. Могу подсказать ещё один вариант подключения насоса ТП. Покупаете накладной датчик тепературы,устанавливаете его на подаче отопления и подключаете к нему насос ТП. Принцип работы - Когда комнатный термостат даст команду на отопление то температура на подаче подымется и датчик температуры сработает и включит ТП. Когда комнатный термостат даст команду котлу на отключение то температура на подаче начнёт падать и датчик современем отключит ТП.Всё...удачиИдея безусловно интересна своей оригинальностью, но ведь все рассматриваемые термостаты, размыкают контакты, когда температура повышаются, а в данном случае нужно наоборот. Я так понимаю, что комнатные регуляторы для отопления и охлаждения должны работать по разному алгоритму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 :( Где вы эти 24В вычитали...практически везде встречал только реле от 5 ампер 250 Вольт и выше Вы правильно говорите - но на это одно реле нельзя посадит 24В котла и 220В насоса. Нужно два реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А вот еще такой вопросик: Реле в устройстве на 5А. Получается, что на него не повесишь кондиционер - там по-моему пусковой ток до 10А доходит. Может ведь и подгореть, а еще хуже то и коротнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Реле в устройстве на 5А будет фейерверк и 1 раз. И пусковой в кандера намного больше чем 10А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 описываю проблему которой вы не видите. Допустим поставили вы одно устройство на насос а второе на котел. Теперь представьте что терморезисторы этих устройств показывают немного разные даные (а это очень часто). Что получается: вы например поставили на обоих 22 гр., но допустим что датчик насос врет на 0,5 гр. Температура в доме поднялася до 22 гр по датчику насоса и потушила его, а температура по датчику котла стоит 21,5 и котел работает. Имеем систему отопления с работающим котлом и без циркуляции - тоже не совсем правильно какбы. Или наоборот, необходимости в насосе уже нет а он еще работает. тю.. могу помочь добавить в "космо" реле на сколкьо то А тока, бездвоздмездно.. это решит вопрос? это во первых, а во вторых там можно терировать температуру в менюшке.. тоесть вместо реальной 22С выставить чтобы прибор показывал например 21С. Добавлено через 1 минуту А вот еще такой вопросик: Реле в устройстве на 5А. Получается, что на него не повесишь кондиционер - там по-моему пусковой ток до 10А доходит. Может ведь и подгореть, а еще хуже то и коротнет? реле на 30А устроит? а еще в кандишинах есть внутри корпуса перемычка для подкл внешнего термостата. Добавлено через 2 минуты Поймите - это насколько примитивное устройство, что там и ломаться то нечему. ну вот не соглашусь и все тут Добавлено через 2 минуты Идея безусловно интересна своей оригинальностью, но ведь все рассматриваемые термостаты, размыкают контакты, когда температура повышаются, а в данном случае нужно наоборот. Я так понимаю, что комнатные регуляторы для отопления и охлаждения должны работать по разному алгоритму? там три контакта в реле. средний контакт перебрасыается на левый или правый. все... а вы подсоединяете то что вам нужно - или замкнутые или разомкнутые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 тю.. могу помочь добавить в "космо" реле на сколкьо то А тока, бездвоздмездно.. это решит вопрос? это во первых, а во вторых там можно терировать температуру в менюшке.. тоесть вместо реальной 22С выставить чтобы прибор показывал например 21С. Добавлено через 1 минуту реле на 30А устроит? а еще в кандишинах есть внутри корпуса перемычка для подкл внешнего термостата. Добавлено через 2 минуты ну вот не соглашусь и все тут О! Вот это спасибо! А то думаю, ну как его (ели вдруг надумаю брать COMPUTHERM Q8 RF на 4 управляемых зоны) подключать кондишен? Это в любом кондее такая функция есть? Или надо копаться в мануале? Потому как если есть, то и релюха на 30А не нужна. Добавлено через 2 минуты там три контакта в реле. средний контакт перебрасыается на левый или правый. все... а вы подсоединяете то что вам нужно - или замкнутые или разомкнутые. Или же программно меняется. Вот сейчас штудирую инструкцию на Zoom WT 100RF и там эта возможность предусмотрена. Добавлено через 57 секунд добавить в "космо" реле Прошу прощения, но ху из "космо"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Прошу прощения, но ху из "космо"? покондишину - нужно в мануале копаться. по космо вот: точнее косми.... (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 [quote=Oleg_Nikopol;144929 Идея безусловно интересна своей оригинальностью, но ведь все рассматриваемые термостаты, размыкают контакты, когда температура повышаются, а в данном случае нужно наоборот. Я так понимаю, что комнатные регуляторы для отопления и охлаждения должны работать по разному алгоритму? Это не идея а факт, а вообще вы из этой мелочной проблемы роздули такого слона что мама негорюй- какойто триллер. Nicopol.pdfNicopol-2.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Кстати, такой вот вопрос. В мануале на беспроводники показана следующая схема подключения: Не пойдет ли на котел напруга вместо того, чтобы просто замкнуть/разомкнуть контакты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Кстати, такой вот вопрос. В мануале на беспроводники показана следующая схема подключения: [ATTACH]168699[/ATTACH] Не пойдет ли на котел напруга вместо того, чтобы просто замкнуть/разомкнуть контакты? А вы в электрике хоть немного розбираетесь?????%) На схеме показан вариант подключения к приводу смесительного узла а не к котлу, к котлу подключается по другому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Это не идея а факт, а вообще вы из этой мелочной проблемы роздули такого слона что мама негорюй- какойто триллер. Спасибо за очень наглядное разъяснение! Для вас это возможно мелочная проблема, а для меня дилемма: Как в том анекдоте: "и рыбку съесть, и ..." То есть есть желание сэкономить на газе и красиво автоматизировать этот процесс, но нет возможности сильно вкладываться в это. Поэтому и возникает множество вопросов. Так что не судите строго! Добавлено через 6 минут А вы в электрике хоть немного розбираетесь?????%) На схеме показан вариант подключения к приводу смесительного узла а не к котлу, к котлу подключается по другому. В неких основах электрики то я разбираюсь, только в том мануале, что я нашел этой схемы не было. Почему и спросил. Кроме того в самом исполнительном блоке ведь батареек нет. Следовательно данный механизм нужно запитать. Значит там будет 220 В, вот и вопрос не проникнет ли оно в котел туда, куда ему не нужно проникать? С механическим термостатом все понятно: термопластина выпрямилась - контакт замкнулся и наоборот. А вот здесь мне не до конца понятна реализация єтого механизма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Как в том анекдоте: "и рыбку съесть, и ..." Если нерозбираетесь в електрике и спалите котёл то последует недостающая фраза из пословицы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз