Rack Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Несоответсвие пропорциональной Что,простите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Вчера таки запустили этот "нежный" Висманн...в Итоге - в автомате не работает,после отключения горелки - кто бы мог подумать!- чтоб она зажглась снова,нужно слегка прикрыть ладонью всасывающее отверстие для воздуха,что внутри кожуха котла.То есть,воздуха слишком много при розжиге,нужно немного уменьшить его поток,и розжиг срабатывает.После работает без проблем до следуещего отключения горелки. Вентилятор? или что? мальчики уехали учить матчасть... У нас другой прикол был, с кожухом - плохой розжиг, сняли кожуг отлично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 В мануале этих котлов есть описание редукционных прокладок в коаксиальный дымоход (они выполняют функцию ограничения поступления воздуха в камеру сгорания) также, это решается программным способом, вообщем внимательно читаем инструкцию с страницы " отвод дымових газов" Дополню - эти прокладки идут в комплекте с котлом Не сосвсем понял про дымоход.Когда кожух снят,котел вообще берет воздух из помещения,дымоход не задействуется - он с этой трубой никак не соеденен.Если кожух закрыт,то воздух поступает через дымоход внутрь кожуха и уже там втягивается этой трубой. Добавлено через 1 минуту У нас другой прикол был, с кожухом - плохой розжиг, сняли кожуг отлично У меня и так и так - один результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Если кожух закрыт,то воздух поступает через дымоход внутрь кожуха и уже там втягивается этой трубой. А теперь подробней, у вас стоит коаксиал, откуда идет забор воздуха ? Если плату управления подкидывали, то может быть проблема в драйвере вентилятора. Платка драйфера в карлосоне. Иными словами не регулирует частоту вращения от управляющего сигнала а нагнетает по полной. Откинуть его от питания 1 и 2 контакт. Если розжиг стартует - все будет понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 ... смущает треск в газовом клапане в момент предшествующий розжигу и периодический в процессе работы. Заранее спасибо за любой совет или инфу.Если треск действительно не от управления, а от механики клапана, то можно аккуратно разобрать и промазать движущиеся части клапана графиткой. Высоту пламени тоже можно регульнуть на клапане. Клапан такой?: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 А теперь подробней, у вас стоит коаксиал, откуда идет забор воздуха ? Если плату управления подкидывали, то может быть проблема в драйвере вентилятора. Платка драйфера в карлосоне. Иными словами не регулирует частоту вращения от управляющего сигнала а нагнетает по полной. Откинуть его от питания 1 и 2 контакт. Если розжиг стартует - все будет понятно. Попытался изобразить )) как получилось уже,извините. По втуренней трубе пары выходят на улицу из камеры сгорания,по внешней трубе воздух с улицы поступает в утробу котла и оттуда уже всасывается трубой с вентилятором,заодно ,видимо,охлаждая еще по пути все что попадется )).Кожух если снят - то в трубу с вентилятором воздух попадает уже из помещения.Ах,да - котел у меня одноконтурный,забыл уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Попытался изобразить )) как получилось уже,извините. По втуренней трубе пары выходят на улицу из камеры сгорания,по внешней трубе воздух с улицы поступает в утробу котла и оттуда уже всасывается трубой с вентилятором,заодно ,видимо,охлаждая еще по пути все что попадется )).Кожух если снят - то в трубу с вентилятором воздух попадает уже из помещения.Ах,да - котел у меня одноконтурный,забыл уточнить. То что много поступает воздуха понятно, пусть разбираются в причине, может и драйвер накрылся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Если треск действительно не от управления, а от механики клапана, то можно аккуратно разобрать и промазать движущиеся части клапана графиткой. Высоту пламени тоже можно регульнуть на клапане. Клапан такой?: (ссылка устарела) Спасибо, за ответ. очень похож. я еще не снимал его. Там мебель по бокам и полочки поделаны так, что крышки боковые не снять, пока мебель не разберешь. Зы когда по быстрому заезжал, треск идет справа, как по мне именно с газ клапана, на всяк случай разбирал горелку, посмотрел трехходовик, вроде норм(опять же визуально), как только у людей возможность появится подскочу с манометром, гляну давление и почищу на всяк пожарный все что смогу разобрать безболезненно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 24 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2014 immergas eolo star 23 kw мигает табло при запуске пишет ошибка №6, нажатие Reset ничего не дает, мануал пишет "Неисправность зонда ГВС. Если на подстанции обозначается неполадка зонда ГВС (код 06),бойлер не производит ГВС; в этом случае следует обращаться к квалифицированному специалисту (например, из Сервисной службы фирмы Immergas). " Что делать, кто может помочь ? Если есть знакомые ремонтники поделитесь контактами. Спасибо Териториально Васильков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 24 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2014 immergas eolo star 23 kw мигает табло при запуске пишет ошибка №6, нажатие Reset ничего не дает, мануал пишет "Неисправность зонда ГВС. Если на подстанции обозначается неполадка зонда ГВС (код 06),бойлер не производит ГВС; в этом случае следует обращаться к квалифицированному специалисту (например, из Сервисной службы фирмы Immergas). " Что делать, кто может помочь ? Если есть знакомые ремонтники поделитесь контактами. Спасибо Териториально Васильков Кто-то из Василькова не давно искал спеца, поищи в этой ветке. И судя по этой ошибке - неисправность датчика NTC ГВС котел должен запускаться в режиме антизамерзания, это так и есть или он вообще не запускает вентилятор и нет розжига ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Newal Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 (змінено) Выключается 1 раз в сутки и выдает мигающую ошибку в виде слова reset (ее вид в приложении), после нажатия на Ресет или выключения и включения котла пропадает до следующей ночи. Может кто поможет. Зарание Спасибо! Змінено 26 січня 2014 користувачем Newal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 у меня vailant turbo tec 202/3-5 с бойлером косвенного нагрева, выдало мигающую ошибку, в инструкции таких закорюк нет! что это за маза фака! срочно хелп!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 у меня vailant turbo tec 202/3-5 с бойлером косвенного нагрева, выдало мигающую ошибку, в инструкции таких закорюк нет! что это за маза фака! срочно хелп!!! Ну а после рестарта, чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Ну а после рестарта, чего? Тоже самое. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бригада Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 у меня vailant turbo tec 202/3-5 с бойлером косвенного нагрева, выдало мигающую ошибку, в инструкции таких закорюк нет! что это за маза фака! срочно хелп!!! Значит "требует сервиса". Сервисники вайланта специально заводят сервисный таймер в котле, чтобы он выдал эту ошибку в самый неподходящий момент (с целью срубить с клиента денег за выезд). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 у меня vailant turbo tec 202/3-5 с бойлером косвенного нагрева, выдало мигающую ошибку, в инструкции таких закорюк нет! что это за маза фака! срочно хелп!!! Читаем сервис мануал стр. 30 и исходя из того, есть гарантия или нет, принимаем решение, вызывать бездельников или нет : (ссылка устарела) 7.2.6 Визначення періодичності техобслуговування/ індикація техобслуговування Електроніка приладу turboTEC pro/turboTEC plus дає можливість визначити періодичності його техобслуговування. Ця функція служить для того, щоб через певне, установлюване число годин експлуатації пальника подати повідомлення про необхідність проведення техобслуговування опалювального приладу. Повідомлення про техобслуговування SEr відображається після закінчення встановлених годин експлуатації пальника на дисплеї turboTEC pro/turboTEC plus по черзі з поточним тиском наповнення. Індикація з'являється на дисплеї погодозалежного регулятора calorMATIC Таб. 7.3 Орієнтовні значення годин експлуатації У пункті діагностики "d.84" можна настроїти години експлуатації до наступного техобслуговування. Орієнтовні значення для цього див. у таблиці 7.3; ці значення відповідають приблизно року експлуатації приладу. Години експлуатації встановлюються в діапазоні від 0 до 3000 ч із кроком о десятій годині. Якщо в пункті діагностики "d.84" увести не числове значення, а символ "–", функція "Індикація техобслуговування" не буде активною. Добавлено через 2 минуты Тоже самое. В очередной раз убеждаюсь, чем проще котел, тем меньше геммора. Нифига себе шуточки, мороз на дворе. Надеюсь, что с такими шуточками они хотябы додумались не блокировать работу 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 В очередной раз убеждаюсь, чем проще котел, тем меньше геммора. Нифига себе шуточки, мороз на дворе. Сделал для себя аналогичный вывод.Радость от пары лет экономности в эксплуатации viessmann vitodens 100 быстро улетучиласть,от услышанных мною цифр на обслуживание и запчасти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Сделал для себя аналогичный вывод.Радость от пары лет экономности в эксплуатации viessmann vitodens 100 быстро улетучиласть,от услышанных мною цифр на обслуживание и запчасти... Я как бы и начал, копать инфу по котлам, понимая, что у моего старичка Фероли, если обменник скажет пока, то проще будет купить новый котел, потому как стоимость битермика зашкаливает половинну стоимости нового. Смотрю политика на самые расходные и дорогие ЗП у всех брендов +- одинаковая. Грешил, что феролли самая зажранная, как выяснилось не самая Добавлено через 1 минуту услышанных мною цифр на обслуживание и запчасти... Чем закончилась Ваша эпопея, вентилятор поменяли ? И кстати плату надеюсь вернули Вам Вашу (просто был случай у товарища, подкидывали плату и оставили ее, как потом выяснилось "грозовая" после ремонта, вернули но со скрипом) ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Читаем сервис мануал стр. 30 Да мы еще вчера ночью вопрос решили. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Да мы еще вчера ночью вопрос решили. :D Молодцы Выход из таких шуток сервесников, надобно возле каждого котла гвоздями прикалачивать. А вот интересно по дефолту в настройках офф или вкл ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 вызванил сервисников, сказали примерно тоже самое что и "orel" и "SON" (в личке). Спасибо ребята! а то я уже забеспокоился... Сервис подьедет на днях, потому как замело... (Херсон) По поводу дороговизны котла, не знаю я пересмотрел много, + у соседа вечный трабл с феролли, жаловался, он как то у него встал и заморозил систему пока был в отпуске, может еденичный случай, но всё же... вайлант и висман как то вселили уверенность надёжности. На вайлант сделали хорошую скидку благодаря хорошему человеку тут на форуме, и мне понравилось решение с бойлером которое и взял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 вызванил ссников, сказали примерно тоже самое что и "orel" и "SON" (в личке). Спасибо ребята! а то я уже забеспокоился... Сервис подьедет на днях, потому как замело... (Херсон) По поводу дороговизны котла, не знаю я пересмотрел много, + у соседа вечный трабл с феролли, жаловался, он как то у него встал и заморозил систему пока был в отпуске, может еденичный случай, но всё же... вайлант и висман как то вселили уверенность надёжности. На вайлант сделали хорошую скидку благодаря хорошему человеку тут на форуме, и мне понравилось решение с бойлером которое и взял. Да не котлы надежные - факт, вот наворотов а-ля этого Ну славу богу не блокирует работу, а то мало ли.... С них програмеров станется Пока на гарантии пусть едут, изучайте пригодится. Что мне в них нравится они не жлобы в плане сервисной доки, даже курсы попадались в сети, подробные пошаговые инструкции по устранению, в общем молодцы. Реально нравятся, кроме цены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
someone Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Прошу помочь советом. Виссманн витогаз 100, голова витотроник 200 тип кв5. Двуконтурный. 42 киловата. На одном из контуров висит теплый пол (4 контура). Сейчас пол еле теплый. На дисплее начал гореть символ краника (раньше не было). Что может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Прошу помочь советом. Виссманн витогаз 100, голова витотроник 200 тип кв5. Двуконтурный. 42 киловата. На одном из контуров висит теплый пол (4 контура). Сейчас пол еле теплый. На дисплее начал гореть символ краника (раньше не было). Что может быть? Если внатуре двухконтурный, значит котел гвс греет, а пол тем временем остывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Я тоже прочел и не понял на счет двухконтурный котел и на одном контуре теплые полы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...