floyd_od Опубліковано: 28 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 8 минут назад, SON сказал: Так у Вас уже скоро тепло и без котла будет. ☺️ Можно дотянуть сезон. Летом отправить плату на 2-3 дня куда проще. Согласен, поскольку мы сейчас все время дома. то можно до тепла дотянуть, подойти передернуть питание на котле - не сложно. И потом попробовать плату на проверку кому то отдать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 28 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 Конденсаторы С249 и С251 с вероятностью 90%. ВНИМАТЕЛЬНО под лупой гляньте - похоже, что рядом с С249 потек электролита и верх деформирован Я не ремонтник, но такое проходил несколько лет назад - лечили дистанционными советами. Помогло... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 30 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2022 28.01.2022 в 15:41, Canton сказав: Конденсаторы С249 и С251 с вероятностью 90%. ВНИМАТЕЛЬНО под лупой гляньте - похоже, что рядом с С249 потек электролита и верх деформирован Я не ремонтник, но такое проходил несколько лет назад - лечили дистанционными советами. Помогло... Купить нвые и перепаять, они копейки стоят, чтоб не мучаться с проверкой тех что на плате. Есть еще вариант, поставить изолирующую муфту на газовую трубу, блуждающие токи на газопроводах могут выносить мозг котлам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 30 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2022 3 часа назад, Vit3f сказал: Купить нвые и перепаять, они копейки стоят, Именно так и сделал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2022 В 30.01.2022 в 11:26, Vit3f сказал: блуждающие токи на газопроводах могут выносить мозг котлам. кстати они там есть, как не странно, поэтому изолировать и разьеденять петлю тока обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 (змінено) Котли Vissman Vitogas 100f GS1D по 60 кВт - 2 шт., работают по очереди или вместе (может раз заставал такое когда дубак был за -20*С, в основном по очереди), последнее время один из них уходит в ошибку d4, при этом и второй котел останавливается, нигде не могу найти расшифровку ошибки. Может кто сталкивался. Змінено 14 лютого 2022 користувачем Vit3f Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 (змінено) При наличии двух котлов перекинуть платы, стало бы понятнее в какую сторону рыть. Меж собой они икрически повязаны? Змінено 14 лютого 2022 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 (змінено) 15 годин тому, SON сказав: При наличии двух котлов перекинуть платы, стало бы понятнее в какую сторону рыть. Меж собой они икрически повязаны? Попробую пока никак не доеду, а местные техники боятся к ним подходить, благо одному смелому объяснил как перезапускать. Они связаны только по шине через Vitotronic 300K. Меня не радует что нет описания что такое d4 и с какого второй котел в стоп становится. Есть одна закономерность это происходит после снижения температуры на ночь, утром d4 на одном и том же котле и тепла нет. Попробуем сегодня на ночь вредину выключить, если второй утром запуститься, то похоже на проблему с ЛОНшиной= мозги котла устали за 14 лет. Вроде нашел: d4 Водогрейный котел остывает. Сработал защитный ограничитель температуры или предохранитель F2. Проверить защитный ограничитель температуры или горелку, цепь горелки и предохранитель F2. - ограничитель не срабатывает, буду смотреть на наличие плохого контакта F2. Но все равно вопрос почему блокируется при этом работа второго котла. Змінено 15 лютого 2022 користувачем Vit3f 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 16 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2022 Експеримент провели, с выключеным сбойным котлом, второй нормально работает. Прийдется покопаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2022 16.02.2022 в 17:14, Vit3f сказав: Експеримент провели, с выключеным сбойным котлом, второй нормально работает. Прийдется покопаться. Пока ограничился сбросом ошибки, так как она висела квитированой и ясное дело, что через 24 часа напоминала о себе отключением котлов, но все еще не понимаю почему второй стоял в стопе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mezinat Опубліковано: 4 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2022 Понимаю что время сейчас тяжелое, военное но есть проблема по котлу газовому. Он включается только когда открываешь горячую воду на максимальный напор. Если регулировать потом воду в сторону теплой он вырубается и потом просто холодная вода течет. Для того чтобы снова включился нужно выключить и снова открыть горячую на максимум. Есть какие-то советы, а то мы сейчас в такой ситуации что и не позвать никого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2022 04.03.2022 в 09:57, mezinat сказав: Понимаю что время сейчас тяжелое, военное но есть проблема по котлу газовому. Он включается только когда открываешь горячую воду на максимальный напор. Если регулировать потом воду в сторону теплой он вырубается и потом просто холодная вода течет. Для того чтобы снова включился нужно выключить и снова открыть горячую на максимум. Есть какие-то советы, а то мы сейчас в такой ситуации что и не позвать никого. Дивіться в бік датчика протоку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 30 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2022 (змінено) Слава Украине ! Розібрався , вибачте Змінено 30 березня 2022 користувачем vv.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 6 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2022 Шукаю фахівця для ремонту/обслуговування конденсаційного одноконтурного котла Де Дітріх 24 кВт. Основна проблема - помилка 03 (проблеми з запаленням). Помилка виникає коли котел робить в конденсаційному режимі (регулювання потужності), коли працює в режимі нагріву ГВС - все ок, ну майже. Всі необхідні регулярні профілактичні обслуговування/чистки проходив. Проблеми з"явилися після 4го року роботи. Доставку транспортом забезпечу (50км від столиці). Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 6 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2022 О, тема нагадала про себе, спитаю і я, може хто допоможе. Котел Baxi Nuvola-3 240i. З самої зими періодично видає помилку 01е. Спочатку було раз в пару тижнів, на тепер це декілька разів на день. Помилка скидається інколи з першого разу, інколи разу з 4го. Електрод іонізації протер спиртом, наче все чисто. Камеру згорання пропилисосив. При розжигу полум'я на електроді є, але він його наче не бачить з першого разу. Опір електроду 2 Ом. Скільки повинно бути? Може бути проблема в платі? Може хто зможе точно оприділити причину, бо міняти все по черзі я і сам можу Спочатку грішив на якість газу. Була думка, що чимось підкачують в ті труби. Бо з початку війни за 3 тижні жодного разу не видало помилки, а потім знов почалося. Вже думав, що під час війни не до того, щоб в труби щось задувати)) Але зараз котел тільки на гарячу воду працює і з виду з полум'ям все ок. Тому хз чи винен тут газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 29 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2022 Добрый день! Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться по ремонту котла Wiessmann Vitopend 100 в фастовском районе (Мархалевка)? Сдох на днях, при включении горит красный индикатор. При считывании ошибок-мигает один раз в 10 секунд. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexbc Опубліковано: 7 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Котел Hermann Thesi. Срабатывает пьезо,газ горит пару секунд и вырубает. Так длится с десяток раз пока не загорается ошибка Е01. После reset может загорется и работать спокойно. Это в режиме отопления. В режиме горячая вода такое случается очень редко, где-то 1 на 100 Буду благодарен за подсказку. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2022 Раз на воду работает, для начала чистим горелки и электрод. Возможно нужно будет подстроить минимум на газ клапане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 В 07.09.2022 в 08:21, alexbc сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Котел Hermann Thesi. Срабатывает пьезо,газ горит пару секунд и вырубает. Так длится с десяток раз пока не загорается ошибка Е01. После reset может загорется и работать спокойно. Это в режиме отопления. В режиме горячая вода такое случается очень редко, где-то 1 на 100 Буду благодарен за подсказку. Спасибо схожа і у мене проблема з котлом ДеДітріх у Макарові, вище писав про це, літо пропрацював нормально, з початку вересня почалося... П.С. Котла обслуговували - все чистили, схиляюся до низького тиску в системі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АрхиКет Опубліковано: 27 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2022 Вітаю, шановне панство. прошу допомоги у вирішені наступної проблеми. будинок, 100 кв м, 1-поверховий. на початку 2000-х був встановлений двоконтурний котел Юнкерс на 15кВт, перероблена вся система - труби металопластик, гілки три. у березні щось трапилося - грілися тількі перші радіатори в гілках. вирішили замінити - замінили на вайлент Т5 на 18кВт, підключили - проблема така ж. вже був майстер - розвів руками, сантехнік перевірив всі труби - теж все норм. насос працює. тиск 2, бак стоїть. якщо перекрити перший радіатор на гілці - починає грітися наступний. дуже прошу поради, що це може бути. бо система пропрацювала 20 років - а зараз щось пішло не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPAUM Опубліковано: 6 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2022 вітаю, заселились на квартиру, а тут Beretta CIAO CSI 24 кВт дьімоход, иногда загорается красньій, в последние несколько дней очень часто, хозяин сказал что мастера(даже платьі меняли) не смогли решить проблему, и если она появляется нужно постучать вот тут (между регуляторами ГВС и центральньім), у меня єто результата не дает, в момент когда появляется ошибка я не сльішу целчков т.е. я думаю что проблема с розжигом?! сняв крьішку и увидев плату заметил, что как то сильно шатается плата розжига, она так и должна шататься или может в єтом и кроится проблема? после єтого котел опять запустился, я думаю, что возможно где-то контактьі отходят (как минимум єто обьясняет, постучать вот тут от хозяина), может есть еще идееи или кто то сталкивался с такой проблемой и знает решение, как вариант подсказать толкового мастера в Ирпене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 15 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2022 (змінено) Котел Feroli f24d, простоял не работая полгода, газа в этом году не светит, пытаюсь запустить с баллона, выкидует ошибку А01, это ошибка газа, крутил редуктором но безполезно, не пойму другого, искра даже не проскакивает, как он диагностирует тогда? первое включение диагностировал долго, сейчас только включаю сразу а01 Змінено 15 жовтня 2022 користувачем serg1001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 15 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2022 11 минут назад, serg1001 сказал: Котел Feroli f24d, простоял не работая полгода, газа в этом году не светит, пытаюсь запустить с баллона, выкидует ошибку А01, это ошибка газа, крутил редуктором но безполезно, не пойму другого, искра даже не проскакивает, как он диагностирует тогда? первое включение диагностировал долго, сейчас только включаю сразу а01 Форсунки міняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 15 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2022 (змінено) 15 минут назад, beavis сказал: Форсунки міняли? еще нет, есть возможность редуктором давление регулировать, сейчас перевернул сетевую вилку, запускается нормально, идет искра розжига, но газ не поступает, такое впечатление что газовый клапан залег, и сейчас пишет д3,я понимаючто это негошибка, но при последующем розжиге газ так и не появляется с горелки Змінено 15 жовтня 2022 користувачем serg1001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 15 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2022 7 минут назад, serg1001 сказал: еще нет, есть возможность редуктором давление регулировать, сейчас перевернул сетевую вилку, запускается нормально, идет искра розжига, но газ не поступает, такое впечатление что газовый клапан залег, и сейчас пишет д3,я понимаючто это негошибка, но при последующем розжиге газ так и не появляется с горелки Форсунками регулюється не тільки тиск, а і кількість кисню, на скільки я розумію. Чомусь всі при пеході з природнього на балонний міняють форсунки. Одним редуктором Вам наврядчи обійтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз