Алекс1979 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Всем доброго время суток!!!Здравствуйте!!!Помогите рассчитать монолитное перекрытие контурного опирания на 4 стены с размерами 4.2 м на 8.2 м.Хотелось бы знать какого диаметра ложить рабочую арматуру во всех направлениях,какая будет толщина плиты.Опираться будет на кирпичную кладку,назначение жилое помещение 2-3 человека,мебель ,покрытие пола,утеплитель 10 см керамзит.Если не трудно посчитайте пожалуйста.Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СашаРоманков Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Мне с КСИ считали сказали могу ставить несущую стену хоть по центру. Нижняя сетка арматура 12 очко 10Х10 верх 20х20 10 арматурой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Предположим: — Бетон В15 — Арматура А400С — Вес пола 190кг на к-т 1.2. — Вес от людей, мебели и т.д. 150кг на к-т 1.3. При толщине 160мм нужна арматура Ø10А400С с шагом 200х200 с защитным слоем 15мм. Прогибы в районе 18мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 У меня практически теже размеры монолитного перекрытия-поэтому тот же вопрос какой брать тощину плиты-150 мм достаточно.И двойное армирование 200 на 200 ячейки 12 арматурой достаточно.Перекрытие между первым и вторым этажами.Этаж жилой.Мне так советовали но не конструкторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс1979 Опубліковано: 27 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Предположим: — Бетон В15 — Арматура А400С — Вес пола 190кг на к-т 1.2. — Вес от людей, мебели и т.д. 150кг на к-т 1.3. При толщине 160мм нужна арматура Ø10А400С с шагом 200х200 с защитным слоем 15мм. Прогибы в районе 18мм. Это вы посчитали с помощью програмы?Мне один момент не нравится,прогиб в районе 18мм,а можно чтоб его небыло,т.е взять арматуру с запасом,или прогиб будет в любом случае?И если не трудно сделать расчет,при тех же данных только опирание на две стены,по короткому пролету,какую арматуру в таком случае брать.Спасибо заранее,очень выручаете. Добавлено через 1 минуту У меня практически теже размеры монолитного перекрытия-поэтому тот же вопрос какой брать тощину плиты-150 мм достаточно.И двойное армирование 200 на 200 ячейки 12 арматурой достаточно.Перекрытие между первым и вторым этажами.Этаж жилой.Мне так советовали но не конструкторы. Двойное,всмысле,две арматурные сетки через какоето расстояние? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Ну да верхняя и нижняя арматура сделать всё 12 той.Ой не знаю раньше лет 25-30 назад строили монолитные перекрытия гаражей и прочее и с меньшим армированием и с ручным замесом и почастям и без бетононасосов и миксеров(небыло не вибраторов не добавок в бетон всё дифицит) и стоят что скала-прочно надёжно.Сделаю так как задумал( армирование 200 на 200 ячейки 12 арматурой с толщиной 150)- никуда оно не денеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СашаРоманков Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Мне с КСИ считали сказали могу ставить несущую стену хоть по центру. Нижняя сетка арматура 12 очко 10Х10 верх 20х20 10 арматурой. Толщина плиты 200мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Это вы посчитали с помощью програмы?Мне один момент не нравится,прогиб в районе 18мм,а можно чтоб его небыло,т.е взять арматуру с запасом,или прогиб будет в любом случае?И если не трудно сделать расчет,при тех же данных только опирание на две стены,по короткому пролету,какую арматуру в таком случае брать.Спасибо заранее,очень выручаете. Для упрощения был взят "Арбат" с комплекса СКАД. 18мм это все же гораздо меньше примерно 1/165 пролета для 4.2м —25мм. Прогиб будет по-любому. Единственный вариант его убрать — дать опалубкой обратный прогиб, тогда прогнувшись на поровняется. Вариант с предварительно напряженной а-рой вам не подходит. Если скажем взять Ø12А400С с шагом 200х200 прогиб будет 14мм. Ø12А400С с шагом 150х150 прогиб будет 12мм. у да верхняя и нижняя арматура сделать всё 12 той. Верхняя арматура в однопролетной плите просто не нужна. Просто сетка по низу и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс1979 Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Для упрощения был взят "Арбат" с комплекса СКАД. 18мм это все же гораздо меньше примерно 1/165 пролета для 4.2м —25мм. Прогиб будет по-любому. Единственный вариант его убрать — дать опалубкой обратный прогиб, тогда прогнувшись на поровняется. Вариант с предварительно напряженной а-рой вам не подходит. Если скажем взять Ø12А400С с шагом 200х200 прогиб будет 14мм. Ø12А400С с шагом 150х150 прогиб будет 12мм. Огромное спасибо за расчеты,все ясно и просто,ток уточнение,это все для плиты толщиной 160мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Да для 160мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Предположим: — Бетон В15 — Арматура А400С — Вес пола 190кг на к-т 1.2. — Вес от людей, мебели и т.д. 150кг на к-т 1.3. При толщине 160мм нужна арматура Ø10А400С с шагом 200х200 с защитным слоем 15мм. Прогибы в районе 18мм. Вес самой плиты учли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Вес самой плиты учли? Ну а как же! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Да простит меня ТС спрошу в его теме .Размеры "коробки" 7,65х9.По проекту заложены две несущие перегородки.Вопрос- эти самые несущие перегородки (да и все перегородки первого этажа вообще) нужно возводить до заливки перекрытия или после заливки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Да простит меня ТС спрошу в его теме .Размеры "коробки" 7,65х9.По проекту заложены две несущие перегородки.Вопрос- эти самые несущие перегородки (да и все перегородки первого этажа вообще) нужно возводить до заливки перекрытия или после заливки? Несущие стены нужно ставить! С учетом несущих стен расчитывалось перекрытие т.е. для определенного пролета. Если без несущих стен - перекрытие обрушиться под собственным весом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Ну а как же! Да что-то мой Арбат при такой нагрузке и таком армировании покраснел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс1979 Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Да что-то мой Арбат при такой нагрузке и таком армировании покраснел. Т.е считаете нужно арматуру в районе 14мм брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Т.е считаете нужно арматуру в районе 14мм брать? Я б чуть высоту плиты увеличил, до 180мм, можно и диаметр увеличить, до 12мм (14мм перебор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс1979 Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Я б чуть высоту плиты увеличил, до 180мм, можно и диаметр увеличить, до 12мм (14мм перебор). учтемс,только и вес плиты возрастет,или не критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 учтемс,только и вес плиты возрастет,или не критично? Жёсткость возрастёт сильнее, а соответсвенно уменьшится прогиб. Посмотрите www.forumhouse.ru/threads/99017/ как вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс1979 Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Я б чуть высоту плиты увеличил, до 180мм, можно и диаметр увеличить, до 12мм (14мм перебор). А где можно скачать такую программку для рассчета монолитного перекрытия?Не подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А где можно скачать такую программку для рассчета монолитного перекрытия?Не подскажете? Ищите Арбат из комплекта СКАД офис. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Да что-то мой Арбат при такой нагрузке и таком армировании покраснел. Мой — нет. Или гуляют параметры от версии к версии или у кого-то и нас глючит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Мой — нет. Или гуляют параметры от версии к версии или у кого-то и нас глючит. А какую полезную нагрузку приняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 190кг/м² — пол. 150кг/м² — полезная. В плиту то загоняются полезные. Суммарная расчетная 0.863т/м². Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 Вопрос знатокам - в монолитном перекрытии верхняя и нижняя сетка из арматуры.Какая из сеток берёт на себя основную нагрузку,?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...