Выбор кабеля в частный дом

KievBugs

Рекомендовані повідомлення

Господа эксперты.

Подскажите выбор кабеля для проводки в частном доме. Дом 260 кв.м.

есть понимание что для розеток проводку делать 3-х жильным сечением 2,5 кв.мм, для света 2-х жильным сечением 1,5 кв.мм. На кухну под енергоемкие електроприборы пускать 3-х жильный 4,5 кв.мм.

Прокладка в штробы (газоблок, кирпич). Кабель с медной жилой. Ориентируюсь на оптимальное соотношение цена-качество.

 

Теперь вопрос.

Какой тип кабеля выбрать?

с цельной жилой или многожильный?

Какие плюсы-минусы монтажа и эксплуатации?

Какой производитель?

 

Заранее признателен за ответ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прокладка в трубах (гофре) под слоем штукатурки. Прокладка без труб, непосредственно в штробах, допускается только в обоснованных случаях.

 

Кабели - ВВГ (Одескабель считается лучшим), РРJ, NYM - с однопроволочной жилой, срок службы - 30 лет. Провода - ВВП-1, (с упрощённой изоляцией и оболочкой), провод ПВ-1 (изолированный без оболочки, прокладка только в трубах), срок службы - 15 лет. .

 

ШВВП, ВВП-2, ВВП-3 и ПВС (с многопроволочной жилой) - недопустимы.

 

Сечение на розеточные группы - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2. На варочную поверхность с однофазным подключением - 3х6 мм2, с трёхфазным - 5х4 мм2

 

Вся проводка только трёхжильным кабелем, двухжильным - не допускается (в т.ч. и на освещение).

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прокладка в трубах (гофре) под слоем штукатурки. Прокладка без труб, непосредственно в штробах, допускается только в обоснованных случаях.

 

Кабели - ВВГ (Одескабель считается лучшим), РРJ, NYM - с однопроволочной жилой, срок службы - 30 лет. Провода - ВВП-1, (с упрощённой изоляцией и оболочкой), провод ПВ-1 (изолированный без оболочки, прокладка только в трубах), срок службы - 15 лет. .

 

ШВВП, ВВП-2, ВВП-3 и ПВС (с многопроволочной жилой) - недопустимы.

 

Сечение на розеточные группы - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2. На варочную поверхность с однофазным подключением - 3х6 мм2, с трёхфазным - 5х4 мм2

 

Вся проводка только трёхжильным кабелем, двухжильным - не допускается (в т.ч. и на освещение).

Позвольте добавить..если уж выбор - Одескабель, то ВВГнг, аещё лучше -ВВГнгд

Всё тоже самое, только нг - не поддерживает горение, нгд - ещё и не дымит ядовито ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ

Если позволите, несколько уточняющих вопросов

1. Что значит обоснованный случай для прокладки в штробах?

2. Почему только трехжильный?

3. И для дилетанта, в чем преимущество цельножильного перед многожильным?

 

Заранее признателен

 

Прокладка в трубах (гофре) под слоем штукатурки. Прокладка без труб, непосредственно в штробах, допускается только в обоснованных случаях.

 

Кабели - ВВГ (Одескабель считается лучшим), РРJ, NYM - с однопроволочной жилой, срок службы - 30 лет. Провода - ВВП-1, (с упрощённой изоляцией и оболочкой), провод ПВ-1 (изолированный без оболочки, прокладка только в трубах), срок службы - 15 лет. .

 

ШВВП, ВВП-2, ВВП-3 и ПВС (с многопроволочной жилой) - недопустимы.

 

Сечение на розеточные группы - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2. На варочную поверхность с однофазным подключением - 3х6 мм2, с трёхфазным - 5х4 мм2

 

Вся проводка только трёхжильным кабелем, двухжильным - не допускается (в т.ч. и на освещение).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Что значит обоснованный случай для прокладки в штробах?

Например, если проводка ведётся по ж/б стеновой панели. Углубиться на диаметр трубы не получится - будет задета арматура (защитный слой бетона, не несущий нагрузок - 30 мм)

 

Например, если проводка ведётся в кирпичной несущей стене первых этажей многоквартирного здания - нарушаются несущие свойства стены.

 

 

ДБН В.2.5-23-2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.

Внутрішні електричні мережі

...

4.36 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни:приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів) тощо.

...

б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;

 

в) у будинках,конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі.

 

2. Почему только трехжильный?

В линиях на освещение третий проводник обеспечивает защиту от возгорания. В случае повреждения кабеля создаётся утечка тока на защитный РЕ-проводник, которую отслеживает УЗО.

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків

...

2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L-, нульовий робочий - N- і нульовий захисний - РЕ- провідники).

 

3. И для дилетанта, в чем преимущество цельножильного перед многожильным?

 

 

Можно с начала читать, можно с конца - там разными словами рассказано.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

А такой вопрос -

одни "спецы"советуют (для нового частного дома)

одно полюсные выключатели

другие

двухполюсные

в чем смысл и как лучше?

что то с нулем связано, типа двух полюсным и ноль и фаза в комнате отключается, а однополюсный только фаза, а ноль делается общим..., но я все равно толком не понял как лучше и правильней (грамотней)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А такой вопрос -

одни "спецы"советуют (для нового частного дома)

одно полюсные выключатели

другие

двухполюсные

в чем смысл и как лучше?

что то с нулем связано, типа двух полюсным и ноль и фаза в комнате отключается, а однополюсный только фаза, а ноль делается общим..., но я все равно толком не понял как лучше и правильней (грамотней)

наверное это потому что например в многоэтажках(немного не ваш вариант, но все же) разводка электрики делается тяп-ляп. могут и ввод фазу с нулем спутать и т.д. еще использование ламп энергосберегаек когда она имеет послесвечение или помигивает при однополюсном выключенном выключателе. двухполюсный все эти моменты по идее будет "сглаживать"...

и можно делать проводку - как получится, не заморачиваясь где ноль пущен а где фаза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А такой вопрос -

одни "спецы"советуют (для нового частного дома)

одно полюсные выключатели

другие

двухполюсные

в чем смысл и как лучше?

Этих "спецов" с двухполюсными автоматами сразу гоните - это кулибинцы со своими "теориями". Используются только однополюсные автоматы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так и понял, что это для удобства электрика, что бы не парится ноль чи фаза - двух полюсник полюбому все оборвет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так и понял, что это для удобства электрика, что бы не парится ноль чи фаза - двух полюсник полюбому все оборвет.

Нет - такой проблемы нет. Вводные автоматы всегда на фазе (спутать невозможно), может стоять двухполюсный автомат, отключающий всё. Речь либо о продаже более дорогих автоматов, либо о технической неграмотности "спеца".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДА нет он вродь ба не первый год по городу электрику делает и мне в квартире после разводил переделывал, но тогда автоматы, щиток стояли, он только перекоммутировал, а сейчас коробку дома построили и я его позвал определиться какие автоматы, профод заземление и т.д и т.п., в принципе по всем параметрам с форумом и моим жизненным... совпало, кроме этих гадских автоматов. Просто я хочу сам все смонтировать - коробки, подразетники, кабель закрепить на стенах и в гофре на потолке (ГК будет), а он потом прийдет и все скоммутирует, по такому прнинципу свои гаражи делал, меня устроило. Просто на бызы в Ростов ехать закупать провод, автоматы, а там скидки от объема... хотел уточнить по поводу одно и двух полюсных автоматов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не первый год по городу электрику делает

Ничего не означает - отдельные "спецы" из РЭСов до сих пор ведут в новых домах олюминиевый двужильный провод, лично видел. И толпы электриков обмотанных ШВВП /ПВС со скрутками - "нормальное" явление

в принципе по всем параметрам с форумом и моим жизненным... совпало,

Может двуполюсные автоматы - единственный пробел (грубый).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да должна логика быть, где то собака зарыта, он не идиот.

 

Обясните, почему однополюсные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да должна логика быть, где то собака зарыта,

Рациональных технических обоснований нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, как этот электрик аргументирует применение двухполюсных автоматов? Если просто говорит, что "так надо", тогда беда. А вообще, двухполюсные автоматы применяются в однофазной сети для защиты прибора, который подключается, допустим, клеммниками или по типу вилка-розетка, когда гарантированно необходимо прервать фазу. И еще, теоретически возможно, что между нулем и землей существует разность потенциалов в несколько вольт (иногда доходит до десятков) и зависит это от нескольких причин, но скорее всего, к вам это не относится. 8-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вообще, двухполюсные автоматы применяются в однофазной сети для защиты прибора, который подключается, допустим, клеммниками или по типу вилка-розетка, когда гарантированно необходимо прервать фазу.

Не понял мысль. Можно пример?

И еще, теоретически возможно, что между нулем и землей существует разность потенциалов в несколько вольт (иногда доходит до десятков)

Это может быть в системе ТТ, но там отключение производится с помощью УЗО, а оно - двухполюсное. Автоматы в этом случае отключение при КЗ на землю не производят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял мысль. Можно пример?

ключевая фраза - "гарантированно необходимо прервать фазу". Подключение трансформаторов, треугольники и цепи постоянного тока не трогаем - отдельная тема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ключевая фраза - "гарантированно необходимо прервать фазу"

 

Вот стандартная схема щитка для дома:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети); 3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N; 5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО; 6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей; 9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)]; 11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8 ); 12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [ питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9) ] ; 13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока; 18 — устройство защитного отключения со встроенной

защитой от сверхтока; 19, 20, 21 — автоматические выключатели; 22 — счетчик; 23, 24 — линии групповых цепей

 

 

Где может быть негарантированное отключение фазы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да должна логика быть, где то собака зарыта, он не идиот.

Смею предположить, что под двухполюсными автоматами Ваш электрик подразумевает дифференциальные автоматы - дифавтоматы, которые действительно имею два полюса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смею предположить, что под двухполюсными автоматами Ваш электрик подразумевает дифференциальные автоматы - дифавтоматы, которые действительно имею два полюса.

Может быть - тогда всё становится на свои места и двухполюсный электрик прав. Единственный минус - некоторое увеличение стоимости и размеров щитка, по сравнению со схемой общее УЗО - нисходящие однополюсные автоматы.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот стандартная схема щитка для дома:

схема как схема )) и не такие читаем

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чего же не дочитали? Внизу вопрос ))

парируем: вопрос я прочитал, однако Вы невнимательно читали мои предыдущие посты Какое отношение этот вопрос имеет к применению двухполюсных автоматов в квартирном распредщитке? Тем более, выдвинута версия, что "тамошний" электрик имел в виду УЗО. Остается ждать поста от хозяина темы и флудить дальше )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы невнимательно читали мои предыдущие посты

Я - внимательно, но ответов на вопросы по этим постам не дождался.

 

Вы выдвинули версию почему могут применятся. Обосновать - не смогли. Какое такое "гарантированное отключение фазы" Вы имели ввиду?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

парируем: вопрос я прочитал, однако Вы невнимательно читали мои предыдущие посты Какое отношение этот вопрос имеет к применению двухполюсных автоматов в квартирном распредщитке? Тем более, выдвинута версия, что "тамошний" электрик имел в виду УЗО. Остается ждать поста от хозяина темы и флудить дальше )))

Именно автоматы на каджую комнату два спаренных(двухполюсных) один на свет, другой на розетки фазу и ноль отключающие, это меня и смутило, нафига если можно ноль общий делать. :(Автоматов на дом ровно в два раза больше требуется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах