Главный щит

POLAA

Рекомендовані повідомлення

Нарисовал схему Главного Распределительного Щита (ГРЩ).

На сегодня предполагается, что он будет состоять из двух сопряженных щитков VS412TD Hager Golf - электрощит 48 модулей навесной.

shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003529&CategoryID=ID10005803

 

 

Предполагается, что ВП находится на столбе перед домом.

В ВП будет находиться АВ С25А 3Р, и УЗО 40А 300 мА тип S для защиты вводного кабеля, который проходит до щитовой через котельную.

Также в ВП будет переключатель на 1 фазу для подключения генератора, и розетка на 220 В.

 

 

Вернемся к ГРЩ.

Схема такова.

Вводной АВ В25А 3Р.

Затем общее УЗО 40А 100 мА тип S.

Далее три 1-фазных РН, номиналы и тип которых пока не определил (нужно разбираться).

За ними три 1-фазных разрядника номиналы и тип которых пока не определил (нужно разбираться) - аналогично с РН.

 

Дальше УЗО 40А 30 мА тип А, к которому подключен АВ В20А 3Р для электрокотла, и АВ В20А 3Р для 3-х фазной розетки в гараже.

Рядом УЗО 40А 30 мА тип А, к которому подключен АВ В20А 3Р для электроплиты и духовки.

 

Затем групповые УЗО, с подключением к ним максимум по 2 АВ.

 

 

Там, где позволяет нагрузка, использованы УЗО с номиналом по утечке 10 мА.

Лейтмотив таков, что это дом. Пол в подвале - он же заземленный фундамент. Гараж - тоже. Летняя кухня - тоже.

Работ в частном доме с электроинструментом на порядок больше, чем в квартире многоэтажки.

То есть риск получить контакт с электричеством - повышен.

 

Поэтому максимально снижен ток, с которым возможно придется контактировать всем, в том числе женщинам, и детям.

 

 

Резервной линией, к которой возможно подключение генератора - назначена фаза В. На этой фазе много чего находится, но смысл в том, что жильцы дома имеют МОСК, и не будут при работе генератора включать мощные электропотребители.

 

 

Резервным питанием исключительно для автоматики газового котла, и циркуляционных насосов, будет ИБП (УПС), с маркой и характеристиками которого еще нужно разобраться.

 

Электрокотел планируется, как резервный, при проблемах с газом, или с газовым котлом.

 

 

Прошу покритиковать.:)

 

ЗЫ Напомню, что со вторым этажом, и его щитком, уже разобрались раньше в соответствующей теме.

На второй этаж идет кабель 5х4 кв мм. В Главном щите этот кабель подключается к автомату АВ В20А 1Р в щитке №2.

К 3-х фазным потребителям (электроплита, электрокотел, и 3-х фазная розетка), идет кабель 5х4 кв мм.

 

На освещение везде кабель 3х1,5 кв мм.

На розетки - 3х2,5 кв мм.

P2200002.thumb.jpg.aebc7b47afd23cac5d3ea5b392d34c04.jpg

P2200005.thumb.jpg.36d2d62479e61a78edcf8dab54261ff1.jpg

P2230015.thumb.jpg.a221dfe2ce80f317591d33e87334c27f.jpg

P2230019.thumb.jpg.4389dbfd843a07986bd73527561220a8.jpg

P2230010.thumb.jpg.2fa6d16fdba45e8fd9a79c5cd6b037fa.jpg

P2230013.thumb.jpg.360d3bdee5184f4e048441bbfb72f92c.jpg

Змінено користувачем POLAA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема не рабочая и потенциально опасная.

1. Электрокотел трехфазный подключен после однофазных РН. Ему то всё равно скорее всего ... НО насос в нем сидит на одной какой-то фазе. РН её одну отключает, насос останавливается, остальные два тена кочегарят, котёл вскипает.

2. Реле без контакторов такую нагрузку долго держать не будут.

3. Разрядники после РН не ставятся.

4. Н 25А ввода - электрокотел, электроплита, духовка - не потянет.

5. Перед любыми трёхфазными розетками не должны стоять однофазные автоматы (или РН).

...

и т.д. и т.п.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема не рабочая и потенциально опасная...

Я в соседней теме задал вопросы, но мне пока не ответили.

Будем тогда здесь разбираться.:)

1. Электрокотел трехфазный подключен после однофазных РН. Ему то всё равно скорее всего ... НО насос в нем сидит на одной какой-то фазе. РН её одну отключает, насос останавливается, остальные два тена кочегарят, котёл вскипает.

1. Я понял, что для гарантированной работы электрокотла нужно 3-х фазное РН. Сколько, кстати, полюсов оно займет в щитке?

2. Реле без контакторов такую нагрузку долго держать не будут.

2. Завтра проверим. Я смотрел характеристики РН, где было написано, что без контактора они работают до 32А, а у меня 25А.

Будем уточнять.:)

3. Разрядники после РН не ставятся.

3. Значит, поставим перед РН.

 

4. Н 25А ввода - электрокотел, электроплита, духовка - не потянет.

4. Понятно, что мощности маловато. Работа электрокотла - это аварийный случай. Я подумывал, чтобы вовсе электрокотел не ставить. Но смущает возможность выхода из строя газового котла в самые морозы, да в праздники.:)

Поэтому, если будет авария, и включен в работу электрокотел - то потребление электроэнергии остальными мощными приборами нужно просто исключить. До устранения аварии.

 

5. Перед любыми трёхфазными розетками не должны стоять однофазные автоматы (или РН).

