okodom Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Котел у меня в пользовании с 98-го года. Покупался новым. Это аппарат из той серии, о которых британские сервисники сказали - мечта ремонтника. ;) Я его прошел вдоль и поперёк. Самолично. Имея отнюдь не техническое образование. Турбину чистил (каюсь, впервые за 16лет работы...) Пыли спрессованной было много. И трубочки, то есть трубку Пито, продувал - конденсата не наблюдалось. Правда, само основание, что возле турбины находится, не рискнул вынимать. Мне показалось что там пластик стал слишком хрупкий. Но, видимо, придется. Для успокоения души. Маностат нормально замыкается. Котел может работать сутками без вопросов. А может в самый неподходящий момент зависать. Я предположил что "устали" контакты в самом маностате - они могут банально покрыться пылью. Или нет? Котел срабатывает от легкого постукивания именно по прессостату. контакты врятли, разобрать его мона и собрать потом желательно обратно, есть вариант турбины что под устала и не дает нужное количество оборотов (если лопасти чистили, дальше разбирать не нуно), купить маностат в Киеве не проблема сервиса по вайланту куча, можно еше помучатся и найти аналог, больше подойдет марка протерм, там гепард 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadDom Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 (змінено) Други, такая проблема, вышел из строя термоманометр на половину, т.е. давление показывает, а вот t°C - на нуле, есть лечение, или весь термоманометр на замену, но ценник там ещё тот... Котел Herman supermicra SE24 P.S. Если уже было непинайте сильно ткните пжлст, а то вещаю с тела... Змінено 6 січня 2015 користувачем BadDom p.s. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 давление показывает, а вот t°C - на нуле, По температуре я б не парился, толку от тех показаний. Все равно ручку крутите на сколько нужно в хате. Ну или по термостату. Давление гораздо важнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadDom Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 По температуре я б не парился Давление гораздо важнее. Это я понимаю, t°C скорее для комильфо, боюсь чтобы за температурой и давление не ушло в ноль, все же 2in1, отчего и возник вопрос, лечится как-то, или тупо -замена, но тут по деньгам - некомильфо)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 ...лечится как-то...Не лечится. Там два отдельных прибора в одном корпусе. Прицепите накладной градусник на подачу. Их полно за копейки. Если манометр показывает - не беспокойтесь пока. Нерабочий градусник манометр не испортит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 контакты врятли, разобрать его мона и собрать потом желательно обратно, есть вариант турбины что под устала и не дает нужное количество оборотов (если лопасти чистили, дальше разбирать не нуно), купить маностат в Киеве не проблема сервиса по вайланту куча, можно еше помучатся и найти аналог, больше подойдет марка протерм, там гепард Бывает и довольно часто, что именно контакты. Если удастся разобрать, можно почистить. Сервис - в топку. Зарядят за деталь (не удивлюсь если 100 евро), плюс за работу стоко же. Если трубка Пито(или Вентури, точно не знаю какая в этом котле) чистая, дымоход с вентилятором тоже, можно проверить вентилятор(давление). Если нет отвода в верхней части котла для измерения давления, подключить манометр прямо к трубке, что был подключен этот прессостат. Если нет микроманометра(а скорее всего нет), можно соорудить самодельный. Взять трубочку прозрачную, налить водички и соорудить таким образом U-образный манометр, приложив к линейке. Когда заработает вентилятор - разность уровней воды должна быть где-то с полтора сантиметра или даже больше. Но, сдается мне, прессостату капут, подбрать любой, подешевле, на давление чуть больше 100 Па(1 мБар) и будет еще работать. Только момент - обычно они на 220 вольт, если в котле низкое напряжение на него идет, долго не проработает, лучше через релюху развязать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romartan Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Доброй ночи,уважаемые форумчане!Есть проблема с котлом,а вернее с вентилятором (турбины) Hermann Habitat,перегорела катушка.Возможно ли её купить отдельно или перемотать,т.к. в интернете её предлагают вместе с турбиной в сборе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Железо сердечника разобрать можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 купить отдельно или перемотать, Можно перемотать или купить новую турбину. Катушек отдельно не продают. Железо сердечника разобрать можно? Всё шо один человек построил - второй завсегда разобрать сможет. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Всё шо один человек построил - второй завсегда разобрать сможет. :D Да разобрать не проблема.... обратно собрать бывает .... сложно... А перемотать голую катушку - плевое дело... Лучше подойти к тем кто мотает двигатели или трансы - они точно скажут смогут-ли ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 .. обратно собрать бывает .... сложно... Тама катушка сидит на отдельной вставочке, разбирается/собирается за 5 минут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Доброй ночи,уважаемые форумчане!Есть проблема с котлом,а вернее с вентилятором (турбины) Hermann Habitat,перегорела катушка.Возможно ли её купить отдельно или перемотать,т.к. в интернете её предлагают вместе с турбиной в сборе[ATTACH]406597[/ATTACH] По виду похожа с бытового вентилятора которые продаются в Эпицентрах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Да и в стиралках насос слива воды аналогичная конструкция ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Да и в стиралках насос слива воды аналогичная конструкция ... Точно,у меня валяется насос от стиралки,по виду похож,мощность 100Вт. Топику нада ехать на барахолку и по виду подобрать моторчик,на крайняк снять катушку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qazxsw111 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 (змінено) Нужна помощь! В квартире установлен ferroli domiproject f 24 d котлу 1год, сейчас падает давление в контуре отопления примерно на 0,2-0,3 bar за ночь и день столькоже. первый случай был в середине декабря добавил давления, потом все было нормально дня 4. приехали через 2 дня снова котел стоит с ошибкой низкое давление, добавил запустился! что может быть? и сколько будет стоить ремонт? Змінено 8 січня 2015 користувачем qazxsw111 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Нужна помощь! В квартире установлен ferroli domiproject f 24 d котлу 1год, сейчас падает давление в контуре отопления примерно на 0,2-0,3 bar за ночь и день столькоже. первый случай был в середине декабря добавил давления, потом все было нормально дня 4. приехали через 2 дня снова котел стоит с ошибкой низкое давление, добавил запустился! что может быть? и сколько будет стоить ремонт? Когда нагревается система отопления то давление в системе сильно повышается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qazxsw111 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Когда нагревается система отопления то давление в системе сильно повышается? примерно 0.2-0.3 bar перед уходом давление было 1.4 пришли через 2 дня было 0.4 или 0.5. грешу на теплообменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulalayev Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Добрый день знатоки. Прошу помочь кто занимается котлами vaillant. Котел конденсационный ecoTEC plus VU OE на 30кВт, проблема в следующем, запускается, пытается выйти на заданную температуру (к примеру 65 градусов) доходит до 60-63 и сваливается на 40-43 при этом выдает предупреждение S.53. По описанию в инструкции это означает - Аппарат находится в фазе времени ожидания блокировки модуляции/функции блокирования работы из-за недостатка воды (слишком большая разница между подачей и отводом). Термодатчики на подаче и обратке проверил, почистил, на ощупь подача 40 обратка 30. С чем может быть связана данная ошибка. Заранее спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Прошу совета ( разьяснения ) Котёл двухконтурный сеньор дюваль 24кВт настроен на 8 кВт СО радиаторная двухтрубка Температура теплоносителя задана 45 градусов На улице -18 градусов в доме +17 градусов Котёл работает 3,5 мин 8 мин отдыхает ( насос работает постоянно ) Вопрос это нормальная работа котла ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Прошу совета ( разьяснения ) Котёл двухконтурный сеньор дюваль 24кВт настроен на 8 кВт СО радиаторная двухтрубка Температура теплоносителя задана 45 градусов На улице -18 градусов в доме +17 градусов Котёл работает 3,5 мин 8 мин отдыхает ( насос работает постоянно ) Вопрос это нормальная работа котла ??? По идее да. Ему(котлу все равно сколько там на улице и в доме(без доп датчиков). Он себе греет теплоноситель. Нагрел до заданной, плюс 5 градусов, выключился, стоит ждет падения температуры теплоносителя и заданное время ожидания. ИМХО, я б не настраивал на 8 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Нагрел до заданной, плюс 5 градусов У меня добавляет три градуса я б не настраивал на 8 кВт. а чего ? По идее да В смысле нормально работает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Прошу совета ( разьяснения ) Котёл двухконтурный сеньор дюваль 24кВт настроен на 8 кВт СО радиаторная двухтрубка Температура теплоносителя задана 45 градусов На улице -18 градусов в доме +17 градусов Котёл работает 3,5 мин 8 мин отдыхает ( насос работает постоянно ) Вопрос это нормальная работа котла ??? а выше температура задается? что будет в комнатах при котловой температуре +55С ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pash_OK Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 -У меня добавляет три градуса Наверное у разных котлов разная логика. -а чего ? Обычно КПД котла расчитывается для работы максимальной мощности. При работе на минимуме КПД падает. Т.е. е сли котел будет постоянно работать на минимуме, он буде больше потреблять газа чем если поработает на максимуме, потом выключится. -В смысле нормально работает ? Судя по приведенным данным - нормально. Насос должен всегда работать, а котел должен поддерживать заданную температуру на выходе. Если температура на котле падает более чем на 5 градусов, а котел ждет 8 минут, лучше бы подкорректировать задержкку перед розжигом, обычно ставится 3 минуты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 а выше температура задается? что будет в комнатах при котловой температуре +55С ? Задаётся и выше котлом придусмортренно +83 градуса Выставлял +55С в доме +20С на улице - 14с Больше интересует режим работы котла ( тактовка ) 3,5 мин. работает 8 мин отдыхает ? Добавлено через 11 минут Обычно КПД котла расчитывается для работы максимальной мощности. При работе на минимуме КПД падает. Т.е. е сли котел будет постоянно работать на минимуме, он буде больше потреблять газа чем если поработает на максимуме, потом выключится. Поставил на минимум 8 кВт с той точки зрения что медленнее будит нагреватся теплоноситель уменьшится "тактовка" ( заводская настройка 15кВт ) Судя по приведенным данным - нормально. Насос должен всегда работать, а котел должен поддерживать заданную температуру на выходе. Если температура на котле падает более чем на 5 градусов, а котел ждет 8 минут, лучше бы подкорректировать задержкку перед розжигом, обычно ставится 3 минуты. У меня после набора котлом заданной темп. + 3 градуса горелка отключается насос работает, горелка включается по новой не по времени а когда температура падает на 10 градусов, просто в описсаном выше режиме совпадение 8 мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romartan Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Спасибо,всем кто отозвался!Действительно,проблем с разборкой и сборкой сердечника не было,единственное было затруднение с перемоткой катушки т.к. праздники ...пришлось мотать самому.Уже всё работает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...