makedonets Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Результат это хорошо, а вот то что у Вас вода во время дождя затекает в котёл (не однократно, как Вы писали) - это плохо, и не правильно. Так быть не должно! Проведите ревизию, и установите по возможности причину сего: - нет уклона наружу; - затекание по стыку коаксиала (если таковые имеются); Короче, искать причину, а не следствие. PS: Рад, если помог . Да, есть такой косяк - нет уклона Буду делать наверное козырёк какой-то, чтоб такие ситуации не стали постоянными. И Вы, и fagot68 очень помогли, ведь результат есть, и он положительный 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Да, есть такой косяк - нет уклона Буду делать наверное козырёк какой-то, чтоб такие ситуации не стали постоянными. Вы бы не козырьки придумывали ,а уклон правильный сделали.Вопрос не только в дожде ,а ещё есть конденсат при работе котла на температурах,ниже точки росы,который текёт в котёл,точнее в турбину,а потом каплю подрывает при старте турбины и брасает на вентури,а оттуда в трубку.Как результат часто моргающий верхний зелёный светляк. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Вы бы не козырьки придумывали ,а уклон правильный сделали.Вопрос не только в дожде ,а ещё есть конденсат при работе котла на температурах,ниже точки росы,который текёт в котёл,точнее в турбину,а потом каплю подрывает при старте турбины и брасает на вентури,а оттуда в трубку.Как результат часто моргающий верхний зелёный светляк. sime.com.ua/docs/sime/manual_Metropolis.pdf? Вот в инструкции на рисунке 6 (стр.8) труба установлена строго горизонтально, без уклона. На стр.9 в Таблице 1 упоминается от Т-образном сборнике конденсата для моего типа котла ( с закрытой камерой горения, серии BF). А что это за сборник? Он монтируется с внешней стороны дома, или внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 На стр.9 в Таблице 1 упоминается от Т-образном сборнике конденсата для моего типа котла ( с закрытой камерой горения, серии BF). А что это за сборник? Он монтируется с внешней стороны дома, или внутри? Рисунок,страница 10,позиция 12. Инструкция по установке стандартного коаксиального дымохода лежала у Вас в коробке с этим самым дымоходом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Рисунок,страница 10,позиция 12. Инструкция по установке стандартного коаксиального дымохода лежала у Вас в коробке с этим самым дымоходом. На указанном Вами варианте, насколько я понимаю, нужно монтировать раздельно дымоход? Плюс, нужно вести трубу вверх к свесу крыши и сквозь него на выход выхлопных газов? И только в этом случае есть возможность поставить сборник конденсата? Я правильно понимаю? Поправьте, пожалуйста, если я заблуждаюсь. Так точно, нашел мини-инструкцию, прошу прощения за качество изображения - сделал фото инструкции телефоном. С обратной стороны - то же самое, на французском языке. Тут тоже ничего об уклоне я не нашел Подскажите, каким хотя-бы примерно должен быть этот уклон? Может, есть графика/картинка/фото? Буду очень признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Подскажите, каким хотя-бы примерно должен быть этот уклон? 8.7. Для того, чтобы избежать обратного попадания конденсата продуктов сгорания в ка- меру сгорания, газоотвод устанавливается с нисходящим (от подсоединения на котле к внешнему подсоединению) градиентом в 3%. Как-то так . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WhiteHorse Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Котел Беретта Сити 24 CSI стоял в режиме ГВС в деревенском доме, на время отъезда дом обесточивал и газ выключал. После включения попеременно мигают желтый и красный индикаторы. Выключение котла и переключение ражимов не помогают, в описании такого кода ошибки нет. Посоветуйте, что делать (сервис мены ехать не разбежались - далеко, лениво итп...)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Может,тут кто-то заметит... Beretta city24 Похоже,что изза молнии накрылась плата,управления.Сервисники только за выезд и диагностику зарядили 1000грн.Для людей(котел моей сестры) это нереальная цифра,решили снять плату и везти в сервис самостоятельно.Порекомендуйте, куда обратиться,где адекватный сервис,с демократичными ценами?заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Rack, сервис занимается пуско-наладочными работами ,а также текущими ремонтными работами котельного оборудования согласно рекомендациям производителя.ни в одной рекомендации ни одного производителя нет ни слова о ремонте электронного блока управления.только замена.это всё к тому,что сервис официально ремонтом ЭБУ не занимается.ремонт только в частном порядке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Имеем котел Эрман Теси, сегодня с какого-то перепугу начал выдавать ошибку ЕО2 (перегрев), отключение от сети и сброс Резетом результатов не дали. Какие могут быть причины? А то сервесники не назвали сроков приезда, а воды горячей-то хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Имеем котел Эрман Теси, сегодня с какого-то перепугу начал выдавать ошибку ЕО2 (перегрев), отключение от сети и сброс Резетом результатов не дали. Какие могут быть причины? А то сервесники не назвали сроков приезда, а воды горячей-то хочется. Скорее всего забит теплообменник... Опишите более конкретно, что происходит с котлом в момент открывания крана горячей воды? Может,тут кто-то заметит... Beretta city24 Похоже,что изза молнии накрылась плата,управления.Сервисники только за выезд и диагностику зарядили 1000грн.Для людей(котел моей сестры) это нереальная цифра,решили снять плату и везти в сервис самостоятельно.Порекомендуйте, куда обратиться,где адекватный сервис,с демократичными ценами?заранее спасибо. Позвоните моим коллегам. 