Больше пяти часов нет света

запустил генератор, Котел отработал, выключился, остыл и снова не смог врубиться, загорается F8.
пробовал поставить ИБП, думал через него будет нормально, но не, не запускается.

Как побороть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эка протеус, ф8 низкое напряжение

уже дали свет, работает, но мне это не очень нравится

надо думать

кстати, на стабе входное показывает 58В выходное 215В

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, Фрай сказал:

Котел отработал, выключился, остыл и снова не смог врубиться, загорается F8.

а у котла ноль как включен, обязателен ноль на контакте вилки, или там все равно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, мне его специалисты ставили, хотя я на всяк случай вилку подачи переворачивал, не помогает.

самое интересное, что когда я приехал домой, света не было часа три, запустил гену и Котел включился, заработал, нагрел, отключился, а потом уже снова не смог.

делает две, три попытки запуска и появляется Ф8

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Фрай сказал:

делает две, три попытки запуска и появляется Ф8

От генератора один провод на землю есть?

Из практики  - при работе от генератора человек пытался сэкономить бензин и снизил обороты, соотв. упала частота, котел показал болт.  🙂

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обороты он у меня сам ставит, я не экономный. )

9 минут назад, SON сказал:

От генератора один провод на землю есть?

Нет, не прикрутил.

Надо?

сегодня днём напруга 

4AB5B712-D974-4781-A31F-C22EB0FDADA8.thumb.jpeg.d6e759f24ce814339e28c968ea3d7270.jpegEA514158-05E6-42F5-88F2-273CC0AD1A6C.thumb.jpeg.9ec0f7b4729dee74d69c76b991c81b55.jpegAE0B2CBF-A074-4C63-9801-260117F2B484.thumb.jpeg.fc018927bba193678b1c5c4c86f37c41.jpeg

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да.

Многие котлы фазонезависимы, но без ноля (земли) от генератора начинаются грабли с опознавание пламени.

Змінено користувачем SON
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал за это, но не был уверен да и не знаю куда прицепить, к той земле, что есть или бить отдельные стержни?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и к существующему заземлению.

Достаточно забить одну метровую арматуру или кусок трубы.  Ежли гена в гараже можно прицепить к коробке ворот, ессно ежли металл.

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та у меня ещё остались цинковые стержни, не проблема, знать бы, что реально поможет.

а все же, как рекомендуется, отдельно или можно к существующему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім здоров'я.

Котел hermann 23SE,на добу 4-5 раз може не запуститись,світить червоний індикатор,турбіна крутить- допомагає постукування по коробці плати розпалювання(конденсатори міняли минулої зими).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, romartan сказал:

Всім здоров'я.

Котел hermann 23SE,на добу 4-5 раз може не запуститись,світить червоний індикатор,турбіна крутить- допомагає постукування по коробці плати розпалювання(конденсатори міняли минулої зими).

Это были хорошие котлы, щас такие не делают. Ему уже много лет, начинаются старческие болячки. 🙂

Пропаять обе платы, почистить дырку в датчике давления, почистить контакты микрика на прессостате, почистить электроды в  камере сгорания и горелку.

Там больше ломаться нечему.

Змінено користувачем SON
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.12.2021 в 11:31, SON сказал:

Это были хорошие котлы, щас такие не делают. Ему уже много лет, начинаются старческие болячки. 🙂

Згідний ,на пенсію проситься ,але ще цю зиму мусить відпахати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.12.2021 в 21:55, SON сказал:

Можно и к существующему заземлению.

Достаточно забить одну метровую арматуру или кусок трубы.  Ежли гена в гараже можно прицепить к коробке ворот, ессно ежли металл.

Да не одну, а шт хотя бы три,  если делать то делать уже нормальное, я лет 10 назад родителям електрику всю переделывал с УЗО,  вскрывал почву см 30,  забивал арматуру на 22,  9 шт с интервалом 40-50 см,  где то метр на метр получилось, сваривал и шинкой выводил заземление

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер,
Есть котел протерм скат на 12кВт, при полной мощности(в настройках установлено 12) он выдае только 9кВт.

image.thumb.png.8eb2f5e6463a48bd6fa6615af721d27b.png

 

Если в настнойках выставить 6 квт, но мощность падает ровно в 2 раза до 4.5кВт

image.thumb.png.b8df16fbd42ce3431cb37c8584a5ad8f.png

 

Подскажите как с него выжать 12кВт? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разобрался, оказывается 12кВт это расчетная мощность при 230Вольтах, и при падении напряжения на 10-15Вольт падает мощность на 15-20% :(

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, dvirodov сказал:

Разобрался, оказывается 12кВт это расчетная мощность при 230Вольтах, и при падении напряжения на 10-15Вольт падает мощность на 15-20% :(

Мощность квадратично зависит от напряжения, если напруга упадет в два раза - мощность в четыре.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, SON сказал:

Мощность квадратично зависит от напряжения, если напруга упадет в два раза - мощность в четыре.

Ага, я не учел что нормой считается 230Вольт а не 220. Такая казалось бы небольшая дельта приводит к большой недостачи мощности в виду этой квадратичной зависимости. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

привет

котел житомир с автоматикой апок, работает нормально уже 20 лет, вот только в максимальном положении регулятора температуры

(вот этого пластмассового бегунка)

image.thumb.png.af75862b655e7637e2e4964fb44fc313.png

 

прогревается лишь до 40 градусов

причем это максимум падал с годами от 80 и до 40 сейчас

 

шо рабыть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, magary4 сказав:

привет

котел житомир с автоматикой апок, работает нормально уже 20 лет, вот только в максимальном положении регулятора температуры

(вот этого пластмассового бегунка)

image.thumb.png.af75862b655e7637e2e4964fb44fc313.png

 

прогревается лишь до 40 градусов

причем это максимум падал с годами от 80 и до 40 сейчас

 

шо рабыть?

Для начала все чистить  и скорей всего мыть теплообменник.

РС вызвать специалиста.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разве в таком котле надо мыть теплообменник?

там же все примитивно и очень массивно

чистил я его, чистый он внутри

 

Screenshot 2022-01-18 at 18.44.57.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, magary4 сказал:

шо рабыть?

Смотреть/чистить все дырки по трубкам где проходит газ, включая газовый крантик. Асабливо смотреть форсунку на основную горелку, там скорее всего паучек сплел комочек ваты, либо какая-нить другая хрень (грязь, налет, окислы и т.д.)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...