Подскажите пожалуйста вот в какой ситуации:

дом, примерно 150 кв.м., батареи чугунные (7 шт = 53 секции) и алюминиевые (6 шт = 45 секций) + полотеносушмитель, когда на улице до -10, то жить можно, еще и регулируешь температуру, но после -10 и дальше, атас, в доме +15. Батареи, котёл (Hermann Supermicra24 дымоходный) всё работает как и полагается, а тепла-то нет:o Может кто знает как вырулить данную ситуацию, или ткните носом где прочитать. БЛАГОДАРЮ!:drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Считайте теплопотери, суммарную мощность радиаторов.

И смотрите вытягивает это Ваш котел или нет.

Еще может быть мошенничество с газом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..... батареи чугунные (7 шт = 53 секции) и алюминиевые (6 шт = 45 секций).....

Надо схему с указанием ДИАМЕТРОВ труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо схему с указанием ДИАМЕТРОВ труб.

 

а также нужно знать материал стен, размеры окон, пирог крыши (или перекрытия чердака), и какую температуру дает котел..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так вместе и напишем, как в мульте про Простоквашино (когда письмо по очереди писали).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо схему с указанием ДИАМЕТРОВ труб.

Это как?

а также нужно знать материал стен, размеры окон, пирог крыши (или перекрытия чердака), и какую температуру дает котел..

90%дерево и 10% кирпич(пристройка), окна металопластиковые 11 шт примерно 1.60х1.40, крыша металочерепица по всей технологии с гидро-, шумо- барьрами + минвата, на котле ~70-80градусов...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как?

 

90%дерево и 10% кирпич.........крыша металочерепица по всей технологии с гидро-, шумо- барьрами + минвата...

 

Тээкс.... гуманитарий....

 

Толщину стен и утепления крыши забыли указать, план - это нарисованные на бумажке помещения и радиаторы... с указанными диаметрами труб к ним (и типом трубы)

1543621539_25D025A025D025B025D025B425D025B825D025B025D1258225D025BE25D1258025D025BD25D0.jpg.cb7e81a103558c1f2ba96df1305a822d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так происходит во всем доме, или только в помещениях с чугунными радиаторами?

Какая температура выставлена на котле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Толщину стен и утепления крыши забыли указать, план - это нарисованные на бумажке помещения и радиаторы... с указанными диаметрами труб к ним (и типом трубы)

Стена где-то см15 + дом оббит сайдингом, правда между сайтингом и стеной нет ничего. Крышу указывал, что минватой. Такой план ненарисую, трубы где-то 20 в диаметре в среднем, есть больше и меньше все экопластик....

Так происходит во всем доме, или только в помещениях с чугунными радиаторами?

Какая температура выставлена на котле?

котел включается или работает постоянно?

Так во всем доме

Подключен терморегулятор и выставлен на +22, но в связи с тем что выше 17-18 не поднимается, то котел работает постоянно. Регулятор на котле выставлен больше среднего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регулятор на котле выставлен больше среднего

Чет-то диагноз не подтверждается, котел должен выключаться. Постатьте температуру котла на максимум.

И вопрос: нет ли холодных радиаторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чет-то диагноз не подтверждается, котел должен выключаться. Постатьте температуру котла на максимум.

И вопрос: нет ли холодных радиаторов.

Когда доходит до 90 то конечно выключается на некоторое время. В принципе и стоит без малого на макс.

Холодных нет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, это Korni для примера бросил, чтобы я в таком духе сварганил свою, но в этом вопросе не силен, разве, что на пальцах...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень похоже на зажатую систему отопления. Малые диаметры трубы.

На дом 150 м2, котла 24кВт, радиаторов 18,5 кВт. хватает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже, что большие теплопотери, на уровне 150 Вт/м2 котла бы хватило,но распределительная не отдаст.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень похоже на зажатую систему отопления. Малые диаметры трубы.

На дом 150 м2, котла 24кВт, радиаторов 18,5 кВт. хватает.

 

Обрати внимание на это

Стена где-то см15 + дом оббит сайдингом, правда между сайтингом и стеной нет ничего.о

 

Явная ошибка при расчете теплопотерь (которого конечно же никто не считал) и выборе радиаторов (которые выбраны с потолка)

 

Пролин правильно написал...как раз ниже -10 этих 5 киловат и не хватает....а -10-20 это как раз четверть от общих теплооптерь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Явная ошибка при расчете теплопотерь (которого конечно же никто не считал) и выборе радиаторов (которые выбраны с потолка)

Естественно, что никто не считал, т.к. отопление переделано, было водяное/паровое, отсюда и чугунные батареи, а алюминием доточено...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно, что никто не считал, т.к. отопление переделано, было водяное/паровое, отсюда и чугунные батареи, а алюминием доточено...

 

в паровом если я не ошибась чуть большие температуры теплоносителя, вот и получилось, что при снижении температур дом недогрет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и какой выход из сложившийся ситуации?

 

Нарисуйте распределительную систему по комнатам с диаметрами трубопроводов и количеством секций. Если диаметры выбраны с запасом - можно попытаться наращивать количество секций.