А что дадут вентиляторы сами по себе, если не решить вопрос с притоком?.

Юрий пишет, что :"...воздух приходит из вентканалов, а не уходит...".

Если поставить один вентилятор, не решив вопрос с притоком, то этот вентилятор "опрокинет тягу" в остальных вентканалах.

Если же поставить вентиляторы на все вентканалы, то все равно "выиграет борьбу за воздух" только один из них.:)

 

Дело в том, что в котельной нет дверей.

Самая "простая" вытяжка для котла - это двери в гараж.

Поэтому воздух в вентканал не уходит.

 

Если закрыть котельную, сделать приток воздуха - должно все стать на свои места.

Мы так рассуждали

 

Добавлено через 39 секунд

Юра, от Вас потребуется заполнить опросный лист. А также дать имеющиеся расчеты Сергея. Сбросьте в личку Вашу почту - вышлю опросник, и подробнее расскажу что и как заполнять.

 

а это не больно?

чувствую себя как на приеме у доктора :)

почта ушла в личку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звучит по-другому - необходимо обеспечить 3-хкратный воздухообмен.

И составляется акт, кстати, после замера.

Как я понял, 3-х кратный воздухообмен - это критерий для всей вентиляции.

Все же, как правильно посчитать, сколько воздуха нужно для горения газа?

И сколько отработанных газов выбрасывает во время работы именно атмосферный котел через дымоход?

Естественно, речь идет о паспортных данных.

Я их привел здесь.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1450047&postcount=26

 

Давайте попробуем разобраться в вопросе объема притока воздуха, минимально необходимого для работы атмосферного котла.

Чтобы вентканал в топочной не работал "на всос" воздуха.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Давайте попробуем разобраться в вопросе объема притока воздуха, минимально необходимого для работы атмосферного котла.

Чтобы вентканал в топочной не работал "на всос" воздуха.

Помимо вентканала (это "выход") должен быть приточный клапан.

 

ДБН В.2.5-0-2001 Газоснабжение, “Рекомендациям по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе”

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том, что в котельной нет дверей.

Самая "простая" вытяжка для котла - это двери в гараж.

Поэтому воздух в вентканал не уходит.

 

Если закрыть котельную, сделать приток воздуха - должно все стать на свои места.

Мы так рассуждали

Не совсем понял.

По идее, через неплотные двери гаража должен быть "подсос" (приток) воздуха с улицы.

И, если этого притока хватало бы, то вентиляция бы работала на вытяжку (на отток).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понял.

По идее, через неплотные двери гаража должен быть "подсос" (приток) воздуха с улицы.

И, если этого притока хватало бы, то вентиляция бы работала на вытяжку (на отток).

 

я заткнул эти щели пенопластом..

на выходных нужно будет потестить. освободить щель и посмотреть, куда пойдет воздух.

 

а Вы как считаете: что нужно сделать, чтобы заставить работать вентиляцию в нужном направлении?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет! Я имел в виду следующую! Фото камина не в счет.

Вот Вам........Даже высолы на кирпиче могут смотрется красиво )))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помимо вентканала (это "выход") должен быть приточный клапан.

 

ДБН В.2.5-0-2001 Газоснабжение, “Рекомендациям по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе”

Я, как ни искал, не нашел ничего конкретного в ДБНе.

www.propan-s.com.ua/download/dbn/gazosnab.pdf

 

Вот в посте вычленил все, что касается атмосферника до 30 кВт.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1445486&postcount=5

 

6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгора-ния в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.

...

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:

- высота помещения не менее - 2,5 м;

- наличие естественной вентиляции из расчета:вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;

- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.

Таблица 9.

Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования до 30 кВт - объем помещения 7,5 м3.

...

6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.

 

Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производит-ся через наружную стену здания.

 

Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:

- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;

Посмотрите пункт 6.40.

Кстати, 3-х кратность обмена касается именно вытяжки.

 

О притоке написано:

приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

 

 

Вот я и спрашиваю, как посчитать количество воздуха для горения газа.:)

 

Добавлено через 12 минут

я заткнул эти щели пенопластом..

на выходных нужно будет потестить. освободить щель и посмотреть, куда пойдет воздух.

 

а Вы как считаете: что нужно сделать, чтобы заставить работать вентиляцию в нужном направлении?

Обеспечить приток в нужном объеме.

О 3-х кратном воздухообмене вроде понятно.

А вот с объемом воздуха, который нужен для сжигания газа, и, соответственно, улетающего вместе со сгоревшим газом через дымоход на улицу, нужно разобраться.

 

Вот я и прошу специалистов по котлам помочь нам в этом вопросе.

 

Я покопался в характеристиках котла, и нашел два показателя.

1. Объем потребляемого газа 3,5 куба/час. Как понимаю, это максимальный расход.

Сергей и Александр, надеюсь, напишут нам, сколько кубов воздуха нужно для сгорания 1 куба газа.

 

2. Массовый расход отходящих газов - для настенного котла до 30кВт примерно 75 кг/час.

Вес куба воздуха я знаю. А вот вес куба отходящих газов - нет.

Тоже надеюсь, что специалисты-теплотехники нам помогут.

 

Соответственно, рассчитав эти 2 параметра, выбираем большее значение.

Приток вот этого количества воздуха в котельную + какое-то количество на вентиляцию (чтобы тянуло на улицу, а не в дом) нам нужно обеспечить.

 

А когда будем знать нужный объем притока воздуха, тогда можно думать, как и чем его обеспечить.:)

Змінено користувачем POLAA
Грамматические ошибки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а это не больно?

чувствую себя как на приеме у доктора :)

почта ушла в личку

 

Нет, это совсем не больно)))) может быть получиться даже приятно:) Но Вам прийдеться хорошенько поработать над заполнением листа, а потом еще на дополнительные уточняющие вопросы ответить.... Но мы же с Вами, Сергеем и Korni хотим добраться до истины, ну, или хотя бы приблизится к ней.

Так что, завтра начнем разбирать "тепло", "холод", "инфильтрацию" и прочие анатомические подробности Вашего дома в он-лайн режиме. Может и правда стоит наш эксперимент вынести в отдельную ветку? А может и нет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....как посчитать количество воздуха для горения газа

При каких условиях - важно.

 

Даже КПД котла - это эмпирическая величина, а Вы количество воздуха ищите. Так и до вычленения кислорода дойдёте.

 

 

 

 

6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо¬ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не¬ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус¬тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП

2.04.05.

Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото¬рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.

Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас¬четом, при этом оно должно быть не менее:

- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре¬ватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;

- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.

 

Про "кухню" писал немного тут и тут

 

 

Добавлено через 41 секунду

....Может и правда стоит наш эксперимент вынести в отдельную ветку?

Стоит, это полезно будет многим.

 

Добавлено через 2 минуты

А вот с объемом воздуха, который нужен для сжигания газа, и, соответственно, улетающего вместе со сгоревшим газом через дымоход на улицу, нужно разобраться

Минимум 90 м3/час.

- количество удаляемого воздуха из помещения кухни, согласно требова¬ниям СНиП 2.08.01 должно быть не менее 90 м3/ч;

Про "кухню" - под спойлером ссылки

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я так и не понял. в котельную может воздух приходить с улицы? (сделать дырку во внешней стене).

или нужно, чтобы приходил через дверные отверстия из гаража?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я так и не понял. в котельную может воздух приходить с улицы? (сделать дырку во внешней стене).

или нужно, чтобы приходил через дверные отверстия из гаража?

 

А котёл какой? Если атмосферник - надо обеспечить приток для него. И это приток не должен быть с "опрокинутого" вентканала - а так случится, если все остальные щели закрыты.

 

Если "турбо", то можно не заморачиваться.

 

Но, в любом случае, д.б. вентиляция - с определёнными параметрами по протоку. Замеряется анемометрами - и составляется акт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А котёл какой? Если атмосферник - надо обеспечить приток для него. И это приток не должен быть с "опрокинутого" вентканала - а так случится, если все остальные щели закрыты.

 

Если "турбо", то можно не заморачиваться.

 

Но, в любом случае, д.б. вентиляция - с определёнными параметрами по протоку. Замеряется анемометрами - и составляется акт.

 

 

Дополню по заданному вопросу Юрия - воздух и должен приходить с улицы... а если он крадеться из смежного помещения, это конечно хорошо для котла, но его нужно восполнять тогда в том самом смежном помещении...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А котёл какой? Если атмосферник - надо обеспечить приток для него. И это приток не должен быть с "опрокинутого" вентканала - а так случится, если все остальные щели закрыты.

 

Если "турбо", то можно не заморачиваться.

 

Но, в любом случае, д.б. вентиляция - с определёнными параметрами по протоку. Замеряется анемометрами - и составляется акт.

 

наверное атмосферник. Протерм KLZ 30 медведь (чугунный с бойером) на 24 или 26 кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы количество воздуха ищите. Так и до вычленения кислорода дойдёте.

Когда-то читал пост или Сергея84, или Сергея31 о том, что на сжигание 1 куба газа нужно 8 кубов воздуха. Но это по памяти, могу ошибаться.

Нет смысла только из-за этого вопроса открывать новую тему.

Как у них это узнать?

 

Минимум 90 м3/час.

- количество удаляемого воздуха из помещения кухни, согласно требова¬ниям СНиП 2.08.01 должно быть не менее 90 м3/ч;

Это российский СНиП.

У нас расчет по разделу 4 СНиП 2.04.05.

Только я там с налету ничего не нашел.:)

 

Добавлено через 3 минуты

я так и не понял. в котельную может воздух приходить с улицы? (сделать дырку во внешней стене).

или нужно, чтобы приходил через дверные отверстия из гаража?

Можно и через дырку в стене.

Можно и через щели гаража.

 

Вот пункт 6.51 ДБНа, который регулирует этот вопрос.

 

6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.

 

Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производит-ся через наружную стену здания.

 

Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:

- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;

 

Добавлено через 3 минуты

Дополню по заданному вопросу Юрия - воздух и должен приходить с улицы... а если он крадеться из смежного помещения, это конечно хорошо для котла, но его нужно восполнять тогда в том самом смежном помещении...

Именно так.:)

Просто проще сделать приток ближе к котлу, чтобы не "тащить" воздух к котлу через весь дом, устраивая сквозняки.

 

Кроме того, котлу лучше отдавать на сжигание не нагретый воздух.

Поскольку котлу все равно, холодный, или подогретый воздух жечь.

А на подогрев воздуха, который уйдет в котел, тратится тот же газ.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наверное атмосферник. Протерм KLZ 30 медведь (чугунный с бойером) на 24 или 26 кВт

У меня точно такой же Медведь, и проблему приточки решил при помощи вот такого девайса:(ссылка устарела) Помещение топочной у меня не большое - 6 м.кв, практически герметичное. Так вот даже в самые лютые морозы тяга канала вентиляции не опрокидывалась - не ленился, лазил проверял:-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме того, котлу лучше отдавать на сжигание не нагретый воздух.

Поскольку котлу все равно, холодный, или подогретый воздух жечь.

А на подогрев воздуха, который уйдет в котел, тратится тот же газ.:)

 

Неа:) котлу лучше отдавать воздух теплый, так у него кпд выше. Но нам выгоднее (в рамках рассматриваемых условий - бытовых) лучше и проще холодный)))

Приток действительно лучше расположеть недалеко от котла, но место лучше выбрать со спецом, который подскажет расположение, обеспечивающее нормальный приток и при этом избежание "срыва" пламени...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот, кстати, по ссылке Корни есть расчет "оптимальной площади поперечного сечения дымового канала".

mlynok.wordpress.com/2009/11/15/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE/

 

Там написано :

...Диаметр трубы принимается либо по паспортным данным (по диаметру выходного патрубка из котла) в случае монтажа отдельной дымовой трубы к каждому котлу, либо по формуле при объединении нескольких котлов в общий дымоход (суммарная мощность до 755 кВт)...

 

То есть, несколько котлов могут иметь общий дымоход.

Ясное дело, что это дымоход большего сечения, чем дымоход каждого отдельного котла.

И авторы не видят проблемы в том, что отходящие газы от одного котла (при не работающих остальных котлах) через дымоход меньшего сечения, попадут затем в общий дымоход - большего сечения.

 

Тяга при этом, видимо, не падает.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Ясное дело, что это дымоход большего сечения, чем дымоход каждого отдельного котла.

Этот дымоход работает попеременно для разного типа теплогенраторов.

И его размер выбирается по максимальному паспортному для одного из них.

 

У конденсационных в каскаде чуть по другому.

 

Блог Mlynok - мой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, несколько котлов могут иметь общий дымоход.

Ясное дело, что это дымоход большего сечения, чем дымоход каждого отдельного котла

 

Так устроен отвод дымовых газов почти всех блочных топочных и миникотелен)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня точно такой же Медведь, и проблему приточки решил при помощи вот такого девайса:(ссылка устарела) Помещение топочной у меня не большое - 6 м.кв, практически герметичное. Так вот даже в самые лютые морозы тяга канала вентиляции не опрокидывалась - не ленился, лазил проверял:-)

А где Вы его купили?

В контактах только адреса в Белоруссии.

 

ЗЫ Уже разобрался. Это продукция Vilpe.

Змінено користувачем POLAA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак много вы наговорили конечно..

 

Главный вопрос на который требовали ответ:

Для сжигания одного кубометра природного газа требуется 10 кубов воздуха,это значит что в максимальном режиме горения котла (на полной мощности) за час в помещение топочной нужно подать 30 кубометров воздуха (котел сжигает около 3 кубов газа)..

Как можно подать воздух в помещение котельной?

1. Сделав приточную вентиляцию ( в простонародье дырку у пола из котельной на улицу)

Это самый правильный метод, но в таком случае в морозы в котельной будет страшно холодно, потому что кроме дымканала еще и вентиляция будет работать через это отверстие (а это троекратный обмен в час)...Тоесть наша котельная будет довольно холодным помещением...

2. Сделав отверстия в двери топочной , а приточную вентиляцию сделать в гараже, который смежен с котельной.

Тогда воздух пройдя через гараж будет немного подогреваться и холодно уже будет в гараже.Ну и бог с ним...Но нужно правильнорасчитать размер отверстия в двери ( я не знаю как):angel:

3. Сделать отверстия в дверях топочной и двери из гаража в дом, а в камине обязательно поставить шибер...

В таком случае можно окна поставить на микропроветривание и убить двух зайцев..

В помещения будет заходить свежий воздух, который потом поступит в котельную, провентилирует ее и даст возможность гореть газу..Частично воздух будет забираться из помещений посредством вакуума. Но если приток будет недостаточен , то опять обернется тяга в вентканале в котельной, что есть неправильно...а может также обернуться в санузлах или кухне..

 

Для чего вентканал в котельной и кухне . Никак не для того чтобы через него воздух поступал в помещение котельной или кухни ,а наоборот чтобы этот вентканал мог в любой момент вытянуть природный газ, который по какой-то причине накопился в котельной и поднялся в верх. Если вентканал будет работать на приток, то при определенной концентрации природного газа в помещении (если есть утечка), он попросту взорвется:Bravo:

 

 

У всех у нас в квартирах есть санузел с вентканалом, кухня с вентканалом и окна с микропроветриваниями..

Так вот когда вы включаетет вытяжку и забываетет приоткрывать окна, вытяжка чудесным образом сосет воздух из вентканалов санузла или ванной комнаты ...Поэкспериментируйте дома: включите вытяжку закройте окна и приложите бумагу к вентканалу в санузле, а потом тоже самое, но с приоткрытым окном...Разница на лицо. Дом ничем не отличается от квартиры, только условия получше, так как объем накопленного воздуха поболее чем в квартире

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак много вы наговорили конечно..

 

Как можно подать воздух в помещение котельной?

1. Сделав приточную вентиляцию ( в простонародье дырку у пола из котельной на улицу)

Это самый правильный метод, но в таком случае в морозы в котельной будет страшно холодно, потому что кроме дымканала еще и вентиляция будет работать через это отверстие (а это троекратный обмен в час)...Тоесть наша котельная будет довольно холодным помещением...

2. Сделав отверстия в двери топочной , а приточную вентиляцию сделать в гараже, который смежен с котельной.

Тогда воздух пройдя через гараж будет немного подогреваться и холодно уже будет в гараже.Ну и бог с ним...Но нужно правильнорасчитать размер отверстия в двери ( я не знаю как):angel:

3. Сделать отверстия в дверях топочной и двери из гаража в дом, а в камине обязательно поставить шибер...

В таком случае можно окна поставить на микропроветривание и убить двух зайцев..

В помещения будет заходить свежий воздух, который потом поступит в котельную, провентилирует ее и даст возможность гореть газу..Частично воздух будет забираться из помещений посредством вакуума. Но если приток будет недостаточен , то опять обернется тяга в вентканале в котельной, что есть неправильно...а может также обернуться в санузлах или кухне..

 

Сразу напишу, что в сообщении Сергея написана незыблемая истина (спасибо Сергею, что сделал акцент) о том, что вентканалы - это однозначно вытяжка. Добавлю, поэтому забор воздуха в вентканал всегда должен быть выше приточных отверстий.

Теперь по тексту, приведенному в цитате:

Вариант №3 я категорически отвергаю... то сложная и скользкая стезя, что-нибудь недосчитаем, недоделаем правильно и найдем дополнительные проблемы.

Вариант №2 возможен (посчитать канал не проблема), но мне больше нравиться классика, т.е. Вариант №1. А для того, чтоб в топочной не было холодно нужно, чтоб в топочной был радиатор и приточное отверстие должно иметь регулируемыю решетку. И все будет гуд)))

 

Добавлено через 28 минут

В продолжение вчерашней темы - постараюсь написать план, по которому будем работать над сокращением теплопотерь и, соответсвенно, скоращением потребеления голубого топлива в доме Юрия.

Пардон, сейчас уезжаю на объект, как вернусь обязательно распишу задумку))))

Участники действа могут подумать как назвать отдельную ветку по данной теме!:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение вчерашней темы - постараюсь написать план, по которому будем работать над сокращением теплопотерь и, соответсвенно, скоращением потребеления голубого топлива в доме Юрия.

Пардон, сейчас уезжаю на объект, как вернусь обязательно распишу задумку))))

Участники действа могут подумать как назвать отдельную ветку по данной теме!

 

так Вы ведь уже и сами придумали :)

План сокращения теплопотерь в доме Юрия
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

постараюсь написать план, по которому будем работать над сокращением теплопотерь и, соответсвенно, скоращением потребеления голубого топлива в доме Юрия.

Насколько я владею информацией, то Юре нужно с окнами в первую очередь разобраться, утеплить стык крыша-стена, и добавить изоляции на чердаке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я владею информацией, то Юре нужно с окнами в первую очередь разобраться, утеплить стык крыша-стена, и добавить изоляции на чердаке.

 

Все правильно, теперь попробуем все оценить и просчитать в цифрах.

 

Добавлено через 10 минут

Вот как я себе все это представляю:

1.Для начала я помучаю Юрия, проанализируем то, что уже есть по фотографиям; имеющимся расчетам; результатам тепловизионной съемки; фактическому потребелению газа; нынешним условиям эксплуатации и т.д.

2. Далее нужно будет все данные обработать и постараться свести реальный баланс потребеления энергии домом в существующих условиях его эксплуатации. Дело непростое и немного неточное, т.к. есть некоторые составляющие, которые невозможно просчитать или измерять - как, например, инфильтрация))) Нужно так скалибровать энергетическую модель дома, чтоб с наибольшей точностью приблизится к реальным показателям. Здесь нам в помощь будет то, что уже есть данные по потребелению природного газа, хоть и за небольшой период, но ЕСТЬ!

3. Когда получим четкую модель сегодняшнего дома начнем "играться". Спроецируем потребеление на сегодня существующего дома, но уже с живущими там хозяевами. Просчитаем и покажем как будет меняться потребеление энергии при тех или иных исправлениях ошибок, утеплениии т.д., т.е. при внедрении энергоэффективных мероприятий.

 

Обязуюсь работать честно, на благо хозяина и форумчан. Предупреждаю, я человек занятой, иногда в спешке могу допускать ошибки - не бейте сразу больно словом, мы все живые люди. Конструктив приветсвуется))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах