Имеется 3ф 5а генератор, дом подключен к 1 фазной сети. Можно ли что то сделать, чтобы подключить его. Перераспределение нагрузок равномерно на 3 фазы не реально. Или вариант только замены генератора на 1 фазный?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется 3ф 5а генератор, дом подключен к 1 фазной сети. Можно ли что то сделать, чтобы подключить его. Перераспределение нагрузок равномерно на 3 фазы не реально. Или вариант только замены генератора на 1 фазный?

3-х фазный генератор должен быть нагружен равномерно на каждую фазу,чтобы избежать перекоса фаз.

Перекос по фазам не должен превышать 10-15% от номинала по каждой фазе.

Котёл (если газ) + пару ламп и Тв можно будет включить (500вт-700вт мах)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Willd, преобразовать три фазы в одну можно, но очень дорого. Дешевле и логичнее в данном случае заменить генератор на 1-но фазный.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется 3ф 5а генератор, дом подключен к 1 фазной сети. Можно ли что то сделать, чтобы подключить его. Перераспределение нагрузок равномерно на 3 фазы не реально. Или вариант только замены генератора на 1 фазный?

 

Aleks_Gomel прав - можно, но это стоит немалых денег.

Один вариант - ИБП топологии 3-1, например, такой.

Второй вариант - трансформатор 3-1, такие есть, но информации пока не нашел.

Третий вариант - перекоммутировать выходные обмотки генератора, но при этом теряется, примерно, треть мощности. Кроме того, не всякий альтернатор это позволяет.

Посмотрите эту тему - там предлагают интересные решения типа мотор-генератор.

Поговорите с Dalet - возможно, он предложит однофазный альтернатор для Вашей станции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трансформатор 3-1, такие есть, но информации пока не нашел.

OFF: В случае необходимости в данном девайсе - постучитесь в ЛС.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OFF: В случае необходимости в данном девайсе - постучитесь в ЛС.

 

кстати и мене тоже интересно!!! если есть инфа то в личьку киньте плыз., ато ИБП 3в1 у меня есть а вот трансом решения не встречал, а хочется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати и мене тоже интересно!!! если есть инфа то в личьку киньте плыз., ато ИБП 3в1 у меня есть а вот трансом решения не встречал, а хочется.

OFF: Может пригодится - Галс успешно решает обратную задачу - подключение трехфазного двигателя к однофазной сети

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OFF: engeneer, спасибо за информацию! Но, не упускайте одну очень важную деталь:

- этот чудо-девайс (как заявлено) преобразует 1-но фазное напряжение 220 В в 3-х фазное, со сдвигом между фазами в 120 град и линейным напряжением между ними 220 В! Т.е. фазное там будет 127 В. И обмотки двигателя надо включать треугольником.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OFF: Может пригодится - Галс успешно решает обратную задачу - подключение трехфазного двигателя к однофазной сети

 

Такое давно есть в европе, вот только там с мощностями особо не старались, наверное гдето до 1квт можно найти, да и в Альтере есть. Вот только гАЛС мне абсолютно не внушает доверия, а рекламировать можно что угодно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абсолютно согласен с Dalet в утверждении, что между словами галс и успешность знак равенства совершенно неуместен. ИМХО!
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абсолютно согласен с Dalet в утверждении, что между словами галс и успешность знак равенства совершенно неуместен. ИМХО!

 

О Вы тоже в курсе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за информацию. Посмотрел этот агрегат. Модель Aicen power MG6700E1, бензиновый. Выход АС 220в(380в), Рном. 5КВА, с защитой АС.

Три однофазных розетки АС 220в/50Гц и одна АС 380в/50Гц, электростартер. По моему, я могу включать однофазную нагрузку, или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Willd , помните что писал

3-х фазный генератор должен быть нагружен равномерно на каждую фазу,чтобы избежать перекоса фаз.

Перекос по фазам не должен превышать 10-15% от номинала по каждой фазе.

В случае превышения этих значений перекоса защита отключит генератор.

Еще раз советуем - ищите однофазный генератор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Видел такое чудо на одном из домов.

Заказчику подарили Генератор 3-х фазный 5кВт,покупать другой принципиально не захотел.

Значит по 1600Вт на каждую можно нагружать.

Подключили таким образом:

фаза А- котёл, Тв, дежурное освещение,вьездные ворота, освещение територии.

фаза В- обогреватель 1200вт

фаза С-обогреватель 1200вт

 

И это система "икс" работала.

Да расход топлива больше, но с другой стороны генератор работает в год 20-50 часов .