KievBugs Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Господа эксперты. Подскажите выбор кабеля для проводки в частном доме. Дом 260 кв.м. есть понимание что для розеток проводку делать 3-х жильным сечением 2,5 кв.мм, для света 2-х жильным сечением 1,5 кв.мм. На кухну под енергоемкие електроприборы пускать 3-х жильный 4,5 кв.мм. Прокладка в штробы (газоблок, кирпич). Кабель с медной жилой. Ориентируюсь на оптимальное соотношение цена-качество. Теперь вопрос. Какой тип кабеля выбрать? с цельной жилой или многожильный? Какие плюсы-минусы монтажа и эксплуатации? Какой производитель? Заранее признателен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 (змінено) Прокладка в трубах (гофре) под слоем штукатурки. Прокладка без труб, непосредственно в штробах, допускается только в обоснованных случаях. Кабели - ВВГ (Одескабель считается лучшим), РРJ, NYM - с однопроволочной жилой, срок службы - 30 лет. Провода - ВВП-1, (с упрощённой изоляцией и оболочкой), провод ПВ-1 (изолированный без оболочки, прокладка только в трубах), срок службы - 15 лет. . ШВВП, ВВП-2, ВВП-3 и ПВС (с многопроволочной жилой) - недопустимы. Сечение на розеточные группы - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2. На варочную поверхность с однофазным подключением - 3х6 мм2, с трёхфазным - 5х4 мм2 Вся проводка только трёхжильным кабелем, двухжильным - не допускается (в т.ч. и на освещение). Змінено 18 лютого 2012 користувачем sanykrimea 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Прокладка в трубах (гофре) под слоем штукатурки. Прокладка без труб, непосредственно в штробах, допускается только в обоснованных случаях. Кабели - ВВГ (Одескабель считается лучшим), РРJ, NYM - с однопроволочной жилой, срок службы - 30 лет. Провода - ВВП-1, (с упрощённой изоляцией и оболочкой), провод ПВ-1 (изолированный без оболочки, прокладка только в трубах), срок службы - 15 лет. . ШВВП, ВВП-2, ВВП-3 и ПВС (с многопроволочной жилой) - недопустимы. Сечение на розеточные группы - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2. На варочную поверхность с однофазным подключением - 3х6 мм2, с трёхфазным - 5х4 мм2 Вся проводка только трёхжильным кабелем, двухжильным - не допускается (в т.ч. и на освещение). Позвольте добавить..если уж выбор - Одескабель, то ВВГнг, аещё лучше -ВВГнгд Всё тоже самое, только нг - не поддерживает горение, нгд - ещё и не дымит ядовито ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KievBugs Опубліковано: 18 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Спасибо за ответ Если позволите, несколько уточняющих вопросов 1. Что значит обоснованный случай для прокладки в штробах? 2. Почему только трехжильный? 3. И для дилетанта, в чем преимущество цельножильного перед многожильным? Заранее признателен Прокладка в трубах (гофре) под слоем штукатурки. Прокладка без труб, непосредственно в штробах, допускается только в обоснованных случаях. Кабели - ВВГ (Одескабель считается лучшим), РРJ, NYM - с однопроволочной жилой, срок службы - 30 лет. Провода - ВВП-1, (с упрощённой изоляцией и оболочкой), провод ПВ-1 (изолированный без оболочки, прокладка только в трубах), срок службы - 15 лет. . ШВВП, ВВП-2, ВВП-3 и ПВС (с многопроволочной жилой) - недопустимы. Сечение на розеточные группы - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2. На варочную поверхность с однофазным подключением - 3х6 мм2, с трёхфазным - 5х4 мм2 Вся проводка только трёхжильным кабелем, двухжильным - не допускается (в т.ч. и на освещение). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 (змінено) 1. Что значит обоснованный случай для прокладки в штробах? Например, если проводка ведётся по ж/б стеновой панели. Углубиться на диаметр трубы не получится - будет задета арматура (защитный слой бетона, не несущий нагрузок - 30 мм) Например, если проводка ведётся в кирпичной несущей стене первых этажей многоквартирного здания - нарушаются несущие свойства стены. ДБН В.2.5-23-2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. Внутрішні електричні мережі ... 4.36 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни:приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів) тощо. ... б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей; в) у будинках,конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. 2. Почему только трехжильный? В линиях на освещение третий проводник обеспечивает защиту от возгорания. В случае повреждения кабеля создаётся утечка тока на защитный РЕ-проводник, которую отслеживает УЗО. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L-, нульовий робочий - N- і нульовий захисний - РЕ- провідники). 3. И для дилетанта, в чем преимущество цельножильного перед многожильным? Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ? Можно с начала читать, можно с конца - там разными словами рассказано. Змінено 18 лютого 2012 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiamat_2003 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 А такой вопрос - одни "спецы"советуют (для нового частного дома) одно полюсные выключатели другие двухполюсные в чем смысл и как лучше? что то с нулем связано, типа двух полюсным и ноль и фаза в комнате отключается, а однополюсный только фаза, а ноль делается общим..., но я все равно толком не понял как лучше и правильней (грамотней) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 А такой вопрос - одни "спецы"советуют (для нового частного дома) одно полюсные выключатели другие двухполюсные в чем смысл и как лучше? что то с нулем связано, типа двух полюсным и ноль и фаза в комнате отключается, а однополюсный только фаза, а ноль делается общим..., но я все равно толком не понял как лучше и правильней (грамотней) наверное это потому что например в многоэтажках(немного не ваш вариант, но все же) разводка электрики делается тяп-ляп. могут и ввод фазу с нулем спутать и т.д. еще использование ламп энергосберегаек когда она имеет послесвечение или помигивает при однополюсном выключенном выключателе. двухполюсный все эти моменты по идее будет "сглаживать"... и можно делать проводку - как получится, не заморачиваясь где ноль пущен а где фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 А такой вопрос - одни "спецы"советуют (для нового частного дома) одно полюсные выключатели другие двухполюсные в чем смысл и как лучше? Этих "спецов" с двухполюсными автоматами сразу гоните - это кулибинцы со своими "теориями". Используются только однополюсные автоматы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiamat_2003 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Я так и понял, что это для удобства электрика, что бы не парится ноль чи фаза - двух полюсник полюбому все оборвет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Я так и понял, что это для удобства электрика, что бы не парится ноль чи фаза - двух полюсник полюбому все оборвет. Нет - такой проблемы нет. Вводные автоматы всегда на фазе (спутать невозможно), может стоять двухполюсный автомат, отключающий всё. Речь либо о продаже более дорогих автоматов, либо о технической неграмотности "спеца". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiamat_2003 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 ДА нет он вродь ба не первый год по городу электрику делает и мне в квартире после разводил переделывал, но тогда автоматы, щиток стояли, он только перекоммутировал, а сейчас коробку дома построили и я его позвал определиться какие автоматы, профод заземление и т.д и т.п., в принципе по всем параметрам с форумом и моим жизненным... совпало, кроме этих гадских автоматов. Просто я хочу сам все смонтировать - коробки, подразетники, кабель закрепить на стенах и в гофре на потолке (ГК будет), а он потом прийдет и все скоммутирует, по такому прнинципу свои гаражи делал, меня устроило. Просто на бызы в Ростов ехать закупать провод, автоматы, а там скидки от объема... хотел уточнить по поводу одно и двух полюсных автоматов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 не первый год по городу электрику делает Ничего не означает - отдельные "спецы" из РЭСов до сих пор ведут в новых домах олюминиевый двужильный провод, лично видел. И толпы электриков обмотанных ШВВП /ПВС со скрутками - "нормальное" явление в принципе по всем параметрам с форумом и моим жизненным... совпало, Может двуполюсные автоматы - единственный пробел (грубый). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiamat_2003 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Да должна логика быть, где то собака зарыта, он не идиот. Обясните, почему однополюсные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Да должна логика быть, где то собака зарыта, Рациональных технических обоснований нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Интересно, как этот электрик аргументирует применение двухполюсных автоматов? Если просто говорит, что "так надо", тогда беда. А вообще, двухполюсные автоматы применяются в однофазной сети для защиты прибора, который подключается, допустим, клеммниками или по типу вилка-розетка, когда гарантированно необходимо прервать фазу. И еще, теоретически возможно, что между нулем и землей существует разность потенциалов в несколько вольт (иногда доходит до десятков) и зависит это от нескольких причин, но скорее всего, к вам это не относится. 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 А вообще, двухполюсные автоматы применяются в однофазной сети для защиты прибора, который подключается, допустим, клеммниками или по типу вилка-розетка, когда гарантированно необходимо прервать фазу. Не понял мысль. Можно пример? И еще, теоретически возможно, что между нулем и землей существует разность потенциалов в несколько вольт (иногда доходит до десятков) Это может быть в системе ТТ, но там отключение производится с помощью УЗО, а оно - двухполюсное. Автоматы в этом случае отключение при КЗ на землю не производят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Не понял мысль. Можно пример? ключевая фраза - "гарантированно необходимо прервать фазу". Подключение трансформаторов, треугольники и цепи постоянного тока не трогаем - отдельная тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 ключевая фраза - "гарантированно необходимо прервать фазу" Вот стандартная схема щитка для дома: (ссылка на изображение устарела) 1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети); 3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N; 5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО; 6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей; 9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)]; 11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8 ); 12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [ питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9) ] ; 13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока; 18 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 19, 20, 21 — автоматические выключатели; 22 — счетчик; 23, 24 — линии групповых цепей Где может быть негарантированное отключение фазы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Да должна логика быть, где то собака зарыта, он не идиот. Смею предположить, что под двухполюсными автоматами Ваш электрик подразумевает дифференциальные автоматы - дифавтоматы, которые действительно имею два полюса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 (змінено) Смею предположить, что под двухполюсными автоматами Ваш электрик подразумевает дифференциальные автоматы - дифавтоматы, которые действительно имею два полюса. Может быть - тогда всё становится на свои места и двухполюсный электрик прав. Единственный минус - некоторое увеличение стоимости и размеров щитка, по сравнению со схемой общее УЗО - нисходящие однополюсные автоматы. Змінено 16 березня 2012 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Вот стандартная схема щитка для дома: схема как схема )) и не такие читаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 схема как схема )) и не такие читаем Чего же не дочитали? Внизу вопрос )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Чего же не дочитали? Внизу вопрос )) парируем: вопрос я прочитал, однако Вы невнимательно читали мои предыдущие посты Какое отношение этот вопрос имеет к применению двухполюсных автоматов в квартирном распредщитке? Тем более, выдвинута версия, что "тамошний" электрик имел в виду УЗО. Остается ждать поста от хозяина темы и флудить дальше ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Вы невнимательно читали мои предыдущие посты Я - внимательно, но ответов на вопросы по этим постам не дождался. Вы выдвинули версию почему могут применятся. Обосновать - не смогли. Какое такое "гарантированное отключение фазы" Вы имели ввиду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiamat_2003 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 парируем: вопрос я прочитал, однако Вы невнимательно читали мои предыдущие посты Какое отношение этот вопрос имеет к применению двухполюсных автоматов в квартирном распредщитке? Тем более, выдвинута версия, что "тамошний" электрик имел в виду УЗО. Остается ждать поста от хозяина темы и флудить дальше ))) Именно автоматы на каджую комнату два спаренных(двухполюсных) один на свет, другой на розетки фазу и ноль отключающие, это меня и смутило, нафига если можно ноль общий делать. Автоматов на дом ровно в два раза больше требуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...