4587derek Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Проводка новая будет. Вообще то у нас ходят, проверят... так что наверное не стоит испытывать судьбу. медь 6мм2 буде по всему дому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 медь 6мм2 буде по всему дому? Причём здесь 6 мм2 по всему дому? Речь о номинале вводного автомата, перед групповыми цепями. Их сечения защищаются соответствующими номиналами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 медь 6мм2 буде по всему дому? Нет конечно) Тут всем рекомендуют: На розетки 2,5 мм - 16А На свет 1,5 мм - 10А Ну и отдельный автомат на бойлер.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Смотрю фото щитков, там весь монтаж делается одинарным одножильным проводом. Хочу час смонтировать, вроде ничего сложного нет... 1.Какой тип провода использовать при монтаже между автоматами и счетчиком? 2. Пока я тут на форме пишу дома появился Интеркабель Киве К147 ШВВП 2х4. Им можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 1.Какой тип провода использовать при монтаже между автоматами и счетчиком? ПВ-1 (ссылка на изображение устарела) ПВ-3 (ссылка на изображение устарела) С многопроволочной жилой, требует опрессовки наконечниками типа НШвИ. Гребенчатой шиной, типа: (ссылка на изображение устарела) Все проводники должны быть обозначены цветами: защитный ноль - жёлто-зелёный, рабочий ноль - синий, фазный проводник - коричневый или чёрный (можно другие цвета). Если нет проводников в изоляции таких цветов, можно обозначить на концах термоусадочной трубкой или изолентой, соответствующей расцветки. 2. Пока я тут на форме пишу дома появился Интеркабель Киве К147 ШВВП 2х4. Им можно? Не нужен он. Потому что две жилы в одной оболочке и потому что 6 класса гибкости (много проволок). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 И еще вопрос. Если счетчик будет установлен внутри дома. Кабель от столба проходит через стену(крышу) и входит в щиток (на вводной автомат). Так вот гофра нужна? желательно/обязательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Вводной провод находится в эксплуатационной ответственности РЭС, потому он решает как его защищать: [spoiler=Правила користування електричною енергією] 1. Загальні положення ... 1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні: межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання; межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності; ... 2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін .. 2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється: 1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків; 2) для індивідуальних будинків: у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі); у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі. За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація. . Гофра обычно нестойка к ультрафиолету и через несколько лет разрушается. Если есть желание побороться с РЭСом за эстетику - вот нормативы, по которым они могут применить или не применить гофру: [spoiler=ПУЕ] Глава 2.1 Електропроводка ... Зовнішня електропроводка ... 2.1.75. Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки мають бути розташованими або захищеними так, щоб вони були недоступні для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (наприклад, балкон, гaнoк). Від зазначених місць ці проводи, прокладені відкрито по стінах, мають знаходитися на відстані не менше ніж, м: у разі горизонтальноrо прокладання: під балконом, гaнкoм, а також над дахом промислової будівлі - 2,5 над вікном. - 0, 5 під балконом - 1,0 під вікном (від підвіконня) - 1,0 У разі вертикальноrо прокладання до вікна - 0,75 Те саме до балкона. - 1,0 Від землі - 2,75 у разі підвішування проводів на опорах біля будівель відстані від проводів до балконів і вікон мають бути не меншими ніж 1,5 м за максимального відхилення проводів. Зовнішня електропроводка по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств не допускається, за винятком уводів у будівлі (підприємства) і відгалужень до цих вводів (див. 2.1.79). Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки щодо дотику слід розглядати як неізольовані. ... Глава 2.4 Повітряні лініі електропередавання напругою до 1 кВ ... 2.4.5. ... Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1. ... 2.4.55. Прокладання СІП стінами будівель і споруд необхідно здійснювати таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, (ганок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій за: у разі горизонтальноrо прокладання: 0,3 м над вікном або над вхідними дверима; 0,5 м під вікном або під балконом; 2,75 м до землі; у разі вертикальноrо прокладання: 0,5 м до вікна; 1,0 м до балкона, вхідних дверей. Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди повинна бути не менше ніж 0,0б м. Прокладання СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд(АЗС, газорозподільних станцій тощо) не допускається. (ссылка на изображение устарела) Если участок от анкерного зажима (2) до ввода в здание недоступны для прикосновения, то применение гофры не несёт особого смысла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Вот есть ящик, счетчик и автомат. Подскажите, можно ли так согнуть СИП???? Подача напряжения на автомат сверху для переменки это "правила хорошего тона"? Можно завести снизу, чтобы не гнуть вводной кабель? Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диам. кабеля Может его пустить аж со стороны счетчика? Или нет повода для паники? при сечении в 16 радиус 2,257, тесть его можно изогнуть на 360 градусов в кольце 45мм. Вообще, я монтирую СИП в ящике? Врятли этим будет заниматься человек с вышкой, или будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 ... Подскажите, можно ли так согнуть СИП???? ... Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля А диаметр СИП 4х16 ~ 20 мм. Вот и ответ. Может его пустить аж со стороны счетчика? Может. Подача напряжения на автомат сверху для переменки это "правила хорошего тона"? Можно завести снизу, чтобы не гнуть вводной кабель? Как правило - подводится к неподвижным контактам, производители автоматов указывают как подводится ввод. Может быть с любой стороны. Главное - чтобы провод не вытягивался из зажимов. Врятли этим будет заниматься человек с вышкой, или будет ? СИП - в эксплуатационной ответственности РЭС и монтировать и подключать его имеет право только РЭС 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Подведение сверху совершенно не обязательно, СИП в ящике монтируют РЭСовцы и опечатывают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Только учтите..опрессовывателя у них нет. СиП неопрессованный со временем спалит автомат. Позаботтесь о том, чтобы на момент монтажа у Вас был и опрессовыватель и наконечники 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 И деление PEN на рабочий и защитный нули должно быть до вводного автомата и счётчика: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Вдогонку....Выкидуйте автомат E-Next, далеко в кусты и закопайте тот куст Качество ужастное. Такие АВ ставят Облэнерго всем, кто выносят счетчики. Денег на качество у них нет. АВВ, Моeller, Legrand и другие имените бренды должны там стоять. После опломбировки Вы уже не сможете так просто его поменять! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Вдогонку....Выкидуйте автомат E-Next, далеко в кусты и закопайте тот куст Качество ужастное. Такие АВ ставят Облэнерго всем, кто выносят счетчики. Денег на качество у них нет. АВВ, Моeller, Legrand и другие имените бренды должны там стоять. После опломбировки Вы уже не сможете так просто его поменять! Думаю после счетчика, в другом щитке поставить вводной нормальный, он и будет защищать всю проводку. А главная задача этого дать мне как можно больше кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 (змінено) И деление PEN на рабочий и защитный нули должно быть до вводного автомата и счётчика: Как это сделать? Через прокусы? У меня "своя земля" в доме будет? До этого момента думал, что моя земля не будет иметь ничего общего с РЭсовской. Ведь в случае плохого контакта по нулю, я останусь с фазой и без земли. Вы предлагаете систему ТN-S я думал ТТ делать. Змінено 12 лютого 2012 користувачем Foton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Никаких прокусов - это нарушение и штраф. В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика. Особой разницы нет, только при отгорании нуля на столбах к ТП возможны два варианта: в первом случае (земля и ноль объединены до счетчика и вводного автомата) все соседи будут пользоваться вашей землей как нулем (повышенные требования к качеству Вашего заземления); второй (соединение после счетчика и автомата) - та-же ситуация, но автомат отключится не выдержав всех соседей. Делайте TN-C-S (на счет TN-S вы ошиблись - ее быть не может) и не мучайтесь. Автомат оставьте какой есть - все равно пломбировать, а у себя в щитке ставьте хороший. Хотите больше кВт - выкрутите настроечные винты, много не даст но все-же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foton Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Никаких прокусов - это нарушение и штраф. В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика. Особой разницы нет, только при отгорании нуля на столбах к ТП возможны два варианта: в первом случае (земля и ноль объединены до счетчика и вводного автомата) все соседи будут пользоваться вашей землей как нулем (повышенные требования к качеству Вашего заземления); второй (соединение после счетчика и автомата) - та-же ситуация, но автомат отключится не выдержав всех соседей. Делайте TN-C-S (на счет TN-S вы ошиблись - ее быть не может) и не мучайтесь. Автомат оставьте какой есть - все равно пломбировать, а у себя в щитке ставьте хороший. Хотите больше кВт - выкрутите настроечные винты, много не даст но все-же. Насчет автомата - так и планирую. С формированием TN-C-S. У меня банально нет места в этом ящичке - не развернуться(. Там шинку цеплять некуда. Может клеммник винтовой? фаза сразу на автомат, а ноль через клеммник - на автомат будет N, на выход - PE. Посмотрел - СИП из нескольких проволок. Но обжать нечем(( PE - подразумевается мой контур заземления с куском металла закопанным в землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 PE - подразумевается мой контур заземления с куском металла закопанным в землю? Естественно. От этой-же шины и брать PE на дом. Ни разу не видел оконцованный СИП. Всегда зажимают в автомате без наконечников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Ни разу не видел оконцованный СИП. Всегда зажимают в автомате без наконечников. конечно так делают монтеры РЭСа. По простой причине-отгорит автомат, клиент прибежит к ним же для замены. Это специально делают плохо, чтобы было на хлебушек заработать ( тсс... это секрет РЭСа СИП это многожилка, и многожилку надо опрессовывать! Саня из Крыма может более убедительно сказать;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 ПВ-1 С многопроволочной жилой, требует опрессовки наконечниками типа НШвИ. . А если нужно внутри щитка подсоединить к автомату многожильный провод, к примеру для подключения стабилизатора, тоже нужно опрессовывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А если нужно внутри щитка подсоединить к автомату многожильный провод, к примеру для подключения стабилизатора...А какая разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Никаких прокусов - это нарушение и штраф. Нарушение - в том, что проводятся работы в зоне эксплуатационной ответственности РЭС. Штрафа быть не может - нет нарушений требований нормативов. Ответвление РЕ должно быть выполнено до вводного автомата и счётчика, можно и прокусом. В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика. После счётчика - недопустимо, PEN после счётчика не является PEN - это банальный N 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А кто же говорит о допустимости? Попадаются иногда РЭСовцы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А кто же говорит о допустимости? Попадаются иногда РЭСовцы... Попадаются.. Если попадаются и не реагируют - то TN-C-S не получится, только ТТ. конечно так делают монтеры РЭСа. По простой причине-отгорит автомат, клиент прибежит к ним же для замены. Это специально делают плохо, чтобы было на хлебушек заработать ( тсс... это секрет РЭСа СИП это многожилка, и многожилку надо опрессовывать! Надо, но зажимы автоматических выключателей допускают подключение без специальной подготовки концов, этим и пользуются. Хотя особого смысла для РЭС нет - ответственность за состояние опломбированных соединений несёт РЭС и замена выгоревшего по причине плохого контакта автомата - за их счёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 В принципе, т.к. коммутирующий аппарат двухполюсный, мне кажется особых проблем не будет. Если ошибаюсь, поправьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...