5. На счет АВ я уже исправил. РН тоже можем поставить 3-х фазное. Как на счет разрядников? Тоже поставить 3-х фазные?

 

и т.д. и т.п

Пишите все ошибки, которые видите.

Будем разбираться, и исправлять.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Я понял, что для гарантированной работы электрокотла нужно 3-х фазное РН. Сколько, кстати, полюсов оно займет в щитке?

2. Завтра проверим. Я смотрел характеристики РН, где было написано, что без контактора они работают до 32А, а у меня 25А.

Займет три места. Но...

Посмотрите фото...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397&page=2

Применять через контактор!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Займет три места. Но...

Посмотрите фото...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397&page=2

Применять через контактор!

Прочитал тему о РН.

Судя по всему, контакторы нужны.

 

Не совсем понял о количестве мест, которые занимает в щитке 3-х фазное РН.

Не пойму, как 3-х фазное РН может занимать в щитке 3 места?

 

Добавлено через 51 минуту

Вот здесь речь о месте размещения разрядников.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1437421&postcount=1060

 

Чтобы не писать об одном и том же в разных темах, прошу ответить на эти вопросы здесь.

 

На сколько я понял, если разрядники установлены до разделения РЕN на N, и РЕ, то разрядники устанавливаются только на фазы.

 

Если же после разделения РЕN на N, и РЕ, то разрядники устанавливаются и на фазы, и на N (нуль)?

 

Схема, размещенная слева, где РЕN еще не разделен на N, и РЕ, идеально подходит для моего ВП на столбе.

Ведь там, возле столба, я буду делать повторное заземление ВЛ.

 

Как думаете, может разместить разрядники в ВП на столбе?

Будет ли в этом случае защищена от грозового перенапряжения электрика в доме?

 

В ВП будет АВ С25А 3Р, УЗО 40А 300 мА тип S, переключатель генератора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал тему о РН.

Судя по всему, контакторы нужны.

 

Не совсем понял о количестве мест, которые занимает в щитке 3-х фазное РН.

Не пойму, как 3-х фазное РН может занимать в щитке 3 места?

 

а что непонятно? вот инструкция (ссылка устарела) в ней сказано, что прибор занимает 3 модуля. плюс к нему контактор www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003469&CategoryID=ID10005630 , который также занимает 3 модуля

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что непонятно? вот инструкция (ссылка устарела) в ней сказано, что прибор занимает 3 модуля. плюс к нему контактор www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003469&CategoryID=ID10005630 , который также занимает 3 модуля

До этого смотрел однофазные РН, они занимают 3 места в щитке.

Удивило, что 3-х фазный тоже занимает 3 места.:)

 

Что-то в этих 2-х темах ДиДжиТопы не очень хвалят.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44472&page=15

 

TechnicsKuzya похвалил Вольту.

 

Вы тогуете Хагером, и другими брендоваными РН.

Какое РН, с Вашей точки зрения, лучше (надежней).

Змінено користувачем POLAA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое РН, с Вашей точки зрения, лучше (надежней).

 

все они в какой-то мере одинаковые, все делается "на Китае"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все они в какой-то мере одинаковые, все делается "на Китае"

А как тогда выбирать?

Рулетку крутить?

Или на пальцах выбрасывать?:)

 

 

Посмотрите, пожалуйста, тему о разрядниках, и РН.

Подскажите, пожалуйста, как Вы считаете нужно их расположить в моей ситуации?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89749

 

В принципе, свою схему, свой подход, и мысли, я описал довольно подробно.

Но если не хватает информации - спрашивайте.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По НТВ смотрел очередную передачу о перестройке дачи.

Дача деревянная.

При реконструкции помещения около 20 квадратных метров накрутили в ней отделки и оборудования на тысячи долларов.

 

А вот электрика...

По стенам , прямо к дереву, прибит многожильный провод. Кое-где в пластиковой гофре, кое-где без гофры, пучками, прибитыми к стене.

 

Я часто смотрю передачи о строительстве и ремонте.

Последнее время, начитавшись информации в этом разделе, начал обращать в этих передачах внимание на электрику.

 

Поосто капец.

Такое впечатдение, что электрика - это самое последнее, о чем думают при строительстве, и ремонте.

Если вообще думают.

 

И заметьте, это в основном московские передачи, в которых делаются недешевые ремонты.:)

 

Откуда обычный зритель, обычный человек, получит информацию, что на электрику нужно обращать не меньше внимания, чем на декор.

 

В разных темах меня упрекают, что лезу не в свое дело.

Мол, вызови электриков, заплати, и спи спокойно.

 

Когда делают ремонты для телевизионных проектов, электриков туда не с московских вокзалов берут.

Наверняка зовут монтажников, бьющих себя пяткой в грудь, что они супер-специалисты.

А вот результат...

Их даже не смущает, что по телевизору покажут, как они ШВВП напрямую к дереву крепят.

А, может, и не знают, что так нельзя.

 

А Вы говорите, не вникай.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку буду устанавливать ИБП для газового котла и циркуляционных насосов, надыбал эти темы

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80336

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=75515&page=2

europowergenerators.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=132

(ссылка устарела)

krainamaystriv.com/showthread.php?t=8869&page=3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Поосто капец.

Такое впечатдение, что электрика - это самое последнее, о чем думают при строительстве, и ремонте.

Если вообще думают..

 

 

А меня там просто умиляют "креативные" барышни, делающие гламурненькие люстры

и прочие светильники из всякого хлама, пластика-тряпья-бумаги...

Электрики и пожарники в шоке от такого "рукоделия".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах