ProTV Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 На битермике без ОК очень удачно расплавляется кипятком датчик протока, особенно при наличии ГА. А с ОК возрастает вероятность пробоя между контурами (стрелку манометра на входе котла ложило за 10 Бар) . С чем я собственно и столкнулся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 ТО madmancf, поройтесь в инструкции, возможно в "меню" есть задержка включения ГВС. Как котел звется? Daewoo DGB-250 MSC. Задержки включения нет, и повторюсь - в настройках котла, режимах использования и пр. ничего не менялось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 А с ОК возрастает вероятность пробоя между контурами (стрелку манометра на входе котла ложило за 10 Бар) . Каким боком ОК к пробою контуров? Пластинчатые ТО зачастую рвет и на меньших давлениях, посему лучше ставить редуктор. 10 бар грите. Ограничение по ХВС для настенников 6 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Вот датчик отвечающий за старт ГВС . Магнит и геркон, плюс пружинка. Можно сделать ревизию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 в настройках котла, режимах использования и пр. ничего не менялось. Давление воздуха в ГА проверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Каким боком ОК к пробою контуров? Пластинчатые ТО зачастую рвет и на меньших давлениях, посему лучше ставить редуктор. 10 бар грите. Ограничение по ХВС для настенников 6 бар. Я начинал разговор о битермических теплообменниках. Самый жёсткий режим в битермике, когда после ГВС (добавим гидроудар от рычажкового смесителя), стартует отопление. Вода оставшаяся в теплообменнике расширяется, а если температура воды на входе котла очень низкая (скважина - колодец), то расширяется значительно. В моём случае перед котлом стоял поршневой редуктор с манометром (плюс он работает как обратный клапан). Вот именно в такие моменты расширение воды ложило стрелку манометра. После переделки сантехники, редуктор и фильтры перенёс на вход в дом. Вот тогда всё и решилось. Вся система с гибкими шлангами подводок работает как аммортизатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Самый жёсткий режим в битермике, когда после ГВС (добавим гидроудар от рычажкового смесителя), стартует отопление В моем котле после окончания раздачи ГВ, отопление стартует секунд через 30, не раньше, до этого просто насос маслает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 В моем котле после окончания раздачи ГВ, отопление стартует секунд через 30, не раньше, до этого просто насос маслает. У Вас раздельные теплообменники, Вам нужно больше беспокоится за трёх ходовой клапан. А выбег насоса есть и на битремиках, для не допущения локального перегрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Вам нужно больше беспокоится за трёх ходовой клапан. А вот нынешняя фигня не может быть с ним связана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Самый жёсткий режим в битермике, когда после ГВС (добавим гидроудар от рычажкового смесителя), стартует отопление. Вода оставшаяся в теплообменнике расширяется, а если температура воды на входе котла очень низкая (скважина - колодец), то расширяется значительно. Ага. Сразу после закрытия крана вода в теплообменнике становится вдруг холодной как из скважины. А выбег насоса есть и на битремиках, для не допущения локального перегрева. На битермиках при ГВС насос не работает. А вот нынешняя фигня не может быть с ним связана? Трехходовой по гидравлике не связан с ХВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Ага. Сразу после закрытия крана вода в теплообменнике становится вдруг холодной как из скважины. При протоке большого количества воды (набор ванны) вода поступает с наименьшей температурой. На битермиках при ГВС насос не работает. Такой алгоритм у моей Беретты, после того как погасла горелка на ГВС, продолжает работать вытяжной вентилятор + на не большой промежуток включается насос для разгона гор воды по системе. Трехходовой по гидравлике не связан с ХВС. Это верно, но частая болячка у котлов с раздельными ТО. PS: и давайте помогать человеку, а не вести дискуссию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 14 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2016 (змінено) Котел не сломался, но есть нетипичное поведение. После того, как насосная станция создает необходимое давление после отбора воды, у котла на секунды 2-3 включается насос. Причем даже при отборе холодной воды на улице. Куда смотреть? Спасибо. не совсем понятно, но понимаю так- при открытии крана холодной воды кратковременно включается котел?*что при этом на дисплее светится? . подумал- вы включаете холодную воду и срабатывает котел? как вариант при открытии крана резко падает давление в системе и происходит краткое срабатывание датчика протока , котел видит команду и включается, но команда прекращается и он выключается..., если при перекрытии подачи холодной воды на котле, котел перестанет срабатывать, значит я прав и как вывод- скорее всего упало давление воздуха в гидроаккамуляторе на насосной станции.... получается что в котле в расширительном баке давление выше чем в баке на насосной станции... Змінено 14 липня 2016 користувачем leapold Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 19 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 Подскажите,ув.