Мануал на мой котёл достаточно куцый и из него невозможно понять многие принципиальные вопросы для безопасной и безаварийной эксплуатации котла. Поиск по Интернету не дал ожидаемого результата. Меня интересует:

1) какие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ технологические защиты должны быть на любом настеннике по умолчанию? Если можно выложите конкретный перечень с измеримыми параметрами на предаварию (светозвуковая сигнализация) и аварийное отключение и в нём укажите какие защиты требуют участия человека (взвод блинкера в рабочее положение), а какие (как например, после временного отключения электроснабжения) восстанавливаются сами.

2) особое место считаю должно быть уделено газовым защитам - как отрабатывает котёл при отклонении от рабочего давления 20mbar конкретно в сторону понижения и превышения; в свете вышесказанного - есть ли встроенный газоанализатор по контролю качества горения топлива и контролю наличия окиси углерода СО с обратной связью на отключение котла при нарушениях режимов горения;

3) есть ли защита от повышенного сопротивления обратного трубопровода (забился фильтр-отстойник или другая причина); что произойдёт в этом случае с котлом и насколько это критично;

4) в одном из ресурсов прочитал рекомендацию ставить при обвязке котла на первые 2-3 метра отопления стальные трубопроводы для минимизации технических рисков разрушения полимерных труб в этом месте, поскольку при внезапном прекращении электроснабжения котла, возникает вскипание воды в контуре топки с парообразованием и последующими негативными действиями, в т.ч. может срабатывать предохранительный клапан.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... из него невозможно понять многие принципиальные вопросы для безопасной и безаварийной эксплуатации котла. Поиск по Интернету не дал ожидаемого результата.

Вам не интернет нужен, а грамотный монтажник, который ответит на все Ваши вопросы в виде грамотного (а соответственно, и безопасного) монтажа топочной:)

 

Большинство Ваших вопросов относятся не к функциям котла, а как раз к монтажу гидравлики, автоматики и газа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек просто спать хочет спокойно, почитав на сон грядущий, какой у него защищенный котел.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В разных котлах немного отличаются.

2. Газоанализатора нет, при отключении или сильном падении давления газа котел блокируется. Перезапускается только вручную.

3. В некоторых есть.

4. Тоже встречал такие рекомендации и, даже видел на некоторых системах.

 

...какой котел?...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...