Шановні форумчани допоможіть розібратись. Мій знайомий пропонує купити кабель що привіз із заробіток з Москви , повне маркування

NUM-J 4x6-0,66 к-1 36 З вигляду 4 мідних суцільних жили в ізоляції (біла,коричнева,чорна,жовтозелена)

Довжина кабеля 50м .Я будую будинок і тут питання, де його можна використати в будівництві:

1) підводка від електрощитка до електроплити на кухні під штукатуркою..

2) прокладка кабеля від будинку до літньої кухні під землею

Чи в нього якесь друге призначення....

Змінено користувачем gothic3men
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель - ООО "Конкорд"

 

Можно использовать для электроплиты с однофазным включением (вместо 3х6 мм2).

 

Можно непосредственно в земле для однофазного подключения (это кабель с заполнением)

 

Он пригоден для одиночной прокладки (аналог кабеля ВВГ) Длительный допустимый ток для него - (ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні форумчани допоможіть розібратись. Мій знайомий пропонує купити кабель що привіз із заробіток з Москви , повне маркування

NUM-J 4x6-0,66 к-1 36

Довжина кабеля 50м .Я будую будинок і тут питання, де його можна використати в будівництві:

1) підводка від електрощитка до електроплити на кухні під штукатуркою..

2) прокладка кабеля від будинку до літньої кухні під землею

Чи в нього якесь друге призначення....

А что он еще привез?Цемент, песок,плитку,краску,обои?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель - ООО "Конкорд"

 

Можно использовать для электроплиты с однофазным включением (вместо 3х6 мм2).

 

1. А чому тільки для електроплити на 220В? а 380В? Його просто ложити під штукатурку і все?

 

Можно непосредственно в земле для однофазного подключения (это кабель с заполнением)

 

2. Можна просто закопувати в землю без всяких додаткових гофр..і він небуде гнити?.і чому тільки для однофазного підключення? получається якщо в літню кухню потрібно 380 то цей кабель не піде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. А чому тільки для електроплити на 220В? а 380В?

Схема включения электроплиты:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

2 сверху вариант - для сетей 110 В (США)

3 - для двухфазного включения.

Одного проводника не хватает или один лишний.

Його просто ложити під штукатурку і все?

Электропроводка должна прокладываться в трубах, под штукатурку - только в исключительных случаях.

2. Можна просто закопувати в землю без всяких додаткових гофр..і він небуде гнити?

Да. Кабели с заполнением предназначены для прокладки в земле, прокладка кабелей без заполнения - не рекомендуется.

.і чому тільки для однофазного підключення?

Должен идти нулевой защитный проводник (РЕ), нулевой рабочий (N) и фазные (L)

получається якщо в літню кухню потрібно 380 то цей кабель не піде?

Три фазы не получится, одна и две - получатся.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да уж, трохи не тот кабель прижал Ваш друг к сердцу..

В одной чудной песне есть слова:"..так облажаться при выборе объекта.."..:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электропроводка должна прокладываться в трубах, под штукатурку - только в исключительных случаях.

 

Я не електрик тому...питання:

 

Незрозумів яка саме електропроводка має прокладатися в трубах і яких, тільки та що до електроплити (бо велика потужність) чи вся (тож вроді підводка до розеток і виключателів просто лапша під штукатуркою)

Змінено користувачем gothic3men
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель - ООО "Конкорд"

 

Можно использовать для электроплиты с однофазным включением (вместо 3х6 мм2).

 

Можно непосредственно в земле для однофазного подключения (это кабель с заполнением)

 

Он пригоден для одиночной прокладки (аналог кабеля ВВГ) Длительный допустимый ток для него - (ссылка устарела)

 

Еще Севкабель бывает...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Незрозумів яка саме електропроводка має прокладатися в трубах і яких, тільки та що до електроплити (бо велика потужність) чи вся (тож вроді підводка до розеток і виключателів просто лапша під штукатуркою)

 

Вся электропроводка должна быть сменяемой. Прокладываться в трубах, в гофре или коробах. Допускается непосредственно под штукатуркой, если по каким-то причинам прокладка в трубах невозможна.

 

ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

4 Внутрішні електричні мережі

...

4.36 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів) тощо.

...

в) у будинках,конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі.

Еще Севкабель бывает...

 

... повне маркування NUM-J 4x6-0,66 к-1 36

В данном случае - Смоленск (код завода К-136). Нити опознавательные и кодовые обозначения кабельных предприятий

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зрозуміло....

1. Можливо для надійності коли кабель буду кидати в землю то положити його в яку гофру...чи так кинути тай усе, на сикі років його хватить у землі....

2. Якщо в літню кухню треба буде 380 то можна буде кинути даний кабель NUM-J 4x6 (L1,L2,L3,N) і ще один окремий кабель в одну жилу 1x6 (Земля), скажем ВВГ 1х6?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зрозуміло....

1. Можливо для надійності коли кабель буду кидати в землю то положити його в яку гофру...чи так кинути тай усе....

Лучше в двустенную гофру (предназначена для укладки в земле) или в пластиковую трубу (например водопроводную или электротехническую). Металлические трубы в земле вне зданий недопустимы.

2. Якщо в літню кухню треба буде 380 то можна буде кинути даний кабель NUM-J 4x6 (L1,L2,L3,N) і ще один окремий кабель в одну жилу 1x6 (Земля), скажем ВВГ 1х6?

 

Да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кабель маркеровки num-j и num-0

не рекомендуются для прокладки

в траншеях

Таки да:

 

(ссылка устарела)

Кабель силовой NUM

...

Применение

..

Кабели применяются для монтажа электропроводок и кабельных линий (открытого и скрытого) в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, а также в кабельных сооружениях для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования класса защиты 1 электробезопасности.

Кабели могут быть проложены в строительных конструкциях зданий и сооружений, в сухих, влажных и сырых помещениях, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. Кабели не предназначены для прокладки в земле. Прокладка может осуществляться в трубах и закрытых каналах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот етот для земли

ВВБ-0,66; ВВБ-1 ТУ 16.К01-16-96

ВВБ-ХЛ-0,66; ВВБ-ХЛ-1 ТУ 16.К01-25-2001

Элементы конструкции

медные жилы;

изоляция из ПВХ;

оболочка из ПВХ;

подушка из крепированной бумаги и битума;

броня из двух стальных неоцинкованных лент;

наружный покров из битума, пропитанной кабельной пряжи или стеклопряжи, мелового состава

Область применения

 

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты 50 Гц.

 

Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кабель маркеровки num-j и num-0

не рекомендуются для прокладки

в траншеях

 

В технической пластиковой трубе ляжет в землю за милую душу.

А заземление можно сделать непосредственно в летней кухне.

У меня это получилось дешевле, чем тянуть дополнительный провод.

Для 5-го провода нужна труба с бОльшим диаметром, сам провод недёшев.

А 3-х метровый кругляк 30мм забил кувалдой прямо в помещении в землю, приварил полосу и вывел к щитку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні форумчани допоможіть розібратись. Мій знайомий пропонує купити кабель що привіз із заробіток з Москви , повне маркування

NUM-J 4x6-0,66 к-1 36 З вигляду 4 мідних суцільних жили в ізоляції (біла,коричнева,чорна,жовтозелена)

Довжина кабеля 50м .Я будую будинок і тут питання, де його можна використати в будівництві:

1) підводка від електрощитка до електроплити на кухні під штукатуркою..

2) прокладка кабеля від будинку до літньої кухні під землею

Чи в нього якесь друге призначення....

 

На кухню я бы привел три фазы с нулём и землёй. Потому, как у меня варочная стеклокерамическая поверхность требует две фазы с нулём плюс духовой шкаф на третью фазу. Итого 11,5кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Потому, как у меня варочная стеклокерамическая поверхность требует две фазы с нулём плюс духовой шкаф на третью фазу. Итого 11,5кВт.

 

А какой АВ вы поставели?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Потому, как у меня варочная стеклокерамическая поверхность требует две фазы с нулём плюс духовой шкаф на третью фазу. Итого 11,5кВт.

 

А какой АВ вы поставели?

 

АВ - это что?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В технической пластиковой трубе ляжет в землю за милую душу.

Область применения

 

Кабели предназначены для монтажа электропроводки кабельных линий: в производственных, жилых и общественных зданиях; в кирпичной кладке и в бетоне; на открытом воздухе, вне прямого воздействия солнечных лучей; в трубах, каналах.

 

Возможно применение поверх штукатурки, в ней и под ней. Кабели предназначены для эксплуатации в легких условиях, где отсутствуют механические нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой АВ вы поставели?

 

АВ - это что?[/QU

автоматический выключатель

плиту и духовку желательно

разделить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...