Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72_07

Рекомендовані повідомлення

Добрые люди дайте совет!

Бойлер косвеного нагрева, рециркуляционный насос грюнфус, обратный клапан, автовоздушник в верхней точке на полотенцесушителе. Пропадает рециркуляция.

Как бороться с воздухом?

Поставить автовоздушник перед насосом?

Повысить давление в контуре гвс?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрые люди дайте совет!

Бойлер косвеного нагрева, рециркуляционный насос грюнфус, обратный клапан, автовоздушник в верхней точке на полотенцесушителе. Пропадает рециркуляция.

Как бороться с воздухом?

Поставить автовоздушник перед насосом?

Повысить давление в контуре гвс?

маркировку насоса можете назвать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клапан на рециркуляцию можно и не ставить, лучше на вход холодной воды. Причину завоздушивания, скорей нужно искать в подаче ХВС.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте отсоединить трубу циркуляции перед насосом, и пару минут слейте воду. Может есть воздушный мешок в трассе, а так от точно выскочит.

Затем отпишитесь о результате

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мешок там постоянно получается из-за завоздушивания насоса, обратній клапан в запас.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсоединял рециркуляцию перед насосом. Старвливал воздух и сливал воду. Подключал насос. Все работает пару циклов таймера. Опять появляется возух.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсоединял рециркуляцию перед насосом. Старвливал воздух и сливал воду. Подключал насос. Все работает пару циклов таймера. Опять появляется возух.

 

А с чего вы взяли, что ваша система завоздушивается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По крану маевского

 

На выходе с бойлера стоит воздухоотводчик? При нагреве воды может образовываться кислород и собираться в верхней части косвенника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробую убрать клапан с рециркуляции и посмотрю на разницу.

 

Снимать клапан не стоит. Можете с клапана демонтировать пружину для улучшения рециркуляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...