b71 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Опишите подробно как ведет себя котел на отоплении и ГВС, потому как "знову завис" можно понимать по-разному. Котел на ГВС працює отлично а на СО я описував вище тобто працює годину дві потім зависає на 5градусів вище заданої для котла температури наприклад задана45град. чомусь котел наганяє температуру до 50 і висне на екрані показуе 50 а система опалення холодна. а щоб знову запрпацював треба відкрити гарячу воду або перезапустити котла після того знову працюе без проблем. при нормальній роботі котла температура піднімаеться на 3 градуса від заданоі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Котел на ГВС працює отлично а на СО я описував вище тобто працює годину дві потім зависає на 5градусів вище заданої для котла температури наприклад задана45град. чомусь котел наганяє температуру до 50 і висне на екрані показуе 50 а система опалення холодна. а щоб знову запрпацював треба відкрити гарячу воду або перезапустити котла після того знову працюе без проблем. при нормальній роботі котла температура піднімаеться на 3 градуса від заданоі У вас не отрегулирован газовый клапан. Зайдите в меню и посмотрите какие значения стоят в параметрах P25 и P26, для изменения этих параметров читайте страницу 57, S-H это параметр Р26,S-L это параметр Р25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 У вас не отрегулирован газовый клапан. Зайдите в меню и посмотрите какие значения стоят в параметрах P25 и P26, для изменения этих параметров читайте страницу 57, S-H это параметр Р26,S-L это параметр Р25. я прочитав стр.57 але прошу вас якщо можна розпишить як правильно зайти в меню і подивитись які стоять значення бо я заходив але в мене неполучилось може я щось незрозумів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 я прочитав стр.57 але прошу вас якщо можна розпишить як правильно зайти в меню і подивитись які стоять значення бо я заходив але в мене неполучилось може я щось незрозумів Вы сначала зайдите в меню програмирования, одновременно нажать и удерживать кнопки 12-13-14,дальше появится Р01,кнопкой 14 перещёлкивайте до Р25 и Р26. Сообщите мне какие там показания высветились. Или перезвоните мне,телефон в профиле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Вы сначала зайдите в меню програмирования, одновременно нажать и удерживать кнопки 12-13-14,дальше появится Р01,кнопкой 14 перещёлкивайте до Р25 и Р26. Сообщите мне какие там показания высветились. Или перезвоните мне,телефон в профиле. p25 -показуе 51 а на p26 показуе 37 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 p25 -показуе 51 а на p26 показуе 37 Изменяйте эти параметры на 30. Какой мощности у вас котелок и какая на него нагрузка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Изменяйте эти параметры на 30. Какой мощности у вас котелок и какая на него нагрузка? Не нужно давать советы, которые могут привести к ненужным последствиям! Вы предлагаете человеку изменить параметры калибровки(настройки) газового клапана! Не нужно с такими вещами шутить. И ставить параметры газа вслепую. Хорошо, что эти параметры невозможно изменить из сервисного меню. Добавлено через 2 минуты С причиной зависания нужно разбираться. Не мешало бы вообще для начала пройтись по всем пунктам сервисного меню. Газ пока трогать не будем, без манометра клапан не откалибруешь, да и не может неправильная калибровка вызвать какие либо зависания. Какая индикация на экране при этом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Изменяйте эти параметры на 30. Какой мощности у вас котелок и какая на него нагрузка? М290.24СМ\М Rinnova/турбо. а нагрузка 94квадрата. +100метров теплие поли труба мет.пласт15диаметр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Дайте телефон, я наберу, пройдемся по пунктам меню, мож что прояснится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Не нужно давать советы, которые могут привести к ненужным последствиям! Вы предлагаете человеку изменить параметры калибровки(настройки) газового клапана! Не нужно с такими вещами шутить. И ставить параметры газа вслепую. Хорошо, что эти параметры невозможно изменить из сервисного меню. ну да через Р09-15 и тд и тп Вы предлагаете научить сделать из подручных средств трубки и линейки микроманометр Там и так ясно что максимальное значение завышено и минимум тоже завышен, из за этого у него маленький зазор на модуляцию и вследствии этого котелок выходит на превышение температуры и дальше гаснет горелка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Дайте телефон, я наберу, пройдемся по пунктам меню, мож что прояснится. 