В 03.04.2023 в 15:51, murava сказал:

Та не факт, може бути пробій теплообмінника швидкісного нагріву - корозія підступна штука.

 

В 03.04.2023 в 15:52, SON сказал:

Либо кран подпитки не держит, либо в теплообменнике дырка между контурами.

У звязку з подорожанням ЕЕ вирішив протестувати котел і користуватися ним на нагрів води. Знаючи про можливу проблему, запустив котел на пару годин. Контур опалення перекритий, при включенні було 1 бар на манометрі, через 2 години вже було 2.2-2.3 бар. Так от, з закритим контуром опалення можна нарікати на теплообмінник і можливий прорбій, чи все ж таки тут більше кран підпитки? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 минут назад, TaurosRMK сказал:

 

У звязку з подорожанням ЕЕ вирішив протестувати котел і користуватися ним на нагрів води. Знаючи про можливу проблему, запустив котел на пару годин. Контур опалення перекритий, при включенні було 1 бар на манометрі, через 2 години вже було 2.2-2.3 бар. Так от, з закритим контуром опалення можна нарікати на теплообмінник і можливий прорбій, чи все ж таки тут більше кран підпитки? 

Я не майстер тому чисто теоретично - якщо кран підпитки пропускає, то пропускає в обидві сторони. Те саме стосується і теплоообмінника в бойлері. Чи зростає у Вас тиск в системі за котлом? Чи зменшується тиск в котлі, якщо спустити теплу воду? Чи не може бути проблема в розширювальному бачку - пробита мембрана або ненакачаний тиск?

Змінено користувачем beavis
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, beavis сказал:

Чи зростає у Вас тиск в системі за котлом?

Тут не зрозумів... Манометр є на котлі і на розширювальному бачку водопроводу. На котлі росте, на розширювальному бачку не дивився чи змінюється якось, ну і тут не потрібно водою користуватися хоча б півгодини (якщо це малося на увазі).

29 минут назад, beavis сказал:

Чи зменшується тиск в котлі, якщо спустити теплу воду?

В такому випадку треба перекрити подачу води (відключити насос) і наблюдати. Ви про це?

32 минуты назад, beavis сказал:

Чи не може бути проблема в розширювальному бачку

Про це вже хтось також писав, лише тоді я описував проблему трохи інакше, бо котел працює в основному на опалення. На котлі нереально виставити високу температуру на опалення, більше 52-55 С і тиск с 1 бара виростає до 3 бар і потім скидує лишню воду через запобіжний клапан. І це при закритому контурі гарячої води. Писали що можлива проблема в бачку.

Значить треба включати режим сантехніка і при нагоді дивитися що там в середині котла 😁

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

Тут не зрозумів... Манометр є на котлі і на розширювальному бачку водопроводу. На котлі росте, на розширювальному бачку не дивився чи змінюється якось, ну і тут не потрібно водою користуватися хоча б півгодини (якщо це малося на увазі).

Так, вірно зрозуміли. Чи змінюється тиск на бачку водопроводу? Але якщо бачок дуже великий, то він може зневілювати зростання тиску і це буде непомітно.

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

В такому випадку треба перекрити подачу води (відключити насос) і наблюдати. Ви про це?

Так

 

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

Значить треба включати режим сантехніка і при нагоді дивитися що там в середині котла 

Треба буде перекрити крани на радіатори і злити воду з контура теплообмінника. І потім заміряти тиск в розширювальному бачку. Думаю там буде 0.

Тільки у мене, наприклад, два розширювальних - на опалення і контурі нагріву для бойлера, і на сам бойлер (на ГВС). Вам треба перший.

 

Але може спеціалісти це опишуть доступніше.

П.С. На своєму вже декілька місяців шукаю куди уходить тиск в котлі) на 99% звузив пошук до пробитого первинного теплоообмінника.

Змінено користувачем beavis
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может вопрос не сюда,но все таки.Есть в наличии конвектор АКОГ 2,5.Через 10 лет сдохла термопара и окошко осмотра.Поменял все,запустил и...Загорается,термопара держит,но...подача газа на горелку происходит только в 4 положении крутилки...От 4 до 7 все чётко работает,ниже-отключает основную горелку и все...Есть мысль,что термобаллон в кухне по жаре нагрелся более 30 градусов и поэтому аж с 4 срабатывает,или может куда дальше ковырять? Автоматика СИТ630.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Як бути з коаксіальним димоходом для котла. Планую утеплення фасаду, товщина буде 150мм. Зараз димохід з двох кусків, такий був комплект котла, зєзнання в приміщенні, а на фасаді виступає зовсім небагато. Якщо утеплити 150мм, то виступати димохід буде може на 50-60мм + пластикова накладка. Здається цього дуже мало для утепленого пінопластом фасаду. Краще замінити повністю на суцільний чи наростити ззовні якись кусок, так щоб хоть 250-300мм від фасаду виступав? Загальна довжина до площини фасаду майже 1м + ще випуск. Є суцільні димоходи на таку довжину?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Здається цього дуже мало для утепленого пінопластом фасаду.

Достатньо, але навколо димохода десь по 500мм зі всіх сторін має бути вата, а не пінопласт.

Змінено користувачем volomoto
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, volomoto сказал:

вата

Звичайна вата чи термостійка? В такому випадку може дешевше замінити той димохід на довший. Чи там також потрібно ставити матеріал який витримує високі температури? 🤔

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Звичайна вата чи термостійка? В такому випадку може дешевше замінити той димохід на довший. Чи там також потрібно ставити матеріал який витримує високі температури? 

Фасадна тверда вата, вона негорюча. Це потрібно в будь-якому випадку незалежно від довжини димоходу.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, volomoto сказал:

Це потрібно в будь-якому випадку незалежно від довжини димоходу.

Он як... потрібно ще по 2 листи вати (100мм + 50мм), якраз буде по 50см в сторони і загальна товщина 150мм. Хоча і 150мм є, але то вже таке. Дякую за підказку.

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Миру братам. Маю Ariston GENUS 24 і от така шляпа у мене відбувається, налаштую собі душ, біжить тепла вода, певний період хвилин через 5 починає бігти холодна, мушу врубати кран гарячої води аби котел запустився знову і пішла гаряча вода, тоді знову регулюю. Коли намилений милом і побігла холодна вода йду до котла то бачу що вимкнений або пише постциркуляція гарячого водоснабженія. Температура води у мене 42 налаштована, ванна поодаль від котла. Нафіга мені ця постциркуляція на душові, це ж не опалення. Мало того що вимикається і я так розумію не завжди вмикається то же сам розпал газу витрачає газ. Можна якось вимкнути цю постциркуляцію гвс і може його попустить? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зняв бак з котла, так як тиск був на нулі, а коли накачав, то пропускав через ніпель. Відкрутити ніпель не зміг, тому вирішив зняти і виявилося що в мембрані вода, значить бак під заміну. Пошукав такі бачки, вони є з різними різьбами - 1/2, 3/4, 3/8, в інструкції наче не вказано яка різьба (або не знайшов). Заміряв штангельциркулем штуцер, зовнішній діаметр по різьбі 16,4 мм. Не зрозуміло що це по дюймах, як правильно рахувати? Також по характеристиках в інтернеті розміри бачка 392х61, а в мене висота виходить 64-65мм, можливо що бачок трохи вздувся?

Ще такий момент, в паспорті котла вказано бак 8л. По розмірах висота бака +/- 64-65мм, по найденим в інтернеті є два варіанти, на 6л висотою 61мм і на 8л висотою 81мм. Відповідно на 81мм точно не влізе, чи можливо в такому випадку ставити бак на 6л? Котел Italtherm City Plus 24f

photo_2023-08-02_13-33-52.jpg

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, TaurosRMK сказал:

Ще такий момент, в паспорті котла вказано бак 8л. По розмірах висота бака +/- 64-65мм, по найденим в інтернеті є два варіанти, на 6л висотою 61мм і на 8л висотою 81мм. Відповідно на 81мм точно не влізе, чи можливо в такому випадку ставити бак на 6л? Котел Italtherm City Plus 24f

По пошуку в гуглі "13c oem pro" знаходить Ваш бак.

81 мм - це розмір до штуцера. Ви де заміряли?

 

1840752375_.png.82af621df10703b8864fdd6851b3d39c.png

 

Змінено користувачем beavis
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, beavis сказал:

По пошуку в гуглі "13c oem pro" знаходить Ваш бак

Ну ок, я тоже вмію гуглити 😁 То який брати, на 6л чи на 8л? 🤔 Бо щось не сходиться, на наклейці бачка вказано 8л, в паспорті котла 8л, а по розмірах 8л бак має висоту 81мм, а в мене ~65мм. Я фізично не всуну бак товщиною 81мм, якщо там 65мм заходить в притик (за задню стінку). Виходить що 6л має бути чи як? Чи можливо модель обновилася і змінилися розміри? Якщо так, то дуже цікаво, що тепер робити... ставити бак окремо на 8л, десь біля котла, чи просто взяти 6л і його вистачить?

Дозвонився в один сервісний центр, сказали що оригінальні баки в котлах мають такі розміри, а для продажу роблять універсальні моделі, які мають підходити до більшості котлів. Сказали що можна брати 6л, для одноповерхового будинку до 100м2 має вистачати. Навіть не знаю що тепер робити. Теоретично на що може вплинути заміна бака з 8л на 6л? Будинок одноповерховий, приблизно 100м2, всього 9 радіаторів (сталевих) + 3 контури теплої підлоги підвязаних до траси опалення. Без поняття який загальний обєм води в системі і тд.

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, beavis сказал:

81 мм - це розмір до штуцера. Ви де заміряли?

Параметр Н, загальна висота/товщина бака. Штуцер трохи зміщений, тут він ні при чому.

Цікава математика... Висота мого бачка 65мм, але сторони трохи випуклі. Якщо в середньому, то десь 62мм, хай буде. Діаметр корисний десь 365-370мм (загальний ~390мм). Якщо порахувати грубо об'єм циліндра такої форми, то там виходить приблизно 6.2л, але точно ніяк не 8л, як вказано в паспорті і на самому бачку. Фактично якщо відмінусувати мембрану і тд, то якраз 6л виходить. Я щось не розумію чи не так рахую? Бо передивився багато магазинів, всюди моделі на 6л мають 61мм, на 8л 81мм (+/-). Відповідно якщо товщина 81мм, то це якраз відповідає 8л об'єму, але точно не може бути 8л при моїх 65мм.

Тому виникає питання, а чи не збрехав виробник? Можливо це і є той самий бак на 6л товщиною 61мм +/-, тільки напевно він давно вийшов з ладу і може трохи його роздуло, тому і має 65мм? Цікаво, цікаво... Може просто брати на 6л і все буде нормально? Бо на 8л точно не знайду такий, хіба що виносити окремо, але зараз це не потрібні проблеми.

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.08.2023 в 14:32, TaurosRMK сказал:

Тому виникає питання, а чи не збрехав виробник? 

Може й збрехав, по габаритам у вас 6л бак, резьба 3/8. Брав такий же на замену рік тому, на подібний котел, рекомендую шукати через пром.юа, дешевше, ніж в магазинах та на ринках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.08.2023 в 14:32, TaurosRMK сказал:

Тому виникає питання, а чи не збрехав виробник? Можливо це і є той самий бак на 6л товщиною 61мм +/-, тільки напевно він давно вийшов з ладу і може трохи його роздуло, тому і має 65мм?

У Вас на фотці на наклейці баку написано 8L

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, AntonD сказал:

Може й збрехав, по габаритам у вас 6л бак, резьба 3/8. Брав такий же на замену рік тому, на подібний котел, рекомендую шукати через пром.юа, дешевше, ніж в магазинах та на ринках.

 

6 часов назад, beavis сказал:

У Вас на фотці на наклейці баку написано 8L

Ну, тут трохи цікаво. То що на баку написано 8л, то гарно, але пора***те об'єм циліндра приблизно такої форми, скільки вийде? Діаметр корисний ~365-370мм, висота хай буде 63мм, ну максимум що там може бути, це десь 6.7л, і це без врахування мембрани. Як бак при таких розмірах може мати 8л? Напевно ніяк, бо навіть 7.5л, то це при товщині 73мм, а в мене в самій випуклій точці має 65мм. Ну ніяк там не може бути 8л.

Але сьогодні приїхав новий бак на 6л, цього ж виробника. По паспортних розмірах висота має бути 61мм +/-, фактично трохи менше, може 58мм. Візуально видно що він трохи тонший від того що був, якраз десь на 5-6мм. Навіть замітно по боковій стінці, без замірів. 

Виходить що бак який був в котлі з великим округленням можна записати що там 7л і напевно бак виготовлявся спеціально під котел. Бо той що я купив на 6л трохи тонший, а інший на 8л аж на 20мм має бути товщим. Якщо б купив на 8л, то ніяк би не вліз туди, куди треба, там місця максимум 68-70мм, якраз під бак який був (65мм), але точно не для баку, який має мати 81мм. Хіба що нішу в стіні позаду котла зробити 😁

Бак все рівно треба було замінити, бо мембрана пробита була, але проблема яка була з котлом, напевно не вирішилася. Поставив новий бак, тиск в баку 1 бар, запустив воду до 1.1-1.2 бар по манометру котла. Користуємося тільки гарячою водою (логічно для пори року 😂), і через годин 6 тиск на манометрі вже 1.9 бар... Не зрозуміло що не так. Знову вертаюся до того, що може кран підпитки пропускає... Бо по ідеї просто від гарячої води тиск не мав би рости аж так. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Доброго. Хлопці виручайте. Є котел boiler zoom, перестала робити ГВС, виявив відсутність газу через непрацюючу котушку соленоїду, обрив. Зараз шукаю нову, може є у кого? І може ще щось можна зробити?

AA10021023-600x600.jpg

IMG_20230911_212201_750.jpg

IMG_20230911_212201_985.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, yurets12 сказал:

непрацюючу котушку соленоїду, обрив

Вы тестером проверили и звонится бесконечность на контактах катушки ?

возле самих контактов случайно провод не оторвался ? катушка вроде внешне нормально выглядит .

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, igorrius сказал:

Вы тестером проверили и звонится бесконечность на контактах катушки ?

возле самих контактов случайно провод не оторвался ? катушка вроде внешне нормально выглядит .

Звониться по нулям, то есть не звониться. Нет, провода не видно, видать в пластик заходит 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем их там две? Обе включены вроде бы как паралельно. Может просто без нее попробовать? Убрать сам шток, а магнит как заглушку прикрутить на место. Как думаете?

Змінено користувачем yurets12
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відписуюсь. Міг би і тимчасово працювати на одній котушці. Але все ж таки це газ. Купив клапан б/у за 500 грн, з двома котушками і третя для модуляції. А деякі торгаші хотіли впарити мені одну котушку за 1300 грн, уявляєте? При тому що новий клапан коштує 2600 грн. Потім знайшов за 700 грн., і врешті б/у клапан за 500 з двома котушками. Якось так. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Ребята помогите выкрутиться, ситуация следующая, система отопления 8 лет. Котел Биаси инова 24 квт
Давление падает раз в три четыре дня с 2 до нуля. Куда не понятно. Все сухо. Был мастер типа, почистил проверил посидел, кофе выпил, проверял грушу сзади, сказал все норм. Это было в том году. С давлением сказал что где-то утечка. Ладно, пусть течет. Проблема в другом. Потек клапан подпитки, я не могу понять откуда течет, но делаю ставку на сальник между штоком и корпусом. Существует рем комплект, если есть таковой продайте или подскажите размер резинок чтоб можно было загуглить. 
И в чем разница у этих двух клапанов, с виду одинаковы один стоит 150 грн второй 800 тот что без ручки.

1965064764_w640_h640_kran-podpitki-biasi.webp

kran-biasi-inovia-rinnova-bi1441108.800x800w.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...