...и очень небюджетна переделка, подсказали такую идею:

 

После крайней точки водоразбора устанавливаются электромагнитные клапана на горячую и холодную воду. После клапанов холодная и горячая вода также с помощью тройника объединяются и направляются в канализацию.

 

Для управления клапанами используется электронное реле, которое позволяет через определенное время подавать T1 и держать T2 напряжение на клапанах, тем самым их открывать.

PCU-520 (необходимо 1 реле, оно монтируется в обычный электрический шкаф на DIN-рейку).

 

После установки и подключения система работает следующим образом:

Например, каждые 4 часа открываются клапана и в течение 30 секунд сливается горячая и холодная вода в канализацию. В сильные морозы установить можно, что бы каждые 2 часа в течении 1 минуты. На теплое время года система обесточивается и не работает.

 

Что скажете?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...и очень небюджетна переделка, подсказали такую идею:

 

После крайней точки водоразбора устанавливаются электромагнитные клапана на горячую и холодную воду. После клапанов холодная и горячая вода также с помощью тройника объединяются и направляются в канализацию.

 

Для управления клапанами используется электронное реле, которое позволяет через определенное время подавать T1 и держать T2 напряжение на клапанах, тем самым их открывать.

PCU-520 (необходимо 1 реле, оно монтируется в обычный электрический шкаф на DIN-рейку).

 

После установки и подключения система работает следующим образом:

Например, каждые 4 часа открываются клапана и в течение 30 секунд сливается горячая и холодная вода в канализацию. В сильные морозы установить можно, что бы каждые 2 часа в течении 1 минуты. На теплое время года система обесточивается и не работает.

 

Что скажете?

 

 

годный вариант и правильный

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это должно быть давление в системах Х и ГВС.

В нашем городе,и вообще во многих городах крыма, уже лет пять часов в 23.00 отключают воду и в 6.00 включают,водоканал экономит,специально объезжает каждый вечер ихняя дежурка город и закрывает задвижки,чтобы утром опять включить.Т.Е. это надо иметь резервуар,насосную станцию и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это должно быть давление в системах Х и ГВС.

В нашем городе,и вообще во многих городах крыма, уже лет пять часов в 23.00 отключают воду и в 6.00 включают,водоканал экономит,специально объезжает каждый вечер ихняя дежурка город и закрывает задвижки,чтобы утром опять включить.Т.Е. это надо иметь резервуар,насосную станцию и т.д.

В таком случае - греющий кабель, ещё на стадии монтажа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В таком случае - греющий кабель, ещё на стадии монтажа...

+1 за греющий кабель.

это применяется, и оно надежнее будет работать.

да и стоимость...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

годный вариант и правильный

 

Как потеплеет, займемся.

 

 

ps/ Кстати, моя злополучная труба сама по себе растаяла сегодня вечером, чему я очень рад. Как мало надо для счастья :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1 за греющий кабель.

это применяется, и оно надежнее будет работать.

Клапаны будет слышно, как щелкают. Перестали - значит сломалось что-то :)

А кабель как проконтролировать, ежели он... тово? :)

Единственное, что немного напрягает в этой системе, так это длительный период простоя клапанов в одном положении в теплый период. На закиснут ли? С другой стороны, можно раз в месяц запускать для профилактики.

 

да и стоимость...

Клапаны 2х150 грн. + реле ещё 150, проводка. А кабель сколько?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на провод датчик температуры к трубе если сильно хочется... не проблема.

а по щелканию клапанов судить замерзло-незамерзло.... ну-ну..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По опыту на сегодняшний день:

шесть объектов, что не пошшупать кабель - по утрам из холодных труб идёт теплая водичка - косвенный способ.

завтра на одну из них монтируем датчик температуры - за 333 грн 00 коп... - метод прямых измерений, правда - среднеквадратичный...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клапаны 2х150 грн. + реле ещё 150, проводка. А кабель сколько?

500 с чем-то за 4 метра(дорого за кусок проволоки:)) отдал перед морозами в ЭЦ - решил перебдеть.

Плюс еще какие-то копейки за серую теплоизоляцию на 32-ю трубу(вода). Вилка, розетка и скотч у меня были, заняло минут 10.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

500 с чем-то за 4 метра(дорого за кусок проволоки:)) отдал перед морозами в ЭЦ - решил перебдеть.

Плюс еще какие-то копейки за серую теплоизоляцию на 32-ю трубу(вода). Вилка, розетка и скотч у меня были, заняло минут 10.

Дорого? - так это цена Вашего же просчёта при первичном монтаже...

А потом, можно было не покупать - подумаешь, труба замерзала!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дорого? - так это цена Вашего же просчёта при первичном монтаже...

При первичном монтаже 32-й полиэтилен(вода) проложили на двухметровой глубине в асбестовой трубе(гильзе). От уличного колодца до моего колодца в трех метрах от дома, который накрыт обычным чугунным люком. Подскажите, где прощелкал?

 

Если не утеплять трубу - при минус 20 прихватывает. Думал, на такой глубине(2м) не промерзает - непонятно:)

 

Все равно не пойму, почему самрег такой дорогой относительно всяких ввгнгндитд...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а по щелканию клапанов судить замерзло-незамерзло.... ну-ну..

Вы меня не поняли. Я имел в виду, что по их щелчкам будет понятно, что система работает. Как оно замерзнуть может, если она работает и не было длительных отключений электроэнергии?

 

А кабель - произошел обрыв или ещё чего - нужна доп. сигнализация.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При первичном монтаже 32-й полиэтилен(вода) проложили на двухметровой глубине в асбестовой трубе(гильзе). От уличного колодца до моего колодца в трех метрах от дома, который накрыт обычным чугунным люком. Подскажите, где прощелкал?

Или в уличном колодце, или в твоем.

 

У меня "в поле" неделю температура держалась по ночам -25-26 С. Крышка колодца утеплена 5см ЭППС, крышка приямка - 10 см ЭППС, сам приямок под 50 см грунта + 15 см бетон. Содержимое (емкость, ГА) с приличным количеством воды. Ничего не замерзло.

 

Подающая труба проложена на глубине всего лишь 80 см (и это вода без соли, осмос же, замерзать должна аж бегом), расстояние 10 метров до ввода в дом. Ни разу не прихватывала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или в уличном колодце, или в твоем.

У меня "в поле" неделю температура держалась по ночам -25-26 С. Крышка колодца утеплена 5см ЭППС, крышка приямка - 10 см ЭППС

 

На уличном сверху земля и клумбы - последний раз туда кто-то лазил 6 лет назад. На моем просто чугунный люк. Его что - утеплять надо?(клеить к люку изнутри ппс/эппс обязательно?) Думал и так на 2м не замерзнет. Ничего, сейчас кабель греет - все ок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На уличном нет ничего, кольцо 1м диаметром смотрит в небо, иногда прикрыто парой досок крестом, иногда утащат на дрова, глубина 1,5 метра. трубы прикриты льдом 20-30 см. Ни разу за 14 лет не не замерзло.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На уличном нет ничего, кольцо 1м диаметром смотрит в небо, иногда прикрыто парой досок крестом, иногда утащат на дрова, глубина 1,5 метра. трубы прикриты льдом 20-30 см. Ни разу за 14 лет не не замерзло.

 

у нас тоже самое. не замерзает потому, что постоянный ток воды