Leader9 Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Внимательно посмотрите на ваше первое фото!!! Толку от вашего термостата при наличии перемычки! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitkos77 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Внимательно посмотрите на ваше первое фото!!! Толку от вашего термостата при наличии перемычки! Я писал что сделал все по инструкции и цепь проверял, контакты замыкаются и размыкаются. Перемычка снята! Фото взято с мануала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 А регулятор какой.Обычно там три контакта.И многие подключают не туда 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitkos77 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 А регулятор какой.Обычно там три контакта.И многие подключают не туда У меня цыфровой термостат, выход можно инверсировать, когда нужно реле либо замыкает контакт, либо размыкает. Всего два контакта. Боюсь что на плате еще есть джампер или еще перемычка, которую нужно правильно скомутировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 3. Проверил работу термостата (когда нужно греть контакты замыкаются, когда нет размыкаются ОК конкретней, как вы это проверяли? что к чему подключали (может быть здесь ошиблись) если нет - только в плате дела. Проверить есть ли какоето сопротивление на зажимах перемычки (без перемычки.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Нужен совет по котлу renova star 24. Котел как работал по обратке так и работает. : Вопрос как проверяли? Может не разобрались.На работу в режиме подогрева воды вход термостата никак не влияет. При снятой перемычке котел в режиме отопления работать не должен. Проверьте без термостата и без перемычки! Если отопление включается и работает(не путайте отопление и подогрев воды) тогда плату в утиль... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_boy Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Здравствуйте. Возникла проблема с датчиком протока воды котла Тепловест Класик Оптима АГД-23-В. Может кто то подсказать фирму и маркировку этого датчика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vityokz Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Здравствуйте!Котёл WESTEN Quasar-24F запускается работает 10 сек. и прекращает работать,потом слышны щелчки,я так понимаю пытается запустится,после выдаёт ошибку "блокировка подачи газа"!Это происходит и в летнем режиме и в зимнем.Подскажите пожалуйста где копать?Вилку розетки переворачивал,результат тот же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitkos77 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 В общем разобрался я с термостатом, оказывается на новой плате другая распиновка. Нашол еще одну перемычку, подключился все работает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Здравствуйте!Котёл WESTEN Quasar-24F запускается работает 10 сек. и прекращает работать,потом слышны щелчки,я так понимаю пытается запустится,после выдаёт ошибку "блокировка подачи газа"!Это происходит и в летнем режиме и в зимнем.Подскажите пожалуйста где копать?Вилку розетки переворачивал,результат тот же самое легкое это проверить наличие газа на входе в котел..сеточка забивается, нехватает давления..Это бывает когда кто то рядом (многоквартирник) врезался в газовую трубу...ржавчина...Либо когда вы в первый раз запускаете котел, и не стравили в воздух пыль из трубы газовой ( после врезки). короче может быть забита сеточка..остальное сложнее, нужен мастер на месте , помоему это и дешевле будет, чем спалить что то. А вилку ненадо переворачивать, вилку надо знать на 100% что правильно подключена...пробником смотрим который провод на фазе. Добавлено через 1 минуту В общем разобрался я с термостатом, оказывается на новой плате другая распиновка. Нашол еще одну перемычку, подключился все работает. как то так и думалось )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Извините за настойчивость, но запостю сюда ссылку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3662087#post3662087 по себе знаю -многие старожилы не обращают внимание на новосозданные темы, потому в двух, интересных мне отмечусь. Прошу помощи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Котел Vaillant turbotec 24квт одноконтурный. Ошибка F28. 2 года эксплуатации. Сначала запускался через раз. Потом после сброса уже не зажигался, хотя искра была. Позвонил в сервис Вайлант, долго ждал на линии и со второго раза дозвонился. Предложили выезд мастера через 8 дней, неофиц сервис предложил на 4-й день приехать. Предварительная стоимость ремонта если замена клапана 2400грн + работа. Принял решения делать самому - почистил горелки, пропылесосил мусор, почистил электроды....они в отличном состоянии. Подозрение на непонятный шум газового клапана...щелкает. Аккуратное снятие и прочистка (возможно подклинил) сборка назад. Установка. Результат Включается с первого раза, щелканий-жужаний нету. Пламя стало больше по высоте. Надеюсь больше не будет клинить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Надеюсь регулировки на клапане не трогали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Надеюсь регулировки на клапане не трогали? Нет ничего не регулировал и собрал как был изначально. Даже краска на болтиках совпала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgen.XEA Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Добрый день, прошу подсказать, кто знает! В квартире 53 кв.м установлен котел immergas eolo mythos с подключенным терморегулятором COMPUTHERM Q7, температура в квартире поддерживается заданная на терморегуляторе, но котел при достижении нужной температуры в квартире все равно постоянно (1 раз в 5 мин) включается для подогрева теплоносителя (60град). То есть, выставлена на терморегуляторе температура на ночь 20 град, но квартира не успела остыть за ночь до этой температуры, однако котел все равно за эту ночь спалил 3,5 куба газа!!! Это нормальная работа котла? Я думаю он не должен брать газ когда не нужно отапливать помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Это нормальная работа котла? Я думаю он не должен брать газ когда не нужно отапливать помещение. не в котле дело,. у вас неправильно настроен или подключен терморелулятор..когда набрана температура, то котел не должен включиться ни одного раза,.а увас включается, неработает реле , всмысле невыпоняет функцию. гдето ошиблись в подключке или настройке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgen.XEA Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Спасибо! Проверю подключение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Спасибо! Проверю подключение... надеюсь что перемычку не оставили куда тыкнули термостат в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgen.XEA Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 надеюсь что перемычку не оставили куда тыкнули термостат в котле. Я тоже на это надеюсь, подключал мастер Водной техники (по телефону говорит что перемычку снимал), так что, котел опломбирован. Вечером отключу термостат и проверю - если с разомкнутыми контактами котел будет работать на отопление - значит перемычка на месте... А так же, проверю термостат: размыкает ли контакты при достижении заданной температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgen.XEA Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Отчитываюсь: Проверил как и говорил "... отключу термостат и проверю - если с разомкнутыми контактами котел будет работать на отопление - значит перемычка на месте... проверю термостат: размыкает ли контакты при достижении заданной температуры..." - все работает, подключил термостат обратно к котлу - и все работает идеально (котел полностью отключается при достижении заданной температуры воздуха в помещении)! Не знаю что это было..., простите за панику, ну хоть узнал, как правильно должен работать котел с терморегулятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Saddam47 Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Народ подскажите. Котел Elexia. Одна батарея плохо грела и решили ее развоздушить. При стравливании воздуха стекло около 250гр воды. После этого котел стал выдавать ошибку - мигает 40 80. Я так понимаю не хватает воды в системе. Что и как делать? P.S. Квартира съемная, поэтому что и как делалось точно сказать не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Я так понимаю не хватает воды в системе. Что и как делать? 31 - это краник подпитки котла, (из городского водопровода). Открываем (откручиваем немного), смотрим на давление на манометре (спереди котла) набираем 1.5 , закрываем краник. Можно ещё отключить котел от электросети, и опять включить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 11 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 Начал писать в другой теме, но решил написать здесь Полтора года назад купил комплект для теплого пола с насосом halm hupa 25-6.0 u 180. Сегодня залил воду в систему (в ТП вода была залита год назад). Подключил и тишина. Подскажите с чего начать поиск проблемы с насосом ТП? Питание на насос есть. На башке выкручивается клапан. Выкручивается. Написано, что отверткой, шириной 5 мм можно провернуть ротор. У меня отвёртка длиной 100 мм. Заходит до ручки и вращает воздух... Что ещё можно сделать, не снимая насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stefan_Ts Опубліковано: 11 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 (змінено) Помогите решить проблему с котлом FERELLA C 24 MEL. При включении питания котла загорается лампочка питания как положено но через 7 - 10секунд она начинает моргать как не должно быть. Тоже происходит при запуске системы отопления или горячей води сначала загорается горелка на пару секунд а потом тухнет индикация того что вода горячая открыта так и светится даже если закрыть кран и лампочка питания моргает после рестарта тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема. (Давление газа и воды в норме) Змінено 11 жовтня 2015 користувачем Stefan_Ts Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 11 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 Начал писать в другой теме, но решил написать здесь Полтора года назад купил комплект для теплого пола с насосом halm hupa 25-6.0 u 180. Сегодня залил воду в систему (в ТП вода была залита год назад). Подключил и тишина. Подскажите с чего начать поиск проблемы с насосом ТП? Питание на насос есть. На башке выкручивается клапан. Выкручивается. Написано, что отверткой, шириной 5 мм можно провернуть ротор. У меня отвёртка длиной 100 мм. Заходит до ручки и вращает воздух... Что ещё можно сделать, не снимая насос?все решил - подобрал отвертку и провернул ротор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз