ельдар Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 подскажите как правильно залить монолитную балку высота 50см ширина 40см длинна 3м.НА ней должна розмещатся стена в кирпич+облицовка высотой 90см.заранее всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mainfreak Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 А чего так мощно - 50х40? Это по проэкту? Мне на такой пролёт кажеться больше чем 40х30 лить смысла нет. Я так думаю..))) И в чём собственно вопрос - как залить? Если монолит, то сразу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ельдар Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 да нет ето не по проекту ег о ище и нет а стройка идет.просто мне хотелось бы больше узнать какие короба делать из какой арматуры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mainfreak Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Я не мастер конечно, но сейчас занимаюсь очень похожим вопросом... Я тоже строюсь и буду вот-вот заливать балки на колоннах, можете посмотреть мою тему в этой ветке, она щас рядом с Вашей находиться и называеться "армирование колонн и балок" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Если взять 300х400(h) и бетон В15 то внизу надо будет 2Ø12А400С или 2Ø10А500С. Это по минимуму. С учетом черт знает какого бетона, который вы намешаете, поднимите диаметр на 1 номер. Вверху 2Ø8А240С. Поперечка Ø6А240С с шагом 150 на 1/4 пролета у опор и 250…300 по середине пролета. Делайте объемным каркасом. Защитные слоя бетона не менее диаметра арматуры но тоже не увлекайтесь. Вот как опалубку выставлять вы уж сами… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Вот Вам в помощь, пару схемок, как армировать ригельную балку, сечение приведено в предыдущих сообщениях форумчан. Обращаю внимание, что на данных картинках рассмотрен не ваш случай, просто схема, как это сделать правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Тяжко с сопроматом, подскажите плз. Имеется пролет 4,2 Нужно замонолитить балку шириной 30 см. высотой 30 см (у нас лежат плиты перекрытия, а этот кусочек - не покрыт. нужно заделать) Сверху на балке будет простенок из пустотных бетонных блоков нагрузка около160 кг на метр (1 кв. метра стены из блоков) Всего на балку ляжет 1600 кг (10 квадратов стены из блока) Снизу также - блоки Опирание балки по 15 см имеется (достаточно ли?) Т.е по сути балка - такой себе армопояс между нижней и верхней продолжающейся стеной. Себе мыслю каркас из 20 арматуры снизу и сверху, поперечины - 16 И залить все это хорошим бетоном 300 марки Выдержит конструкция? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Выдержит конструкция? Спасибо если нагрузки собрали правильно, то выдержит, единственно поперечная из 16 арматуры безболезненно, да и ни когда вы не погнете хомуты, максимум 6А240 и то конструктивно для создания каркаса. повторю еще раз при ваших нагрузках и сечения балки, кл бетона, поперечная не нужна. опирание делал бы не менее 250 мм. 20 продольная арматура для каркаса тоже избыток дикий ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 опирание делал бы не менее 250 мм. 20 продольная арматура для каркаса тоже избыток дикий ... некуда опирать 25( монолит со всех сторон... 15 еле нашкребла...Не очень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 1tsov77,вы хоть немного понимаете, что пишите???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Да да, не понял сначала, нужно домоноличивание? Так это вопрос не по теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Да да, не понял сначала, нужно домоноличивание? Так это вопрос не по теме. я про ваш расчет где распределенная нагрузка 160 кН на балку длиной 4,2 м. откуда вы взяли такую нагрузку??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 я про ваш расчет где распределенная нагрузка 160 кН на балку длиной 4,2 м. откуда вы взяли такую нагрузку??? Ошибся 16 кН, 16 тонн посчитал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Ошибся 16 кН, 16 тонн посчитал. да и по расчету програмы есть нюансы, ибо равномерно распределенная нагрузка 3.8 кН*м ну ни как 16 кН Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 да и по расчету програмы есть нюансы, ибо равномерно распределенная нагрузка 3.8 кН*м ну ни как 16 кН Программа запрашивает распределенную нагрузку на всю балку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Программа запрашивает распределенную нагрузку на всю балку. правильно и вы ее задаете в 4.2 раза больше чем надо. программа сырая и была написана для себя. первое, что бросилось, это максимальный момент который считается в одно решение, а так же единицы измерения вы бы хоть помощь читали "Смысл работы: выберите какую длину ригеля Вам надо рассчитать, затем распределите нагрузку на погонный метр ригеля, т.е. сколько кило ляжет на погонный метр ригеля" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 А про меня, а про меня забыли.... 15 см. совсем мало для опирания концов балки? А то мне уже страшно стало от вашего диалога, в котором я мало чего понимаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 tarakashka,схемку нарисуйте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 С меня еще, конечно, тот Гауди уж простите вид сверху и сбоку Некуда расширить 15 см: это уже внутри построенной коробки проем, с одной стороны - стена (проем в ней), с другой - тоже проем т.е. в этих местах как раз просто стена не продолжается Туда и хочу балку положить.. Но так чтоб вообще на нижний бетонный простенок не было нагрузки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 А не проще сдвинуть плиту на 30 см и залить 30 см между плитами? Если нет, то я бы засверливался в бетон (там, где 15 см остается для опирания) и высоту заливаемой балки увеличил до 40-50 см для жесткости. По идее, можно сварить металлическую ферму из уголка и потом её залить бетоном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 А не проще сдвинуть плиту на 30 см и залить 30 см между плитами? Если нет, то я бы засверливался в бетон (там, где 15 см остается для опирания) и высоту заливаемой балки увеличил до 40-50 см для жесткости. По идее, можно сварить металлическую ферму из уголка и потом её залить бетоном. Сдвинуть уже точно не получится коробка готова - сверху стены термодома построены А засверливание по сути как бы увеличит глубину опирания? Высоту увеличить не проблема - просто простенок из блоко сделаем чуть ниже Необходима ли ферма в моем случае? Вроде ж как арматура писали выдержит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Еще раз вернусь к вопросу уж очень актуален: все таки при моих нагрузках можно обойтись арматурой, как рекомендовали выше Или для запаса прочности лучше кинуть швеллер 14? спасибо. нужно заказывать металл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Еще раз вернусь к вопросу читайте внимательно пост №8 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 читайте внимательно пост №8 Я вго внимательно прочитала, благодарю просто вы потом еще ниже (после дебатов с форумчанином) дописали "tarakashka,схемку нарисуйте" Меня это слегка смутило...вот и все я просто быть уверенной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...