РБ маловат. :)

КачатьРБ лучше до 1 атм. :beer:

Ну, какой есть. Он в котле стоит, заводской установки...

А давление - так это из мануала, вроде такое с завода рекомендовано...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При открытии крана заполнения - давление восстановилось до 1.7 в течение 1-2 сек.

Это говорит о том, что либо манометр не исправен, либо не работает компенсация давления в системе. Причина - не рабочий сам РБ либо какое то засорение исключающее РБ из системы.

Я же писал - разобрал ВСЕ. Убедился в исправности. Надул до 0.8. Собрал.

Тогда все хорошо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто может дать проверенных мастеров по ремонту котлов в Киеве и Киевской обл?

 

Какой марки котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Уже целую неделю мучаемся с котлом, давление падает на 0, отопления хватает на час, после давление 0 и приходится подкачивать в систему воду(где-то 7 л). Давление подымается и запускаем котел, после опять через час давление падает. Перекрывали подачу и обратку воды, давление держалось на манометре, шла теплая вода и давление не падало. Открываем краны подачу и обратку давление падает. Закачивали холодную воду в котел и не отапливаем, давление падает минут через 25. Из системы не понятно куда пропадает вода, вручную подкачиваем. Трубы спрятаны в полу и стенах, стыки на трубах проверили(расковыряли стены), пол с подогревом отключили. Специалист котел проверял, почистил теплообменник и сказал, что с котлом все в порядке. Видимых утечек нигде не видно, в одной комнате вскрыли ламинат, под ним бетон сухой. Проверили спуски батарей для обратки и подачи в бетоне все целое и сухое. Подскажите, пожалуйста, что еще проверять и вообще в чем может быть причина? Сегодня еще заметили, что котел выключен и создавал звуки шипения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрывали подачу и обратку воды, давление держалось на манометре, шла теплая вода и давление не падало. Открываем краны подачу и обратку давление падает. Закачивали холодную воду в котел и не отапливаем, давление падает минут через 25. Из системы не понятно куда пропадает вода

 

Судя по всему, у Вас микротечь в системе отопления. Нужно искать...

Можно пробовать тепловизором... Можно фонендоскопом...

 

Уже целую неделю мучаемся с котлом, давление падает на 0, отопления хватает на час

 

А ранее была такая проблема? Может шуруп закрутили в трубу?

Вспоминайте, что неделю назад ремонтировали в доме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ! Раньше таких проблем не было, в доме ничего не делали. Уже сами задумались на счет тепловизора. Вы случайно не предоставляете такие услуги с тепловизором?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ! Раньше таких проблем не было, в доме ничего не делали. Уже сами задумались на счет тепловизора. Вы случайно не предоставляете такие услуги с тепловизором?

 

Где территориально ваш дом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! У меня стоит 2-хконтурный газовый корейский котел KITURAMI world plus уже 2 года (дом у нас новострой). Недавно начало падать давление в системе. Каждые 3-4 дня приходится его подпитывать. Вызывали мастера. При проверке РБ оказалось, что там давление 0. Мастер закачал туда давление 1 бар, подпитал систему и ушел. Но через пару дней давление в системе все равно упало до 0.2 бар. При работе котла оно растет до 1.4. Еще раз вызвали мастера. Давление в РБ держалось 1 бар. Он сказал, что скорее всего в трубах в бетоне микротрещина и ушел. Хотя у соседей снизу жалоб нет (пока нет:)).Так пока и работает котел...

Но сегодня обнаружил, что когда на котле было давление 0,4 бар (отопление на работало) и я включил горячую воду, то давление начало чуть падать где-то до 0,3. Это пока была нагретая вода в баке котла. А потом когда он зажегся, чтобы нагреть следующую порцию воды, то давление начало расти до 1,3 бар. Разве это нормально? Горячая вода может влиять на давление в системе?

Извините, если что-то непонятно объяснил - я в котлах не очень понимаю:fool:. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина всего этого?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! У меня стоит 2-хконтурный газовый корейский котел KITURAMI world plus уже 2 года (дом у нас новострой). Недавно начало падать давление в системе. Каждые 3-4 дня приходится его подпитывать. Вызывали мастера. При проверке РБ оказалось, что там давление 0. Мастер закачал туда давление 1 бар, подпитал систему и ушел. Но через пару дней давление в системе все равно упало до 0.2 бар. При работе котла оно растет до 1.4. Еще раз вызвали мастера. Давление в РБ держалось 1 бар. Он сказал, что скорее всего в трубах в бетоне микротрещина и ушел. Хотя у соседей снизу жалоб нет (пока нет:)).Так пока и работает котел...

Но сегодня обнаружил, что когда на котле было давление 0,4 бар (отопление на работало) и я включил горячую воду, то давление начало чуть падать где-то до 0,3. Это пока была нагретая вода в баке котла. А потом когда он зажегся, чтобы нагреть следующую порцию воды, то давление начало расти до 1,3 бар. Разве это нормально? Горячая вода может влиять на давление в системе?

Извините, если что-то непонятно объяснил - я в котлах не очень понимаю:fool:. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина всего этого?

 

Давление в РБ ещё не значит что он целый,если он дырявый то в нём наберётся больше воды и будет меньше воздуха и таким образом будут такие скачки давления.

Другими словами его надо перепроверить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление в РБ ещё не значит что он целый,если он дырявый то в нём наберётся больше воды и будет меньше воздуха и таким образом будут такие скачки давления.

Другими словами его надо перепроверить.

Каким образом? Опять давление померить? Есть инструкция какая-то? Если я сам попробую, то на гарантии это не скажется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, что еще проверять и вообще в чем может быть причина? Сегодня еще заметили, что котел выключен и создавал звуки шипения.