067-506-11-21 Администратор сервисного центра Ремонт платы, как правило, стоит от 300 до 500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Скорее всего забит теплообменник... Опишите более конкретно, что происходит с котлом в момент открывания крана горячей воды. Как обычно - котел начинает греть воду. Через секунд 30 - 40 подача газа прекращается и загорается ошибка "Перегрев теплообменника". Такая же петрушка и при включении отопления. Что-то мне кажется что "завис" автоматический клапан на подаче холодной воды. Монометра не вижу, открыть котел не могу, пломбы, но давления в системе, мне кажется, отсутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Котел Беретта Сити 24 CSI стоял в режиме ГВС в деревенском доме, на время отъезда дом обесточивал и газ выключал. После включения попеременно мигают желтый и красный индикаторы. Выключение котла и переключение ражимов не помогают, в описании такого кода ошибки нет. Посоветуйте, что делать (сервис мены ехать не разбежались - далеко, лениво итп...)? Может зелёный и красный? Мигает зеленый индикатор + Мигает красный индикатор Если оба световых индикатора мигают одновременно, это указывает на неисправность датчика NTC контура ГВС. Котёл будет оставаться работоспособным, но не будет обеспечиваться стабильность температуры воды в контуре ГВС. Вызовите сервисного специалиста, чтобы они проверить котёл. Если эти два световых индикатора мигают попеременно, это указывает на то, что в данный момент идёт процедура настройки котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Ptaha Опубліковано: 11 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2013 Всім привіт,в грозу схоже вибило плату на котлі Immergas Eolo Mini 24 ((( Висвічує похибку 20(паразитне полум"я ) -воду не гріє,всі інші режими начебто працюють... Міняти плату цілком?(гарантовано дорого) чи є альтернативні варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WhiteHorse Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Может зелёный и красный? Нет, именно желтый и красный попеременно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olic Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Доброго времени суток. Нужна помощь в решении такой проблемы: на двухконтурном атмосфернике на линии горячей воды, практически с самого начала эксплуатации, вода очень быстро доходит до температуры 75...78 С (не зависимо от выставленной регулятором), после чего гаснет горелка и идет только холодная вода (включение выключение воды и перезапуск горелки не дает результатов). Когда котел был на гарантии приезжали смотрели с сервиса, ничего не находили продували котел и фильтр на обратке, на какое то время хватало и после начиналось тоже самое, в чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Доброго времени суток. Нужна помощь в решении такой проблемы: на двухконтурном атмосфернике на линии горячей воды, практически с самого начала эксплуатации, вода очень быстро доходит до температуры 75...78 С (не зависимо от выставленной регулятором), после чего гаснет горелка и идет только холодная вода (включение выключение воды и перезапуск горелки не дает результатов). Когда котел был на гарантии приезжали смотрели с сервиса, ничего не находили продували котел и фильтр на обратке, на какое то время хватало и после начиналось тоже самое, в чем проблема? Слабый проток воды... Или может не отрегулирован газ клапан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olic Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 С давлением все Ок, всегда напор очень сильный. Может ли там быть не исправен датчик нагрева воды? ведь получается что он греет ее выше заданной а отключается из за перегрева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Может ли там быть не исправен датчик нагрева воды? Может. Проверьте тестером, при комнатной Т около 10 кОм. Как котел звется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olic Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Настенный двухконтурный газовый котёл atmoTEC pro VUW вроде вот этот, а где этот датчик находится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 а где этот датчик находится? Нету в вашем котле этого датчика. Есть только в серии PLUS. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olic Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 тогда в чем причина и как он тогда контролирует нагрев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 как он тогда контролирует нагрев? А никак он реальную температуру ГВС не контролирует.Он контролирует температуру подающей и обратной линий первичного контура.Из разницы температур за единицу времени контроллер понимает о наличии(отсутсвии) теплосъёма во вторичном обменнике. Что с котлом -я так ничё не могу сказать.Вводных мало. Как минимум надо реальная температура подачи и обратки первичника,температура дымовых газов,давление после клапана на мин и макс мощности,проток ГВС в литрах,температура на выходе ГВС котла,динамика роста температуры первичного контура,коды ошибок после остановки(если таковые имеются)или состояние .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olic Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Из ошибок были F72. 22. 64. 28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 72:Неисправность датчика подающей и/или обратной линии 22: - очень мало воды в устройстве - неиправность в кабеле, подходящем к насосу - заклинило или неисправен насос - слабая циркуляция воды - неиправен датчик NTC ..... 64:• неисправность датчиков (подачи, ообратки, отходящих газов, непонятная кодировка прибора) неисправность электроникиБез реальных температур-дальше никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз