normal Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 12 часов назад, shneider_vova сказал: начинают с минимальной температуры подачи (для электрокотла это 25 градусов), и поднимают температуру подачи на 5 градусов в сутки В нашем климате если сутки подавать 25°, то на следующие уже не будет смысла поднимать на 5° - итак все прогреется до 25° (и пол и воздух), просто при подаче 40° можно не ждать целые сутки, а нагреть стяжку до 25° всего за несколько часов (после чего конечно же должен будет сработать термостат, иначе и воздух нагреется до 40°) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 16 минут назад, normal сказал: В нашем климате если сутки подавать 25°, то на следующие уже не будет смысла поднимать на 5° - итак все прогреется до 25° (и пол и воздух), просто при подаче 40° можно не ждать целые сутки, а нагреть стяжку до 25° всего за несколько часов (после чего конечно же должен будет сработать термостат, иначе и воздух нагреется до 40°) Это так не работает, по крайней мере у меня. Если бы я подавал +40, то был бы сильный перегрев - стяжка не сразу отдает свое тепло воздуха, и когда сработает термостат и отключит котел, то стяжка будет ещё потом много часов греть воздух. В общем, я бы так не делал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 Если неделю будет -25°, то ничего другого может и не останется как подавать 40°, которых может и не хватить и термостат не сработает. Ну и чтобы сразу нагревать проточную воду с 16° до 40° нужна немаленькая мощность. У меня к примеру максимальная подача стоит 40°, но котел ограничен по мощности в 4кВт и больше чем на 6° нагреть проток он не может, потому сейчас фактическая подача\обратка начинается с 26\20 и заканчивается при 30\24 (стяжка нагревается максимум до 24, воздух до 21 и термостат отключает котел). Но даже если котел сам включится летом и термостат заглючит, то при 40° стяжка и плитка не должны потрескаться - это нормальная рабочая температура и такие резкие перепады могут быть у нас на улице (на солнце) или в каких-то там Дубаях, материалы же у них не другие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 1 час назад, shneider_vova сказал: Это так не работает, по крайней мере у меня. Если бы я подавал +40, то был бы сильный перегрев - стяжка не сразу отдает свое тепло воздуха, и когда сработает термостат и отключит котел, то стяжка будет ещё потом много часов греть воздух. В общем, я бы так не делал А мне так и нужно Пока топлю твердотопом. Через день, иногда реже, по несколько часов. Уж очень много деревянных отходов скопилось на участке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 36 минут назад, normal сказал: Если неделю будет -25°, то ничего другого может и не останется как подавать 40°, которых может и не хватить и термостат не сработает. Ну и чтобы сразу нагревать проточную воду с 16° до 40° нужна немаленькая мощность. У меня к примеру максимальная подача стоит 40°, но котел ограничен по мощности в 4кВт и больше чем на 6° нагреть проток он не может, потому сейчас фактическая подача\обратка начинается с 26\20 и заканчивается при 30\24 (стяжка нагревается максимум до 24, воздух до 21 и термостат отключает котел). Но даже если котел сам включится летом и термостат заглючит, то при 40° стяжка и плитка не должны потрескаться - это нормальная рабочая температура и такие резкие перепады могут быть у нас на улице (на солнце) или в каких-то там Дубаях, материалы же у них не другие? ну вот у вас подача по факту +30, а предлагаете +40 давать... должны/не должны - это вопрос спорный, зачем делать стресс-тестирование пола каждый раз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 У меня просто конденсационник (там чем ниже мощность котла, тем выше КПД), а был бы обычный или электро, то тоже бы поставил максимальную подачу 40° и не ограничивал мощность, жена у меня точно не будет бегать к котлу - то снижать подачу на 25, то поднимать в морозы на 40. А таких термостатов которые поднимают подачу на 5° в сутки возможно и не существует 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 1 минуту назад, normal сказал: У меня просто конденсационник (там чем ниже мощность котла, тем выше КПД), а был бы обычный или электро, то тоже бы поставил максимальную подачу 40° и не ограничивал мощность, жена у меня точно не будет бегать к котлу - то снижать подачу на 25, то поднимать в морозы на 40. А таких термостатов которые поднимают подачу на 5° в сутки возможно и не существует ну вы говорите из теории, а я из практики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 Можна подавати 40° в холодну стяжку, головне щоб температура поверхні не перевищувала макс. значення для тих матеріалів, якими оздоблена поверхня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...