На беретах были случаи, когда давление падало именно на теплообменнике котла (микротечь). Визуально это практически незаметно, на работающем котле вода быстро испаряется. Особенно, если в системе залит антифриз и т.п. Слабые теплообменники у них, короче, может еще не оригинальный котел попался. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

причина всего этого?

Шоб не гадать - слить воду из котла, на пустой котел накачать бачек до 1 атм. Если будет давление и дальше будет гулять, то искать утечку.

Можно открыть котел и осмотреть теплообменник с фонариком или лампой. Течь выдает себя ржавыми темными подтеками, при этом может быть сухо.

На беретах были случаи, когда давление падало именно на теплообменнике котла (микротечь).

Биази (Нова, Ринова) по теплообменникам переплюнули Беретты. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шоб не гадать - слить воду из котла, на пустой котел накачать бачек до 1 атм. Если будет давление и дальше будет гулять, то искать утечку.

Можно открыть котел и осмотреть теплообменник с фонариком или лампой. Течь выдает себя ржавыми темными подтеками, при этом может быть сухо.

А включение горячей воды влияет на давление в системе?

 

Добавлено через 2 минуты

И еще - чтоб накачать РБ, воду надо перекрывать на входе в котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А включение горячей воды влияет на давление в системе?

Трошки.

И еще - чтоб накачать РБ, воду надо перекрывать на входе в котел?

Отсечь систему отопления от котла кранами, слить воду из отопительного контура котла. Холодная вода из водопровода тут не при чем.

 

Можно попробовать иначе:

Закрыть краны на систему отопл. и кран холодной воды возле котла. Открыть горячий кран на смесителе мойки, открыть кран подпитки на котле. Во многих котлах так можно опустошить котел, конкретно в вашем не скажу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую!

Неожиданно котел стал работать не в полную мощность, проявляется в том, что вода при расходе 7-8 л/мин течет чуть теплая, при 3 л/мин можно уже мыться (по данным котла около 50 градусов).

Также перестал включать ГВС, если расход воды менее 4 л/мин (на кухне какой-то хитрый смеситель с расходом всего 3 л/мин).

Появилась проблема неожиданно. Накануне всё было в норме.

Подскажите, пожалуйста, какие могут быть решения?

Газовый котел Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую!

Неожиданно котел стал работать не в полную мощность, проявляется в том, что вода при расходе 7-8 л/мин течет чуть теплая, при 3 л/мин можно уже мыться (по данным котла около 50 градусов).

Также перестал включать ГВС, если расход воды менее 4 л/мин (на кухне какой-то хитрый смеситель с расходом всего 3 л/мин).

Появилась проблема неожиданно. Накануне всё было в норме.

Подскажите, пожалуйста, какие могут быть решения?

Газовый котел Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3.

 

Для начала нужно проверить давление газа на входе в котел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Nova florida pictor dual ctfs 28.

В експлуатації біля 5 років.

Останнім часом підвищений рівень низькочастотного шуму/вібрації.

При зміні швидкості насосу характер шуму дещо міняється. Зараз стоїть на максимальній.

Думав, може насос: провертається вільно, але розібрав, нальоту особливого ніби немає, почистив/промив. Результату не дало. Таке враження, що вібрація йде від корпусу з теплообмінником. Забивається теплообмінник ? Якщо так, шукати сервісників, щоб промили теплообмінник чи зразу новий теплообмінник ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У моего друга закипел твердотопливный котел, что теперь ему с ним делать?

Разобраться в причине, что візвало закипание. Убрать причину.

Пользоваться дальше и стараться не кипятить... ))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В селе стоит старенький котел АОГВ, в виде цилиндра. Вход обратки сзади, подача - сверху, вроде. Похож на такой www.olx.ua/uk/obyavlenie/kotel-aogv-23-2-1-novyy-IDgwmGa.html#2f4d290fb6

 

В доме сейчас, увы, никого. Котел работал на минимуме. Сегодня приехали, а там только фитиль горит, температура упала, на градуснике, который в котле вставлен сверху + 11 градусов.

Добавил газ, горелка зажглась.

А через время заметил, что капли воды капают внутри, в районе фитиля. Предположили, что конденсат. Через 30 минут температура поднялась до 35 градусов и капать перестало.

Действительно, конденсат?

На всякий случай, котел выключил, подставил под него емкость, чтобы завтра посмотреть.

И еще вопрос. Если, все-таки, котел потек, то какой вместо него ставить? Есть сейчас какие-то аналоги, чтобы поменьше переделывать, переваривать подачу и обратку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В селе стоит старенький котел АОГВ, в виде цилиндра.

atem.org.ua/produktsiya/napolnye-dymokhodnye-kotly/zhitomir-3-ks-g-025-sn

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет)

Сегодня у меня на Будерусе 172i в 5 и 7 утра вылезли ошибки.

Если ошибка 815 еще понятна, то 231 поставила в ступор. После перезагрузки все работает, действующих ошибок нет. Аккумулятор на УПС заряжен на 100%......

И второй вопрос знатокам программы BUDERUS Easy Control - что-бы посмотреть состояние системы - надо зайти через пароль в саму систему. А как сделать, что программа ошибки котла высвечивала в дежурном режиме? :beer:

 

P.S. В начале возникла ошибка 815, а потом из-за нее 231?

101_0584.thumb.JPG.96916b823ddcd7b3c10fa9992768f0fd.JPG

101_0585.thumb.JPG.a930babca49eabbdf42ba01e7cdef854.JPG

101_0586.thumb.JPG.f5a75af25c1966588d49bc5a22b1eafb.JPG