sbm56 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Добрый день! Давление в ОС при работе котла на больших нагрузках повышается. Решил обратить внимание на расширительный бак РБ. Так вот, по моим расчётам, основанным на примерах расчёта в интернет, РБ должен быть - 12 л, а по расчётам представителя Vaillant - 8,3 л и он предлагает фирменный 10 л за €135. В котле стоит 6 л. Вопросы: 1.Кто прав, я или Vaillant 2.Какой РБ ставить - фирменный или любых других фирм Насколько это надёжно? 3. Какое устанавливать начальное давление в РБ? Данные. Котёл Vaillant atmoMAXpro 24 кВт. Отапливает 196 м2 на 2-х этажах. 4 контура тёплых полов (360 мп трубы 18х2 мм), 13 радиаторов =77 секций). Общий объём воды 132 л. Отметка нижней точки ТП -0,3 м; отметка РБ +1,6 м; отметка верхней точки радиаторов +0,9 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 расширитель минимум 10%, к 6 литрам добавте любой на 7 и более литров, да и внутрениий проверить на первоначальное давление и наличие воды в нём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...