siscom Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Стандартная часто встречающаяся ситуация. Но ответьте на два вопроса. 1. Сколько лет проработал котел? 2. Фото объвязки котла? Котел был приобретен в сентябре 2014, установлен в октябре 2014 года топился 2 раза. фото обвязки высылаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Тут у нас официальный представитель есть... Извините но официальный представитель к моему большому сожалению оказался некомпетентным в данном вопросе из-за этого прошу Вас помочь ибо с данным явлением сталкиваюсь впервые за 10 лет работы. И первый раз меня подставил официальный представитель!!!!! Спасибо за науку официальный представитель. Добавлено через 1 минуту Котел был приобретен в сентябре 2014, установлен в октябре 2014 года топился 2 раза. фото обвязки высылаю. Извините что вверх ногами. Да и еще на дымоход бамажка есть что он исправен, котел находится в подвале с буфером и с бойлером на баню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Причин пока две. Что бы остановится на одной последний вопрос. По стрелке, на фото, это труба холодной воды? Или просто из подачи в обратку? И еще вопрос, чем топите котел, дрова или уголь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Котел был приобретен в сентябре 2014, установлен в октябре 2014 года топился 2 раза. фото обвязки высылаю. На сервис взяли сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Причин пока две. Что бы остановится на одной последний вопрос. По стрелке, на фото, это труба холодной воды? Или просто из подачи в обратку? И еще вопрос, чем топите котел, дрова или уголь? Подвод холодной воды . Топили дровами. Добавлено через 3 минуты Причин пока две. Что бы остановится на одной последний вопрос. По стрелке, на фото, это труба холодной воды? Или просто из подачи в обратку? И еще вопрос, чем топите котел, дрова или уголь? Котел потек через недели две -месяц после последней топки. Заказчик кричит что котел поддельный или брак. А сервис причину найти не может. Как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Подвод холодной воды . Топили дровами. Боюсь, что мне Вас нечем обрадовать. При температуре котла, а это +95 градусов сработал клапан Caleffi 544 и ливонул в обратку котла холодную воду. Реакция чугуна на холодную воду думаю понятна? Этот клапан, на подаче холодной вода, в обязательном порядке комплектуется регулятором давления, ну на худой конец подпитывающим клапаном (фото ниже). А в Вашем случае, при буфере, так он вообще лишний. Буфер это и есть самая крутая система безопасности. Мои выводы можно проверить: у этого клапана, чуть выше входа воды слив в канализацию. При сработке клапан сбрасывает много теплоносителя из системы. А на фото клапан у Вас к каналии не подключен. Если это так, то лужу на полу Вы бы видели. Ну и последнее, 1% из 100% оставляю на брак котла. Хотя, сразу 6 секций это из разряда фантастики, так только действует холодная вода в горячем чугунявом котле. А Протерм Вы не ругайте, фирма большая, солидная, людей много, а спецов мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Боюсь, что мне Вас нечем обрадовать. При температуре котла, а это +95 градусов сработал клапан Caleffi 544 и ливонул в обратку котла холодную воду. Реакция чугуна на холодную воду думаю понятна? Этот клапан, на подаче холодной вода, в обязательном порядке комплектуется регулятором давления, ну на худой конец подпитывающим клапаном (фото ниже). А в Вашем случае, при буфере, так он вообще лишний. Буфер это и есть самая крутая система безопасности. Мои выводы можно проверить: у этого клапана, чуть выше входа воды слив в канализацию. При сработке клапан сбрасывает много теплоносителя из системы. А на фото клапан у Вас к каналии не подключен. Если это так, то лужу на полу Вы бы видели. Ну и последнее, 1% из 100% оставляю на брак котла. Хотя, сразу 6 секций это из разряда фантастики, так только действует холодная вода в горячем чугунявом котле. А Протерм Вы не ругайте, фирма большая, солидная, людей много, а спецов мало. Спасибо за комментарий, но первое- задние секции разорвало бы, а тут передние треснули, внутри целые, а снаружи треснутые и характер трещин на секциях одинаковый. Иподключения клапана Калефи пол дюйма, а обратка труба медь 42 это надо котел так греть реактивным топливом для запуска баллистических ракет чтоб пол дюйма в 42 диаметр воду