POLAA Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 (змінено) Нарисовал схему Главного Распределительного Щита (ГРЩ). На сегодня предполагается, что он будет состоять из двух сопряженных щитков VS412TD Hager Golf - электрощит 48 модулей навесной. shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003529&CategoryID=ID10005803 Предполагается, что ВП находится на столбе перед домом. В ВП будет находиться АВ С25А 3Р, и УЗО 40А 300 мА тип S для защиты вводного кабеля, который проходит до щитовой через котельную. Также в ВП будет переключатель на 1 фазу для подключения генератора, и розетка на 220 В. Вернемся к ГРЩ. Схема такова. Вводной АВ В25А 3Р. Затем общее УЗО 40А 100 мА тип S. Далее три 1-фазных РН, номиналы и тип которых пока не определил (нужно разбираться). За ними три 1-фазных разрядника номиналы и тип которых пока не определил (нужно разбираться) - аналогично с РН. Дальше УЗО 40А 30 мА тип А, к которому подключен АВ В20А 3Р для электрокотла, и АВ В20А 3Р для 3-х фазной розетки в гараже. Рядом УЗО 40А 30 мА тип А, к которому подключен АВ В20А 3Р для электроплиты и духовки. Затем групповые УЗО, с подключением к ним максимум по 2 АВ. Там, где позволяет нагрузка, использованы УЗО с номиналом по утечке 10 мА. Лейтмотив таков, что это дом. Пол в подвале - он же заземленный фундамент. Гараж - тоже. Летняя кухня - тоже. Работ в частном доме с электроинструментом на порядок больше, чем в квартире многоэтажки. То есть риск получить контакт с электричеством - повышен. Поэтому максимально снижен ток, с которым возможно придется контактировать всем, в том числе женщинам, и детям. Резервной линией, к которой возможно подключение генератора - назначена фаза В. На этой фазе много чего находится, но смысл в том, что жильцы дома имеют МОСК, и не будут при работе генератора включать мощные электропотребители. Резервным питанием исключительно для автоматики газового котла, и циркуляционных насосов, будет ИБП (УПС), с маркой и характеристиками которого еще нужно разобраться. Электрокотел планируется, как резервный, при проблемах с газом, или с газовым котлом. Прошу покритиковать. ЗЫ Напомню, что со вторым этажом, и его щитком, уже разобрались раньше в соответствующей теме. На второй этаж идет кабель 5х4 кв мм. В Главном щите этот кабель подключается к автомату АВ В20А 1Р в щитке №2. К 3-х фазным потребителям (электроплита, электрокотел, и 3-х фазная розетка), идет кабель 5х4 кв мм. На освещение везде кабель 3х1,5 кв мм. На розетки - 3х2,5 кв мм. Змінено 23 лютого 2012 користувачем POLAA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Схема не рабочая и потенциально опасная. 1. Электрокотел трехфазный подключен после однофазных РН. Ему то всё равно скорее всего ... НО насос в нем сидит на одной какой-то фазе. РН её одну отключает, насос останавливается, остальные два тена кочегарят, котёл вскипает. 2. Реле без контакторов такую нагрузку долго держать не будут. 3. Разрядники после РН не ставятся. 4. Н 25А ввода - электрокотел, электроплита, духовка - не потянет. 5. Перед любыми трёхфазными розетками не должны стоять однофазные автоматы (или РН). ... и т.д. и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 23 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Схема не рабочая и потенциально опасная... Я в соседней теме задал вопросы, но мне пока не ответили. Будем тогда здесь разбираться. 1. Электрокотел трехфазный подключен после однофазных РН. Ему то всё равно скорее всего ... НО насос в нем сидит на одной какой-то фазе. РН её одну отключает, насос останавливается, остальные два тена кочегарят, котёл вскипает. 1. Я понял, что для гарантированной работы электрокотла нужно 3-х фазное РН. Сколько, кстати, полюсов оно займет в щитке? 2. Реле без контакторов такую нагрузку долго держать не будут. 2. Завтра проверим. Я смотрел характеристики РН, где было написано, что без контактора они работают до 32А, а у меня 25А. Будем уточнять. 3. Разрядники после РН не ставятся. 3. Значит, поставим перед РН. 4. Н 25А ввода - электрокотел, электроплита, духовка - не потянет. 4. Понятно, что мощности маловато. Работа электрокотла - это аварийный случай. Я подумывал, чтобы вовсе электрокотел не ставить. Но смущает возможность выхода из строя газового котла в самые морозы, да в праздники. Поэтому, если будет авария, и включен в работу электрокотел - то потребление электроэнергии остальными мощными приборами нужно просто исключить. До устранения аварии. 5. Перед любыми трёхфазными розетками не должны стоять однофазные автоматы (или РН). 5. На счет АВ я уже исправил. РН тоже можем поставить 3-х фазное. Как на счет разрядников? Тоже поставить 3-х фазные? и т.д. и т.п Пишите все ошибки, которые видите. Будем разбираться, и исправлять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 1. Я понял, что для гарантированной работы электрокотла нужно 3-х фазное РН. Сколько, кстати, полюсов оно займет в щитке? 2. Завтра проверим. Я смотрел характеристики РН, где было написано, что без контактора они работают до 32А, а у меня 25А. Займет три места. Но... Посмотрите фото... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397&page=2 Применять через контактор! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 24 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Займет три места. Но... Посмотрите фото... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397&page=2 Применять через контактор! Прочитал тему о РН. Судя по всему, контакторы нужны. Не совсем понял о количестве мест, которые занимает в щитке 3-х фазное РН. Не пойму, как 3-х фазное РН может занимать в щитке 3 места? Добавлено через 51 минуту Вот здесь речь о месте размещения разрядников. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1437421&postcount=1060 Чтобы не писать об одном и том же в разных темах, прошу ответить на эти вопросы здесь. На сколько я понял, если разрядники установлены до разделения РЕN на N, и РЕ, то разрядники устанавливаются только на фазы. Если же после разделения РЕN на N, и РЕ, то разрядники устанавливаются и на фазы, и на N (нуль)? Схема, размещенная слева, где РЕN еще не разделен на N, и РЕ, идеально подходит для моего ВП на столбе. Ведь там, возле столба, я буду делать повторное заземление ВЛ. Как думаете, может разместить разрядники в ВП на столбе? Будет ли в этом случае защищена от грозового перенапряжения электрика в доме? В ВП будет АВ С25А 3Р, УЗО 40А 300 мА тип S, переключатель генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Прочитал тему о РН. Судя по всему, контакторы нужны. Не совсем понял о количестве мест, которые занимает в щитке 3-х фазное РН. Не пойму, как 3-х фазное РН может занимать в щитке 3 места? а что непонятно? вот инструкция (ссылка устарела) в ней сказано, что прибор занимает 3 модуля. плюс к нему контактор www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003469&CategoryID=ID10005630 , который также занимает 3 модуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 24 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 (змінено) а что непонятно? вот инструкция (ссылка устарела) в ней сказано, что прибор занимает 3 модуля. плюс к нему контактор www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003469&CategoryID=ID10005630 , который также занимает 3 модуля До этого смотрел однофазные РН, они занимают 3 места в щитке. Удивило, что 3-х фазный тоже занимает 3 места. Что-то в этих 2-х темах ДиДжиТопы не очень хвалят. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44472&page=15 TechnicsKuzya похвалил Вольту. Вы тогуете Хагером, и другими брендоваными РН. Какое РН, с Вашей точки зрения, лучше (надежней). Змінено 24 лютого 2012 користувачем POLAA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Какое РН, с Вашей точки зрения, лучше (надежней). все они в какой-то мере одинаковые, все делается "на Китае" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 24 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 все они в какой-то мере одинаковые, все делается "на Китае" А как тогда выбирать? Рулетку крутить? Или на пальцах выбрасывать? Посмотрите, пожалуйста, тему о разрядниках, и РН. Подскажите, пожалуйста, как Вы считаете нужно их расположить в моей ситуации? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89749 В принципе, свою схему, свой подход, и мысли, я описал довольно подробно. Но если не хватает информации - спрашивайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 По НТВ смотрел очередную передачу о перестройке дачи. Дача деревянная. При реконструкции помещения около 20 квадратных метров накрутили в ней отделки и оборудования на тысячи долларов. А вот электрика... По стенам , прямо к дереву, прибит многожильный провод. Кое-где в пластиковой гофре, кое-где без гофры, пучками, прибитыми к стене. Я часто смотрю передачи о строительстве и ремонте. Последнее время, начитавшись информации в этом разделе, начал обращать в этих передачах внимание на электрику. Поосто капец. Такое впечатдение, что электрика - это самое последнее, о чем думают при строительстве, и ремонте. Если вообще думают. И заметьте, это в основном московские передачи, в которых делаются недешевые ремонты. Откуда обычный зритель, обычный человек, получит информацию, что на электрику нужно обращать не меньше внимания, чем на декор. В разных темах меня упрекают, что лезу не в свое дело. Мол, вызови электриков, заплати, и спи спокойно. Когда делают ремонты для телевизионных проектов, электриков туда не с московских вокзалов берут. Наверняка зовут монтажников, бьющих себя пяткой в грудь, что они супер-специалисты. А вот результат... Их даже не смущает, что по телевизору покажут, как они ШВВП напрямую к дереву крепят. А, может, и не знают, что так нельзя. А Вы говорите, не вникай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 26 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Поскольку буду устанавливать ИБП для газового котла и циркуляционных насосов, надыбал эти темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80336 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=75515&page=2 europowergenerators.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=132 (ссылка устарела) krainamaystriv.com/showthread.php?t=8869&page=3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Поосто капец. Такое впечатдение, что электрика - это самое последнее, о чем думают при строительстве, и ремонте. Если вообще думают.. А меня там просто умиляют "креативные" барышни, делающие гламурненькие люстры и прочие светильники из всякого хлама, пластика-тряпья-бумаги... Электрики и пожарники в шоке от такого "рукоделия". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...