AndreySo Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Отсюда подробно что именно меняли, целиком или платку? Котел с кнопками или ручками? Смотреть крутится ли турбинка в датчике, скорее всего попал мусор. Заменил датчик целиком. После замены также нулевая реакция на проток воды. Правда взял датчик от Vaillant. Такой же как у меня. Только на чипе 3 контакта, а у меня на разъеме 2 контакта и 1 пустой. Все с кем консультировался, говорили, что датчики идентичные. Котел с кнопками. Температуру воды менял - никакой реакции. Турбинка крутится и в старом датчике и в новом. Котлу 6 лет. Работал только на отопление. Горячей водой не пользовался вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 может маленький проток воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Правда взял датчик от Vaillant. Такой же как у меня. Только на чипе 3 контакта, а у меня на разъеме 2 контакта и 1 пустой. 3 контакта - датчик Холла, 2- геркон. Если на разъеме котла только 2 проводочка, Холловский работать не будет. Т.е. нужно разобраться что там стояло по факту или давайте фото. Хотя на Дювалях датчика с герконом не встречалось. Котлу 6 лет. Работал только на отопление. Возможно магнитик на турбинке потерял свои свойства. Можно попробовать воткнуть родную платку на Вайлантовский датчик, если конструктивно подойдет. Мультиметр/тестер в хоз-ве есть? П.С. Проток должен быть не меньше 4-5 литр/мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreySo Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 3 контакта - датчик Холла, 2- геркон. Если на разъеме котла только 2 проводочка, Холловский работать не будет. Т.е. нужно разобраться что там стояло по факту или давайте фото. Хотя на Дювалях датчика с герконом не встречалось. Возможно магнитик на турбинке потерял свои свойства. Можно попробовать воткнуть родную платку на Вайлантовский датчик, если конструктивно подойдет. Мультиметр/тестер в хоз-ве есть? П.С. Проток должен быть не меньше 4-5 литр/мин. На разъеме 3 провода, но 2 контакта. На старой плате кажется, что 1 контакт "заглушен". Фото прилагаю. Визуально проблема была как раз с платкой. Она была залита водой. И имеет такой вид сейчас (фото). Датчик абсолютно такой же. На платке таже маркировка, только три контакта. ) Проблема начинает проясняться. Мультиметр есть. Проток - смеситель в раковине на полный проток горячей воды. Давление на входе в котел 3 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreySo Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Фото разъема датчика протока (три провода). И не смог найти датчик температуры ГВС. В труднодоступном месте есть 2 свободных (т.е. неподключенных) разъема. Такие же как разъемы на датчике температуры отопления. Но куда они могли бы быть подключены не представляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Хотів би нагадати усім, хто самотужки пробує ремонтувати котли чи інше газове складне обладнання, про можливі наслідки... За посиланням є фото наслідків. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 (змінено) На разъеме 3 провода, но 2 контакта. На старой плате кажется, что 1 контакт "заглушен". Фото прилагаю. С обратной стороны должна быть дорожка на 3 (средний) контакт. Визуально проблема была как раз с платкой. Она была залита водой. При таком раскладе там скорей всего и сам разъем выгнил, потому и новый датчик не работает. Можно отрезать и просто припаять проводки к плате. Мультиметр есть. Вызвоните плюс, минус, там 5 вольт, третий провод сигнальный. Приборчик на минус и сигнальный провода, при вращении турбинки показания должны измениться. Фактически там импульсы, но косвенно можно определить и мультиметром. Либо крутить медленно рукой. И не смог найти датчик температуры ГВС. Не шукайтэ. :D Его там нет, тока один датчик НТС на отопление, по нему же шифруется и ГВС. В труднодоступном месте есть 2 свободных (т.е. неподключенных) разъема. Такие же как разъемы на датчике температуры отопления. Но куда они могли бы быть подключены не представляю. Никуда не подключены. Тут недавно один товарищ умудрился всунуть на них 220 В. :D Вроде так, либо давайте маркировку черненького квадратика. Змінено 16 грудня 2017 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Хотів би нагадати усім, хто самотужки пробує ремонтувати котли чи інше газове складне обладнання, про можливі наслідки... За посиланням є фото наслідків. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 по ссылке ничего нет. Но посыл ясен. Но, имхо, вмешательство в гидравлическую часть угрозы не несет. К сожалению, сервисные центры не ремонтируют, а меняют модульно пол котла, потому что там забилось накипью дырочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Как понять, что теплообменник двухконтурного Вайланта пора чистить? Котлу лет 8-мь, ранее такой процедуры не проводились. Теперь воду греет долго. Помню мне рассказывали чтоб проверить нужно включить горячую воду, подождать пока она наберет достаточную температуру, закрыть кран и смотреть за показаниями температуры на котле. Якобы при забитом теплообменнике температура пойдет вверх, у меня такого не наблюдается. Ваши версии, господа эксперты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 как снять автоматический воздухоотводчик котла вайлант турботек про? Он держится на одной скобе? о_0 Не нужно проворачивать ничего? как снять манометр этого же котла резко упало давление на 0.2 бар. НАверное течет возлухоотводчик, судя по моему фото Добавлено через 1 минуту Как понять, что теплообменник двухконтурного Вайланта пора чистить? Котлу лет 8-мь, ранее такой процедуры не проводились. Теперь воду греет долго. Помню мне рассказывали чтоб проверить нужно включить горячую воду, подождать пока она наберет достаточную температуру, закрыть кран и смотреть за показаниями температуры на котле. Якобы при забитом теплообменнике температура пойдет вверх, у меня такого не наблюдается. Ваши версии, господа эксперты ТО какая-то фирма делала? может камеру сгорания почистить? На котле ВРОДЕ бы показывает температуру в первичном контуре, а не температуру ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 ТО какая-то фирма делала? может камеру сгорания почистить? На котле ВРОДЕ бы показывает температуру в первичном контуре, а не температуру ГВС. ТО первый раз делал хлопец знакомый, он мне рассказал че и как чистить и проверять. Потом я делал раз в год. По поводу температуры Вы правильно говорите, но как он мне объяснял если теплообменник гвс забит то чтоб набрать температуру горячей воды он и перегревает воду в первичном контуре, отсюда и резкое повышение температуры при отключении гвс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Теперь воду греет долго. Зима однако, вода холодней чем летом. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 А есть ли на форуме штатные-рекомендуемые сервисмэны по котлам? Ну как скорая помощь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 по ссылке ничего нет. Но посыл ясен. Усе є! Від другого повідомлення і вниз - купа фоток. Прокрутіть в низ. Гідравліка не так страшна однак нюанси теж є (можна затопити або пошкодити водою електроніку, пережати - недожати ітд) Добавлено через 1 минуту DimkiN, у кожному регіоні свої, їх багато. Реально толкових - мало.... шукати тре локально, на сайтах представництв брендів. Навіть за моїм посиланням на попередній сторінці є перелік перевірених майстрів по деяких регіонах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Усе є! Від другого повідомлення і вниз - купа фоток. Прокрутіть в низ. Гідравліка не так страшна однак нюанси теж є (можна затопити або пошкодити водою електроніку, пережати - недожати ітд) Добавлено через 1 минуту DimkiN, у кожному регіоні свої, їх багато. Реально толкових - мало.... шукати тре локально, на сайтах представництв брендів. Навіть за моїм посиланням на попередній сторінці є перелік перевірених майстрів по деяких регіонах. залогинился - появилось а причины этих возгораний какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 А есть ли на форуме штатные-рекомендуемые сервисмэны по котлам? Ну как скорая помощь? Я... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 Котел Logamax Plus GB162-25, в циркуляційному насосі 3PS15-25/43-B-F провернуло крильчатку на осі (тепер крильчатка вільно обертається на осі). Які є варіанти ремонту - якось закріпити крильчатку на осі, десь купити вісь з крильчаткою, купити новий (або Б/У) насос, замінити насос на інший (іншого виробника). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 Котел Logamax Plus GB162-25, в циркуляційному насосі 3PS15-25/43-B-F провернуло крильчатку на осі (тепер крильчатка вільно обертається на осі). Які є варіанти ремонту - якось закріпити крильчатку на осі, десь купити вісь з крильчаткою, купити новий (або Б/У) насос, замінити насос на інший (іншого виробника). Приклеить термостойким супер клеем(цианоакрилат),ну а дальше время покажет. all-electro.com.ua/p82705935-tsianakrilatnyj-klej-zharoprochnyj.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 (змінено) Приклеить термостойким супер клеем(цианоакрилат),ну а дальше время покажет. all-electro.com.ua/p82705935-tsianakrilatnyj-klej-zharoprochnyj.html Попробую застосувати аналогічний клей а точніше вал-втулочний фіксатор Loctite 648 Змінено 20 грудня 2017 користувачем SIV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 Приклеить термостойким супер клеем(цианоакрилат),ну а дальше время покажет. Цианакрилаты не водостойки. Разбухает от влаги и разрушается. Лучше что-то типа холодной сварки попробовать. Добавлено через 7 минут Попробую застосувати аналогічний клей Loctite 648 Це зовсім не аналог суперклею. Фіксатор класний, ми його використовуємо у роботі вже років зо п'ять. Він зпрацює тільки при умові щільної посадки крильчатки на вал. Якщо зазор більший за 0,1 мм, твердіє дуже повільно і погано тримає потім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 Це зовсім не аналог суперклею. Фіксатор класний, ми його використовуємо у роботі вже років зо п'ять. Він зпрацює тільки при умові щільної посадки крильчатки на вал. Якщо зазор більший за 0,1 мм, твердіє дуже повільно і погано тримає потім. Сервісанти сказали що вже заклеїли, правда не сказали чим - але я рекомендував Loctite 641 або 648, вечором або завтра рано запустять котел і побачимо як воно тримає і скільки пропрацює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 это оф сервис? у вайланта таким ремонтом не занимаются, сказали бы менять насос и всё, 5000 грн насос стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 Если я захочу промыть вал с крыльчаткой со стаканом от накипи\отложений, что будет лучше, уксус или лимонная кислота и в каких пропорциях разводить с водой? Чтобы не повредить резиновые уплотнители, т.е что более мягкое из этих двух? Хочу промыть это чудо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 это оф сервис? у вайланта таким ремонтом не занимаются, сказали бы менять насос и всё, 5000 грн насос стоит Скажем так - у мене там працює дуже хороший знайомий. Купити новий насос не проблема але якщо можна зремонтувати то навіщо тратити зайві гроші. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 Скажем так - у мене там працює дуже хороший знайомий. Купити новий насос не проблема але якщо можна зремонтувати то навіщо тратити зайві гроші. можете в личку контакты этого дяди если он по киевской области работает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз