Willd Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Имеется 3ф 5а генератор, дом подключен к 1 фазной сети. Можно ли что то сделать, чтобы подключить его. Перераспределение нагрузок равномерно на 3 фазы не реально. Или вариант только замены генератора на 1 фазный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Имеется 3ф 5а генератор, дом подключен к 1 фазной сети. Можно ли что то сделать, чтобы подключить его. Перераспределение нагрузок равномерно на 3 фазы не реально. Или вариант только замены генератора на 1 фазный? 3-х фазный генератор должен быть нагружен равномерно на каждую фазу,чтобы избежать перекоса фаз. Перекос по фазам не должен превышать 10-15% от номинала по каждой фазе. Котёл (если газ) + пару ламп и Тв можно будет включить (500вт-700вт мах) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Willd, преобразовать три фазы в одну можно, но очень дорого. Дешевле и логичнее в данном случае заменить генератор на 1-но фазный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Имеется 3ф 5а генератор, дом подключен к 1 фазной сети. Можно ли что то сделать, чтобы подключить его. Перераспределение нагрузок равномерно на 3 фазы не реально. Или вариант только замены генератора на 1 фазный? Aleks_Gomel прав - можно, но это стоит немалых денег. Один вариант - ИБП топологии 3-1, например, такой. Второй вариант - трансформатор 3-1, такие есть, но информации пока не нашел. Третий вариант - перекоммутировать выходные обмотки генератора, но при этом теряется, примерно, треть мощности. Кроме того, не всякий альтернатор это позволяет. Посмотрите эту тему - там предлагают интересные решения типа мотор-генератор. Поговорите с Dalet - возможно, он предложит однофазный альтернатор для Вашей станции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 трансформатор 3-1, такие есть, но информации пока не нашел. OFF: В случае необходимости в данном девайсе - постучитесь в ЛС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 OFF: В случае необходимости в данном девайсе - постучитесь в ЛС. кстати и мене тоже интересно!!! если есть инфа то в личьку киньте плыз., ато ИБП 3в1 у меня есть а вот трансом решения не встречал, а хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 кстати и мене тоже интересно!!! если есть инфа то в личьку киньте плыз., ато ИБП 3в1 у меня есть а вот трансом решения не встречал, а хочется. OFF: Может пригодится - Галс успешно решает обратную задачу - подключение трехфазного двигателя к однофазной сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 OFF: engeneer, спасибо за информацию! Но, не упускайте одну очень важную деталь: - этот чудо-девайс (как заявлено) преобразует 1-но фазное напряжение 220 В в 3-х фазное, со сдвигом между фазами в 120 град и линейным напряжением между ними 220 В! Т.е. фазное там будет 127 В. И обмотки двигателя надо включать треугольником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 OFF: Может пригодится - Галс успешно решает обратную задачу - подключение трехфазного двигателя к однофазной сети Такое давно есть в европе, вот только там с мощностями особо не старались, наверное гдето до 1квт можно найти, да и в Альтере есть. Вот только гАЛС мне абсолютно не внушает доверия, а рекламировать можно что угодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Абсолютно согласен с Dalet в утверждении, что между словами галс и успешность знак равенства совершенно неуместен. ИМХО! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Абсолютно согласен с Dalet в утверждении, что между словами галс и успешность знак равенства совершенно неуместен. ИМХО! О Вы тоже в курсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Willd Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Спасибо за информацию. Посмотрел этот агрегат. Модель Aicen power MG6700E1, бензиновый. Выход АС 220в(380в), Рном. 5КВА, с защитой АС. Три однофазных розетки АС 220в/50Гц и одна АС 380в/50Гц, электростартер. По моему, я могу включать однофазную нагрузку, или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Willd , помните что писал 3-х фазный генератор должен быть нагружен равномерно на каждую фазу,чтобы избежать перекоса фаз. Перекос по фазам не должен превышать 10-15% от номинала по каждой фазе. В случае превышения этих значений перекоса защита отключит генератор. Еще раз советуем - ищите однофазный генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Видел такое чудо на одном из домов. Заказчику подарили Генератор 3-х фазный 5кВт,покупать другой принципиально не захотел. Значит по 1600Вт на каждую можно нагружать. Подключили таким образом: фаза А- котёл, Тв, дежурное освещение,вьездные ворота, освещение територии. фаза В- обогреватель 1200вт фаза С-обогреватель 1200вт И это система "икс" работала. Да расход топлива больше, но с другой стороны генератор работает в год 20-50 часов . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...