просто постоянно забрасывало, редуктор давления с фильтром тонкой очистки и манометром стоит на входе на подпитку калефи. И котел полностью загруженный дровами на буфере больше 75-80 градусов по цельсию не выдавал. Работало все отлично сам присутствовал. Вайллант и Протерм я люблю и ставлю только котлы этих марок. А тут на тебе. Протерм я не ругаю просто зачем писать в акте то, что не соответствует действительности или они пытаются из монтажников лохов сделать. Найдите причину Протерм, а потом пишите, в акте. А то получается берете на гарантию, а реально людей обманываете. Сергей спасибо большое что уделили внимание моей теме Жду и иные соображения насчет котла Протерм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Сергей спасибо большое что уделили внимание моей теме Так бы сразу и написали: я монтажник, старался как мог, сейчас меня делают крайним, а я не могу понять причину в чем я не прав. На фото 2009 год, новый Т.Т. Будерус ни разу не топили, а он разморозился, порвало его. Пошла обратная тяга через дымоход. Котельная в подвале, а сразу за ней открытая лестница на 3 этажа сразу. Заказчик был предупрежден, что вентиляцию в котельной (приточку и отверстия на улицу) перекрывать ни-зя. Он все для экономии тепла заткнул тряпками. На улице мороз, тяга на лестнице в середине дома, Т.Т. котел не работает и его дымоход потянул воздух с улицы в обратную сторону. Котлу кирдык. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Жду и иные соображения насчет котла Протерм. По обвязке есть только одно замечание,фильтр который стоит на обратке котла он должен стоять не там а перед Ладдоматом. Суть в том, если в таком исполнении забьётся фильтр то циркуляция через котелок резко упадёт и будет большая дельта между подачей и обраткой, ну а дальше может случится всё что угодно. Другими словами,сервисная кантора взяла на гарантию вот пусть и отвечает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AAlexN Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Жили были котел протерм и заказчик, ну и конечно сантехник.))) В один прекрасный момент вдруг ни с того ни с сего потек котел. Открыли котел сняли обшивку и что мы увидели ая-яй. Вызвали сервис протерма приехал сервисант покачал головой и сказал, а хрен его знает, что это надо повторно приехать. И так прошло 2 недели котел стоит и горько плачет. Вызвали повторно сервис и о чудо товарщи сервисанты посовещались на самом высоком уровне и решили котел замерз. Все оно то хорошо, но неубедительно и в бамажке которую они выдали причина НАВЕРНО ЗАМЕРЗ. Уважаемые любители и строители, а может быть и профессионалы в котельном деле посмотрите на фото и озвучте свой вердикт. Истину надо установить.!!! Принимаются разные предположения от барабашке с молотком стучавшим по котлу до инопланетян живущих в котле. Первый раз такое вижу с протермом. Фото прилагаю. Спасибо за любые мысли правильные и не очень. А можно еще пару уточнений. Котел стоял не рабочий? Он стоит в отапливаемом помещении? Группа безопасности сработала? Насос в это время работал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Так бы сразу и написали: я монтажник, старался как мог, сейчас меня делают крайним, а я не могу понять причину в чем я не прав. На фото 2009 год, новый Т.Т. Будерус ни разу не топили, а он разморозился, порвало его. Пошла обратная тяга через дымоход. Котельная в подвале, а сразу за ней открытая лестница на 3 этажа сразу. Заказчик был предупрежден, что вентиляцию в котельной (приточку и отверстия на улицу) перекрывать ни-зя. Он все для экономии тепла заткнул тряпками. На улице мороз, тяга на лестнице в середине дома, Т.Т. котел не работает и его дымоход потянул воздух с улицы в обратную сторону. Котлу кирдык. Крайним меня не делают.))) Просто наставил я этих протермов за 2014 год аж 14 штук. Тут надо думать, а то как то не интересно получается если причину не установить то может такое еще у кого то случиться. Насчет обратной тяги думали и эксперементировали с термометром и в дымоход ложили и двери открывали, пару дней с датчиками температуры и давления лазили всю котельную обвешали замерзания через обратную тягу я не верю потому, что видел как котлы замерзают и что происходит с ними а тут спереди и внизу из 8 секций 6 секций треснули. ХОТЯ КАКОЙТО ПРОЦЕНТ ДОПУСКАЮ НА ОБРАТНУЮ ТЯГУ. Чего зацепился самому стало интересно найти причину!!! один человек проектировщик сказал, что это брак котла. Протерм секции не выпускает, а покупает у других фирм. Заказчик ходил вчера возле котла и молитву читал.))) У него в доме точнее в 3 домах на одной территории установлено: 3 вайлланта и 2 протерма))). Работают уже около 10 лет и проблем вообще нет. Добавлено через 2 минуты По обвязке есть только одно замечание,фильтр который стоит на обратке котла он должен стоять не там а перед Ладдоматом. Суть в том, если в таком исполнении забьётся фильтр то циркуляция через котелок резко упадёт и будет большая дельта между подачей и обраткой, ну а дальше может случится всё что угодно. Другими словами,сервисная кантора взяла на гарантию вот пусть и отвечает. Ну вообще-то фильтр надо чистить. Делать сервис котельной. Сервисная контора ни за что не отвечает!!! Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Как таковых вразумительных ответов от сервисников я получить не мог. Добавлено через 5 минут А можно еще пару уточнений. Котел стоял не рабочий? Он стоит в отапливаемом помещении? Группа безопасности сработала? Насос в это время работал? Когда котельная работала все работала идеально с котельной проблем нет. Проектировщик и монтажники сделал все по уму тут вопрос в самом котле вот в чем дело.Котел стоял не рабочий. Помещение подвал. Подвал отапливается. Насос не работал. Топили 2 раза. Котлу 2 месяца. После последней топки, постоял 2 недели и потек. Давление в системе 1,5. было. Добавлено через 14 минут Так бы сразу и написали: я монтажник, старался как мог, сейчас меня делают крайним, а я не могу понять причину в чем я не прав. На фото 2009 год, новый Т.Т. Будерус ни разу не топили, а он разморозился, порвало его. Пошла обратная тяга через дымоход. Котельная в подвале, а сразу за ней открытая лестница на 3 этажа сразу. Заказчик был предупрежден, что вентиляцию в котельной (приточку и отверстия на улицу) перекрывать ни-зя. Он все для экономии тепла заткнул тряпками. На улице мороз, тяга на лестнице в середине дома, Т.Т. котел не работает и его дымоход потянул воздух с улицы в обратную сторону. Котлу кирдык. А фото лопнувшего теплообменника можно в студию??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Когда котельная работала все работала идеально с котельной проблем нет. Проектировщик и монтажники сделал все по уму тут вопрос в самом котле вот в чем дело.Котел стоял не рабочий. Помещение подвал. Подвал отапливается. Насос не работал. Топили 2 раза. Котлу 2 месяца. После последней топки, постоял 2 недели и потек. Давление в системе 1,5. было. Тогда 100% брак. Варианты с обратной тягой это очень сомнительно. Добавлено через 5 минут На фото 2009 год, новый Т.Т. Будерус ни разу не топили, а он разморозился, порвало его. Пошла обратная тяга через дымоход. Котельная в подвале, а сразу за ней открытая лестница на 3 этажа сразу. Заказчик был предупрежден, что вентиляцию в котельной (приточку и отверстия на улицу) перекрывать ни-зя. Он все для экономии тепла заткнул тряпками. На улице мороз, тяга на лестнице в середине дома, Т.Т. котел не работает и его дымоход потянул воздух с улицы в обратную сторону. Котлу кирдык. Это получается, что приточную вентиляцию закрыл тряпками а поддувало котла открыл? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕРАТОН Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Підскажіть,де в цього котла підпитка тиску води в батереях отоплення..Автоматично,чи потрібно крутити якийсь вентиль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taks Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Крайним меня не делают.))) Просто наставил я этих протермов за 2014 год аж 14 штук. Тут надо думать, а то как то не интересно получается если причину не установить то может такое еще у кого то случиться. А может где падал (стукнули) блок чугуна в магазине, на складе, в фуре. Говори с представителями если столько смонтировал думаю должны пойти на встречу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕРАТОН Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 А можно помедленней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 (змінено) Тогда 100% брак. Варианты с обратной тягой это очень сомнительно. Добавлено через 5 минут Это получается, что приточную вентиляцию закрыл тряпками а поддувало котла открыл? Насчет брака Вы угадали. Но факт сервисники не могут признать. Есть в наших кругах хороший человек и инженер от бога Валера Т. Сергей его должен хорошо знать, так он про брак тоже говорил. Добавлено через 6 минут Крайним меня не делают.))) Просто наставил я этих протермов за 2014 год аж 14 штук. Тут надо думать, а то как то не интересно получается если причину не установить то может такое еще у кого то случиться. А может где падал (стукнули) блок чугуна в магазине, на складе, в фуре. Говори с представителями если столько смонтировал думаю должны пойти на встречу Это тоже думали и рассматривали фирма которая его продала отнекивается что у них такое не могло происходить, котел я принимал и при мне разгружали и он не падал аккуратно его поставили. Представители не могут говорить они сами не знают, что это такое и с чем его едят.))) На контакт не хотят идти из-за того, что бояться признать брак. А это уже Ч.П. Есть вероятность, что данный котел будет отправлен на завод в Словению обратно и там будут разбираться с ним. Если есть у кого фотки протермов треснутых теплообменников выложите их сюда пожалуйста. Змінено 18 лютого 2015 користувачем siscom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕРАТОН Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Нормально працює вже років з 5..А питання в чому,чи не є низький тиск в батареях..,і якщо це так,як його ,цей тиск підняти ?По фото наче все виклав зрозуміло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Тогда 100% брак. Варианты с обратной тягой это очень сомнительно. Добавлено через 5 минут Это получается, что приточную вентиляцию закрыл тряпками а поддувало котла открыл? Сервис написал: Відповідь сервісу з цього приводу: -"звичайне розмороження котла якраз саме через те, що його майже не топили, а димохід, впевнений – не перекривали, щоб запобігти тязі. Наслідок – розмороження 6 секцій підряд" Уважаемый сервис. В акте написано что причиной может быть котел наверно замерз. Наверно это как? Есть документ по дымоходу, что дымоход нормально работает. Так кто из Вас врет??? Что Вы можете сказать в свое оправдание? Можете подтвердить официальным письмом про то, что котел замерз из-за дымохода??? Жду Вашего ответа. Люблю Вайллант и Протерм с детства.))) Кто что по этому ответу думает и есть ли мысли.)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр ЖК Янтарный Опубліковано: 19 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2015 Нормально працює вже років з 5..А питання в чому,чи не є низький тиск в батареях..,і якщо це так,як його ,цей тиск підняти ?По фото наче все виклав зрозуміло... Под котлом черный вентиль , на фото его нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕРАТОН Опубліковано: 19 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2015 Cпасибо,нашел.А реально какое давление должно бути в системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 19 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2015 Сервис написал: Відповідь сервісу з цього приводу: -"звичайне розмороження котла якраз саме через те, що його майже не топили, а димохід, впевнений – не перекривали, щоб запобігти тязі. Наслідок – розмороження 6 секцій підряд" Уважаемый сервис. В акте написано что причиной может быть котел наверно замерз. Наверно это как? Есть документ по дымоходу, что дымоход нормально работает. Так кто из Вас врет??? Что Вы можете сказать в свое оправдание? Можете подтвердить официальным письмом про то, что котел замерз из-за дымохода??? Жду Вашего ответа. Люблю Вайллант и Протерм с детства.))) Кто что по этому ответу думает и есть ли мысли.)))) Спасибо всем истинна установлена!!!!!!! Особенно хочу выразить благодарность Сергею!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2015 Спасибо всем истинна установлена!!!!!!! Особенно хочу выразить благодарность Сергею!!!!! Ну и в чём причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 21 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 Ну и в чём причина? Вы уважаемый были правы на 100%. Если хотите что бы расписал могу только в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AAlexN Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Тогда 100% брак. Варианты с обратной тягой это очень сомнительно. Полностью согласен! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Если хотите что бы расписал могу только в личку. Да тут напишите, чего же в личку?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз