А.Р.Бородач Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Вот, благодаря igorrius, наконец-то закончил домашние щиты. Их оказалось 2:) Один основной, а второй изначально задумывался, что-бы разместить там импульсные реле, но потом его функции несколько расширились Обратите внимание на С10 из второго щита. Судя по всему Hager удешевляет производство - заклепки пластиковые, нет настроечного винта, несколько измененный механизм (насколько это можно было увидеть через окошко для присоединения доп. модулей) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 А.Р.Бородач Ввод 6-ка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 18 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Да. ВВГ 3х6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 А.Р.Бородач, Допустимый длительный ток (в трубе) 40А. А у Вас АВ С50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 18 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 1. ВВГ в штукатурке. 2. С50 используется как рубильник - на площадке С40 3. Счетчик отключает уже при 30 (выяснилось недавно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Привел все в порядок и соеденил PE. С вводной жилой РЕ пришлось изрядно помучатся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 А что это за белый и два черных провода ушли на землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 а что критиковать, щит как щит, собран аккуратно ибо "для себя". ну автоматов много, наверное можно было сэкономить, но это дело хозяйское. собсно и все, пусть работает и защищает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 А что это за белый и два черных провода ушли на землю? Белый это вводной, почему именно белый? Были красный, синий и белый - интуитивно землей выбран белый, идентичная ситуация по черным. Вообще земля в этом щите делалась просто что-бы красиво было - стояк 4-х проводный - земля в щите и розетках не подключена, да что там говорить - розетки даже без ЗК закупались. ну автоматов много, наверное можно было сэкономить В принципе некоторые и с одним автоматом на квартиру живут. Я сначала думал обойтись 1 автоматом на каждую комнату (Аско), но почитав форум пришло просветление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Привел все в порядок Зачем нижняя(справа) нулевая шина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Зачем нижняя(справа) нулевая шина? В первом варианте щита холодильник и освещение кухни были запитаны напрямую мимо УЗО - нужен был ноль до УЗО. Теперь, после установки дифавтомата на холодильник и переключения света кухни под общее УЗО надобности в ней нет - оставил на всякий случай - что-бы не гнуть весь провод заново, если вдруг понадобиться (доставляет особое удовольствие). В магазине чуть было не взял ПВ-1 10 кв. мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 что-бы не гнуть весь провод заново, если вдруг понадобиться (доставляет особое удовольствие Качественно изогнут - полдня всматривался в щиток. А щиток всматривался в меня. Изгибы напоминают ПВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Ребята, чисто для информирования, подскажите, пожалуйста: - требуют ли украинские нормативы навешивать на отходящие линии бирки с описанием характеристик этих линий (номер группы, марка кабеля, длина линии и пр.)? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Изгибы напоминают ПВС Там в основном ВВП. А какие именно изгибы? Под особым удовольствием я подразумевал формование ПВ-1 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Ребята, чисто для информирования, подскажите, пожалуйста: - требуют ли украинские нормативы навешивать на отходящие линии бирки с описанием характеристик этих линий (номер группы, марка кабеля, длина линии и пр.)? Спасибо! А как же: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 6.2. Силовые кабельные линии 6.2.1. Требования этого подраздела распространяются на силовые кабельные линии (КЛ) напряжением от 0,4 до 35 кВ. ... 6.2.3. Каждая КЛ должна иметь паспорт с документацией, указанной в пункте 6.2.2, диспетчерский номер и название. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны иметь бирки с обозначениями: на конце и в начале линий на бирках должны быть указаны марка кабеля, напряжение, сечение, номер или наименование линий; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к влиянию окружающей среды. Бирки нужно закреплять по всей длине КЛ через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохождения кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). А какие именно изгибы? Нулевые и защитные проводники групповых линий. Радиусы изгибов - как у гибкой жилы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Нулевые и защитные проводники групповых линий. Радиусы изгибов - как у гибкой жилы. Ну так я и говорю: "ВВП там в основном":oops: Есть и маленькие грешки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Есть и маленькие грешки... Грешки лучше опрессовать - могут гореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Меня эта мысль уже давно не покидает... Вот уже собрался клещи покупать. Автоматы вроде допускают многопроволочные проводники, а вот шины... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2012 Вот, наконец-то закончился ремонт в коридоре - для удобства собран второй щит на ИР. Весь провод ВВП-1 "Тумен" (ВВГнгд не удалось найти). Огромное спасибо igorrius за обеспечение Hager`ом. Единственное что не удалось пока найти - Mean Well LPV-60-12, что-бы поместить в щит, так-что временно на свет подключен другой БП (сверху на щите, на самом деле он должен подключаться к проводам освещения зала, которые видны вверху). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuhannson Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 А.Р.Бородач Подскажите пожалуйста что это за штучки на фото? я фотку Вашу стащил и цветным их выделил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Соединительные клеммы ВАГО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuhannson Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 InSAn Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 1. ВВГ в штукатурке. 2. С50 используется как рубильник - на площадке С40 3. Счетчик отключает уже при 30 (выяснилось недавно). А при КЗ не будет такое что сработает груповой АВ, АВ С50, что используется как рубильник, и С40 что на площадке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 21 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 makks, при КЗ только так и было))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Может групповые автоматы был смысл поставить с характеристикой В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...