Фрай Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 Больше пяти часов нет света запустил генератор, Котел отработал, выключился, остыл и снова не смог врубиться, загорается F8. пробовал поставить ИБП, думал через него будет нормально, но не, не запускается. Как побороть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 Как котел звется? Вам по книжке быстрее найти что такое F8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 (змінено) Эка протеус, ф8 низкое напряжение уже дали свет, работает, но мне это не очень нравится надо думать кстати, на стабе входное показывает 58В выходное 215В Змінено 24 грудня 2021 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 22 часа назад, Фрай сказал: Котел отработал, выключился, остыл и снова не смог врубиться, загорается F8. а у котла ноль как включен, обязателен ноль на контакте вилки, или там все равно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 Не знаю, мне его специалисты ставили, хотя я на всяк случай вилку подачи переворачивал, не помогает. самое интересное, что когда я приехал домой, света не было часа три, запустил гену и Котел включился, заработал, нагрел, отключился, а потом уже снова не смог. делает две, три попытки запуска и появляется Ф8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 (змінено) 7 минут назад, Фрай сказал: делает две, три попытки запуска и появляется Ф8 От генератора один провод на землю есть? Из практики - при работе от генератора человек пытался сэкономить бензин и снизил обороты, соотв. упала частота, котел показал болт. 🙂 Змінено 25 грудня 2021 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 (змінено) Обороты он у меня сам ставит, я не экономный. ) 9 минут назад, SON сказал: От генератора один провод на землю есть? Нет, не прикрутил. Надо? сегодня днём напруга Змінено 25 грудня 2021 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 (змінено) Да. Многие котлы фазонезависимы, но без ноля (земли) от генератора начинаются грабли с опознавание пламени. Змінено 25 грудня 2021 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 Я думал за это, но не был уверен да и не знаю куда прицепить, к той земле, что есть или бить отдельные стержни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 (змінено) Можно и к существующему заземлению. Достаточно забить одну метровую арматуру или кусок трубы. Ежли гена в гараже можно прицепить к коробке ворот, ессно ежли металл. Змінено 25 грудня 2021 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 Та у меня ещё остались цинковые стержни, не проблема, знать бы, что реально поможет. а все же, как рекомендуется, отдельно или можно к существующему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 Если генератор недалеко от щитка цепляйтесь к существующему заземлению. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romartan Опубліковано: 26 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2021 Всім здоров'я. Котел hermann 23SE,на добу 4-5 раз може не запуститись,світить червоний індикатор,турбіна крутить- допомагає постукування по коробці плати розпалювання(конденсатори міняли минулої зими). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2021 (змінено) 49 минут назад, romartan сказал: Всім здоров'я. Котел hermann 23SE,на добу 4-5 раз може не запуститись,світить червоний індикатор,турбіна крутить- допомагає постукування по коробці плати розпалювання(конденсатори міняли минулої зими). Это были хорошие котлы, щас такие не делают. Ему уже много лет, начинаются старческие болячки. 🙂 Пропаять обе платы, почистить дырку в датчике давления, почистить контакты микрика на прессостате, почистить электроды в камере сгорания и горелку. Там больше ломаться нечему. Змінено 26 грудня 2021 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romartan Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 В 26.12.2021 в 11:31, SON сказал: Это были хорошие котлы, щас такие не делают. Ему уже много лет, начинаются старческие болячки. 🙂 Згідний ,на пенсію проситься ,але ще цю зиму мусить відпахати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 3 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2022 В 25.12.2021 в 21:55, SON сказал: Можно и к существующему заземлению. Достаточно забить одну метровую арматуру или кусок трубы. Ежли гена в гараже можно прицепить к коробке ворот, ессно ежли металл. Да не одну, а шт хотя бы три, если делать то делать уже нормальное, я лет 10 назад родителям електрику всю переделывал с УЗО, вскрывал почву см 30, забивал арматуру на 22, 9 шт с интервалом 40-50 см, где то метр на метр получилось, сваривал и шинкой выводил заземление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2022 Ну, и? Что в итоге показало на табло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 3 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2022 Добрый вечер, Есть котел протерм скат на 12кВт, при полной мощности(в настройках установлено 12) он выдае только 9кВт. Если в настнойках выставить 6 квт, но мощность падает ровно в 2 раза до 4.5кВт Подскажите как с него выжать 12кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 4 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2022 Разобрался, оказывается 12кВт это расчетная мощность при 230Вольтах, и при падении напряжения на 10-15Вольт падает мощность на 15-20% 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2022 4 часа назад, dvirodov сказал: Разобрался, оказывается 12кВт это расчетная мощность при 230Вольтах, и при падении напряжения на 10-15Вольт падает мощность на 15-20% Мощность квадратично зависит от напряжения, если напруга упадет в два раза - мощность в четыре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 4 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2022 1 минуту назад, SON сказал: Мощность квадратично зависит от напряжения, если напруга упадет в два раза - мощность в четыре. Ага, я не учел что нормой считается 230Вольт а не 220. Такая казалось бы небольшая дельта приводит к большой недостачи мощности в виду этой квадратичной зависимости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 привет котел житомир с автоматикой апок, работает нормально уже 20 лет, вот только в максимальном положении регулятора температуры (вот этого пластмассового бегунка) прогревается лишь до 40 градусов причем это максимум падал с годами от 80 и до 40 сейчас шо рабыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 1 година тому, magary4 сказав: привет котел житомир с автоматикой апок, работает нормально уже 20 лет, вот только в максимальном положении регулятора температуры (вот этого пластмассового бегунка) прогревается лишь до 40 градусов причем это максимум падал с годами от 80 и до 40 сейчас шо рабыть? Для начала все чистить и скорей всего мыть теплообменник. РС вызвать специалиста. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 а разве в таком котле надо мыть теплообменник? там же все примитивно и очень массивно чистил я его, чистый он внутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 3 часа назад, magary4 сказал: шо рабыть? Смотреть/чистить все дырки по трубкам где проходит газ, включая газовый крантик. Асабливо смотреть форсунку на основную горелку, там скорее всего паучек сплел комочек ваты, либо какая-нить другая хрень (грязь, налет, окислы и т.д.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...