Прокладка кабелей в земле

apxitektop

Рекомендовані повідомлення

В принципе можно как угодно. Вводной кабель мало чем отличается от всей остальной проводки - главное соблюдать требования (ну хотя бы базовые так сказать) и здравый смымл. В вашем случае это больше вопрос эстетики можно так вести или нет.

Но если полов еще нет, проще да и лучше будет продолбать дырку в фундаменте. Мне приходилось это делать перфоратором и коронкой 50мм - гдето 3 часа долбания и дырка глубиной 40см готова.

К сожалению полы уже залиты,в ином случае я б продалбил конечно.Думаю подняться по ленте фундамента и пройти через стену из гб.Надо придумать как спрятать этот колхоз.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете проштробить пол вдоль плинтуса там проложить и замуровать. Штробить стены горизонтально ненадо. Только вертикально.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проштробить пол вдоль плинтуса там проложить и замуровать. Штробить стены горизонтально ненадо

Какие то взаимоисключающие два предложения(вдоль = парараллельно = горизонтально).

 

Так как показано на картинке и в описании - вполне нормальный вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие то взаимоисключающие два предложения(вдоль = парараллельно = горизонтально).

 

Так как показано на картинке и в описании - вполне нормальный вариант.

 

зная коллегу, думаю, что имелось ввиду выштробить в полу примыкание к стене.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зная коллегу, думаю, что имелось ввиду выштробить в полу примыкание к стене.

Да тут какой вопрос такой и ответ - лично я не понял какой "колхоз" хотят спрятать. Тот,что внутри - написано было, что в коробе, если штробить пол, то с отступом от стены минимум на 10-15см(на всякий случай).Или осталось только сделать эстетический вид ввода снаружи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Весь колхоз,и наружный,и внутренний.Уже понимаю как буду прокладывать и облагораживать.

Назрел еще вопрос- можно уложить силовой и заземляющий кабель в одной штробе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Весь колхоз,и наружный,и внутренний.Уже понимаю как буду прокладывать и облагораживать.

Назрел еще вопрос- можно уложить силовой и заземляющий кабель в одной штробе?

 

Можно и нужно. В идеале вообще одним кабелем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и нужно. В идеале вообще одним кабелем.

Скорей всего вводной кабель 4-х жильный, а земля идет от щитка к дополнительному контуру заземления.

Можно в одной штробе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорей всего вводной кабель 4-х жильный, а земля идет от щитка к дополнительному контуру заземления.

Можно в одной штробе.

Именно так.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Подскажите пожалуйста можно ли делать ввод H07RN-F 5G16 в трубе ? Или использовать ВБбШвнг 5х16
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста можно ли делать ввод H07RN-F 5G16 в трубе ? Или использовать ВБбШвнг 5х16

конечно ДА! Я, так понимаю, у Вас есть эта кабелина и ее хочеться использовать - нормально, даже более чем. А так, вообще-то, это достаточно "серьезный" кабель, это Вам не хухры-мухры, не чета ВВГ.

Бронированные кабели разумно применять там, где открытая прокладка в земле, но никак не в трубах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста можно ли делать ввод H07RN-F 5G16 в трубе ? Или использовать ВБбШвнг 5х16

 

Ну на самом деле в трубе можно прокладывать буквально любой кабель, при условии что он более менее защищен от влаги, но при этом же нужно обеспечить не попадание воды в трубу.

При этом же хочу заметить что большого смысла в меди и в броне в кабеле проложенном в трубе нету. Лично мое мнение - в трубе в земле лучше всего АВВГ. В принципе еще можно СИП (хотя формально он не для этого предназначен, но и особых противоречий тоже не вижу).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Всім доброго здоров`я.

 

Вже стільки інфи форум назбирав - одних сторінок з темами добре поза 100. Доки знайдеш щось з більш-менш потрібної опери купу всього перелопатити треба. Ледве якось надибав на прокладку кабеля під землею.

 

Мені треба від стовба з лічильником до майбутнього будинку вздовж огорожі ділянки під землею протягнути 30 м кабеля. Для моїх трьох фаз та заявлених 9 квт, як я тут вичитав, слід купити АВБбШв 5*16 (а може й АВБбШв 5*25 на перспективу). У наших краях глубина промерзання грунту 70 см, отож таку траншею і буду копати. Оскільки грунт на ділянці - важка глина, то ... вороги мої тішаться... І тут я подумав...

 

Огорожі ж ще нема і робити її буду у вигляді невисокої бетонної підпірної стінки. Траншею під неї по-любе копати треба. якраз збирався вкопуватися сантиметрів на 40. Чи можна викопати 70, покласти та засипати кабель піском на потрібну висоту і зверху залити бетон для огорожі ? Те що воно далі буде невикопне розумію - але шанси на таку потребу мені виглядає, що малі у порівнянні з кількістю роботи на викопування спеціальної траншеї.

 

Як Вам таке, чи то я просто перегрівся фільтруючи інфу у пошуках теми, куди б приткнутися з моїм запитанням?

 

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огорожі ж ще нема і робити її буду у вигляді невисокої бетонної підпірної стінки. Траншею під неї по-любе копати треба. якраз збирався вкопуватися сантиметрів на 40. Чи можна викопати 70, покласти та засипати кабель піском на потрібну висоту і зверху залити бетон для огорожі ? Те що воно далі буде невикопне розумію - але шанси на таку потребу мені виглядає, що малі у порівнянні з кількістю роботи на викопування спеціальної траншеї.

 

Як Вам таке, чи то я просто перегрівся фільтруючи інфу у пошуках теми, куди б приткнутися з моїм запитанням?

 

Дякую.

 

Глубина промерзания - электрокабелю постольку поскольку. А вот ставить фундамент на песок над кабелем плохая идея. Ройте траншею сантиметров 50, на дно прокладывайте кабель в пластиковой трубе или Копосовской гофре, по возможности кабель в траншее расположите змейкой (запас на свободное рассполложение кабеля внутри гофры). А потом прямо на эту гофру лейте бетон без всяких там подушек. И будет песня. В квартирах то кабеля прокладывают в стяжках. А у вас кабель будет в заборном фундаменте. Единственно учтите чтобы грунт был однородный и фундамент не треснул. Иначе трещина может порвать гофру. Хотя кабель внутри сыграет и трещину переживет.

н

Пы.Сы - все написаное свыше мое личное ИМХО. А выполнять или нет - персональное дело каждого.

 

prokladka-kabelja-v-zemle-sposoby-glubina-normy_3_1.jpg

 

1717610.jpeg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... прямо на эту гофру лейте бетон без всяких там подушек...

 

Хммм... Мудро. Бетон буде тиснути на грунт, а не на кабель. Глина твердюща і однорідна у нас - нічого деформуватися не буде. І піску не треба. І копати менше. Тоді й кабель можна неброньований. Супер. Вельми вдячний за пораду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу сказати хоча б порядок суми на розробку проекту електропостачання двохповерхового (+цоколь) дому (8*9м). Як це народ здебільшого робить: шукає органіацію з офіційними проектантами, чи наймає яких інших спеців? І, взагалі, як ця процедура виглядає?

 

Наразі є лише стовб зі щитком і підведеною напругою, проект (+фундамент) самого будинку та приблизні уявлення про розміщення основних енергоспоживачів.

 

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу сказати хоча б порядок суми на розробку проекту електропостачання двохповерхового (+цоколь) дому (8*9м).

По поиску в гугле легко находятся конторы с указанием цены проектирования за м2.

Як це народ здебільшого робить: шукає органіацію з офіційними проектантами, чи наймає яких інших спеців? І, взагалі, як ця процедура виглядає?

Вопрос в цели проектирования. Нужен лиценцированный спец если проект идет в ___гор(обл)энерго. Если нужен для выполнения монтажа по проекту и контроля подрядчиков, то наличие лицензии не обязательно.

А большинство проектом не заморачивается, приходят монтажники и делают.

 

Ну и не могу себя не похвалить - вот статья, в которой привожу примеры расчета стоимости проектирования. Вычисления несложные, каждый может прикинуть ориентировочную цену проекта, подставив свои данные.

Змінено користувачем Nickdecker
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Підкажіть, будь ласка, мінімальний переріз алюмінію для прокладки в землі на відстань 55 метрів для насоса потужністю 430 ватт? Дякую.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, будь ласка, мінімальний переріз алюмінію для прокладки в землі на відстань 55 метрів для насоса потужністю 430 ватт? Дякую.

 

По потерям напряжения и по длительной допустимой нагрузке 2,5 кв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, будь ласка, мінімальний переріз алюмінію для прокладки в землі на відстань 55 метрів для насоса потужністю 430 ватт? Дякую.

 

думаю тут ще треба врахувати який зможеш кабель з мінімальним перерізом купити, бо якщо в броні ( силового бронированного кабеля АВБбШв 3х16) то 16мм2.

 

я взагалі лампочку економку 55 Вт на стовбі підключив СІП 2*10мм2 :)

 

саме дешевше було СІП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю тут ще треба врахувати який зможеш кабель з мінімальним перерізом купити, бо якщо в броні ( силового бронированного кабеля АВБбШв 3х16) то 16мм2.

 

я взагалі лампочку економку 55 Вт на стовбі підключив СІП 2*10мм2 :)

 

саме дешевше було СІП

 

СИП - да, меньше нету. А вот АВББШв - без проблем, так как совсем другой кабель и другие предназначения. Оптимально, ну так шоб с запасом, типа на пуск и тд, я бы советовал люминь 4ммкв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы советовал люминь 4ммкв.

На насос потужністю 430 ватт?

думаю тут ще треба врахувати який зможеш кабель з мінімальним перерізом купити, бо якщо в броні

Нє, в броні брати не буду. Краще зверху битої цегли накидаю, щоб вкопатися було неможливо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На насос потужністю 430 ватт?

 

Нє, в броні брати не буду. Краще зверху битої цегли накидаю, щоб вкопатися було неможливо.

 

головне щоб бита цегла непошкодила сам кабель.

а який кабель вибрав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

головне щоб бита цегла непошкодила сам кабель.

а який кабель вибрав?

 

Что бы не повредила можно его (кабель) уложить в ПЕ трубе. Будет не плохой вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нє, в броні брати не буду. Краще зверху битої цегли накидаю, щоб вкопатися було неможливо.

Різниця в ціні, на 2,5 або 4 мм.кв - практично відсутня. Також не забувайте, що є втрати по падінню напруги, та не гарантоване постачання заявленої напруги від РЕС.

Цегла буде не тільки захищати кабель від можливого пошкодження, але й сама цегла може пошкодити цілістність ізоляції, тому для відкритої прокладки в землі і виробляється броньований кабель. Для додаткового захисту в землі, як вже писали вище, застолсовуються труби (гофровані, цільні, канали.., тощо.)

  • Лайк 2