red baron Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 я думаю (как сказали выше) датчик ионизации - надо его почистить - нагар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 По мануалу "Невдала спроба розпалу" - де зарита собака? В плате, давление газа так понимаю в норме. Чистка электрода ниче не даст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
intro Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Прошу помощи.. Котел Vailant Atmotec. Вчера показал ошибку F.28 - обычно решается чистой электродов. Но в данном случае искра отличная. Нет подачи газа на горелку и через 3 попытки розжига, котел отключается и выдает данную ошибку. Покурив интернет, понял что это механическая неисправность газового клапана. Открутил гайки подачи и отбора газа, открутил винт крепления клапана к корпусу котла. Снял клапан, открутив два шурупа. Снял что-то типа алюминевого стакана и добрался до самого механизма: два колёсика вращаясь выдвигают, задвигают шток, регулируя зазор и расход газа. Прокрутил их туда-сюда, протер от грязи (правда ее толком и не было), собрал все и котел успешно запустился. Сегодня опять вылезла ошибка F.28 повторил вышеописанные манипуляции дважды и только тогда заставил котел работать. Вопрос: что нужно сделать чтобы окончательно избавиться от проблемы (смазать чем-то механизм например?) или придется покупать новый клапан? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Вопрос: что нужно сделать чтобы окончательно избавиться от проблемы (смазать чем-то механизм например?) или придется покупать новый клапан? Если вы уверены, что управление на клапан подается, а только механика "тормозит", то газовые клапана перемазываются невысыхаемой смазкой. Самая популярная в нашей стране - это графитка. Есть и импортные аналоги. Смазка не должны пересыхать от высокой температуры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Заур11 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Настенный котел Беретта 24 клинит вентилятор ,индикатор красный горит.что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Настенный котел Беретта 24 клинит вентилятор ,индикатор красный горит.что делать? Смотреть прессостат, менять вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кралечка Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Доброе утро.Имеется проблема.Течет парапетникТермобар по швам спереди и сзади.проработал 5 лет.Мучаюсь вопросом :ремонтировать или пациент мертв?Может кто сталкивался-поделитесь. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cuprum Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 В плате, давление газа так понимаю в норме. Чистка электрода ниче не даст. Давления газа не проверялось... Пока особо не напрягает лезть не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Доброе утро.Имеется проблема.Течет парапетникТермобар по швам спереди и сзади.проработал 5 лет.Мучаюсь вопросом :ремонтировать или пациент мертв?Может кто сталкивался-поделитесь. Спасибо! Если нет трещины в секции, можно попробовать замазку для чугунных ТО. На ТТ котлах всегда помогает безотказно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Все привет) нужна помощь по эл.котлу KOSPEL EKCO.R 24 Может у кого есть эл.схема или распайка клем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Все привет) нужна помощь по эл.котлу KOSPEL EKCO.R 24 Может у кого есть эл.схема или распайка клем? В свободном доступе есть мануал монтажника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 В свободном доступе есть мануал монтажника. все что я нашел вчера - это подробную на KOSPEL EKCO.L 1z а мне надо на KOSPEL EKCO.R 24 ( www.kospel.com.ua/instrukcii-sertifikat-kospel-ukraine.htm#2 ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 все что я нашел вчера - это подробную на KOSPEL EKCO.L 1z а мне надо на KOSPEL EKCO.R 24 ( www.kospel.com.ua/instrukcii-sertifikat-kospel-ukraine.htm#2 ) Ок посмотрю на работеработе, должна остаться в загашнике, помогал разбираться с подключением жсм контроля. Там вроде на все она. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталик@ Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 помогите разобраться,в газовом котле FEReasy C 24 D возникает такая проблема,при пользовании контуром гвс(горячая вода), увеличивается давления в контуре отопления??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 помогите разобраться,в газовом котле FEReasy C 24 D возникает такая проблема,при пользовании контуром гвс(горячая вода), увеличивается давления в контуре отопления??? Хоть что-то читали на форуме по похожим поломкам? Что делали чтобы локализовать неисправность? На сколько увеличивается давление? Какое давление ГВС ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталик@ Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Хоть что-то читали на форуме по похожим поломкам? Что делали чтобы локализовать неисправность? На сколько увеличивается давление? Какое давление ГВС ? нет не читал. ничего не делал так как мало в этом понимаю. подача на котел идет где-то 1,5-2. на отоплении где то в пределах 1bar. когда включаю гвс давления подымается за 3bar,все зависит как долго бежит горячая вода(а там всего 4bar) плюс греются батареи когда работает контур гвс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 помогите разобраться,в газовом котле FEReasy C 24 D возникает такая проблема,при пользовании контуром гвс(горячая вода), увеличивается давления в контуре отопления??? У меня такой Добавлено через 3 минуты нет не читал. ничего не делал так как мало в этом понимаю. подача на котел идет где-то 1,5-2. на отоплении где то в пределах 1bar. когда включаю гвс давления подымается за 3bar,все зависит как долго бежит горячая вода(а там всего 4bar) плюс греются батареи когда работает контур гвс Скорее всего кран подпитки, если пробит битермик так давление не вырастит. Добавлено через 25 минут У меня такой Добавлено через 3 минуты Скорее всего кран подпитки, если пробит битермик так давление не вырастит. Сори немного подумал и..... готовьтесь к худшему. Кран проверить надо, но если давление в отопительном контуре держит то скорее всего с ним все ок. отключите от теплообменника трубку, от крана подпитки. Снимается очень легко на клипсах. Не забудьте перекрыть подачу холодной воды. Если с трубки не польет кран в норме. Давление РБ проверить надо на всяк случай. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Сори немного подумал и..... готовьтесь к худшему. Кран проверить надо, но если давление в отопительном контуре держит то скорее всего с ним все ок. отключите от теплообменника трубку, от крана подпитки. Снимается очень легко на клипсах. Не забудьте перекрыть подачу холодной воды. Если с трубки не польет кран в норме. Давление РБ проверить надо на всяк случай. С конструкцией этого котла, если не держит кран подпитки, при включённом ГВС давление будет падать, а расти будет только если ГВС выключено. Тут в СО рыть надо. Виталик@Опиши пож. наличие кранов и обратных клапанов на котёл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
captain Grey Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Прошу помочь с контактами нормальной фирмы по обслуживанию двухконтурного газового котла в селе под Бородянкой (Шибеное, 5 км от райцентра). Котел - Юнкерс. Очень нужно! Связь: - по тел.+3805066552ноль девять(Вита - моя сестра:D); - мне +3805030784одиннадцать(Игорь); - или в личку. Ну и конечно же, в этой теме. Жду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталик@ Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Добавлено через 3 минуты Опиши пож. наличие кранов и обратных клапанов на котёл. на подаче в котел перед соляным фильтром стоит кран,потом регулятор давления и все. на выходе гвс нет ничего. на подаче и обратки отопления только по крану стоит. обратных клапанов нигде нет,кроме того что есть в котле есть еще воздушный клапан на самой вышей точки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 на подаче в котел перед соляным фильтром стоит кран,потом регулятор давления и все. на выходе гвс нет ничего. на подаче и обратки отопления только по крану стоит. обратных клапанов нигде нет,кроме того что есть в котле есть еще воздушный клапан на самой вышей точки Посмотри температуру контура отопления на выходе из ТО, когда включаешь гор. воду, если быстро и сильно нагревается, то нужно мыть ТО(контур ГВС). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталик@ Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Посмотри температуру контура отопления на выходе из ТО, когда включаешь гор. воду, если быстро и сильно нагревается, то нужно мыть ТО(контур ГВС). нагревается медленно и не больше 45-50 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 А при чем кран подпитки к повышению давления в СО котла, если давление в водопроводе (подача в котел) 1.5 -2 бар, в системе отопления - 1 бар, а растет до 3 бар??? В первую очередь проверить даление в расширителе на пустом котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 А при чем кран подпитки к повышению давления в СО котла, если давление в водопроводе (подача в котел) 1.5 -2 бар, в системе отопления - 1 бар, а растет до 3 бар??? В первую очередь проверить даление в расширителе на пустом котле. Да. Если причина в нём, то я думаю, что там вообще воздуха нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 А при чем кран подпитки к повышению давления в СО котла, если давление в водопроводе (подача в котел) 1.5 -2 бар, в системе отопления - 1 бар, а растет до 3 бар??? В первую очередь проверить даление в расширителе на пустом котле. Смутило это: когда включаю гвс давления подымается за 3bar,все зависит как долго бежит горячая вода Неужели ГВС контур так быстро прогреет контур отопления, хотя если долго то вполне. Хотя если пробит битермик, то давление будет расти и без разбора ГВС. Кран подпитки согласен врядли, остается тогда РБ. И правильный совет выше, его лучше полностью слить, отключить полностью и накачать без воды, сам попался на этом. Добавлено через 8 минут все что я нашел вчера - это подробную на KOSPEL EKCO.L 1z а мне надо на KOSPEL EKCO.R 24 ( www.kospel.com.ua/instrukcii-sertifikat-kospel-ukraine.htm#2 ) Нашел у себя вот эту ссылку по ней и подключали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...