avamilev Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Народ, прошу помощи, следующая ситуация: В плите перекрытия между подвалом и первым этажом образовалась канавка шириной 5 см и длиной 25см вдоль плиты, оголяющая крайнюю арматуру в плите. В подвале во время строительства было много влаги, сейчас сухо, но канава увеличивается. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Народ, прошу помощи, следующая ситуация: В плите перекрытия между подвалом и первым этажом образовалась канавка шириной 5 см и длиной 25см вдоль плиты, оголяющая крайнюю арматуру в плите. В подвале во время строительства было много влаги, сейчас сухо, но канава увеличивается. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста. О какой плите вообще речь-то идет? Чёйта я себе вообще не представляю такую канаву, которая бы могла оголять крайнюю арматуру. Фотографию в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avamilev Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 фото из подвала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 фото из подвала А есть более качественные фото? Но даже по этим видно... только не понятно откуда такие дефекты? Может плиты изначально были с заводским браком? Это же надо было полные под завязку водой пустоты замораживать неоднократно. Но это нонсенс. По верхней плоскости плиты такая же картина? Не возьмусь чего-либо советовать в такой ситуации, но полагаю что не лишним было бы знать какие плиты (марка и размер), для того чтобы понимать как она вообще заармирована. И положение этих дефектов относительно торцов плит. Возможно поможет локальные ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avamilev Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Плита советского производства, использованная по второму разу(купил с разборки здания). При установке видимых дефектов не было. Плита обычная пустотная, размером 4,8 м. Повреждения где-то посередине плиты и только снизу, сверху до заливки стяжки дефектов не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avamilev Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Тут знакомый посоветовал Пенетрон - гидроизоляция с вроде как укрепляющим эффектом, что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Плита советского производства, использованная по второму разу(купил с разборки здания). При установке видимых дефектов не было. Плита обычная пустотная, размером 4,8 м. Повреждения где-то посередине плиты и только снизу, сверху до заливки стяжки дефектов не было. а мысли что б/у может уже отслужила свой срок не было ? Что хранилась не в тех условиях ? ( арматура явно проржавела , хотя при нормальных условиях этого не должно быть ) Ну и то что она не 800 кг/см 2 , а например 400 или даже меньше ? Она явно разрушается . И серидина плиты - место максимальной нагрузки . А стяжку залил небось см 8 . Да еще и перестенок поставил . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Плита советского производства, использованная по второму разу(купил с разборки здания). При установке видимых дефектов не было. Плита обычная пустотная, размером 4,8 м. Повреждения где-то посередине плиты и только снизу, сверху до заливки стяжки дефектов не было. В таком случае придется наверное пожертвовать площадью подвала немного, замонолитить разрушающююся пустоту с арматурой (дабы замедлить процесс дальнейшего разрушения и коррозии арматуры) и укрепить плиту снизу. Вариант переложить плиту советовать не буду ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avamilev Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Арматура проржавела после отслаивания бетона и поверхностно, потому что если поковырять дальше-она нормальная. Сверху стяжка 5см и стенка гипсокартонная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Арматура проржавела после отслаивания бетона и поверхностно, потому что если поковырять дальше-она нормальная. Сверху стяжка 5см и стенка гипсокартонная. Зачеканьте и не парьтесь. Видимо при демонтаже-монтаже был удар в этом месте и отслоение.Затем отпало. А срок службы бетона не менее 50 лет. А сколько более никто не знает. Но Днепрогесы никто не разбирает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Зачеканьте и не парьтесь. Видимо при демонтаже-монтаже был удар в этом месте и отслоение.Затем отпало. А срок службы бетона не менее 50 лет. А сколько более никто не знает. Но Днепрогесы никто не разбирает. "Канава" увеличивается - написал автор ;) Зачеканить - само собой. Но несущая способность плиты уже пострадала. Надо принимать меры по укреплению того что осталось. Либо "не жить" на этой плите, а оставить ее как музейный экспонат и оградить барьерчиком сверху, а в подвале поставить табличку "под плитой не ходить" ПС Кстати, плиты заанкерованы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 [quote=Игореха;1395480Но несущая способность плиты уже пострадала. Надо принимать меры по укреплению того что осталось. На несущую способность плиты отсуствие одного ребра практически не влияет. Простучать, доотбивать и зачеканить. В пустоту попытаться всунуть арматуру(трубу и т.д.) В идеале подвязать опалубку и добраться сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avamilev Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 (змінено) Плиты заанкерованы с соседними. А скажите зачем опалубка и металл внутрь - я так понял это чтобы залить эту пустоту бетоном? Змінено 3 лютого 2012 користувачем avamilev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 На несущую способность плиты отсуствие одного ребра практически не влияет. Простучать, доотбивать и зачеканить. В пустоту попытаться всунуть арматуру(трубу и т.д.) В идеале подвязать опалубку и добраться сверху. Я не зря спросил про армирование плиты ;) А если там всего 3 рабочих арматуры на всю плиту? ПК48 - как раз такое и может быть. В противном случае она бы не продожала рассыпаться на глазах, как о том говорит автор. Ну и плита не из пластелина. Не думаете же вы, что по одному ребру она разрушается, а остальные ребра чуствуют себя прекрасно? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...