SON Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Проверьте датчик температуры бойлера, по мануалу 5 позиция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asana Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 А КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ японимаю что тестором сопротивление но какие значения должны быть ? Нагревая воду и охлаждая значение при замере изменяются но в каких пределах должны быть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 При Т 20 гр +/- 10 кОм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Подскажите где этот датчик в этом котле HERMAN супер мастер 24 se. И ещё включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается проходит минута кран открывается подключается отопление и пока не нагреется отопление градусов до 60-80 не отключается и на горячюю воду не переключается. Вы уверены что котёл Супермастер? Это котёл со встроеннным бойлером. Там принцип работы не совсем такой как у обычного двухконтурника... Опишите точнее в чём проблема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Вы уверены что котёл Супермастер? Так то я поначалу провтыкал, ввел в заблуждение. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 приходил мастер - сказал что гавкнулся(закипевший) насос. кто знает где купить мастер оказался абсолютно неадекватен. вот и верь после этого людЯм. через форум я не смог в режиме аврала найти специалиста. насос я разработал. вчера приехали мастера ,отец прислал со своей фирмы(вообще-то они занимаются отчественными газ.котлами),провозились часа три,но всё заработало. правда причины сбоя работы котла туманны. связаны с отключением электричества ,но как именно? грешу на "мозги" котла. вообще сильно пожалел,что не поступил изначально как хотел - газовая колонка на ГВС и какой-нить простенький одноконтурник на отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 через форум я не смог в режиме аврала найти специалиста. Не плюй в колодец , пригодится воды напиться. "Русская народная пословица". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Не плюй в колодец , пригодится воды напиться. "Русская народная пословица". заговор сантехников-украинофобов ?:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Возникла проблема с котлом Ariston Genus , резко поднимается давление в системе после закрытия крана горячей воды. Сегодня с 1.7 атм до 2.9 атм и пошел сброс воды через клапан. Опустилось до 2.5 атм и котел работает дальше в штатном режиме,т.е. происходит неконтролируемая подпитка котла,ошибки не дает.Подскажите с чего начать поиск проблемы,грешу на кран подпитки или на вторичный теплообменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitkos77 Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Возникла проблема с котлом Ariston Genus , резко поднимается давление в системе после закрытия крана горячей воды. Скорее всего проблема в 3-х ходовом клапане, видимо перепускает в определенном моменте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Подскажите с чего начать поиск проблемы,грешу на кран подпитки или на вторичный теплообменник А просто в режиме отопления давление не растет ? Давление в РБ проверили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 А просто в режиме отопления давление не растет ? Давление в РБ проверили ? В режиме отопления работает хорошо,рост давления не большой в зависимости от температуры теплоносителя. РБ сейчас полезу мерять,очень неудобно у него ниппель расположен Добавлено через 1 минуту Скорее всего проблема в 3-х ходовом клапане, видимо перепускает в определенном моменте. ну разберу и его прицепом,сейчас пока кран подпитки разобрал,визуально чистый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Скорее всего проблема в 3-х ходовом клапане, видимо перепускает в определенном моменте. Влиять на давление он просто не состоянии. :D Добавлено через 2 минуты .Подскажите с чего начать поиск РБ проверьте на пустом котле и вторичный ТО. Дырка между контурами даже ртом дуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 РБ сейчас полезу мерять,очень неудобно у него ниппель расположен Вот с него и надо начать, только спустите в ноль. воду, а потом меряйте. До спуска, можно спичкой на золотник тыцнуть, вдруг водичка пырснит, а это плохо ;) Что-то мне чуйка подсказывает, что нету в нем воздуха или маловато будет. А 3-х ходовой врядли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 В РБ почти 0 воды нет,накачал 1.1 атм,вторичный ТО почти чистый но для профилактики залил Силитом.А вот откуда тогда подпитка бралась,или от недостатка давления в РБ трехходовой подвисал или как,не пойму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 ,вторичный ТО почти чистый но для профилактики залил Силитом. Раз сняли, то заодно после чистки и подуйте. 3-х ходовой не при делах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 В РБ почти 0 воды нет,накачал 1.1 атм,вторичный ТО почти чистый но для профилактики залил Силитом.А вот откуда тогда подпитка бралась,или от недостатка давления в РБ трехходовой подвисал или как,не пойму? Вот и ладненько, РБ сволоч та еще Вода была в РБ, потом при нагреве воды ей некуда было расширяться естественно давление растет и отрабатывает сбросный клапан на 3а, далее подпитался. Сейчас, похорошему, давление в СО при нагреве выше 1.3-1,5 расти не должно. Ну заодно и внеплановое ТО, что тоже неплохо Хорошо, когда есть явные неисправности, а не долбанные микроутечки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 orel,SON, спасибо парни все работает отлично,котел подпитал до 1.2,сейчас работает на отоплении температура в СО 56 давление в системе поднялось до 1.6,при включении горячей воды скачков нет Главное знаю про коварный РБ,в позапрошлом году менял золотник и резьбу прогонял,а то итальяшка на заводе его молотком наверно забил:D а тут меня что то не туда потянуло,но оно и хорошо хоть ТО котлу сделал,а то у нас оно как - пока петух в .опу не клюнет:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RomaSh Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Привет! Котел "вайлант турбо тек плюс24" глючит гвс, выставлено 40 градусов, а он греет до 80. Что с ним? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Привет! Котел "вайлант турбо тек плюс24" глючит гвс, выставлено 40 градусов, а он греет до 80. Что с ним? температурный датчик ГВС вышел из строя. На большинстве современных котлов температура ГВС ограничена 55-60 градусами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 температурный датчик ГВС вышел из строя. На большинстве современных котлов температура ГВС ограничена 55-60 градусами. Не все так просто в этом котле, наворочен до чертиков, как такого датчика ГВС у него и нет на сколько мне извесно. Добавлено через 2 минуты Привет! Котел "вайлант турбо тек плюс24" глючит гвс, выставлено 40 градусов, а он греет до 80. Что с ним? Ошибку потом не выбрасывает ? У него есть диагностический режим, можно запустить диагностику, но поосторожней с умом. А вообще похоже на датчик NTC или расходомер, и не обязательно умер. А при такой температуре не слышно закипания воды в контуре ?, если есть мыть обменник. Но я бы промыл сначала расходомер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RomaSh Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Не все так просто в этом котле, наворочен до чертиков, как такого датчика ГВС у него и нет на сколько мне извесно. Добавлено через 2 минуты Ошибку потом не выбрасывает ? А при такой температуре не слышно закипания воды в контуре ? Ошибки нет, вода как-то шумит в котле, может и закипает. Вобщем понятно, что все сложно, сам не разберусь, вызову лучше сервис. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Ошибки нет, вода как-то шумит в котле, может и закипает. Вобщем понятно, что все сложно, сам не разберусь, вызову лучше сервис. Наверное да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Ошибки нет, вода как-то шумит в котле, может и закипает. Вобщем понятно, что все сложно, сам не разберусь, вызову лучше сервис. Откуда инфо, что именно 80 С? Если на дисплее, то он пишет температуру котловой воды, а не хозяйственной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RomaSh Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Откуда инфо, что именно 80 С? Если на дисплее, то он пишет температуру котловой воды, а не хозяйственной... Да, на дисплее пишет, ну и с крана течет кипяток, не кипяток, но руки ошпарить можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...