0673643860 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Почему тогда он, "зависает". Может просто неправильная интерпретация работы котла? Я подозреваю большое значение параметра Р12. И котел банально стоит 8 с половиной минут до повторного запуска, клиент не дожидается этого, перезапускает котел, он быстро набирает температуру и опять стоит ждет. Такое часто бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 С причиной зависания нужно разбираться. Не мешало бы вообще для начала пройтись по всем пунктам сервисного меню. Газ пока трогать не будем, без манометра клапан не откалибруешь, да и не может неправильная калибровка вызвать какие либо зависания. Какая индикация на экране при этом? У меня такой же котелок Rinnova Control уже более двух лет. Калибровал свой котелок по манометру, но в процессе эксплуатации показало что из за изменений давления и качества газа в сети эти настройки почти до задницы. У себя параметр Р12 поставил на 100, разве этот параметр не расширяет порог модуляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 котел наганяє температуру до 50 і висне на екрані показуе 50 а система опалення холодна. а щоб знову запрпацював треба відкрити гарячу воду або перезапустити котла після того знову працюе без проблем. Т.е. без перезапуска сам уже дальше не греет СО, или все же включается спустя некоторое время? В разе последнего - не чипайтэ и не мешайте технике работать, :D потому как без манометра и понимания чего крутишь/меняешь лучше не лезть. Такое часто бывает. Почти у всех Бязей по умолчанию так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobs81 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 нужна помощ с котлом fondital падает давление в сестеме после замены расширительного бака Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Если стена тонкая и остывает, место прохода верхней трубы (входящего воздуха) дополнительно охлаждается еще и от остывшей стены. В этих местах при нагреве выхлопной трубой может образовыватся конденсат и всасыватся турбиной. N_NIK, на досуге разберитесь где и почему возникает конденсат в коаксиальном дымоходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 У меня такой же котелок Rinnova Control уже более двух лет. Калибровал свой котелок по манометру, но в процессе эксплуатации показало что из за изменений давления и качества газа в сети эти настройки почти до задницы. У себя параметр Р12 поставил на 100, разве этот параметр не расширяет порог модуляции? Сорри, поспешил, параметр Р10 - время перед повторным запуском, каждая единица 5 сек примерно. Созвонились, прошлись по меню, криминала не обнаружил. Зависание, наверное, ложное. Было подозрение на трехходовой, но проверили - работает. Скорее всего система уже нагрета, а заданная - 43. Вот он и стоит долго, куда ж ему тепло девать, на улице не морозы. Экономим газ Там еще комнатный термостат. Температуру я б на котле поднял, но там теплый пол вряд ли правильно сделан. Дилема. Добавлено через 1 минуту Если быстро нагревает при запуске, можно мощность розжига до минимума (вплоть до 0). В новых прошивках там уже пофиксили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Сорри, поспешил, параметр Р10 - время перед повторным запуском, каждая единица 5 сек примерно. Созвонились, прошлись по меню, криминала не обнаружил. Зависание, наверное, ложное. Было подозрение на трехходовой, но проверили - работает. Скорее всего система уже нагрета, а заданная - 43. Вот он и стоит долго, куда ж ему тепло девать, на улице не морозы. Экономим газ Там еще комнатный термостат. Температуру я б на котле поднял, но там теплый пол вряд ли правильно сделан. Дилема. Добавлено через 1 минуту Если быстро нагревает при запуске, можно мощность розжига до минимума (вплоть до 0). В новых прошивках там уже пофиксили. Уменьшение времени Р10 может повлиять на тактование котла при избыточной мощности. У меня тоже было такое,мощности котелка было много для дома и выходил в длительный простой,уменьшал Р10 и получалось частое тактование,затем вошёл в настройку газ-клапана и розширил модуляцию горелки сейчас у меня Р25=30 а Р26=21 и таким образом у меня чётко держит заданную температуру без превышения и без тактования. Ну а если у топика дом 100м2 то ему можно мощность котелка уменьшить в Р12 до 50. Добавлено через 10 минут Почти у всех Бязей по умолчанию так. По умолчанию эти модели настроены на 3 мин. Ну а так можно настроить от 0 до 8,5мин. Добавлено через 4 минуты нужна помощ с котлом fondital падает давление в сестеме после замены расширительного бака А какое давление накачали в расширительный бак,какой ёмкости бак и сколько воды в системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b71 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Т.е. без перезапуска сам уже дальше не греет СО, или все же включается спустя некоторое время? В разе последнего - не чипайтэ и не мешайте технике работать, :D потому как без манометра и понимания чего крутишь/меняешь лучше не лезть. Почти у всех Бязей по умолчанию так. Без перезапуску він не включиться або при відкритті крана гярячоі води. а так сам не може.:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobs81 Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Здравствуйте!уменя такая проблема падает давление в настенном котле fondital за сутки падает с1.8 до 1.4 расширительный бак заменил что может такое быть ?спасибо Добавлено через 1 минуту Уменьшение времени Р10 может повлиять на тактование котла при избыточной мощности. У меня тоже было такое,мощности котелка было много для дома и выходил в длительный простой,уменьшал Р10 и получалось частое тактование,затем вошёл в настройку газ-клапана и розширил модуляцию горелки сейчас у меня Р25=30 а Р26=21 и таким образом у меня чётко держит заданную температуру без превышения и без тактования. Ну а если у топика дом 100м2 то ему можно мощность котелка уменьшить в Р12 до 50. Добавлено через 10 минут По умолчанию эти модели настроены на 3 мин. Ну а так можно настроить от 0 до 8,5мин. Добавлено через 4 минуты А какое давление накачали в расширительный бак,какой ёмкости бак и сколько воды в системе? Добавлено через 45 секунд в бак накачал 1.5 Добавлено через 5 минут Уменьшение времени Р10 может повлиять на тактование котла при избыточной мощности. У меня тоже было такое,мощности котелка было много для дома и выходил в длительный простой,уменьшал Р10 и получалось частое тактование,затем вошёл в настройку газ-клапана и розширил модуляцию горелки сейчас у меня Р25=30 а Р26=21 и таким образом у меня чётко держит заданную температуру без превышения и без тактования. Ну а если у топика дом 100м2 то ему можно мощность котелка уменьшить в Р12 до 50. Добавлено через 10 минут По умолчанию эти модели настроены на 3 мин. Ну а так можно настроить от 0 до 8,5мин. Добавлено через 4 минуты А какое давление накачали в расширительный бак,какой ёмкости бак и сколько воды в системе? Добавлено через 1 минуту Здравствуйте!уменя такая проблема падает давление в настенном котле fondital за сутки падает с1.8 до 1.4 расширительный бак заменил что может такое быть ?спасибо Добавлено через 1 минуту Уменьшение времени Р10 может повлиять на тактование котла при избыточной мощности. У меня тоже было такое,мощности котелка было много для дома и выходил в длительный простой,уменьшал Р10 и получалось частое тактование,затем вошёл в настройку газ-клапана и розширил модуляцию горелки сейчас у меня Р25=30 а Р26=21 и таким образом у меня чётко держит заданную температуру без превышения и без тактования. Ну а если у топика дом 100м2 то ему можно мощность котелка уменьшить в Р12 до 50. Добавлено через 10 минут Добавлено через 45 секунд в бак накачал 1.5 Добавлено через 5 минут Уменьшение времени Р10 может повлиять на тактование котла при избыточной мощности. У меня тоже было такое,мощности котелка было много для дома и выходил в длительный простой,уменьшал Р10 и получалось частое тактование,затем вошёл в настройку газ-клапана и розширил модуляцию горелки сейчас у меня Р25=30 а Р26=21 и таким образом у меня чётко держит заданную температуру без превышения и без тактования. Ну а если у топика дом 100м2 то ему можно мощность котелка уменьшить в Р12 до 50. Добавлено через 10 минут Добавлено через 2 минуты бак на 8 литров квартира 40м 4 алюминивых батарей по 10 секций Добавлено через 2 минуты бак на 8 литров обьём CO4 БАТАРЕИ ПО 10 СЕКЦИЙ Добавлено через 10 минут чтоже можно сделать а при пользованием горячей водой давление падает на 2 ед и неварачивается назад после закрытия смесителя горячей воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 По Риннове еще. Не мешало бы глянуть версию прошивки. Инфо меню, последний пункт J20. В ранних версиях были наблюдалось следующее. параметр Р10 с завода был установлен 88. Котел после розжига выходил на максимум на несколько секунд. При таких делах котел при работе на небольшую нагрузку работал очень некорректно. После розжига моментально набирал заданную температуру плюс 5 град и выключался не успевая перейти на модуляцию. После чего долго стоял в режиме ожидания(помним, что Р10 - 88). Бороться с этим было трудно, разве что можно было уменьшить мощность розжига. Частично помогало, котел мог успеть выйти на модуляцию, но не всегда, а когда система достаточно остывала. Проблема была устранена в последующих версиях прошивки - начиная с J20 - 05. Далее, параметр Р12 - полезная мощность. Установлен с завода 100 %. Уменьшать его - вопрос спорный. Ну уменьшили мы его, котел работает на сниженной мощности(при отоплении). Не уменьшили - котел, сразу модулирует и переходит на сниженную мощность, особо ничего не меняется. Тут мы действительно искусственно сужаем диапазон модуляции. А еще и минимальная мощность завышена с завода и от модуляции вообще ничего почти не остается в режиме отопления(параметр Р16). А соорудить манометр из трубки с линейкой проще простого, но неподготовленному человеку лучше туда не влазить, лучше, чтоб толковый сервисант глянул котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 По Риннове еще. Не мешало бы глянуть версию прошивки. Инфо меню, последний пункт J20. В ранних версиях были наблюдалось следующее. параметр Р10 с завода был установлен 88. Котел после розжига выходил на максимум на несколько секунд. При таких делах котел при работе на небольшую нагрузку работал очень некорректно. После розжига моментально набирал заданную температуру плюс 5 град и выключался не успевая перейти на модуляцию. После чего долго стоял в режиме ожидания(помним, что Р10 - 88). Бороться с этим было трудно, разве что можно было уменьшить мощность розжига. Частично помогало, котел мог успеть выйти на модуляцию, но не всегда, а когда система достаточно остывала. Проблема была устранена в последующих версиях прошивки - начиная с J20 - 05. Далее, параметр Р12 - полезная мощность. Установлен с завода 100 %. Уменьшать его - вопрос спорный. Ну уменьшили мы его, котел работает на сниженной мощности(при отоплении). Не уменьшили - котел, сразу модулирует и переходит на сниженную мощность, особо ничего не меняется. Тут мы действительно искусственно сужаем диапазон модуляции. А еще и минимальная мощность завышена с завода и от модуляции вообще ничего почти не остается в режиме отопления(параметр Р16). А соорудить манометр из трубки с линейкой проще простого, но неподготовленному человеку лучше туда не влазить, лучше, чтоб толковый сервисант глянул котел. У меня версия прошивки наверное самая первая J20-01:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_asm Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Котел Hotwell Westen Pulsar 240i (двухконтурный, дымоходный) в этом сезоне вот такое (фото) началось в камере (до этого много лет копоти максимум пару мелких пятнышек) где-то здесь вычитал, что на теплообменнике копоть появляется из-за слишком большой разницы температур между подачей и обраткой, но в данном случае она не более 5-15 градусов (в зависимости от режима и условий). Еще наблюдение: последнее время по вечерам часто не прогревается ГВС если полностью открыть кран (при этом газовый счетчик крутится крайне бодро, но шум от горелки котла не такой сильный как может быть на максимуме). Что может быть причиной такого поведения и что с этим делать? ЗЫ: Пламя преимущественно оранжевое с несколькими длинными желто-оранжевыми языками аж до теплообменника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Котел Hotwell Westen Pulsar 240i (двухконтурный, дымоходный) в этом сезоне вот такое (фото) началось в камере (до этого много лет копоти максимум пару мелких пятнышек) где-то здесь вычитал, что на теплообменнике копоть появляется из-за слишком большой разницы температур между подачей и обраткой, но в данном случае она не более 5-15 градусов (в зависимости от режима и условий). Еще наблюдение: последнее время по вечерам часто не прогревается ГВС если полностью открыть кран (при этом газовый счетчик крутится крайне бодро, но шум от горелки котла не такой сильный как может быть на максимуме). Что может быть причиной такого поведения и что с этим делать? ЗЫ: Пламя преимущественно оранжевое с несколькими длинными желто-оранжевыми языками аж до теплообменника Такое может быть если засорён дымоход и плохой приток свежего воздуха,ну и естественно качество газа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Обычная температура на термостате котла 21, котел в зависимости от температуры на улице регулярно включался, нагревал теплоноситель до установленных 45-50 градусов, температура достигала нужной и все ок. Уезжал на неделю, температуру установил на 18. Вчера вернулся, опять установил 21, но работа котла вот уже фактически 16 часов странная - он включается, греет около минуты, после этого выключается нагрев, но слышно работу насоса. Так работает минуты 2, потом слышно включение турбины секунд на 10 (иногда повторяется 2-3 раза), опять включается нагрев на минуту... и так по кругу. Вот пока писал, грел даже не минуту, а секунд 10, и опять выключился нагрев. Установленной температуры, естественно, не достигает, в итоге дом не прогревается. Где копать, что делать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...