SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Продам для котла ELEXIA 20 термодатчик. Цена 70 грн.

В наличии 10 шт.

 

1к-т = корпус +терморезистор ММТ-1 5,1кОм + резиновый уплотнитель (резиновое кольцо)

 

Терморезистор ММТ-1 (с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления) при нагреве уменьшает свое сопротивление. Маркировка таких терморезисторов предполагает, что указанное на его корпусе значение сопротивления (например, 5,1 кОм) справедливо при температуре окружающей среды +25°С.

SDC18765-2.thumb.jpg.71922293d16af47b533d22ecea1babe8.jpg

SDC18766-2.thumb.jpg.04844a01da11b94d7b300b0be40fd5d1.jpg

SDC18979-2.thumb.jpg.9a350c0578b91751443ff3f533cb2a30.jpg

SDC18988-2.thumb.jpg.88f5c31a313a58b0d8975998e2305cdc.jpg

SDC18995-2.thumb.jpg.d0553d30aa66571aa59a3c26a6a14159.jpg

SDC18997-2.thumb.jpg.d42d62ae06570b23d521b4cc7ffc93cf.jpg

Змінено користувачем BRENYA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста,у меня котел херман супермикра 23 е,недавно давление поднялось до 2,5 атм,предохранительный клапан сработал и скидывал давление,это продолжалось в течении суток,после чего давление стабилизировалось,(1,3-1,5 атм),а с предохранительного клапана все равно продолжает подкапывать,примерно 10-15 капель в час,продолжается уже дней пять.Вопрос-в чем проблема,и как ее устранить?Заранее спасибо!!!:beer:

 

Вариант 1. Не держит пружинка ( растянулась). Клапан менять.

Вариант 2 - под резиновое уплотнение попала грязь, накипь и тд. Можно почистить, но аккуратно, иначе приходим к Вариант 1.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

продублирую тут, вот тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=164536

 

сейчас актуальный вопос - допустимая температура циркуляционного насоса

у меня рукой держать нельзя

ферилли с24 мел, 10 лет

насос грюндфос 15 50

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сейчас актуальный вопос - допустимая температура циркуляционного насоса
Случайно котел не подключен через компьютерный стабилизатор?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин у меня новый хит. Herman supermaster 30se. Котел включается, включается турбина, поджиг, горит огонь, сбавление уровня пламени- меньше- меньше- меньше, пламя тухнет, турбина выключается. Пару минут и процесс повторяется.

 

похоже на давление газа..тоесть пока не горит давление накапливается чуть, открылся клапан возгорание - давление падает..Возможно сеточка забилась от ржавчины, возможно редуктор..Я сейчас например когда подключаю новый котел, то сначала отвинчу газовую трубу и так пару раз выпущу газ, как правило выхлопывает грязь..Не знаю где вы живете, но если ещё на трубе газовой кто то - сварочные работы у других - такое бывает(пробла ржавчины,окалины и.т п)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите простой отечественный котел Данко,дымоходный,работает без насоса,после летнего периода стал барахлить.Набирает температуру 40*С и тухнет и осн.горелка и запальник,хоть выставляй терморегулятор на "7" хоть на "2".Пробовал весь день-результат одинаковый.В чем причина,что смотреть?Спасибо заранее.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и тухнет и осн.горелка и запальник,

 

Проверьте кабель ионизации. Выпадает (барахлит) в разъеме автоматики. Также проверьте, не болтается ли датчик ионизации и при необходимости зажмите его.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята спасибо за советы.

 

Датчик ионизации

Когда датчик ионизации не работает то котел просто поджигает огонь и тут же выключает его ибо не видит пламени. У меня выключение идет плавными градациями.

 

Давление газа

Когда котел включаешь на температуру больше половины то он работает. То есть газа хватает.

 

Что еще?

Может это датчик который в двмоходе стоит барахлит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем причина,что смотреть?

Временно закоротите датчик тяги, если будет нормально, то замените.

Проверьте кабель ионизации.

Покажете как он выглядит в укр. напольниках? :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покажете как он выглядит в укр. напольниках? :)

Да, пошел проверил у себя: немного ошибся :)

То отваливается кабель розжига, почему-то я ошибочно думал что он-же и кабель ионизации :sorry:

Спасибо за поправку! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конденсаторы в плате розжига заменил, ничего не поменялось. Если взять регулятор температуры за 100 процентов то от 30% включается и горит а меньше 30% зажигается и уменьшаясь тухнет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Датчики NTC проверьте, хотя маловероятно, скорее всего забит фильтр или теплообменник мыть пора.

Битермик?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Датчики NTC проверьте, хотя маловероятно, скорее всего забит фильтр или теплообменник мыть пора.

Битермик?

 

Теплообменик помыт в пошлом году, фильтр проверил- чистый

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если мыслить логически ( ибо не знаю что там в котле вашем) то если пламя загорелось -то ему ничего больше ненадо, оно будет гореть пока есть хоть какое то давление.. раз тухнет - значит падает давление..Смотря какой котел, регулирует постоянно силу пламение или просто ВКЛ-ВЫКЛ....Если сам реглирует подачу газа по давлению - значть идти от обратно - что управляет регулятором и какие датчики нужны для регулятора..Если он просто ВКЛ - ВЫКЛ в зависимости от надо греть или не надо, - то здесь один вариант - котел мощный и гистерезис котла не совпадает с нагрузкой отопления, поэтому подогрел чуть воду и всё, выключаться надо, потому что перегрев, но выключившись вода охолола, и опять, это бывает когда мошнее котлы чем нагрузка., малый обьем в нагреве воды, тоесть нагревает быстро но малый обьем (камера), и поэтому и быстро охолаживается циркуляцией воды..Но у вас потихоньку тухнет, - значит что то прикрывает давление на малой мощности, или что то настолько мало открывается что нехватает для горения, при пуске видать открывает на полную, также и при средней нагрузке....Когда мне попадалось такое на напольных котлах, то глушил на глухо некоторые дырочки на пальнике..из 4 - х оставлял две...Тогда менялся гистерезис котла и он работал больше...Если зимой это не наблюдается - потому что больше тепла отбор - тогда гистерезис котла
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если мыслить логически ( ибо не знаю что там в котле вашем) то если пламя загорелось -то ему ничего больше ненадо, оно будет гореть пока есть хоть какое то давление.. раз тухнет - значит падает давление..Смотря какой котел, регулирует постоянно силу пламение или просто ВКЛ-ВЫКЛ....Если сам реглирует подачу газа по давлению - значть идти от обратно - что управляет регулятором и какие датчики нужны для регулятора..Если он просто ВКЛ - ВЫКЛ в зависимости от надо греть или не надо, - то здесь один вариант - котел мощный и гистерезис котла не совпадает с нагрузкой отопления, поэтому подогрел чуть воду и всё, выключаться надо, потому что перегрев, но выключившись вода охолола, и опять, это бывает когда мошнее котлы чем нагрузка., малый обьем в нагреве воды, тоесть нагревает быстро но малый обьем (камера), и поэтому и быстро охолаживается циркуляцией воды..Но у вас потихоньку тухнет, - значит что то прикрывает давление на малой мощности, или что то настолько мало открывается что нехватает для горения, при пуске видать открывает на полную, также и при средней нагрузке....Когда мне попадалось такое на напольных котлах, то глушил на глухо некоторые дырочки на пальнике..из 4 - х оставлял две...Тогда менялся гистерезис котла и он работал больше...Если зимой это не наблюдается - потому что больше тепла отбор - тогда гистерезис котла

 

а если это проблема с датчиком тяги? При малом горении датчик дает информацию что пламени нет, котел отключается?

Могу выложить видео. Идет поджиг потом максимальное пламя, потом в течении 10 секунд 4-5 ступеньками уменьшение пламени и отключение пламени. Через 5 минут повторяется все снова.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Циркуляция в норме, хотя бы "на глаз" ? :D

Что с температурой теплоносителя на подаче/обратке?

Как ведет себя на ГВС, т. е. на нагрев бойлера?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообщето а мощность котла какая?? например на двухэтажный дом хватает и 16 квт котла...ЧТо касается датчиков то их можно наверное проверить..снять все датчики понести в сервис пусть скажут, замеряют все ли хороши...Можно канешно посмотреть всю плату на холодную пайку и под увеличителем просмотреть все дорожки, сомнительно пропаять для профилактики....датчики подставить от другого, заведомо хорошщего..но Думаю что датчик или работает илинет, а что работал только на сильное плям - врядли, но возможно все, здесь надо подходить системно, ити от регулятора газа, у вас спуенчатое, и что то им управляет, раздобыть схему электро и проверить все датчики ит.дд Неисправность плоховатая для ремонта, проще когда не работает. а так надо подход с сисч=темой искючения по очереди..но это надо знатьи понимать электросхему сего котла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4-5 ступеньками уменьшение пламени и

это может быть ключевой момент, - почему ступенчато, что там так работает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Дымоход чистый

2.Датчик вакуума проверил- работает

3. Вскрыл котел- снял видео

m.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=P9hcwPbPdIM

4. Датчик пламя видит

 

 

 

Если регулятор тепла стоит от 0 до 35% то такая картина, если более 35% то в конце пламя не тухнет а продолжает гореть.

 

P.s. Обнаружена иная проблема при нажатии на ниппеля расширитнльных бачков ГВС и отопления оттуда идет вода. Там же мембраны стоят вроде. Неужели двум бачкам капец?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полный писец. :D

Чего там по циркуляции и температуре?

 

Что именно? Темп носителя? Циркуляция есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас может быть плохо отрегулировано минимальное давление газа на горелке котла, оно регулируется на модуляционном магните котла..Тоесть давление газа в входном давлении в дом изменилось, понизилось, отсюда у вас минимальное давление не выдерживается на котле, и гаснет (возможно) поэтому надо добавить минимальное давление газа на горелке, попробовать..если есть манометры или на "глаз"..у вас регулируется и минимально и максимальное давление по месту установки, но даже если было нормально то нет гарантии что ввод газа в дом (квартиру) не упало давление а должно быть стабильное.

Расширители поменять, на такие же или смастерить что то свое. там на бойлер расширитель всего 2 литра.. аварийный Клапан у вас сработать должен был бы...ведь при нагреве негде расширяться.

да и мощность вашего котла 30 квт- мощный ..у вас какая площадь обогрева?

 

кстати выдержано ли у вас подключение электричества фаза на фазу и ноль на ноль? это учитывалось при подключении к электросети?