знатоки! Котел (immergas eolo major 28 kw) стоит на отоплении и горячая вода. Это сейчас .при включении горячей воды трогаю трубы,которые выходят из котла: вход холодной воды-холодный выход горячей воды-горячий выход в подачу отопления-тоже горячий. Это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Подскажите,ув.знатоки! Котел (immergas eolo major 28 kw) стоит на отоплении и горячая вода. Это сейчас .при включении горячей воды трогаю трубы,которые выходят из котла: вход холодной воды-холодный выход горячей воды-горячий выход в подачу отопления-тоже горячий. Это правильно? если битермо то вполне нормально, если двухконтурный - то клинит трехходовой клапан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 если битермо то вполне нормально, если двухконтурный - то клинит трехходовой клапан Да, двухконтурный. Самому можно чтото сделать или надо сервис вызывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Привет всем... Котел LOTTE Hi-Q 7лет. Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание. Куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Привет всем... Котел LOTTE Hi-Q 7лет. Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание. Куда смотреть? Если с управлением и настройками всё в порядке, ошибок явных нет. То можно проверить терморезисторы. Инструкция здесь lotte.com.ua/content_files/manual-montazh-pusk.pdf. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Привет всем... Котел LOTTE Hi-Q 7лет. Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание. Куда смотреть? На 80% завышено минимальное давление газа, есть у Лотте такой глюк - при достижении требуемой температуры, если не может понизить пламя, то действует наоборот - поднимает его и вырубается по перегреву (иногда без ошибок). Как правило подобная проблема на полном напоре воды (ГВС) - не встречается. Попробуйте на отопление-будет ли такая проблема. ProTV тоже правильно написал, но терморезисторы на Лотте крайне редко выходят из строя. ИМХО. Нужно понижать минимальное давление газа на 0,3-0,5 мБара. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Стоит ли смотреть на катушки газового клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Наверное стоит подключить U - манометр, и посмотреть как ведёт себя котёл, розжиг - рабочий режим. Да и подстроить мощность под систему отопления не помешало бы согласно таблице. PS: у себя на Беретте уменьшил максимум и минимум как на ГВС так и на отоплении. Вчера между прочим чистил электрод розжига, потому как постоянно пере запускался, но ошибок не светил. Регулировки клапана: механический максимум - 55 мм. водяного столба, минимум - 15 мм. в.с. На отопление зажимал потенциометрами. Заводские были значительно больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Наверное стоит подключить U - манометр, и посмотреть как ведёт себя котёл, розжиг - рабочий режим. Да и подстроить мощность под систему отопления не помешало бы согласно таблице... ИМХО 0,8 - 0,98 мБар как по таблице, это как по мне, слишком занижено - не везде нормально котел работает с такими параметрами. Смотреть катушки нужно, 7 лет срок приличный, могут быть на грани, а новых клапанов уже нет, только перемотка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Регулировки клапана: механический максимум - 55 мм. водяного столба, минимум - 15 мм. в.с. . Я глянул на свой котел там макс - 96мм мин-8мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Я глянул на свой котел там макс - 96мм мин-8мм Не торопитесь, что либо крутить, разберитесь с алгоритмом работы, сделайте замеры, и проследите режимы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Да, двухконтурный. Самому можно чтото сделать или надо сервис вызывать? первое- фильтра на воду, второе- сгять сервопривод и "расшевелить" клапан, третье- смазка/чистка/замена.... Добавлено через 2 минуты Привет всем... Котел LOTTE Hi-Q 7лет. Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание. Куда смотреть? на вскидку забитый тепдообменник, инерция нашрева, второе датчики, третье- газ клапан... Добавлено через 6 минут Привет всем... Котел LOTTE Hi-Q 7лет. Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание. Куда смотреть? а может багально турбина и дымоход грязные??? Добавлено через 13 минут на вскидку, 7 лет не чистили, не мыли, газ клапан конечно может клинить, но это как качать колеса когда машина не мытая, делаем по регламенту, мо1ка теплообменника, чистка дымохода и турбины, регулиррвка газ клапана, проверка режимов работы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 23 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2016 Котёл Hermann Супермастер 23 Е, решил проверить давление в СО, сбросил давление в системе через кран Майвского до нуля. Накачиваю воздух в расширительный бачок СО до 1 атм., а стрелка манометра на котле тоже отклоняется к 1 атм. Так ведь не должно быть? Ничего не пойму, мембрана пробита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...