sanykrimea Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 А кто не врет? (А если в паспорте указано - так и не вранье уже). .. Паспорт обычно смотрят когда оно подозрительно пахнуть начинает , а раз на морде написано 40 - значит и есть 40. Диджики линейки 2011-го года имеют гораздо более мощные реле, и, например, 40-амперный В-протектор допускает перегруз 50А в течение 10 мин Вы по РН спец - Вам лучше знать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Медные проводники какого сечения нужно купить для коммутации щитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Про контактор я сказал: у него есть плюсы, а есть и минусы. Какой марки контактор купить для РН 40А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Медные проводники какого сечения нужно купить для коммутации щитка? В зависимости от номинала вводного автомата. Обычно делают ПВ-3 10мм, но его нужно обжимать наконечниками в специальных клещах, т.к. он многопроволочный. Однопроволочный (ПВ-1) обжимать не нужно, но 10 мм гнуть - :D. Если нагрузка позволяет (50А и меньше) - можно использовать 6 мм - его гнуть уже легче. Старайтесь минимизировать количество проводов соединительными шинами. Какой марки контактор купить для РН 40А? Если используется контактор - то РН можно ставить самое слабое - через него будет идти только ток катушки контактора (меньше 1 А). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Судя по фото - полноценной земли у Вас нет (хотя точно сказать нельзя - не видно магистралей). Т.е. если вы и будете делать 3-й контакт в розетках - это быдет зануление. Третий контакт в розетках есть. Только вот сейчас внимательно рассмотрел фото. У каждой 3-х жильной линии на розетки и освещение (по электроплите только еще нужно разобраться) одна жила идет с АВ, а по 2 жилы - с колодки. Как я понимаю, это "нулевая" колодка. То есть, в каждом 3-х жильном проводе 2 жилы идут с одной колодки. Как это правильно называется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 В зависимости от номинала вводного автомата. Обычно делают ПВ-3 10мм, но его нужно обжимать наконечниками в специальных клещах, т.к. он многопроволочный. Однопроволочный (ПВ-1) обжимать не нужно, но 10 мм гнуть - :D. Если нагрузка позволяет (50А и меньше) - можно использовать 6 мм - его гнуть уже легче. Старайтесь минимизировать количество проводов соединительными шинами. Я куплю моножилу. Вводной автомат 40А. Получается, нужно купить медный моножильный проводник сечением 6 кв. мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Как это правильно называется? П***ц адов это называется. Неправильное зануление. Если вы так оставите, то при обрыве магистрального нуля у Вас на корпусе (уже даже не на нуле) каждого прибора будет высокий потенциал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Я куплю моножилу. Вводной автомат 40А. Получается, нужно купить медный моножильный проводник сечением 6 кв. мм? Да ПВ-1 называется. Купите 2 цвета - для фазы и нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Третий контакт в розетках есть. В каждой розетке надо заземляющий проводник отсоединить. И в щитке тоже - провод ПВ-1 проложен в штукатурке, при обрыве утечка может пойти на стены и пр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 У меня тут появилась идея, как можно использовать преимущества зануления, но огородить себя от опасности: От щита тянем 3-х проводный кабель, зануленный на корпус. В квартирном щите ставим РН и 3-х полюсный контактор. В штатном режиме получаем зануление. При отгорании нуля РН полностью отключает квартиру от домовой электропроводки. Кто что скажет по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 А.Р.Бородач Формально коммутация РЕ запрещена (возможны дополнительные угрозы типа сваривания фазного полюсая но при этом отключения полюса РЕ, или наоборот, попадания соринки и пропадания контакта в РЕ полюсе). Впрочем, аварии типа отгорание магистрального ноля тоже не должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Kamikaze Несомненно, но зануление это не заземление, увы... И порой нужно защищаться от зануления. А эти угрозы несравнимо меньше чем отгорание нуля, если конечно контактор нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 .. если конечно контактор нормальный. Без разницы - надёжность всей цепи РЕ с любым коммутирующим аппаратом в ней менее требуемой для обеспечения безопасности. Нормы коммутацию РЕ категорически запрещают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 А эти угрозы несравнимо меньше чем отгорание нуля, если конечно контактор нормальный.Были у меня даже шальные мысли для пущей минимизации последствий возможного отказа контактора пускать фазу через нечетные полюса 4р контактора последовательно, а РЕ через четные параллельно. Любой отказ в любом одном полюсе не проводит к опасным последствиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Без разницы - надёжность всей цепи РЕ с любым коммутирующим аппаратом в ней менее требуемой для обеспечения безопасности. Нормы коммутацию РЕ категорически запрещают. Про настоящее РЕ никто и не говорит. Но что если сделано зануление на щит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 (змінено) Про настоящее РЕ никто и не говорит. Но что если сделано зануление на щит? Какая разница? При штатной работе распределительной сети зануление на щит работает как обычный РЕ. Это на недопустимое зануление добавить недопустимую коммутацию. При отгорании нуля контактор поможет ( вероятность двух аварий одновременно низка), но он сам может стать причиной эксцесса. Да и заметить отключение РЕ при работающих линейных нереально. Змінено 2 лютого 2012 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 П***ц адов это называется. Да, уж. Везде "Потемкинские деревни" - видимость благополучия. Пока во что-то не вникаешь, и пристально не присматриваешься - вроде ничего. А как вглядишься повниматильней - точно что "П***ц адов". Нужно разобраться, это в стояке такое безобразие, на уровне проекта, или в щитке электрики накосячили. Дом 1999 года постройки. По индивидуальному проекту "Киевпроекта". То бишь, типовые старые решения здесь быть не должны. Строил КиевГорСтрой. Обслуживает, кстати, тоже КГС, в лице своего ДП (Дочернего Предприятия). Дом с электроплитами. Как-то не верится, что нет "земли" в стояке. Хотя в нашей стране все возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Что означают эти соединения на щите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Что означают эти соединения на щите? Кулибинство они означают. Смотрите в щитке - есть труба из которой выходит проводник на счётчик (или на автомат перед счётчиком). Из этой трубы отходит один проводник на чёрный клеммник нулей, и должен отходить ещё один на корпус щитка ( РЕ клеммника нет) - это РЕ-проводник. Если его нет, то и земли в доме нет. Хотя вполне может быть, что он и не идёт в этой трубе, тогда вытягивайте инженера ЖЭКа - пусть показывает на схеме или на ВРУ дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Открыл крышку отсека, где проходит магистральный стояк. На этаж приходит 4 кабеля, и уходит 4 кабеля. Вот фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Судя по всему, "нулевой" кабель (PEN или N) приходит самый нижний, зажимается в зажим на фото слева. А вверх его продолжение идет уже с зажима справа. То есть, два конца этого кабеля соединены не на одном зажиме, а в разных. Между ними или металл щитка, или сзади какая-то перемычка, которой не видно. Поднимаясь вверх, этот кабель перемотан изолентой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Почему я думаю, что этот кабель - "нуль"? Только от него отходят 4 провода. 2 из них - к розетке в щитке. 1 - к моему счетчику 1 - к счетчику соседки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 От остальных 3-х кабелей в щиток отходит по одному проводнику. 1 - на розетку в щитке. 1- к моему счетчику. 1 - к счетчику соседки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 На этом фото видно, как подключен 3-х жильный провод на розетку. Две жилы присоединены к одному кабелю. Одна жила - к другому. На 1-м фото (слева направо) это 3-х жильный провод снизу справа. На 2-м фото две его жилы подключены к предполагаемому "нулю". На 3-м фото третья жила подключена к фазе. На 4-м фото сам этот 3-х жильный провод. Так правильно подключаться к "нулю"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Кулибинство они означают. Смотрите в щитке - есть труба из которой выходит проводник на счётчик (или на автомат перед счётчиком). Из этой трубы отходит один проводник на чёрный клеммник нулей, и должен отходить ещё один на корпус щитка ( РЕ клеммника нет) - это РЕ-проводник. Если его нет, то и земли в доме нет. Хотя вполне может быть, что он и не идёт в этой трубе, тогда вытягивайте инженера ЖЭКа - пусть показывает на схеме или на ВРУ дома. А что смотреть на схеме, или в ВРУ? Судя по всему, в ВРУ я увижу 4 кабеля, поскольку магистраль стояка состоит из 4 кабелей. А вот как понять, PEN это, или N? Или требовать показать заземление? Помните мой проект на ВЛ? Там тоже не поймешь, PEN или N, поскольку проектанты, и РЭСовцы этим не заморачиваются, и пишут просто N. Что конкретно требовать показать от ЖЭКовцев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...