А.Р.Бородач Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 zotik2, а в чем смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Время срабатывания при перегрузке меньше чем у С, так дома как правило нет устройств с большими пусковыми токами, то В, мене кажется будет предпочтительней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 24 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 zotik2,:D Как всегда одно и то же. Вопрос был с подвохом. Время срабатывания идентичное. У АВ с время-токовой характеристикой класса В, ток срабатывания ЭМ расцепителя еще ниже, чем у С. Ничем он не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Вы правы, неверно выразился, "В" отключится при меньшем In (тип В: 3In - 5In; тип С: 5 In -10 In), что тут плохого для квартиры или в чем преимущество "С" по вашему. Вот наиболее часто встречающееся назначение автоматов в зависимости от время-токовых характеристик автоматы типа В предназначены для защиты потребителей с преимущественно активной нагрузкой (печь, обогреватель, ЛН), типа С -двигателей, типа Д - двигателей в повторно-кратковременном (частые пуски) режиме работы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 25 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 что тут плохого для квартиры или в чем преимущество "С" по вашему. Ничего плохого и никаких преимуществ. При высоком ТКЗ (достаточном для срабатывания ЭМ расцепителя в АВ типа С) на обычную можно ставить оба, на двигатели - лучше С, при низком ТКЗ - только типа В, т.к. у С не будет срабатывать ЭМ расцепитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Т.е если вы знаете величину ТКЗ в вашей сети, то можно осознано выбирать тип автомата если нет, что характерно для большинства случаев, то лучше перестраховаться и поставить тип В, при условии отсутствия потребителей с высокими пусковыми токами. Кроме того автомат защищает не только от КЗ, но и от перегрузки сети, т.е. при перегрузке величиной 3In, автомат В отключится максимум чере 90 сек, а при С будет продолжать греть проводку. Т.е. еще один + за В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Кроме того автомат защищает не только от КЗ, но и от перегрузки сети, т.е. при перегрузке величиной 3In, автомат В отключится максимум чере 90 сек, а при С будет продолжать греть проводку. Т.е. еще один + за В вы чуть перепутали)) при КЗ 3In он сработает больше 0.1с, при КЗ 5In он сработает меньше 0.1с. при перегрузке 1.13In он будет срабатывать чуть более часа при перегрузке 1.45In он будет срабатывать менее часа, но не значит что час. как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Energon, вы чуть перепутали)) при КЗ 3In он сработает больше 0.1с, А разве 90 сек это меньше 0,1 сек. :D, 90 сек. это максимальное допустимое время. Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя: если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления 3In, 5In и 10 In, то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30с (тип C) и 4 или 8с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 25 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 если нет, что характерно для большинства случаев, то его следует хотя-бы примерно рассчитать, но в целом предположение верно. Energon,почти: при КЗ ДО 3In он сработает больше 0.1с, при КЗ ОТ 5In он сработает меньше 0.1с. при перегрузке ДО 1.13In он будет срабатывать чуть более часа при перегрузке ОТ 1.45In он будет срабатывать менее часа, но не значит что час. Лучше всего смотреть на график - так гораздо понятнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 А разве 90 сек это меньше 0,1 сек а что разве не меньше? 90 сек это минута и 30сек. а 0.1 сек это даже меньше 1 секунды. Добавлено через 5 минут то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30с (тип C) и 4 или 8с (тип D) негде просто такого не встречал еще. Можно почитать детально первоисточник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Energon, zotik2 А разве 90 сек это меньше 0,1 сек Energon а что разве не меньше? 90 сек это минута и 30сек. а 0.1 сек это даже меньше 1 секунды. Понедельник - тяжелый день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 похоже на то:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення