ЭлектроМеханиК Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Можно вдоль кабеля еще бетонные столбы в траншею положить. Что бы при тектоническом разломе земной коры кабель не порвало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Можно вдоль кабеля еще бетонные столбы в траншею положить. Нє, ну тут питання не в міфічній деформації кабелів взимку, а в захисту від гризунів. Мені цей момент здається важливим. Чи я не правий і миші гризти кабелі в піску не будуть? Бо питання води в гофрі чи трубах мене досить сильно напрягає. Добавлено через 1 минуту Ви ж хотіли його без труби прокладати - без труби там вологи немає? Волога може бути - води в піску точно не буде. А от в трубах з"явиться обов"язково. І що тоді робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Ну я лично в практическом опыте не сталкивался с тем что бы мыши погрызли кабель в земле. Им в земле и без кабеля хватает жратвы. Так что я думаю вопрос мышей отпадает. Давайте спросим других - кто нибудь реально сталкивался с кабелем погрызанным мышами в земле? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Давайте спросим других - кто нибудь реально сталкивался с кабелем погрызанным мышами в земле? Да, було би цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Да, було би цікаво. В земле? Нет, нет, не слышал. На вводах - да, внутри - да, но в земле - нет. И про кротов, и про злюк бобров тоже не слышал. Вот про влияние корней - да, не то, чтобы кабель разрывало, но натягивало конкретно, проломы оболочки от камней - да, случаи встречались. Но это еще зависит от габаритов кабеля и условий его "обитания" (есть ли дополнительное давление на почву.... ). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 Підкажіть ще 2 питання: 1. Якщо я заземлення влаштую прямо біля кінцевої точки, там де насос буде стояти - це ОК? Вхєрачу в землю трубу на пару метрів вглиб і до неї приєднаю провід заземлення, не через щиток, а напряму з розетки. Чи так не можна? А третья жила в кабеле тогда для чего? Хотя... запас лишним не бывает. :D 2. Чим з"єднувати між собою алюмінієві жили під землею? Ну так, щоб правильно і надійно? Сами гильзы в термоусаживаемой оболочке. Перед тем как будете усаживать наружную трубку, на оболочку кабеля, с двух сторон, намотайте по витку сырой резины, таким образом, что бы резина оказалась под трубкой. Я ее еще и между жилами наматываю весьмеркой, тогда в саму муфту влага не сможет попасть по внутренней оболочке кабеля. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 Сами гильзы в термоусаживаемой оболочке. Перед тем как будете усаживать наружную трубкуДякую дуже. А як оце все називається? Ну бо ж питати продавців треба, а я назв не знаю. І все ж, чому не можна влаштувати заземлення повз щиток, прямо біля самого об"єкта заземлення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 (змінено) Дякую дуже. А як оце все називається? Ну бо ж питати продавців треба, а я назв не знаю. Гильза соединит. алюминиевая. Только в термоус. оболочке вряд ли найдете, я их заказываю упаковками. Можно взять голую, и к ней клеевую термоусадку. Сырая резина так и называется, или еще - вулканизирующая лента. Наружная - тоже клеевая термоусадка. Диаметры подбирайте по сечению кабеля. І все ж, чому не можна влаштувати заземлення повз щиток, прямо біля самого об"єкта заземлення? А зачем? Денег много? Вы же питание на насос будете вести от щита, в котором земля уже есть. Или таки нет? Почему нельзя, можно! Делайте полноценный контур. Но объединять контуры заземления дома и колодца третей жилой кабеля нельзя. Змінено 27 квітня 2018 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 Дякую дуже. А як оце все називається? Ну бо ж питати продавців треба, а я назв не знаю. І все ж, чому не можна влаштувати заземлення повз щиток, прямо біля самого об"єкта заземлення? Я вам вже казав - ремкомплект для кабеля. (Набір під муфту). Про заземлення. З давніх давен, кожен хто приходив на службу в "связь", проходив тест на землю. "АТС-телеграф. -Плохая связь. -Почему? Что делать? -Плохая земля." И тут начинается: городские ,более ленивые и "интеллектуальные" несут вазоны, село и горы более добросовестные , те носили и ведрами, и мешками. Были даже рацухи, пробить пол... Заземление - это не кусок арматуры забитый в землю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 Гильза соединит. алюминиевая. Только в термоус. оболочке вряд ли найдете, я их заказываю упаковками. Можно взять голую, и к ней клеевую термоусадку. Я вам вже казав - ремкомплект для кабеля. (Набір під муфту). Так, походив по місту, пошукав. Пічаль. Значицця, в мене такий клопіт з"явився: не дуже розумію, як від головної магістралі підключати відгалудження. Були б якісь трійники - тоді зрозуміло, а так ніяк не можу зрозуміти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Добрый день. В теме часто предлагается ложить кабель в трубу. Поясните пожалуйста зачем такая морока с прокладка кабеля в трубе, какой ценовой смысл? Расчеты для АВВГ 4х16 труба полиэтиленовая техническая ПНД 40, на олх нашел 40х3 -12,00грн/м соединительные муфты чтобы обеспечить герметичность кабеля внутри - не сичтал АВВГ 4х16 - 25-35грн/м ВСЬОГО 45-50грн/м Но ведь проще же проложить АВБбШв 4 х 16, без труб, по цене 45-50грн/м? Неужели в этой трубой можно будет воспользоваться повторно? Ну например заменить кабель внутри нее Добавлено через 3 минуты Вот только одного не понял, есть сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1035367&postcount=72 Кроме того: Цитата: Допис від ПУЭ 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.Это требование относится к АВБбШв? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Ххахха...Для сменяемости надо в трубу,так говорят многие Друтохкруты..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Добрый день. В теме часто предлагается ложить кабель в трубу. Поясните пожалуйста зачем такая морока с прокладка кабеля в трубе, какой ценовой смысл? Расчеты для АВВГ 4х16 труба полиэтиленовая техническая ПНД 40, на олх нашел 40х3 -12,00грн/м соединительные муфты чтобы обеспечить герметичность кабеля внутри - не сичтал АВВГ 4х16 - 25-35грн/м ВСЬОГО 45-50грн/м Но ведь проще же проложить АВБбШв 4 х 16, без труб, по цене 45-50грн/м? Неужели в этой трубой можно будет воспользоваться повторно? Ну например заменить кабель внутри нее Добавлено через 3 минуты Вот только одного не понял, есть сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1035367&postcount=72 Это требование относится к АВБбШв? относится. заземлять надо броню (я так понимаю, чтобы при пробое изоляции жилы не бился током сам кабель, ведь у него, получается, металлическая оболочка). Кстати, бронированный кабель реально есть в наличии? и уточните по доставке - может, он не гнется, и бухта будет диаметром метра 3 Извините, что хожу из темы в тему за Вами и пишу. Пытаюсь помочь в силу имеющихся (безусловно неполных) знаний, в основном взятых с форума 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 относится. заземлять надо броню (я так понимаю, чтобы при пробое изоляции жилы не бился током сам кабель, ведь у него, получается, металлическая оболочка). Кстати, бронированный кабель реально есть в наличии? и уточните по доставке - может, он не гнется, и бухта будет диаметром метра 3 Извините, что хожу из темы в тему за Вами и пишу. Пытаюсь помочь в силу имеющихся (безусловно неполных) знаний, в основном взятых с форума Это Вам спасибо большое. Не знал что АВБбШв отсутствует. Пока просто обдумываю задачу. Такой диаметр в багажник не залезит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Ххахха...Для сменяемости надо в трубу,так говорят многие Друтохкруты..... Какой дурень заменяет битый вводной кабель? Его стоимость ничтожно мала, по сравнению с трудозатратами по раскопке. Его либо ремонтируют, либо просто закладывают новый. Разве что землекопам сказать - фас! Они его на металлолом отроют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 относится. заземлять надо броню (я так понимаю, чтобы при пробое изоляции жилы не бился током сам кабель, ведь у него, получается, металлическая оболочка). Нарыл что заземлять броню АВБбШв нужно с двух сторон. Короче я понял, что из-за обязательного заземления АВБбШв, проще ложить АВВГ в трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Это Вам спасибо большое. Не знал что АВБбШв отсутствует. Пока просто обдумываю задачу. Такой диаметр в багажник не залезит. Не факт, что отсутствует, но надо проверять. Я в свое время, кажется, смотрел себе бронированный ВВГ, его не было. Но прошел уже год, может, и путая что-то. По диаметру тоже просто предположение - думаю, что бронированный кабель не очень гнется. У меня была такая засада - покупал трубу пнд для прокладки кабеля, а она приехала в бухте 2 метра диаметром. пришлось искать жигули, чтобы на крыше везти со склада НП. Еще была история - хотел закладные сделать из ПНД трубы большого диаметра. А там надо было пройти фундамент и подняться вверх в топочную. Так вот, оказалось, что пнд 75-90 диаметра вообще не гнется никак. пришлось менять концепцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 относится. заземлять надо броню (я так понимаю, чтобы при пробое изоляции жилы не бился током сам кабель, ведь у него, получается, металлическая оболочка). Нарыл что заземлять броню АВБбШв нужно с двух сторон. Короче я понял, что из-за обязательного заземления АВБбШв, проще ложить АВВГ в трубе. Окончательный взрыв мозга. Вот электрощит, хочу ставить себе для стройки, его делали всем для какого-то кооператива/городка. В нём заземление и 3-х фазный ноль - одно и тоже!!!! Так что получается Броня через заземление замыкается на 3-х фазный ноль?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Окончательный взрыв мозга. Вот электрощит, хочу ставить себе для стройки, его делали всем для какого-то кооператива/городка. В нём заземление и 3-х фазный ноль - одно и тоже!!!! Так что получается Броня через заземление замыкается на 3-х фазный ноль?! тут я не подскажу, но вот эти все моменты тогда меня и подтолкнули к кабелю в трубе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Окончательный взрыв мозга. Вот электрощит, хочу ставить себе для стройки, его делали всем для какого-то кооператива/городка. В нём заземление и 3-х фазный ноль - одно и тоже!!!! Так что получается Броня через заземление замыкается на 3-х фазный ноль?! Все ломал голову что же такое "3-х фазный ноль". В системе TN-C нет РЕ проводника, есть проводник PEN, именно для нее был сделан этот щиток. И таки да, при расщеплении PEN на PE и N (ситема TN-C-S) таки будет металлическая связь между РЕ и N проводниками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Какой дурень заменяет битый вводной кабель? Его стоимость ничтожно мала, по сравнению с трудозатратами по раскопке. просто закладывают новый. Разве что землекопам сказать - фас! Они его на металлолом отроют. Вы хотите сказать что проложенный кабель в 2 км,например на Печерске,легче заново проложить.? А может муфту поставить будет дешевле с точки зрения экономики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 (змінено) Вы хотите сказать что проложенный кабель в 2 км,например на Печерске,легче заново проложить.? А может муфту поставить будет дешевле с точки зрения экономики Будете резать мои посты, будете иметь пухлый нос, синий глаз, и плохое настроение! :bad: А если серьезно, то это плохая практика! Мой пост был таким: Какой дурень заменяет битый вводной кабель? Его стоимость ничтожно мала, по сравнению с трудозатратами по раскопке. Его либо ремонтируют, либо просто закладывают новый. Разве что землекопам сказать - фас! Они его на металлолом отроют. Змінено 28 травня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Добрый день. В теме часто предлагается ложить кабель в трубу. Поясните пожалуйста зачем такая морока с прокладка кабеля в трубе, какой ценовой смысл? Расчеты для АВВГ 4х16 труба полиэтиленовая техническая ПНД 40, на олх нашел 40х3 -12,00грн/м соединительные муфты чтобы обеспечить герметичность кабеля внутри - не сичтал АВВГ 4х16 - 25-35грн/м ВСЬОГО 45-50грн/м Но ведь проще же проложить АВБбШв 4 х 16, без труб, по цене 45-50грн/м? Неужели в этой трубой можно будет воспользоваться повторно? Ну например заменить кабель внутри нее Добавлено через 3 минуты Вот только одного не понял, есть сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1035367&postcount=72 Это требование относится к АВБбШв? От щита учета к дому АВБбШв 5х16, в земле, без труб, кирпичи и ленты Хто будет предлагать АВВГ - дзвоним в областную полицию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 Допис від ПУЭ 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7. АВБбШв 4х16 заземлять/занулять нужно с двух сторон ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2018 АВБбШв 4х16 заземлять/занулять нужно с двух сторон ? 5х16 Перед счетчиком и на ГЗШ дома 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...