Добрый вечер!

Прошу помочь советом! На участке к отдельно стоящим зданиям вводные кабеля идут в канализации, есть желание все вводные кабеля сделать 4-ёх проводными (типа АВБбШВ), а заземление не изолированным алюминием (осталось от молниезащиты (al D=16mm)). Как это будет выглядеть с точки зрения легитимности и соответствия нормам?

З.Ы. Заземление будет сделано возле приямка (см. рис.)

1566428940_.jpg.caccba12ca6bc5204e1e6c3c84216eb5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неизолированный алюминий в земле недопустим, неизолированный защитный проводник в трубе недопустим:

 

[spoiler=ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд]

.

4 Заземлювальні пристрої в захисні провідники

...

4.1.3 Заземлювальні провідники

...

4.1.3.4 Розміри заземлювального провідника, що прокладається у землі, залежно від матеріалу, з якого він виготовлений, і покриття його поверхні повинні бути не меншими зазначених в таблиці 4.1.

 

Прокладання в землі алюмінієвих неізольованих заземлювальних провідників не допускається.

 

...

4.2.1 Захисні провідники для забезпечення автоматичного вимикання живлення

...

4.2.1.19 Захисний провідник може не мати ізоляції, але в місцях, де використання неізольованого захисного провідника може пошкодити ізоляцію кабелів (проводів) через іскріння між цим провідником і металевою оболонкою чи конструкцією (наприклад, у випадку його прокладання разом з кабелями (проводами) в спільній трубі, спільному коробі, лотку), захисний провідник повинен мати рівноцінну з лінійними провідниками ізоляцію.

 

 

Терміни і їх визначення

...

Б.43 Заземлювальний провідник – провідник, який здійснює електричне з'єднання заземлювача з визначеною точкою електричної мережі або електроустановки або електрообладнання (чи є частиною цього з'єднання).

Під терміном заземлювальний провідник у системі забезпечення електробезпеки в електроустановках будинків і споруд слід розуміти провідник, який є складовою частиною заземлювального пристрою і з'єднує заземлювач з провідником основної системи зрівнювання потенціалів, як правило, головною заземлювальною шиною (або є частиною цього з'єднання).

Термін заземлювальний провідник, який використовується у даних Нормах без уточнення призначення цього провідника, слід розуміти як заземлювальний провідник, який застосовується для забезпечення захисного заземлення

 

 

Б.57 Захисний провідник (РЕ-провідник) – провідник, який використовується для забезпечення електробезпеки, наприклад, для здійснення автоматичного вимикання живлення.

.

 

 

Вы бы схему нарисовали - какая система заземления, где заземляющее устройство, где счётчик, может чего-то с PEN-проводником (совмещённые в одном проводнике рабочий и защитный нули) получится

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я таки ошибся ( три часа ночи было).

4.2.1.19 Захисний провідник може не мати ізоляції, але в місцях, де використання неізольованого захисного провідника може пошкодити ізоляцію кабелів (проводів) через іскріння між цим провідником і металевою оболонкою чи конструкцією (наприклад, у випадку його прокладання разом з кабелями (проводами) в спільній трубі, спільному коробі, лотку), захисний провідник повинен мати рівноцінну з лінійними провідниками ізоляцію.

 

У Вас металлической трубы быть не может (в земле вне зданий она недопустима), соответственно и искрения не будет. Защитный алюминиевый проводник в неметаллической трубе допускается без изоляции. Его сечение - не менее сечения линейного проводника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах