Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вентиляция в квартире

Сергей 3971

Рекомендовані повідомлення

Прошу совет по устр. принудительной вентиляции в однокомнатной квартире в связи с переносом кухни в комнату.

Схема во вложении

На схеме ВК - основной канал в доме, один на 16 этажей.

вв - вентилятор осевой на 100м куб в час

ВК - вытяжка кухонная

ВЗ - 3 штуки вытяжки в коробе 55-110мм на 40см от потолка, в декоративной стене, которая идёт на 40 см от потолка, пересекая всю комнату

В1 - вентилятор в ванной

В2- кухонная вытяжка до 700м.куб час

Вопрос - какой делать диаметр врезки в основную трубу для В2 И ВВ?, можно соединить каналы ВВ И В2 за осевиком ВВ для одной врезки в основной канал? Как правильно подобрать объёмы кухонной вытяжки и осевика?

включение ВВ И В2будет параллельно и отдельно только осевик.

44.thumb.jpg.85d74cbfa54f00bd15c6bfd8c8bc9962.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На схеме ВК - основной канал в доме, один на 16 этажей.

Вы точно уверены что один на 16 этажей? На каждую квартиру должен быть отдельный вентканал.

Производительность должна покрывать 10-ти кратный воздухообмен, иметь несколько скоростей (чтобы не гонять его при простом проветривании в полную силу).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы точно уверены что один на 16 этажей? На каждую квартиру должен быть отдельный вентканал.

Производительность должна покрывать 10-ти кратный воздухообмен, иметь несколько скоростей (чтобы не гонять его при простом проветривании в полную силу).

 

Канал может быть и один, но квартиры к нему подключаются через каналы "спутники" (своего рода сифон), иначе "парфюм" обеспечен :D

Вопрос в другом, чтоб выдуть 700 кубов нужно их подать в квартиру, дальше возникает вопрос чем их нагреть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канал может быть и один, но квартиры к нему подключаются через каналы "спутники" (своего рода сифон), иначе "парфюм" обеспечен :D

Вопрос в другом, чтоб выдуть 700 кубов нужно их подать в квартиру, дальше возникает вопрос чем их нагреть...

Тут вопрос состоит в том, что если такой воздухообмен не сделать, то запахи будут оставаться в комнате. Пусть не все, но всё же. Если там один канал на все этажи, то такой объём воздуха выдуть будет сложно, потребителей многовато. А вот где взять приток - это вопрос легче. Тут нужно оперировать исключительно своим помещением, где хозяин - барин. Хочешь комнату-студию, то придётся обыграть подвесным потолком воздуховод. Нету же необходимости опускать ВЕСЬ потолок, достаточно повести воздуховод вдоль стены и опустить только там.

Что-бы сказать где брать приток, нужно увидеть где там наружные стены. А там забор воздуха, подогрев его же, фильтр и т.д.

Вот В3, по-моему лучше поставить над рабочей поверхностью, какой смысл, в том, чтобы пар и запахи от готовки оседал на стенах и мебели кухонной части?

И ещё, какое сечение ВК?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

канал маловат, обратные клапана обязательны! Приток обязательно, а то пукалка будет. Если хватит денег возьмите ПВУ (800-1500 эвро) или украинскую или иностранную, и смонтируете все сами.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По маленькому незнанию в большом вопросе и обращаюсь за советом. Первое: на кухонных вытяжках пишут производительность 400м\куб;550;700;1000, и т.д. Это показатель максимума, а скоростей три, тобиш, от, допустим, 200 до 700м\куб. На вытяжных осевиках показатели тоже максимума, хоть и при одной скорости. Но заглянув в кухонную вытяжку и глянув на лопасти и проход в осевике, у меня вопрос? Ведь по размеру осевик может дать больше кухонки, может есть соотношение - кубов кухонки к кубам осевика, или разнирцы нет?

Второе: канал один диаметр 300мм,промерял вчера. Идет через все этажи, но только на аналогичные однокомнатные, значит на 16 потребителей.

По ВЗ - почему не на стене где плита? Теперь подумаю.

Над плитой кухонка и как раз мебель кухни на этой стене, а вытяжка на противоположной стороне не даст оседать на кух. мебель и от комнаты отсечёт. Запахи в кухне не только от плиты, ещё мойка, ведро и т. д.

Третье: приток это важно.Можно попробовать из корридора лесничной клетки, врезавшись в районе входной двери. Там и воздух не холодный, и корридор большой, выход к лифту. Можно попробовать в стене, где висит кухонная вытяжка. За ней находится тех узел, где проходят трубы отопления, воды, пож. гидрант на этаж(на рисунке не указан) Размер его 3м\0.6м\2.8м. Но будет ли тудой тянуть. Там дверь метал 1.5на2.5 м, довольно плотная. Есть конечно отверстия в полу и потолке, для прохода труб. Брать с улицы? не видел таких вариантов на практике и не знаю как их устроить.

Относительно дорогих устройств даже не думаю. Это не имеет смысла.

Подскажите пож. по варианту объединения каналов от В2 и ВЗ в один и его врезки в стоякВК - МОЖНО ИЛИ КАЖДЫЙ ДЕЛАТЬ СВОЙ. По обратным клапанам, где их можно ставить в моём варианте?

Все заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно показатели пишутся по максимуму, но надо еще и на график давления глянуть)))) При ваших расходах воздуха так будет сифонить со щелей что запаритесь, а когда их все запакуете и закроете будет плохо работать. ПРИТОК ОБЯЗАТЕЛЕН, а как его мудрить или наборной или через ПВУ вам решать.

 

Обратные клапана ставятся что бы не было перетоков одной вытяжки в другую или обратной тяги при выключенном вентиляторе.

 

И поюзайте форум, многое уже сказано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно попробовать из корридора лесничной клетки, врезавшись в районе входной двери. Там и воздух не холодный, и корридор большой, выход к лифту.

 

Обычно в подъездах курят, а если есть мусоропровод то тем более не стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...