Пролин Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Ну, тогда продавец. Да, +90 не только эффективней но и дешевле и практичней. Ваш вариант раздевает заказчика на много тыс. евро. При Вашем варианте эффективности Т.Н будет равняется простому электрокотлу за 2тыс. гривен. Ваш вариант, считайте деньги: Т.Н. мощнее на 40 кВт. Теплообменник быссейна обычно ставят в контур водоочистки. Водоочистка работает не постоянно по этой причине и нужна температура +80-90 град. Что предлагаете Вы: купить теплообменник в два раза больше, организовать отдельный контур подогрева бассейна. Докупит скимеры, форсунки, донные сливы, насос. Подумать, как все это не угробить грязной водой. Обвязка и автоматика котельной усложняестя ОЧЕНЬ. И все это ради чего? Ради установки Т.Н. окупаемость которого и при самых идеальных условиях работы уходит в бесконечность. А при Вашем варианте это даже не убыток, это прямой обман заказчика. Могу долго описввать минусы такого варианта. Лень писать. Вы так и не ответили что эффективнее за счет достижения температуры +90? И воздушный тепловой насос в 3 раза меньше тратит электроэнергии по сравнению с электрокотлом. И я не предлагал ТН мощнее на 40 кВт. И при чем здесь водоочистка? И управление нагревом бассейна - стандартная функция теплового насоса и не знаю откуда Ваша "обвязка и автоматика котельной усложняется ОЧЕНЬ". И окупаемость теплонасосный установок имеет ограниченную величину в отличии от окупаемости других не возобновляемых источников тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Вы так и не ответили что эффективнее за счет достижения температуры +90? Мне это напоминает диалог глухого с немым. Для себя делаю такой вывод: Вы продавец, которому безразлично, что больше подходит заказчику. А бы продать. Так делать нехорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Мне это напоминает диалог глухого с немым. Для себя делаю такой вывод: Вы продавец, которому безразлично, что больше подходит заказчику. А бы продать. Так делать нехорошо. Продавцы - тоже люди. Хотя я не продавец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Хотя я не продавец. А кто же еще? Не монтажник, извините, но даже начинающий монтажник знает больше. Продвигает Т.Н., полимерные трубы. Конечно продавец, причем продавец который еще и маскируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 А кто же еще? Не монтажник, извините, но даже начинающий монтажник знает больше. Продвигает Т.Н., полимерные трубы. Конечно продавец, причем продавец который еще и маскируется. О как тебя зацепило, я тебя еще таким негодующим не встречал..необычно.. Это я обычно негодую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Это я обычно негодую У меня идиосинкразия к продавцам тепловых насосов. Среди всей теплонасосной братии только одного нормального знаю, Саню Геотепло. Допускаю, что и другие есть, но верится с трудом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 (змінено) Дядьки я теплотехнике пока тока учусь (благодаря Вам).А вот с бассейнами давно на ты.Хочу 5 копеек вставить: Топить бас гораздо правильней высокотемпературным контуром(режим работы водоочистки действительно ещё не отменили-а её потребление тоже не 100 ват).Температуру ни один пользователь не наганяет под случай,а держат стабильной.Наганять под случай дико не удобно,большие нагрузочные удары по оборудованию,нужно оборудование с весомым запасом(которое и стоит серьёзно и работает неэфективно).Щитается что оптимально подобранное и настроенное оборудование нагревает бас на 1.5-2 гр в сутки. ТС если у Вас бассейн только строится то лутше постаратся его максимально утеплить(даже внутри чаши эппсом) предусмотреть ролету(наверное дешевле теплового нассоса)-не сочтите за рекламу,и пользоватся бассейном полноценно и в любое время.Вы же не покупаете 8 литровый спорткар с ращётом ездить раз в месяц-потомучто жрёть много. Змінено 2 березня 2012 користувачем sah79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvadratnaya Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Какой расход газа у Вас сейчас (в год)? Котел только обвязали, газ завели... К Новому году вселимся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Котел только обвязали, газ завели... К Новому году вселимся Тогда я бы не спешил пока наворачивать всего в топочной... Как исполнена система отопления, и чем управляеться система и котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Теплообменник быссейна обычно ставят в контур водоочистки. Водоочистка работает не постоянно по этой причине и нужна температура +80-90 град. А что мешает при необходимости прогрева пустить рециркуляцию мимо фильтра? И если требуют 90/70, то почему у меня на бассейн уходит полипропиленовая труба? Добавлено через 6 минут Топить бас гораздо правильней высокотемпературным контуром(режим работы водоочистки действительно ещё не отменили-а её потребление тоже не 100 ват).Температуру ни один пользователь не наганяет под случай,а держат стабильной.Наганять под случай дико не удобно,большие нагрузочные удары по оборудованию,нужно оборудование с весомым запасом(которое и стоит серьёзно и работает неэфективно). Если так, то получается, что правильнее греть низкотемпературным контуром, но постоянно. Для меня ветка имеет практический интерес, т.к. у меня работает похожая система и в будущем планируется подогрев уличного бассейна. Правда я планировал не круглогодичную эксплуатацию, а скорее стартовый прогрев для увеличения срока купального сезона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 А что мешает при необходимости прогрева пустить рециркуляцию мимо фильтра? Добавлено через 6 минут Да ничего не мешает .Но Вам не понравится цена этого решения. Если так, то получается, что правильнее греть низкотемпературным контуром, но постоянно. Для меня ветка имеет практический интерес, т.к. у меня работает похожая система и в будущем планируется подогрев уличного бассейна. Правда я планировал не круглогодичную эксплуатацию, а скорее стартовый прогрев для увеличения срока купального сезона. В каждом конкретном случае -подбор индивидуален.Я лиш пытался сказать что если бас в доме ,да ещё и не большого обьёма-то тепловой насос это сильно круто ,лутше уж солнцем заморочится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 А что мешает при необходимости прогрева пустить рециркуляцию мимо фильтра? И если требуют 90/70, то почему у меня на бассейн уходит полипропиленовая труба? Я не против любых вариантов нагрева, пустить мимо, увеличить площать теплообменника и.т.д. Я против нагрева бассейна тепловым насосом. В Вашем случае 90/70 в любом случае не выйдет. С объвязки уйдет не более +70, а это допустимо для П.П. Под этот режим и будет подбираться теплообменник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr-che Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Здраствуйте! Вопрос по теме: Планируется установка газового котла (а лучше двух для резервирования) + камин с водяным коллектором (в качестве аварийного источника тепла). Дом канадский каркасный, пирог стены такой: снаружи 50 мм базальтовая вата+OSB 12 мм+150 мм базальтовая вата+OSB 12 мм+ГК. Площадь 1 этажа и гаража 100 м2, мансардный этаж 100 м2. Весь первый этаж и гараж - водяной теплый пол. Мансардный этаж 4 комнаты - радиаторы, санузел - водяной теплый пол. На чердаке установлена приточно-вытяжная установка с рекуператором и водяной грелкой. Решаю задачу присоединить водяной коллектор камина, работающий в открытой системе к общей системе отопления, дабы он воздухом отапливал первый этаж и поддерживал температуру в системе отопления и ГВС. Понимаю что мощность 11 кВт не фонтан, но это же аварийный случай. Остановился пока на варианте с бойлером в теплоаккумуляторе (NADO 500 или 750 (ссылка устарела)). Руководствовался при этом следующим: ТА заменяет собой гидрострелку, используя один из змеевиков решаю вопрос развязки открытой и закрытой систем, отпадает вопрос покупки бойлера косвенного нагрева для ГВС, еще один змеевик возможно использовать для гелиосистемы (на будущее), имеется возможность установить ТЭН для "ночного" подогрева ТА. Набросал схему и появились вопросы: 1. Существует ли единый контроллер автоматизации для такого случая, способный управлять всеми насосами, заслонками, трехходовиками или придется использовать несколько контроллеров? 2. Критично ли использование верхнего и нижнего теплообменников для камина и гелиосистемы (что вверх, а что вниз) или все равно? Установка гелиосистемы пока не планируется (очень сомневаюсь в окупаемости коллекторов гелиосистемы, они тоже не вечные). Емкости встроенного бойлера 100 л. может оказаться не достаточно на 3 точки разбора (2 СУ и кухня), отсюда третий вопрос - использовать верхний змеевик для подачи холодной воды в бойлер через него. Вода будет попадать в бойлер уже подогретая и там уже догреваться и храниться. Запорную арматуру не стал вырисовывать, кроме обратный клапанов, трехходовики механические, но при необходимости можно и с приводом установить, было бы чем ими управлять. Может имеются уже готовые решения, а то я тут велосипед изобретаю? Спасибо. Отопление-2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr-che Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Есть пользователи теплоаккумуляторов со встроенным бойлером ГВС? Скажите какова эффективность? Стоит ли связываться или не экономить и установить отдельно косвенник и небольшой ТА со змеевиками для камина и гелиосистемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...