skisils Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Гуру, спецы, растолкуйте пожалуйста ситуацию: Есть желание поставить на ГВ термосмеситель с подмесом хол.воды, в то же время есть рециркуляция с временным прерывателем. Будет ли это работать? Т.е. меня волнует поведение термосмес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Гуру, спецы, растолкуйте пожалуйста ситуацию: Есть желание поставить на ГВ термосмеситель с подмесом хол.воды, в то же время есть рециркуляция с временным прерывателем. Будет ли это работать? Т.е. меня волнует поведение термосмес. вот так работать будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 1.Сергей, для чего этот отвод, или там нет врезки в холодную воду? 2. Вопрос открыт: что поисходит с терм.смес когда через него шурует кипяток +75, не заперает ли он ГВ (при установке на +45). А если не заперает, то нафига мне в ПП трубах кипиток и первых 2-3 литра при +70??? кипятка не будет...просто насос рецируляции будет гонять по малому гругу одну и ту же воду ( будет открыта только та часть трехходовика, которая пропускает только холодную воду), а когда она будет остывать будет подмешивать часть из бойлера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 "кипяток" изредка необходим для дезинфекции системы ,поэтому,я бы добавил байпас на термосмес по горячей воде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skisils Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 1.Сергей, для чего этот отвод (указал на рис), или там нет врезки в холодную воду? 2. Вопрос открыт: что поисходит с терм.смес когда через него шурует кипяток +75, не заперает ли он ГВ (при установке на +45). А если не заперает, то нафига мне в ПП трубах кипиток и первых 2-3 литра при +70??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 1.Сергей, для чего этот отвод (указал на рис), или там нет врезки в холодную воду? 2. Вопрос открыт: что поисходит с терм.смес когда через него шурует кипяток +75, не заперает ли он ГВ (при установке на +45). А если не заперает, то нафига мне в ПП трубах кипиток и первых 2-3 литра при +70??? врезка есть и есть для того чтобы клапан не запирался, а всегда через него могла происходить рециркуляции....Тоесть этот отвод и есть ответ на ваш вопрос..клапан запер на проход кипятка и открыт на проход холодной воды ( а в случае рециркуляции рециркуляционной) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skisils Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 кипятка не будет...просто насос рецируляции будет гонять по малому гругу одну и ту же воду ( будет открыта только та часть трехходовика, которая пропускает только холодную воду), а когда она будет остывать будет подмешивать часть из бойлера... Т.е. ХВ будет подтягиваться насосом из обозначенной мной врезки (гор. обратки в подмес ХВ). Дельная схема. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Т.е. ХВ будет подтягиваться насосом из обозначенной мной врезки (гор. обратки в подмес ХВ). Дельная схема. Спасибо! да нет же.....холодная никуда не будет подтягиваться... Будет происходить вот что: После того как вы помоетет руки в трубе после клапана будет 45...Когда включится насос он начнет давить на вход смесителя температурой 40 градусов и смеситель приоткроет вход горячей воды ровно на столько, на сколько нужно чтобы на его выходе появилась температура 45 и потом насос погонит ее в систему и на обратке опять появится 40 и опять клапан подмешает 5 градусов и так по кругу.. Будет происходить то же самое что и в стандартном режиме, толmrj на входе в клапан будет не 10 градусов холодной воды , а 40 рециркуляционной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skisils Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Да-да, всё так и понял, конечно пока кран не откроется никакого подмеса ХВ не будет (будет рециркул). Просто не правельно выразился. Ещё раз спасибо. Сергей, прокоментируйте ещё одну ситуацию: из-за проблем размещения оборудования, планируем поменять 300л бойлер кос.нагрева 2 теплообмен. на такого же китайца из нерж. но тоньше и выше. Площадь теплообменников у китайца 0,95/0,6м2 против 1,4/1,1м2 у поляка. Для решения проблемы недогрева ГВ при активном разборе хотим врезать пластинчатый теплообменник с датчиком t. Применялись ли такие решения где нибудь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skisils Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 А почему вы думаетет будет недогрев? Какое может быть активное потребление? Для чего планируется использование второго теплообменника? S теплообменника в два раза меньше, соответственно и производительность... В таком баке больше 150л подогретой воды наверное не будет, а задача на вечер ванная+душ, а если ещё гости? Второй теплообмен. на соларную систему работающую в основном лето+межсезон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 S теплообменника в два раза меньше, соответственно и производительность... В таком баке больше 150л подогретой воды наверное не будет, а задача на вечер ванная+душ, а если ещё гости? Второй теплообмен. на соларную систему работающую в основном лето+межсезон. А почему вы думаетет будет недогрев? Какое может быть активное потребление? Для чего планируется использование второго теплообменника? лепить пластинку не вижу смысла если у вас не 5-6 проживающих Добавлено через 22 минуты сколько людей...велись ли какие-то подсчеты по водопотреблению?.. 150 л воды температурой даже 60 градусов ..это и так достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...